Теплоэлектропроект сказал:
При расчете системы отопления жилого дома в POTOK, программа выдала количество секций отопительных приборов больше, чем при расчете этой же системы в программах Rehau Ranwin и Danfoss.
При расчете количества секций вручную, данные также совпадают с результатами Rehau Ranwin и Danfoss.
Можете ли вы как то прокомментировать данные расчета. Может где-то закралась ошибка. Направляю вам расчетную схему системы отопления и файл расчетной программы. Заранее спасибо.
Программа имеет настройки по умолчанию - резервируется тепло на вводе при наличии термостатов у ОП. Также учитывается остывание воды в трубах - потеря качества теплоносителя. Учитывается наличие или нет за радиаторного участка, место установки (остекление или нет) и влияние коэф. укрытия.
Ваша система имеет перепад 90-65°С. Температура помещений 22°С. Расходы теплоносителя в приборах до 80 литров. Значит на все приборы вводятся "поправки Сасина" -
ветта1=
(dTm/dTну)n и
ветта2=
(Gpr/Gну)m. и
c*p*ag , которые здесь оказались по расчёту меньше единицы (
0,714 * 0,857 * 0,8 = 0.49).
Теплосъём с 1 кВт паспортной мощности определён по формуле: <
Qkwt=A*(dTm/dTну)n*(Gpr/Gну)m*c*p*ag >, Вт.
° Задан Тест теплосъёма с отопительного прибора. Строка № 2 таблицы <Стояки> -2,1,3,"0,5",1030,22,"8,2",6
° В базе значится как Тип-1036 <Биметаллический секционный радиатор "САНТЕХПРОМ БМН - Авто" РБС-500, нижнее подключение.>
° Коэф.укрытия KofUkr=1,000
° Место установки (нар.стена, окно, перегородка B2)=1,020
° Зависимость от номенклатурного шага B1=1,060. Резервирование нагрузки
Qпреобр=1147 Вт. по формуле пересчета:
Qзад*(B1*B2*KofUkr)
° Пользователем установлен запас 1 как надбавка-резерв по теплу в узлах ОП с термостатами
Q_преобр 1147 вт., учёт только 40% Qtr 0,0 вт. Qr 1147 вт.
° Этаже-стояк -2; Qwt=489 вт; Qr=1147 вт;
Fi1=0,714; n=1,33; A=1000,0; dTну=70,0 °С; Gну=360,0 кг/час; Gпр=39,5 кг/час; Tpr=87,7; DTpr=22,7°С dTm=54,35 °С;
Fi2=0,857; m=0,07; Nap=2;
c*p*ag=0,8
° Этаже-стояк -2. NAME^[I3,1]=РБС-500Н-13-2,405 Fr1=2,40 вт; MR3^[I3,12] Pos=-1 шт; MR3^[I3,13] Rd=1 шт; MR3^[I3,14] Rz=1 шт; MR3^[I3,15]=2,40 Квт Теплосъём с прибора=1176 Ватт
---------------------------------------------------------------------------------
Ст.-1*узел -1 Фактический теплосъём с прибора=1463 Ватт;
Ст.-2*узел -2 Фактический теплосъём с прибора=1176 Ватт;
Ст.-3*узел -3 Фактический теплосъём с прибора=872 Ватт;
Ст.-4*узел -4 Фактический теплосъём с прибора=879 Ватт;
Ст.-5*узел -5 Фактический теплосъём с прибора=528 Ватт;
Ст.-6*узел -6 Фактический теплосъём с прибора=304 Ватт;
Ст.-7*узел -7 Фактический теплосъём с прибора=1576 Ватт;
-------------------------------------------------------------------------------
Это приборы "заводской сборки" и программа число секций не вычисляет – она "сморит" по теплосъёму прибор это типоразмера проходит или нет. Так перебирает весь сортамент подбирая строку, дающую фактический теплосъём по расчётному (паспортный умножить на
Fi1=0,714 и
Fi2=0,857, поправку c*p*ag=0,8 - Ст.-2*узел -2).
Если поправки перемножить
=0,714 * 0,857 * 0,8 , то паспортный теплосъём уменьшится на
коэф. = 0.49. То есть прибор будет работать с
КПД 50%.
------------
Ещё один приборный узел в тестовом режиме.
Задан Тест теплосъёма с отопительного прибора. Строка № 1 таблицы <Стояки> -1,1,3,"0,5",1330,22,"7,5",4
° В базе значится как Тип-1036 <Биметаллический секционный радиатор "САНТЕХПРОМ БМН - Авто" РБС-500, нижнее подключение.>
° Этаже-стояк -1; Qwt=488 вт; Qr=1481 вт; Fi1=0,701; n=1,33; A=1000,0; dTну=70,0 °С; Gну=360,0 кг/час; Gпр=50,9 кг/час; Tpr=86,1; DTpr=21,1°С dTm=53,57 °С; Fi2=0,872; m=0,07; Nap=2; c*p*ag=0,8
° Закладка "Стояки", строка 1. Расчетная нагрузка на 1 место установки прибора составляет 1481, что больше мощности самого большого размера по списку изделий этого типа. Вынуждено ставится несколько приборов и возникает проблема (алгоритмом программы не решаемо) с их размещением и гидравлическим расчетом. Ожидаемый фактический теплосъём 1463 Ватт. Рекомендуется в расчетной схеме разделить нагрузку на несколько мест установки в пределах не более 90% паспортной мощности с одного места установки прибора
° Этаже-стояк -1. NAME^[I3,1]=РБС-500Н-9-1,665 Fr1=1,67 вт; MR3^[I3,12] Pos=-1 шт; MR3^[I3,13] Rd=
2 шт; MR3^[I3,14] Rz=1 шт; MR3^[I3,15]=3,33 Квт Теплосъём с прибора=1463 Ватт
MR3^[I3,13] Rd=
2 шт - это означает, что программой выбрано
два прибора РБС-500Н-9-1,665, потому, что с
1 квт мозности прибора фактически снимается только
Qwt=488 вт тепла
------------
Rehau Ranwin и Danfoss не ведаю как там работают с тепловым расчётом и
паспортными данными ОП - никогда в ЗАО ПОТОК не сравнивалась и не будет сравниваться. Это же не эталон. Плюс влияют на расчёт настройки-пожелания конкретного пользователя. Настройки по умолчанию могут быть не совпадать в разных по дате сборки версий ПС ПОТОК.
Все расчётные данные в ПОТОКЕ легко посмотреть и повторить на основании рекомендаций заведующего отделом отопительных приборов и систем отопления ОАО «
НИИ сантехники»
Виталия Ивановича Сасина. ….
Покажите (пришлите) Вашим ручным счётом, что именно ПОТОК не учитывает, не упрощает… Обсудим с Вами, в чем неправ Сасин Виталий Иванович.
Фактический теплосъём вычисляется с поправками Сасина на паспортные данные и условия по месту установки (остывание теплоносителя и фактическая его температура, его количество)
Кроме того, у Вас неудачная подача данных - каждый прибор стояк. Две ветки – это вообще-то два горизонтальных стояка. Группа приборов – тогда стояк. Нет вообще резона каждый прибор объявлять стояком. См инструкцию пользователя ПОТОК и см. здесь: