#2346 Stol - Воздухообмен предприятий общепита

Отправлено от Матрос в 11 Май 2014 - 19:47 в Вопросы и ответы пользователей

Марина сказал:

Спасибо за разъяснение, сообщите пожалуйста когда решите вопрос с раздаточным проемом
«вопрос с раздаточным проемом» - см. прилагаемую обновленную к письму версию программы «Stol».
Везде  к оборудованию нынче есть шанс указать «местный отсос» и компенсационный на него приток.

В результатах расчёта добавлена новая строка  (пункт 4.) и некоторые  др.  поправки. Дополнена немного табличка «Моделированное Оборудование».
В следствии чего шаблон исходных данных подаётся уже как
Stol_new.JPG
Пользователю предлагается либо дополнить "кнопка добавить" данные новой строкой и указать количество изделий на объекте, либо подправить данные и "указать кол-во" либо  просто "указать кол-во". Не забыть бы и про кнопку "сохранить".



#2345 Stol - Воздухообмен предприятий общепита

Отправлено от Матрос в 07 Май 2014 - 21:38 в Вопросы и ответы пользователей

Марина сказал:

Спасибо за обновление, но возник ещё вопрос - Табличка с данными по оборудованию раздаточного проема не позволяет указать там оборудование с количеством воздуха на  местный отсос, хотя такая графа имеется
Модулированное и др. оборудование  - можно про него прочитать здесь,  см. таблица 2 -  http://ovishnik.ru/i...ennogo-pitaniya

В программе изначально имелось ввиду, что исходные данные подаётся как шаблон типа:
Stol_Isx_Raschet.JPG

Пользователю всего лишь достаточно только отметить количество установленного на местах конкретного оборудования – все остальное хранится в программе как «База изделий».
Удалять ничего нет резона. Но можно по мере появления нового оборудования добавлять изделия в «Базу» и таким образом «накапливать» на будущее.
Удалять самому пользователю желательно снятое с производства, чтоб не путаться.

Обратите внимание, что «местная вытяжка» от изделия практически всегда указана больше, чем рекомендуется подавать для компенсации количество приточного воздуха. Иногда даже вообще указано 0 м3. Вероятное цель - создавать в горячем цехе  некое "разряжение".

Как пример, здесь приведены результаты работы программы Stol (определён воздухообмен) без отметки количества установленного оборудования – просчитан только общий воздухообмен.
Действительно, если в оборудовании раздаточного проема указать количество воздуха, то программа как бы его «игнорирует» типа он там не должен "иметь место" и его тогда надо  бы указать в табличке  «Не модулированное». Посмотрим в ближайшее время в программе,  что можно «улучшить».

Чтоб быстрее освоиться с программой Stol (Воздухообмен предприятий общественного питания), Вы можете последовательно ставить «1» в каждой табличке и пронаблюдать реакцию программы – изменения в результатах. Программа позволяет после каждого расчёта оставлять данные на экране и их возможно сравнивать, чтоб отслеживать изменения.



#2344 Stol - Воздухообмен предприятий общепита

Отправлено от Матрос в 07 Май 2014 - 15:58 в Вопросы и ответы пользователей

Марина сказал:

Мы воспользовались Вашим программным комплексом TeploOV для расчета воздухообмена предприятий общественного питания и у нас появились ряд вопросов:
  • При добавлении нового не модулированного оборудования в графах «вытяжка» и «приток» не ставится значение более 100 м3/ч, поэтому нам пришлось наше оборудование отнести к модулированному, хотя оно таковым не является. Можно ли это как-то исправить?
  • Добавленное нами в базу модулированное и немодулированное оборудование в результатах расчета не отображается, но в расчете учитывается. Более того в результатах расчета отображается то оборудования, количество которого у нас стоит 0. Нужно ли вручную удалять из списка то оборудования, которого в нашем проекте нет, но в базе оно присутствует?
  • Температура наружного воздуха летом в расчете стоит 23,6, хотя по параметрам А для г. Москвы должно быть 22,6. Учитывается нагрев воздуха в приточной установке?
  • При закрытии программы выходит сообщение о какой-то проблеме.  Нужно ли отправить Вам сообщение об этой ошибке как и предлагается?

Внесены поправки в программу «Stol» по Вашему запросу по трём пунктам.  По четвертому – разрешайте программе направлять нам для анализа сообщение о ненормальном завершении работы.
Stol_Raschet.JPG
Направлен в Ваш  адрес новый исполняемый файл программы Stol для замены существующего stol.exe и ждём от Вас критических замечаний и пожеланий по улучшению пользования программой или расширения её возможностей.

Климатические данные по городам надо обновлять (проверить), они в базе поменялись.

От параметров А и Б давно как бы в стране отказались, заменено «коэффициентом обеспеченности».
Результаты расчёта можно выдавать в Word или НТМЛ (кнопки обведены синим цветом)



#2343 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено от Матрос в 02 Май 2014 - 14:48 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Сергей сказал:

Прошу Вас объяснить как построить данную систему отопления в программе «Поток».
Я вбил все радиаторы.
Теплопотери прилагаю.
Dom.jpg
Схему Вы не приложили. По плану рядом эскизно и схемно изобразил Ваше проектное решение.
"Ветка" тогда как бы из двух стояков получается – вот такая «схема» Вашей СО. Один стояк  (№ 1) из одного двухстороннего узла (два ОП).  Второй (№ 2) стояк (вернее лежак!) - двухтрубный с попутным движением.

Если все так, то подать в ПОТОК такое инженерное решение возможно и он поймёт «топологию и конфигурацию».
Стояк 1 и Стояк 2 два сложно без шайбы увязать меж собой. Первый будет как «гидравлическая дырка» и его надо «зажать», чтоб в него не уходил лишний теплоноситель.

Гораздо было бы удобнее теплоноситель от стояка один не возвращать сразу в котёл, а  направить его попутно со стояком 2.
Иными словами оба стояки (лежаки!) объединить в один. Тогда и ‘увязка’ будет проще и в таблице веток всего одна строка.и программа ПОТОК точно воспримет Ваше  схемное решение.



#2342 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено от Матрос в 02 Май 2014 - 11:34 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Андрей сказал:

Здравствуйте! можете помочь почему программа не видит длины труб ветки? Система коллекторная длины труб от коллектора прописаны в ветке можете объяснить.
Blok_KollektrSxem.JPG    Прикрепленный файл  коттедж СО 1.p32   5,98К   990 Количество загрузок:

Не очень удачная подача данных программе ПОТОК.

Вы подали данные как «Блок-Лучевая с одним коллектором» - это конструкция СО, когда от коллектора к каждому ОП (отопительному прибору, потребителю и пр.) отдельный отвод (штуцер, патрубок). Поэтому здесь,в закладке "Стояки" и нужно указать фактическую "длины луча" (расстояние) от коллектора до ОП. Неверно указано и направление движения теплоносителя в "луче".
Blok_Kollektr.JPG
Такой расчётный блок вообще не предполагает обработку  информации на закладках "Ветки", "Магистрали", поэтому вписывать в эти таблицы вообще ни чего не требуется.
Применение этого блока предполагает, что выполняется план "Комбинированный расчёт", когда система отопления (тепло-холодо-  снабжения)  разделяется на расчётные блоки типа этого и других, результаты расчёта помещаются в файлы обмена.
Затем выполняется "объединение" расчётных блоков, чтоб учесть все межблочные трубы, расходы, потери давления и создать "гидравлическое равенство потребителей-блоков" и сформировать общую спецификацию материалов.

Если коллекторы поэтажные, поквартирные, то проще вначале выполнить расчёт каждой квартиры этажа, записать результаты в файлы обмена, а затем сотворить "объединение" квартир этажа как «Блок-Лучевая с одним коллектором», получится конструкция СО, когда от коллектора к каждой квартире (потребителю и пр.) отдельный отвод (штуцер, патрубок) и "увязка" квартир меж собой производится программой ПОТОК настройками арматуры на подводках к "блоку - ранее посчитанной системе".

Если результаты расчёта по ПОТОКу такого  "этажного коллектора" как выполненный расчётный блок и остальных всех "этажей" здания поместить в файлы обмена, то сделав ещё раз объединение, в ответ получить  "проектный" результат уже по всему зданию.
Так будет в ПОТОКе реализовано инженерное решение "поквартирные системы отопления".



#2341 Поквартиные системы отопления.

Отправлено от Матрос в 29 Апрель 2014 - 13:21 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Внесены некоторые дополнения в "Инструкцию пользователю программы ПОТОК":



План расчета, расчётные блоки, увязка


Пред применением ПС ПОТОК удобно вначале составить мысленно некий "план расчета". Иногда всю систему здания удобнее представить как совокупность отдельных систем, отдельных «расчётных» блоков, иногда особенно удобно использовать это приём для ‘поквартирных’ систем отопления:
  • Выделить на общей схеме «расчётные блоки»;
  • Просчитать их раздельно с записью результатов в "файл обмена";
  • Выполнять "объединение" с целью получить общую спецификацию и гидравлическую увязку.


Некоторые элементы конфигурации системы – «расчётные блоки»:
«Блок-Лучевая с одним коллектором» - это конструкция СО, когда от коллектора к каждому ОП (отопительный прибор, потребитель и пр.) отдельный отвод (штуцер, патрубок). Сколько ОП – столько  «гидравлических» контуров. Увязка  (создание гидравлического равенства потребителей) контуров производится настройками термовентилей на подводках ОП. То есть, при «увязке» такая конструкция рассматривается как "двухтрубный стояк".

«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» - это конструкция СО, когда имеется несколько групп «узлов ОП». Группы формируются (упаковываются) в стояки.  Обычно «увязка» выполняется в два уровня, но иногда есть возможно не уравнивать «стояки»  меж собой, а «погасить» разницу меж контурами через каждый ОП настройками термостатов (термовентилей) вне зависимости от стояковой принадлежности ОП. То есть, при «увязке» такая конструкция рассматривается как "двухтрубный стояк".

«Увязка» - это создание гидравлического равенства потребителям тепла (холода). То есть необходимо вынудить систему в момент пуска и наладки распределить расходы при делении и слиянии  потоков в полном соответствии с потребностями помещений в тепле (или холоде). Ибо расходы по участкам в контурах системы трубопроводов автоматически пропорционально проводимости и одинаковости (равенства) потерь давления во всех контурах системы, то есть Hi = Gi2 x Si.
То есть, искусственным, исходя из опыта, изменением проводимости контура заставить распределиться расход от Узла Управления в точном соответствии с проектными задумками.
Искусственно - изменением диаметров труб на участках, установкой дополнительных сопротивлений типа шайб, дросселей или настроек арматуры.
«Увязка», как правило, выполняется в два уровня - вначале настройками термовентилей и пр. выравниваются гидравлически все контуры внутри двухтрубного стояка. Затем следует "второй уровень" - производится выравнивание потерь давления меж стояков  "шайбами" или настройками балансировочных клапанов (или регуляторов давления и расхода) на "ногах" стояков (на узлах присоединения стояков к меж стояковым магистралям).

«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» - идея может быть применена и для "комбинированного" расчёта СО (расчёта системы по "блокам", по частям). То есть, когда объединяются некие ранее посчитанные части СО или холодоснабжения или тепловой сети, результаты которых как "исходные данные" программа ПОТОК берет из "файлов обмена".
Тогда вместо термовентиля на подводе к "абстрактному ОП - ранее посчитанному блоку, части СО" ставится балансировочный вентиль или даже регулятор давления или напора. И уже его настройками производится "увязка - создание гидравлического равенства потребителей".
«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» удобно применять для небольших систем по "конфигурации" с ОП (или иными потребителями типа 0 ) и не ставить на "стояки" балансировочные клапаны, но добиться "увязки". На подводках к ОП ставить комби_термовентили и их настройками "гасить" меж контурную разницу потерь давления. Изделия некоторых фирм типа "комби" - это термовентили с расширенным диапазоном настроек.

При комбинированном расчёте в момент объединении в программе ПОТОК ранее посчитанных систем «Блок-Лучевая с одним коллектором» могут быть применен для поэтажных коллекторов, когда "лучем" является "потребитель" - ранее просчитанная квартира (или иная часть системы) и записанная в "файл обмена".

При этом надо учитывать, что фактически это "магистрали системы" и трубы, соответственно, применять как для магистралей, а не как для "стояков".



#2339 Гидравлический расчёт, Гидравл.равенство = увязка

Отправлено от Матрос в 25 Апрель 2014 - 11:22 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Цитата

При пользовании программой ПОТОК возникли следующие вопросы:
при расчете многоквартирного жилого здания с лучевой разводкой в квартире, какую закладку на листе общих данных использовать
«Блок-Лучевая с одним коллектором» или «Расчетный Блок – одноУровневая увязка».
И чем они отличаются друг от друга. В каком случае применяется одна,  а  в каком другая.
ответ см. здесь, в теме "Подача данных программе ПОТОК":-  http://forum.potok.r...t=140#entry2338
«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» удобно применять для небольших систем по "конфигурации" с ОП (или иными потребителями типа 0 ) и не ставить на "стояки" балансировочные клапаны, но добиться "увязки".
На подводках к ОП ставить комби_термовентили и их настройками "гасить" меж контурную разницу потерь давления. Изделия некоторых фирм типа "комби" - это термовентили с расширенным диапазоном настроек.
«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» - идея может быть применена и для "комбинированного" расчёта СО (расчёта системы по "блокам", по частям). То есть, когда объединяются некие ранее посчитанные части СО или холодоснабжения или тепловой сети, результаты которых как "исходные данные" программа ПОТОК берет из "файлов обмена".
Тогда вместо термовентиля на подводе к "абстрактному ОП - ранее посчитанному блоку, части СО" ставится балансировочный вентиль или даже регулятор давления или напора. И уже его настройками производится "увязка - создание гидравлического равенства потребителей".

При комбинированном расчёте в момент объединении в программе ПОТОК ранее посчитанных систем «Блок-Лучевая с одним коллектором» могут быть применен для поэтажных коллекторов, когда "лучем" является "потребитель" - ранее просчитанная квартира (или иная часть системы) и записанная в "файл обмена".
При этом надо учитывать, что фактически это "магистрали системы" и трубы, соответственно, применять как для магистралей, а не как для "стояков".



#2338 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено от Матрос в 25 Апрель 2014 - 10:47 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Надежда Николаевна сказал:

При пользовании программой ПОТОК возникли следующие вопросы:

при расчете многоквартирного жилого здания с лучевой разводкой в квартире, какую закладку на листе общих данных использовать
«Блок-Лучевая с одним коллектором» или «Расчетный Блок – одноУровневая увязка».
И чем они отличаются друг от друга. В каком случае применяется одна,  а  в каком другая.
  • «Блок-Лучевая с одним коллектором» - это конструкция СО, когда от коллектора к каждому ОП (отопительный прибор, потребитель и пр.) отдельный отвод (штуцер, патрубок). Сколько ОП – столько  «гидравлических» контуров. Увязка  (создание гидравлического равенства потребителей) контуров производится настройками термовентилей на подводках ОП. То есть, при «увязке» такая конструкция рассматривается как "двухтрубный стояк".

  • «Расчетный Блок – одноУровневая увязка» - это конструкция СО, когда имеется несколько групп «узлов ОП». Группы формируются (упаковываются) в стояки.  Обычно «увязка» выполняется в два уровня, но иногда есть возможно не уравнивать «стояки»  меж собой, а «погасить» разницу меж контурами через каждый ОП настройками термостатов (термовентилей) вне зависимости от стояковой принадлежности ОП. То есть, при «увязке» такая конструкция рассматривается как "двухтрубный стояк".
«Увязка», как правило, выполняется в два уровня - вначале настройками термовентилей и пр. выравниваются гидравлически все контуры внутри двухтрубного стояка. Затем следует "второй уровень" - производится выравнивание потерь давления меж стояков  "шайбами" или настройками балансировочных клапанов (или регуляторов давления и расхода) на "ногах" стояков (на узлах присоединения стояков к меж стояковым магистралям).

«Увязка» - это создание гидравлического равенства потребителям тепла (холода). То есть необходимо вынудить систему в момент пуска и наладки распределить расходы при делении и слиянии  потоков в полном соответствии с потребностями помещений в тепле (или холоде). Ибо расходы по участкам в контурах системы трубопроводов автоматически пропорционально проводимости и одинаковости (равенства) потерь давления во всех контурах системы, то есть Hi = Gi2 x Si.
То есть, искусственным (исходя из опыта, "из куса") изменением проводимости контура заставить распределиться расход от Узла Управления в точном соответствии с проектными задумками.

Искусственно - изменением диаметров труб на участках, установкой дополнительных сопротивлений типа шайб, дросселей или настроек арматуры.



#2336 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено от Матрос в 22 Апрель 2014 - 19:05 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Илья сказал:

В программе поток нельзя описывать стояки, состоящие из одного прибора. Как тогда описывать стояк который разветвляется, а до разветвления стоят приборы? Система двухтрубная, горизонтальная разводка.
Прилагаю картинку, чертеж в плане, аксонометрическая схема пока не сделана.
СТОЛОВАЯ план.jpg

Если уж пользоваться программой ПОТОК, то желательно и конструировать систему из тех "элементов", что есть в «арсенале» программы. Такая конструкция в ПОТОК просчитана быть не может. Под такие конструкции (проектные решения) надо написать специальную программу.
И дело даже не в том, что "стояк" из одного ОП. Проблема в том, что внутри стояка (группа отопительных приборных узлов) появляется встроен снова стояк ("лежак", если горизонтальная группа) как ещё одна группа ОП.

Есть в СО отопительные приборы  и трубы. Да ещё  всякая регулирующая арматура. Все остальное - жаргон, "соглашения" меж специалистами ОВ.
  • Отопительный прибор с "обвязкой" - приборных узел.
  • Группа приборных  узлов - образует "стояк". Если узлы в группе включены последовательно - однотрубный. Если узлы в группе включены параллельно - двухтрубный. Меж узловые трубы называются  "этаже-стояк".  Информация зафиксирована на закладке "Стояки".
  • Группа стояков может образовать ветку и соединяется меж веточными трубами - внутри веточными магистралями.  Используется закладка "Ветки". Там же описываются "узлы присоединения стояков" к "внутри веточными магистралям" , подающей и обратной – «ноги стояка». Стояки в ветки могут иметь попутное или тупиковое направление движения.
  • Группа веток образует СО.  Соединяются "магистралями системы". Могут быть "симметричными" по нагрузке и нет. Информация зафиксирована на закладке "Магистрали".
Для "обработки" каждого такого пункта пишется специальная программа (процедура или функция и даже «блок»).  
То есть, отдельный узел ОП не может быть подан подпрограмме «стояк» и так далее. Невозможно будет определить расходы теплоносителя на "расчётных участках" при ином,  произвольном трактовании "конфигурации" СО.

Исходя из вышеизложенного – резюме:
Если планируете расчёт выполнить с помощью программы ПОТОК, при разработки топологии системы надо учитывать возможности программы. У программы ПОТОК достаточно много различных «конструктивных решений», но иногда все  же нужно конструкцию СО приспосабливать под ПОТОК, а не ПОТОК под произвольную конструкцию системы.



#2335 Изделия поставки ЗАО «Рифар»

Отправлено от Матрос в 21 Апрель 2014 - 13:42 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

Инициатор - руководитель отдела развития
Горин Дмитрий Алексеевич
телефон: (495) 334-74-47
   email: gorin@rifar.ru
rifar.ru рифар.рф

Прикрепленный файл  Задание Рифар - Поток.zip   7,55К   748 Количество загрузок:

   Радиаторы моделей BASE, Alum могут быть изготовлены в исполнении Flex, радиусные для эркера. (страница 22 технического каталога)
   Радиаторы моделей Alum, Base, Monolit могут быть изготовлены в исполнении Ventil, с нижним подключением (стр 23) (термостатический клапан Heimeier 4335) http://rifar.ru/Bukl...tehno_rifar.pdf

Принято решение, в программу пока не включать изделия в исполнении Ventil и "радиусные" изделия  для эркера.
Изделия в исполнении Ventil по причине, что там желательно программно до укомплектовывать по указанию пользователя узел некоторыми  изделиями фирмы Герц для "донного" подключения.
Клапан Heimeier 4335 уже в программе ПОТОК имеется и каждый пользователь имеет возможность самостоятельно создать в Базе узел Рифар с таким термост. клапаном, а недостающие "Герц" изделия самому включить в спецификацию в ручную.



#2334 Изделия поставки ООО "Эго Инжиниринг"

Отправлено от Матрос в 15 Апрель 2014 - 20:47 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

О внесении изделий поставщика ООО "Эго Инжиниринг" в технический накопитель программы ПОТОК .

ООО Эго Инжиниринг , 129626, Москва, Кулаков пер., д. 9А,
Телефон: +7 (495) 602-95-73
www.egoing.ru

   Прикрепленный файл  Техзадание для ПОТОКа_исправление.zip   32,35К   657 Количество загрузок:   

..............Наименование  изделия ............................. Число   записей в базу
Алюминиевый секционный радиатор ORANA.......................2   
Биметаллический секционный радиатор PRIMO..................3
Стальной панельный радиатор INSOLO..............................12   
ТРУБЫ PROAQUA...................................................................7



#2332 Расчёт воздуховодов VSV

Отправлено от Матрос в 13 Апрель 2014 - 13:04 в VSV - программа для аэродинамического расчета систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта.

Принято решение убрать из программы VSV  возможность пользователю задавать ход расчёта "Если дадите в задание указание «по Dэкв»" и тем самым разрешать "любителям" применять скорость по «по Dэкв» для расчёта местных и линейных потерь давления. Эта скорость теперь не вычисляется, на печать не выводится - Dэкв . используется только для вычисления Критерия Рейнольдса и "лямбда". На "печать" в результаты также отныне выводится показатель "Потери линейные на 1 п.м." вместо графы "скорость при Dэкв."



#2329 Трубы полипропиленовые РосТурПласт

Отправлено от Матрос в 04 Апрель 2014 - 21:23 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

Техническое задание от "РосТурПласт" на внесение изделий в Базу труб программы ПОТОК выполнено в полном объёме.



#2327 Расчёт воздуховодов VSV

Отправлено от Матрос в 03 Апрель 2014 - 22:53 в VSV - программа для аэродинамического расчета систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта.

Алексей сказал:

подскажите где ошибка, не сходятся линейные потери на трение у меня в программе VSV. Почему нельзя вывести протокол вычислений из программы? в описании программы такая возможность присутствует.
Прикрепленный файл  потери давления из коридора ДУ.zip   64,89К   936 Количество загрузок:
Причина «несхожести» нашлась – для определения потерь на 1 п.м. Вы используете в "екзеле" скорость для определения потерь на 1 пог. метр по эквивалентному диаметру Dэкв, а в VSV  - по  «живому сечению». Этот факт и порождает разницу. Хотя сам "Динамический, скоростной напор" вычисляете (и показываете в результатах) по скорости  в «живом сечении». :blink:

Если дадите в задание указание «по Dэкв», то результаты по линейным потерям почти одинаковые получаются – см. "скриншот" ниже
H_dinam.jpg

Следует ещё обратить Ваше внимание на факты - "Динамический, скоростной напор" вычисляете (и показываете в результатах) по скорости  в «живом сечении». И его применяете при вычислении потерь в местных сопротивлениях. Но когда приступаете к вычислению "линейных потерь", то уже "Динамический, скоростной напор" вычисляете в "экзеле" по скорости с учётом "Эквивалентного" диаметра Dэкв  почему-то.

VSCV_H_dinam.JPG

«Промежуточные результаты» по желанию пользователя программой VSV в протокол не выводятся, но можно сделать, что при необходимости их можно вывести в протокол как «подробности» , как отладочная «информация». Подумаем, как бы это получше и удобнее сделать.

См. также ответ здесь.

Следует дополнительно учесть, что разработчики программы VSV (то бишь "авторы") никогда и ни где не рекомендовали свой продукт применять для проектирования воздуховодов систем дымоудаления. Следует тогда внести ещё дополнительные поправки на "кинематическую вязкость" в зависимости от температуры транспортируемого дыма и да не забыть про толщину металла для стальных воздухо_дымо_водов.

Цитата

Для изготовления воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха с температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями, а также для воздуховодов, требующих обработки поверхности перед антикоррозийной защитой, допускается применять листовую сталь толщиной до 1,5 мм .
Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение абразивной пыли, толщина стали должна быть обоснована




#2326 Трубы полипропиленовые РосТурПласт

Отправлено от Матрос в 02 Апрель 2014 - 14:35 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

Светлана сказал:

Компания "РосТурПласт" изъявила желание внести свою продукцию в программу ПОТОК.
Предприятие производит полипропиленовые трубы и фитинги для отопления , водоснабжения и канализации, а также полиэтиленовые трубы и фитинги для питьевого напорного водопровода.
К письму прилагаю техзадание на ППР и ПНД трубы
тел 8-495 5405262
Более подробную информацию о продукции можно получить на сайте:  http://www.rosturplast.ru/
Завода,  адрес :
Моск.обл., Егорьевский р-он, с.Лелечи, д.47, Москва, Россия

Прикрепленный файл  Техзадание для ПОТОК ПНД.zip   72,76К   655 Количество загрузок:
Полиэтиленовые трубы и фитинги для питьевого напорного водопровода не могут быть включены в Базу труб программы ПОТОК, если их нельзя использовать в системах холодоснабжения.
Базу труб возможно включить только трубы - "фитинги" в тепло_ гидравлическом расчёте непосредственно не участвуют, комплектовочную ведомость (типа заявки на склад) с учетом предполагаемой к установке запорно-регулировочной  арматуры  ПОТОК не формирует.



#2325 ZETKAMA.

Отправлено от Матрос в 02 Апрель 2014 - 09:52 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

Татьяна сказал:

....вопрос внесения номенклатуры производителя Zetkama в программу ПОТОК.
Вентиль запорный
Вентиль сильфонный
Клапан обратный
Фильтр
Кран шаровой с рукояткой
Клапан балансировочный
Предохранительный клапан
Задвижка с обрезиненным клином
Дисковый поворотный затвор
Фильтр Y-косой, серый чугун, фланцев, Pу16,Тmax=300ºС
Фильтр Y-косой, сталь, фланцев, Pу16,Тmax=400ºС
Фильтр Y-косой, серый чугун, мутовый, Pу16,Тmax=200ºС
Фильтр Y-косой с магнитной вставкой, серый чугун, фланцев, Pу16,Тmax=300ºС
Фильтр Y-косой с магнитной вставкой, сталь, фланцев, Pу16,Тmax=400ºС
Фильтр Y-косой с магнитной вставкой, серый чугун, муфтовый, Pу16,Тmax=200ºС

  
Прикрепленный файл  Zetkama.zip   29,47К   528 Количество загрузок:

Представительство ZETKAMA в России
Адрес: 123056, Москва, ул. Грузинский вал, д. 11, стр. 8, каб. 4
Тел./факс: (495) 726 57 91
Сайт: www.zetkama.com.pl
---------------------

Задание реализовано в полном объёме.



#2324 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено от Матрос в 01 Апрель 2014 - 20:19 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Светлана сказал:

Подскажите пожалуйста,
1. почему или зачем программа ПОТОК уменьшает диаметры  в местах подключения к узлу нагревательных приборов, если это уже рассчитанные системы.
Дело в том, что мне надо увязать существующие системы отопления.
При расчете, в таблице «Доп. Двухтруб.» я специально задаю те диаметры что установлены в системах отопления. Для СО3 – надо 100. При расчете программа меняет на 50 – зачем?
И как изменить диаметры подводок – они выдаются в результатах еще меньше?
2. Да и еще хотела добавить новый прибор Warma WB500, производство КНР. В базе этот прибор появился, но применить его не получается, что я не так сделала?
1.  Вы считаете "Объединённую" систему. "Стояков" в привычном смысле с малыми расходами, там уже нет - это уже как "группа ранее просчитанных систем". Программа ставит диаметр 50 потому, что Вы такой "урезанный" список труб "для стояков" задали -  нет там большего диаметра - последний по списку 50.

Поставьте на закладке "Стояки" трубы стальные водогазопроводные и тогда программа ПОТОК сможет подобрать диаметр и 100 и более.

2. Что-то Вы неверно сделали, поэтому мы всегда предлагаем сделать добавку новых ОП в Базу программы ПОТОК предоставить сотрудникам ЗАО ПОТОК через производителя или поставщика.



#2323 Интерма. Биметаллические радиаторы

Отправлено от Матрос в 01 Апрель 2014 - 11:53 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

Андрей сказал:

Наша компания заинтересована в добавлении информации по секционным биметаллическим радиаторам  в вашу программу. Тех. задание во вложении.
Компания "Интерма"
тел/факс (495) 783-7000, 783-92-27
Прикрепленный файл  Interma_ПОТОК.zip   9,22К   547 Количество загрузок:

Задание реализовано в полном объёме.



#2317 Условия добавления продукции в программу ПОТОК

Отправлено от Матрос в 26 Март 2014 - 17:17 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

Как добавить новые приборы отопления в версию программы Поток?

Не сложно, если есть рекомендации ООО «Витатерм» согласно:

Действующая методика испытания отопительных приборов – требуется ли корректировка?
В. И. Сасин, Г. А. Бершидский, Т. Н. Прокопенко, Б. В. Швецов, ОАО «НИИсантехники», ООО «Витатерм»

Самый надежный способ пополнения базы, это попросить поставщика позаботится о том, что б приборы попали в базу Потока централизованным путем, т.е. передать все материалы разработчикам и они все вставят сами корректно и в полном объеме. Это будет гарантией, что приборы всегда будут в базе.

Опишу возможность добавления для новой версии, в старых механизм похож Изображение
[Это быстрый выход из ситуации с минимальными потерями времени.]
Есть несколько путей и возможностей. Все зависит от того какой Тип приборов Вы хотите добавить. Состоит ли он из секций, количество которых должна подобрать программа. Или это готовый прибор, который выпускается на заводе и программ должна всего лишь подобрать нужный типа-размер. Есть ли аналоги в базе. Или в базе уже присутствует такой производитель, но нет такого Типа прибора, а может при описании нужного Типа прибора пропустили какой-то прибор и теперь надо его пополнить.
Ниже я опишу как создать самостоятельно новый Типа прибора для Нового поставщика.

  • Открываем базу приборов, меню главной формы Оборудование-Приборы или Документация-Приборы (для старых версий)
  • Нажимаем кнопочку "Добавить ТИП", вопрос о порядковом номере игнорируем, оставляем 0 и жмем Ok.
  • Заготовка создана, ищем её. В списке поставщиков будет создан "Новый производитель" переходим на него, там будет "Новый ТИП прибора". Это наша заготовка. Выбираем её.
  • Теперь нужно исправить название Типа прибора и поставщика.
  • На закладке Технические данные (в средней части формы, ниже таблицы ) добавляем все приборы входящие в Новый Тип. кн. Плюс (из рекомендации ООО «Витатерм»). Вносить можно в любой последовательности. ВАЖНО, после завершения формирования таблицы провести сортировку таблицы (кнопка слева)
  • На закладке Общие данные вносим гидравлические и тепловые характеристики (из рекомендации ООО «Витатерм», Сасин Виталий Иванович )
  • После завершения редактирования сохраним результат труда, кнопкой Сохранить. Имя базе лучше дать другое, чтоб не затереть при переустановки программы.
Механизм не сложный, и можно по экспериментировать с базой, главное сохраняйте её под новым именем (слово до точки "." - расширение .lib изменять нельзя) если не уверены, что все правильно. Можно указать любое имя для возможности возврата от не удачного эксперимента.

По окончанию записи в накопитель следует выполнить расчёт и проверить выбор приборов.
Как выполнить сверку -> Выполнить сверку добавленных приборов

Желательно известить ЗАО ПОТОК о внесённых поправках(выслать свой вариант - базу с кратким описанием правок)
- если они актуальны и есть смысл, поправки будут внесены "централизовано" и доступны остальным пользователям.


А самый верный и надёжный путь для поставщиков и производителей арматуры, труб, отопительных приборов, шкафов, фильтров, воздухо_отводчиков и пр.:
  • обратиться с предложением в ЗАО ПОТОК,
  • заключить соглашение,
  • компенсировать затраты

Для больших нагрузок применять маломощные приборы нельзя, не нужно заставлять программу конструировать "наборчик" из маломощных приборов
в плане, по высоте и по длине!
Для больших нагрузок применять мощные приборы




#2316 Подбор отопительных приборов. База

Отправлено от Матрос в 26 Март 2014 - 17:13 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Просмотр сообщенияadmin (11 Апрель 2007 - 10:01) писал:


..............
База отопительных приборов для программы ПОТОК  
Новые приборы в базе ОП программы Поток, изменения и дополнения в накопителе технической информации:   

.............


Подбор отопительных приборов программой ПОТОК.



"Распределение нагрузок на местные отопительные приборы".

Правило "по умолчанию":
Распределить нагрузку на приборы в пределах максимального "паспортного" теплосъёма с типоразмера отопительного прибора. Следует учитывать - фактический теплосъём может быть и ниже - по температуре теплоносителя и места установки прибора (под окном, коэф. укрытия и пр.)

Для малых нагрузок надо применять приборы маломощные и почти всегда оказывается Неудачно из маломощных заставлять программу конструировать "наборчик" из нескольких штук в плане, по высоте и по длине!
Для больших нагрузок применять мощные приборы

И наоборот - распределяя нагрузки и планируя места установки ОП, не забывать бы о мощности минимальной и максимальной списка ОП. Учитывать, что "фактический теплосъём с отопительного прибора (ОП)" чаще сильно отличается от паспортного в зависимости от параметров теплоносителя на месте установки и температуры (расчетной) помещения.

(некоторые - для быстрого доступа)



#2315 Условия добавления продукции в программу ПОТОК

Отправлено от Матрос в 20 Март 2014 - 17:54 в Производители и поставщики «Арматуры, Оборудования и др.изделий»

Андрей сказал:

Хотел уточнить по цене - одна запись 3500 р Т.е. если мы например хотим добавить 6 записей  и иметь 100 копий для  передачи проектировщикам, сколько будет стоить?
Внесение шести записей в «Базу труб» или в «Базу отопительных приборов (ОП)»  программы ПОТОК как «Услуга» будет стоить инициатору 21 000 руб.

Копии «Базы» труб или ОП вообще передается всем пользователям программы ПОТОК всегда бесплатно.

Пользователи приобретают только  лицензии на право применения программ пакета "ТеплоОВ" в своей работе согласно прайса http://www.potok.ru/price



#2314 Подбор отопительных приборов. База

Отправлено от Матрос в 19 Март 2014 - 10:13 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

ЛилиАнна сказал:

По итогам  теплового расчета по программе ПОТОК расставляю подобранные отопительные приборы (термал) . И вот что имеется. 2 помещения- в первом площадь 18,8м2 во втором 9,31м2 . В обоих помещениях окна 2,21м. В первом программа подобрала 11секций длина прибора 1,02м. Во втором 7секций длина прибора 0,648м.Длина приборов менее 50процентов длины окна.
Но пункт СНиПа 6.4.4 читаем-Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75процентов длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов и 50 процентов в жилых и общественных зданиях . Из этого следует что подобранных секций мало. Но если удовлетворить этому пункту половина проема оконного это мин 12 секций. теплопотери 1 помещения 1110вт 2 помещения 620вт. Но и устанавливать в обоих помещениях по 12 секций вторя снипу не логично. Помогите разобраться ,пожалуйста.
Это рекомендации СНиП по конструированию СО для мед. учреждений, но не по расчёту. Ни в одной «Инструкции НИИ Сантехники» (Сасин Виталий Иванович) по применения отопительных приборов нет таких «Рекомендаций» - ставить высокие ОП  в больницах, тем самым завышая нахально фактическую поверхность теплоотдачи.

Приборы отопительные выпускаются высокие и низкие. Выбирать из списка «ОП для мед. Помещений» желательно более низкие и более плоские. То есть - всё это решается на конструктивном, а не на расчётном уровне.
И это значит, что Вам (и мне и другим пользователям) надо конструктивно применять в "больничках" отопительные приборы более низкие по высоте, а не идти по пути заведомого превышения установочной поверхности нагрева и удорожания стоимости строительства.
Если и эти меры окажутся недостаточными, что Вам конкретно станет видно по результатам расчёта для каждого помещения,  Вы имеете возможность временно  исключить из базы ОП программы ПОТОК более короткие ОП. - применить "фильтр" приборов отопления, временно закрыть к ним доступ из программы
Фильтр приборов из формы "Узлы", справедливо только для текущего расчёта
teploov_potok_отопительные_приборы.PNG
Возможность отключить приборы в базе приборов, справедливо для всех расчётов.
teploov_potok_отопительные_приборы_база приборов.PNG



#2313 Подбор отопительных приборов. База

Отправлено от Матрос в 12 Март 2014 - 09:00 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Марина сказал:

Так и  не поняла полностью, почему в присланной Вами ранее формуле Qkwt=A*(dTm/dTну)n*(Gpr/Gну)m*c*p*ag  нет  перерасчета Q заданного
( Qзад*(B1*B2*KofUkr))  или где программа это учитывает при расчете теплосъёма. Как программа подбирает прибор если в формуле нет перерасчета Qзаданного. Какой алгоритм расчета программы?
dTm - это температурный напор отопительного прибора?, который программа рассчитывает так: dTm=Tср-tв;  
Tср - средняя температура нагревательного прибора, а tв - температура внутреннего воздуха) или как-то по другому?  
почему приборы в стояках 14 и 2 разные? Нагрузки на приборы одинаковые  по 670 Вт каждый, стоят в одном пом., температура пом +18, расчетная программой температура теплоносителя на входе в стояк 14 - 104,5 , а в стояк 2 - 104.6, т.е. почти одинаковые. программа подобрала следующие приборы: Ст 14 - СКН-208T1, а стояк 2 - СКН-209T1. Почему нельзя подобрать одинаковые?

Скажите пожалуйста почему в присланной Вами ранее формуле Qkwt=A*(dTm/dTну)n*(Gpr/Gну)m*c*p*ag  нет  перерасчета Q заданного
( Qзад*(B1*B2*KofUkr))  или где программа это учитывает при расчете теплосъема..Как программа подбирает прибор если в формуле нет перерасчета Qзаданного. Какой алгоритм расчета программы?
dTm - это температурный напор отопительного прибора?, который программа рассчитывает так: dTm=Tср-tв ( Tср - средняя температура нагревательного прибора, а tв - температура внутреннего воздуха) [да! И у стояка 14 она 230С] или как-то по другому?

----------------------

Стояк   2
1   670 18   2.9   0.10  -15   -15 встр. 111   2 СКН 209 Т1 1145 1 1 1 0.65   0
2   600 18   9.6   0.10  -15   -15 встр. 222   3 СКН 209 Т1 980 1 1 1 0.65   0
2   770 23   0.0   0.10  -15   -15 встр.   74   2 СКН 212 Т1 846 1 1 1 0.90   0
3   650 23   3.6   0.10  -15   -15 встр. 148   2 СКН 215 Т1 562 1 1 1 1.16   0
4  транзит 15  19.8   0.10  -15 300
562 – это теплосъём с 1 квт установочной мощности. Потому что расход по стояку здесь 66 кг/час, а это влияет на Tср и далее на  dTm=Tср-tв
° Этаже-стояк 3;  Qwt=562 вт; Qr=676 вт;   Fi1=0,562;  n=1,32;  A=1000,0;  dTну=70,0 °С;  Gну=360,0 кг/час; Gпр=33,2 кг/час; Tpr=77;  DTpr=17,5°С dTm=45,22 °С;  Fi2=1,000;  m=0;  Nap=1;  c*p*ag=1
° Этаже-стояк 3. NAME^[I3,1]=5*СКН 215 Т1  Fr1=1,16 вт; MR3^[I3,12] Pos=-1 шт;   MR3^[I3,13] Rd=1 шт;   MR3^[I3,14] Rz=1 шт;   MR3^[I3,15]=1,16 Квт  Теплосъём с прибора=651 Ватт
Fi1=0,562 – поправка на теплосъём


Стояк  14
1   670 18   2.9   0.20  -15   -15 встр. 436   2 СКН 208 Т1 1233 1 1 1 0.56   0
2   770 23  12.4   0.20  -15   -15 встр. 997   3 СКН 211 Т1 1036 1 1 1 0.82   0
2   770 23   0.0   0.20  -15   -15 встр. 299   2 СКН 211 Т1 1036 1 1 1 0.82   0
3   650 23   4.2   0.20  -15   -15 встр. 501   3 СКН 211 Т1 849 1 1 1 0.82   0
3   650 23   0.0   0.20  -15   -15 встр. 299   2 СКН 211 Т1 849 1 1 1 0.82   0
4   950 23   4.2   0.20  -15   -15 встр. 501   3 СКН 219 Т1 657 1 1 1 1.45   0
4   950 23   0.0   0.20  -15   -15 встр. 299   2 СКН 219 Т1 657 1 1 1 1.45   0
5  транзит 18   7.4   0.20  -15 428
849 – это теплосъём с 1 квт установочной мощности. Потому что расход по стояку здесь 130 кг/час, а это влияет на Tср и далее на  dTm=Tср-tв. Получается разные температуры выхода теплоноситиля из ОП из-за разных расходов теплоносителя.

Этаже-стояк 3;  Qwt=849 вт; Qr=676 вт;   Fi1=0,849;  n=1,32;  A=1000,0;  dTну=70,0 °С;  Gну=360,0 кг/час; Gпр=66,8 кг/час; Tpr=89,2;  DTpr=8,7°С dTm=61,82 °С;  Fi2=1,000;  m=0;  Nap=1;  c*p*ag=1
° Этаже-стояк 3. NAME^[I3,1]=3*СКН 211 Т1  Fr1=0,82 вт; MR3^[I3,12] Pos=-1 шт;   MR3^[I3,13] Rd=1 шт;   MR3^[I3,14] Rz=1 шт;   MR3^[I3,15]=0,82 Квт  Теплосъём с прибора=693 Ватт
Fi1=0,849;  – поправка на теплосъём

Программа ПОТОК не может поставить одинаковые ОП, потому что «условия» разные.  Но Вы имеете право поставить так,  как Вам мысли подсказывают!  Вы  -– автор проекта!



#2312 расчет холодоснабжения установок

Отправлено от Матрос в 08 Март 2014 - 12:17 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Антон сказал:

У меня не было никаках проблем с MSV-BD они подбирались все Ду20. Вся проблема была (и осталась в Вашем файле) с парами ASV-PV и ASV-I которые как были 50 и 40 так и остались. Лихо вы так взяли и уменьшили напор а ничего что я напор не на шару взял, а исходя из конкретной рабочей точки насоса?

Я всего лишь хочу, чтобы ваша прога мне нормальные пары РАВНОГО диаметра давала. Мне все равно какого 40 50 или 32 главное РАВНОГО. И у вас пока это решить не получилось.
Почему?
Ну вот, теперь появилась от Вас некая  ясность -  MSV-BD они подбирались все Ду20, то есть по диаметру подводки и Вас это устраивало.

Вас, оказывается, не устраивает, что пара  ASV-PV и ASV-I разного диаметра. С этого факта и надо было начинать переписку. Но никто из Данфосс и  никогда  не ставил условия сделать расчётом их одного диаметра  меж собой  – все время была оговорка «как правило, по диаметру трубы, но с учетом …»!
Клапаны ASV-PV  производятся диаметром от 15  до 100 мм, а  ASV-I только есть до 50 мм.
Диаметр  ASV-PV определяется вначале программой определяется по диаметру трубы, а затем утоняется  по диапазону Pmin и Pmax.
fTexDan[0].Dy := 15; fTexDan[1].Dy := 15;   fTexDan[2].Dy := 15;   fTexDan[3].Dy := 20;   fTexDan[4].Dy := 20;
fTexDan[0].Kvs := 1.6;   fTexDan[1].Kvs := 1.6; fTexDan[2].Kvs := 1.6; fTexDan[3].Kvs := 2.5; fTexDan[4].Kvs := 2.5;
fTexDan[0].Kod := '003L7621';   fTexDan[1].Kod := '003L7601'; fTexDan[2].Kod := '003L7611'; fTexDan[3].Kod := '003L7602'; fTexDan[4].Kod := '003L7622';
fTexDan[0].Pmin := 500; fTexDan[1].Pmin := 5000;   fTexDan[2].Pmin := 20000; fTexDan[3].Pmin := 500;    fTexDan[4].Pmin := 5000;
fTexDan[0].Pmax := 10000;    fTexDan[1].Pmax := 25000; fTexDan[2].Pmax := 40000; fTexDan[3].Pmax := 10000; fTexDan[4].Pmax := 25000;

fTexDan[5].Dy := 20; fTexDan[6].Dy := 25;   fTexDan[7].Dy := 25;   fTexDan[8].Dy := 25;   fTexDan[9].Dy := 32;
fTexDan[5].Kvs := 2.5;   fTexDan[6].Kvs := 4.0; fTexDan[7].Kvs := 4.0; fTexDan[8].Kvs := 4.0; fTexDan[9].Kvs := 6.3;
fTexDan[5].Kod := '003L7612';   fTexDan[6].Kod := '003L7623'; fTexDan[7].Kod := '003L7603'; fTexDan[8].Kod := '003L7613'; fTexDan[9].Kod := '003L7624';
fTexDan[5].Pmin := 20000;    fTexDan[6].Pmin := 500;    fTexDan[7].Pmin := 5000;   fTexDan[8].Pmin := 20000; fTexDan[9].Pmin := 500;
fTexDan[5].Pmax := 40000;    fTexDan[6].Pmax := 10000; fTexDan[7].Pmax := 25000; fTexDan[8].Pmax := 40000; fTexDan[9].Pmax := 10000;

fTexDan[10].Dy := 32;    fTexDan[10].Dy := 32;   fTexDan[11].Dy := 32; fTexDan[12].Dy := 32; fTexDan[13].Dy := 40;
fTexDan[10].Kvs := 6.3; fTexDan[10].Kvs := 6.3; fTexDan[11].Kvs := 6.3;    fTexDan[12].Kvs := 6.3;    fTexDan[13].Kvs := 10;
fTexDan[10].Kod := '003L7604';  fTexDan[10].Kod := '003L7604'; fTexDan[11].Kod := '003L7614';fTexDan[12].Kod := '003L7616';fTexDan[13].Kod := '003L7625';
fTexDan[10].Pmin := 5000;   fTexDan[10].Pmin := 5000;   fTexDan[11].Pmin := 20000; fTexDan[12].Pmin := 35000; fTexDan[13].Pmin := 500;
fTexDan[10].Pmax := 25000;   fTexDan[10].Pmax := 25000; fTexDan[11].Pmax := 40000; fTexDan[12].Pmax := 75000; fTexDan[13].Pmax := 10000;

fTexDan[14].Dy := 40;    fTexDan[15].Dy := 40;   fTexDan[16].Dy := 40; fTexDan[17].Dy := 50; fTexDan[18].Dy := 50;
fTexDan[14].Kvs := 10;   fTexDan[15].Kvs := 10; fTexDan[16].Kvs := 10; fTexDan[17].Kvs := 20; fTexDan[18].Kvs := 20;
fTexDan[14].Kod := '003L7605';  fTexDan[15].Kod := '003L7615'; fTexDan[16].Kod := '003L7617';fTexDan[17].Kod := '003Z0611';fTexDan[18].Kod := '003Z0621';
fTexDan[14].Pmin := 5000;    fTexDan[15].Pmin := 20000; fTexDan[16].Pmin := 35000; fTexDan[17].Pmin := 5000; fTexDan[18].Pmin := 20000;
fTexDan[14].Pmax := 25000;   fTexDan[15].Pmax := 40000; fTexDan[16].Pmax := 75000; fTexDan[17].Pmax := 25000; fTexDan[18].Pmax := 40000;

fTexDan[19].Dy := 50;    fTexDan[20].Dy := 50;   fTexDan[21].Dy := 65; fTexDan[22].Dy := 65; fTexDan[23].Dy := 65;
fTexDan[19].Kvs := 20;   fTexDan[20].Kvs := 20; fTexDan[21].Kvs := 30; fTexDan[22].Kvs := 30; fTexDan[23].Kvs := 30;
fTexDan[19].Kod := '003Z0631';  fTexDan[20].Kod := '003Z0641'; fTexDan[21].Kod := '003Z0623';fTexDan[22].Kod := '003Z0623';fTexDan[23].Kod := '003Z0623';
fTexDan[19].Pmin := 35000;   fTexDan[20].Pmin := 30000; fTexDan[21].Pmin := 20000; fTexDan[22].Pmin := 35000; fTexDan[23].Pmin := 60000;
fTexDan[19].Pmax := 75000;   fTexDan[20].Pmax := 100000; fTexDan[21].Pmax := 40000; fTexDan[22].Pmax := 750000;   fTexDan[23].Pmax := 100000;

fTexDan[24].Dy := 80;    fTexDan[25].Dy := 80;   fTexDan[26].Dy := 80; fTexDan[27].Dy := 100; fTexDan[28].Dy := 100;
fTexDan[24].Kvs := 48;   fTexDan[25].Kvs := 48; fTexDan[26].Kvs := 48; fTexDan[27].Kvs := 76; fTexDan[28].Kvs := 76;
fTexDan[24].Kod := '003Z0624';  fTexDan[25].Kod := '003Z0624'; fTexDan[26].Kod := '003Z0624';fTexDan[27].Kod := '003Z0625';fTexDan[28].Kod := '003Z0625';
fTexDan[24].Pmin := 20000;   fTexDan[25].Pmin := 35000; fTexDan[26].Pmin := 60000; fTexDan[27].Pmin := 20000; fTexDan[28].Pmin := 35000;
fTexDan[24].Pmax := 40000;   fTexDan[25].Pmax := 750000; fTexDan[26].Pmax := 100000;   fTexDan[27].Pmax := 40000; fTexDan[28].Pmax := 750000;

fTexDan[29].Dy := 100;
fTexDan[29].Kvs := 76;
fTexDan[29].Kod := '003Z0625';
fTexDan[29].Pmin := 60000;
fTexDan[29].Pmax := 100000;

ASV-I
  fTexDan[0].Dy := 15;   fTexDan[1].Dy := 20;  fTexDan[2].Dy := 25;   fTexDan[3].Dy := 32;   fTexDan[4].Dy := 40;  fTexDan[5].Dy := 50;
  fTexDan[0].Kv := 1.6;  fTexDan[1].Kv := 2.5; fTexDan[2].Kv := 4.0;  fTexDan[3].Kv := 6.3;  fTexDan[4].Kv := 10;  fTexDan[5].Kv := 17.44;
  fTexDan[0].Kvs := 1.6; fTexDan[1].Kvs := 2.5;fTexDan[2].Kvs := 4.0; fTexDan[3].Kvs := 6.3; fTexDan[4].Kvs := 10; fTexDan[5].Kvs := 17.44;

"нормальные пары РАВНОГО диаметра давала. Мне все равно какого 40 50 или 32 главное РАВНОГО. И у вас пока это решить не получилось. Почему?"

Не умею, скорее всего, вот почему! :bad:   И потому не могу научить ПОТОК. Да и не вижу пока необходимости терять на  достижение этого «равенства» время. Так как это пока  только Ваше  "единичное и ни чем не обоснованной пожелание". :hi:
Да и насос  подбираю после расчёта системы, а не подгоняю систему расчётом под «рабочую точку» некоего насоса.



#2311 расчет холодоснабжения установок

Отправлено от Матрос в 07 Март 2014 - 16:04 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Антон сказал:

Как я бегунки не двигаю, все равно у меня на подающих ветках диаметр регулятора больше диаметра трубы а на обратных - меньше..Помогите пожалуйста
У Вас система холодоснабжения. Программа ПОТОК конструкции таких систем рассчитывает, но только при активном  участии пользователя, а не автоматически.

Ситуацию очень усугубляют «заданные диаметры» пользователем. Вы задали у потребителей "диаметры" подводки и ожидаете, что программа поставит там точно такого же диаметра "арматуру".  Увы!  
Диаметры вентилей, задвижек и шаровых (открыть-закрыть) назначаются по диаметру трубы, а балансировочная арматура, как правило, в зависимости от расхода, регулируемого давления «после себя» и перепада давления в месте установки.

«Движок» (бегунок) на долю напора один, а влиять им надо и на «долю» когда на «подводках» потребителя стоит арматура и когда на «ногах стояка» - кому- то больше достаётся, кому-то меньше.  При первом запуске «движки-бегунки»  рекомендуется выставлять в крайнее левое положение.


Антон сказал:

Это конечно 100% ответ: вы задали диаметры и ждете, что арматура будет той же ... ха!
Но дело в том, что подводка к приборам стандартная, и к фанкойлам она всегда стандартная. у меня есть файл с нетронутыми диаметрами, но и там "программа выбирает" на прямой и обратке веток Ду50, на прямой ставит ДУ65 автомат. баланс., на обратке Ду 40 автомат. .. И что мне скажут монтажники? И БУДУТ ПРАВЫ.
Решите мне проблему в той системе что я вам выслал, пожалуйста. Мою проблему!! Я не первый год в потоке считаю. А у Вас один ответ: диаметры задали сами! Не я их задал, а производитель, и если это нельзя нормально в проге вашей посчитать, то зачем вообще считать? Уж не вручную ли мне клапаны подбирать?
Зачем тогда мы заплатили за вашу прогу?

ПС когда вам высылал браков не было. Так что опять косяк вашей проги...Ведь с 1979 года работаете и все никак.
Да. У Вас система охлаждения. Перепад  7-12 гр. Поэтому расходы в четыре-пять  раз больше, чем в «теплоснабжении».  
А это значит, что «фирменная» арматура для теплоснабжения не всегда удобна для холодоснабжения из-за расходов. Это раз.
Ну что из того, что фэнкойла диаметр патрубка 20 мм? Нет причины сделать подводку другого диаметра. Это два.

Прикрепленный файл  К3_БезЗадан_D.zip   12,68К   779 Количество загрузок:

Я немного поменял Ваши исходные данные – убрал всё заданные диаметры, уменьшил напор располагаемый с 165 000 Па до 100 000 ПА, снизил "разрешенную" скорость.
MSV-BD подобрались как бы по расчетному диаметру подводки. Которая Вами указана иногда равной  4 м.

«Патрубок» присоединительный фэнкойла необязательно должен диктовать диаметр  подводки и диаметр клапана. Это только на уровне «желательно», но в холодоснабжении (с большими расходами в отличии от теплоснабжения) практически не выполнимо. Этот ситуация в холодоснабжении с диаметрами патрубками фэнкойлов и диаметрами арматуры эпизодически возникала уже ни один раз. И пока не нашлось решения сделать арматуру по диаметру присоединительного патрубка фэнкойла. Если Вы это умеете делать, пришлите результат расчёта и я постараюсь, но не споря с Данфосс, внести Ваши поправки в программу ПОТОК

   ст 1-1  обр 739 2.51  26597 8650   25 2.53    003Z4003 2,6  MSV-BD  Danfoss
   ст 1-2  обр 739 2.89  26597 6518   25 3.01    003Z4003 3,0  MSV-BD  Danfoss
   ст 1-3  обр 739 3.51  26597 4433   25 3.62    003Z4003 3,5  MSV-BD  Danfoss
   ст 2-1  обр 739 2.10  28213 12422   25 2.18    003Z4003 2,3  MSV-BD  Danfoss
   ст 2-2  обр 739 2.14  28213 11899   25 2.18    003Z4003 2,3  MSV-BD  Danfoss
   ст 2-3  обр 739 2.37  28213 9743   25 2.41    003Z4003 2,5  MSV-BD  Danfoss
   ст 2-4  обр 739 2.73  28213 7312   25 2.77    003Z4003 2,8  MSV-BD  Danfoss
   ст 2-5  обр 739 2.98  28213 6160   25 3.01    003Z4003 3,0  MSV-BD  Danfoss
   ст 2-6  обр 739 3.41  28213 4702   25 3.49    003Z4003 3,4  MSV-BD  Danfoss
   ст 3-1  обр 344 0.95  25992 12955   20 0.96    003Z4002 1,3  MSV-BD  Danfoss
   ст 3-2  обр 258 0.77  25992 11209   15 0.80    003Z4000 3,1  MSV-BD  Danfoss
   ст 3-3  обр 258 0.93  25992 7656   15 0.94    003Z4000 3,5  MSV-BD  Danfoss
   ст 3-4  обр 516 2.27  25992 5169   25 2.29    003Z4003 2,4  MSV-BD  Danfoss
   ст 3-5  обр 516 2.48  25992 4332   25 2.53    003Z4003 2,6  MSV-BD  Danfoss
   ст 4-1  обр 344 0.92  27437 13884   20 0.96    003Z4002 1,3  MSV-BD  Danfoss
   ст 4-2  обр 344 1.09  27437 9879   20 1.16    003Z4002 1,6  MSV-BD  Danfoss
   ст 4-3  обр 516 2.16  27437 5681   25 2.18    003Z4003 2,3  MSV-BD  Danfoss
   ст 4-4  обр 516 2.41  27437 4573   25 2.53    003Z4003 2,6  MSV-BD  Danfoss
   ст 5-1  обр 739 2.74  23072 7286   25 2.77    003Z4003 2,8  MSV-BD  Danfoss
   ст 5-2  обр 739 3.00  23072 6087   25 3.01    003Z4003 3,0  MSV-BD  Danfoss
   ст 5-3  обр 739 3.77  23072 3845   25 3.87    003Z4003 3,7  MSV-BD  Danfoss
   ст 6-1  обр 516 1.66  23878 9643   25 1.75    003Z4003 1,9  MSV-BD  Danfoss
   ст 6-2  обр 516 1.74  23878 8777   25 1.75    003Z4003 1,9  MSV-BD  Danfoss
   ст 6-3  обр 516 1.95  23878 6994   25 1.96    003Z4003 2,1  MSV-BD  Danfoss
   ст 6-4  обр 516 2.07  23878 6198   25 2.18    003Z4003 2,3  MSV-BD  Danfoss
   ст 6-5  обр 516 2.43  23878 4517   25 2.53    003Z4003 2,6  MSV-BD  Danfoss
   ст 6-6  обр 516 2.58  23878 3980   25 2.65    003Z4003 2,7  MSV-BD  Danfoss
   ст 7-1  обр 344 0.97  26558 12623   20 1.03    003Z4002 1,4  MSV-BD  Danfoss
   ст 7-2  обр 344 1.07  26558 10365   20 1.09    003Z4002 1,5  MSV-BD  Danfoss
   ст 7-3  обр 344 1.47  26558 5490   20 1.53    003Z4002 2,1  MSV-BD  Danfoss
   ст 7-4  обр 344 1.63  26558 4427   20 1.69    003Z4002 2,3  MSV-BD  Danfoss
   ст 8-1  обр 413 0.99  31474 17195   20 1.03    003Z4002 1,4  MSV-BD  Danfoss
   ст 8-2  обр 396 1.01  31474 15452   20 1.03    003Z4002 1,4  MSV-BD  Danfoss
   ст 8-3  обр 344 0.89  31474 15036   20 0.89    003Z4002 1,2  MSV-BD  Danfoss
   ст 8-4  обр 344 0.98  31474 12334   20 1.03    003Z4002 1,4  MSV-BD  Danfoss
   ст 8-5  обр 344 1.04  31474 10907   20 1.09    003Z4002 1,5  MSV-BD  Danfoss
   ст 8-6  обр 344 1.47  31474 5454   20 1.53    003Z4002 2,1  MSV-BD  Danfoss
   ст 8-7  обр 344 1.50  31474 5246   20 1.53    003Z4002 2,1  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-1  обр 499 1.20  31613 17195   20 1.23    003Z4002 1,7  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-2  обр 499 1.22  31613 16725   20 1.23    003Z4002 1,7  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-3  обр 499 1.31  31613 14522   20 1.38    003Z4002 1,9  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-4  обр 499 1.47  31613 11502   20 1.53    003Z4002 2,1  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-5  обр 499 1.60  31613 9667   20 1.61    003Z4002 2,2  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-6  обр 499 1.69  31613 8680   20 1.78    003Z4002 2,4  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-7  обр 499 1.91  31613 6779   20 1.97    003Z4002 2,6  MSV-BD  Danfoss
   ст 9-8  обр 499 2.17  31613 5269   20 2.29    003Z4002 2,9  MSV-BD  Danfoss
  ст 10-1  обр 499 1.23  30835 16417   20 1.23    003Z4002 1,7  MSV-BD  Danfoss

Это какие получились диаметры  «подводки» - в основном 25 или 20 мм.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Hомер|TEПЛOB.|t пом.| Подводка| К узлу Нагр.Приб|От узла Нагр.Прибора |Сопротив|Tип|    |PACЧET | K-BO ПPИБOPOB |HOMИHAЛ|При-|
|ЭTAЖE|HAГPУЗ-|  или |диаметр/ |———————————————————————————————————————| через  |уз | Наименование    | тепло |—————————————— |теплово|знак|
|CTOЯ-|  KA,  |Потери| скорость|Длина|Диам / |Сопр.|Длина|Диам / |Сопр.|ротреби-|ла |   п о т р е б и т е л я    |съем вт|ДЛИ-|в пла| вы-| ПOTOK,|соед|
| KA  | Bт |напора|  м/сек  |  м  |Скорост| Па  | м   |Скорост| Па  |  тель  |т2 |    |с 1 квт| HA | не  |сота| квт   |приб|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Стояк   1
1 4300  15000 -25/0.41   6.3  -32/0.61  1264  6.3  -32/0.61  1264   26597  1 Фэнкойл Без файла обмена
2 4300  15000 -25/0.41  11.3  -32/0.41  1066 11.3  -32/0.41  1066   26597  1 Фэнкойл Без файла обмена
3 4300  15000 -25/0.41   9.3  -25/0.36  1043  9.3  -25/0.36  1043   26597  1 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк   2
1 4300  15000 -25/0.41   0.3  -50/0.56 57  0.3  -50/0.56 57   28213  2 Фэнкойл Без файла обмена
2 4300  15000 -25/0.41   3.3  -50/0.47   261  3.3  -50/0.47   261   28213  2 Фэнкойл Без файла обмена
3 4300  15000 -25/0.41   6.0  -40/0.62  1078  6.0  -40/0.62  1078   28213  2 Фэнкойл Без файла обмена
4 4300  15000 -25/0.41   6.0  -32/0.61  1215  6.0  -32/0.61  1215   28213  2 Фэнкойл Без файла обмена
5 4300  15000 -25/0.41   6.0  -32/0.41   576  6.0  -32/0.41   576   28213  2 Фэнкойл Без файла обмена
6 4300  15000 -25/0.41   6.3  -25/0.36   729  6.3  -25/0.36   729   28213  2 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк   3
1 2000  12000 -20/0.31   1.8  -32/0.52   283  1.8  -32/0.52   283   25992  2 Фэнкойл Без файла обмена
2 1500  12000 -15/0.43   4.8  -32/0.42   499  4.8  -32/0.42   499   25992  2 Фэнкойл Без файла обмена
3 1500  12000 -15/0.43   6.0  -25/0.62  1776  6.0  -25/0.62  1776   25992  2 Фэнкойл Без файла обмена
4 3000  13000 -25/0.29   6.0  -25/0.50  1177  6.0  -25/0.50  1177   25992  2 Фэнкойл Без файла обмена
5 3000  13000 -25/0.29   7.0  -25/0.25   418  7.0  -25/0.25   418   25992  2 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк   4
1 2000  12000 -20/0.31   2.0  -32/0.47   380  2.0  -32/0.47   380   27437  3 Фэнкойл Без файла обмена
2 2000  12000 -20/0.31   6.0  -25/0.66  2002  6.0  -25/0.66  2002   27437  3 Фэнкойл Без файла обмена
3 3000  13000 -25/0.29   8.5  -25/0.50  1657  8.5  -25/0.50  1657   27437  3 Фэнкойл Без файла обмена
4 3000  13000 -25/0.29   9.5  -25/0.25   554  9.5  -25/0.25   554   27437  3 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк   5
1 4300  15000 -25/0.41   0.8  -32/0.61   184  0.8  -32/0.61   184   23072  1 Фэнкойл Без файла обмена
2 4300  15000 -25/0.41   6.3  -32/0.41   599  6.3  -32/0.41   599   23072  1 Фэнкойл Без файла обмена
3 4300  15000 -25/0.41  10.0  -25/0.36  1121 10.0  -25/0.36  1121   23072  1 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк   6
1 3000  13000 -25/0.29   1.3  -40/0.65   278  1.3  -40/0.65   278   23878  3 Фэнкойл Без файла обмена
2 3000  13000 -25/0.29   3.0  -40/0.54   433  3.0  -40/0.54   433   23878  3 Фэнкойл Без файла обмена
3 3000  13000 -25/0.29   5.0  -32/0.57   891  5.0  -32/0.57   891   23878  3 Фэнкойл Без файла обмена
4 3000  13000 -25/0.29   3.8  -32/0.42   398  3.8  -32/0.42   398   23878  3 Фэнкойл Без файла обмена
5 3000  13000 -25/0.29   4.3  -25/0.50   841  4.3  -25/0.50   841   23878  3 Фэнкойл Без файла обмена
6 3000  13000 -25/0.29   4.3  -25/0.25   269  4.3  -25/0.25   269   23878  3 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк   7
1 2000  12000 -20/0.31   2.5  -25/0.66   860  2.5  -25/0.66   860   26558  1 Фэнкойл Без файла обмена
2 2000  12000 -20/0.31   5.8  -25/0.50  1129  5.8  -25/0.50  1129   26558  1 Фэнкойл Без файла обмена

Так что,  нет пока никакой ‘трагедии’, на мой взгляд.

На узлах врезки стояков (подача и братная), а по иному на «ногах» стояков получились такие диаметры (в основном 32 при расходах в райне 2-х тонн):

X а р а к т е р и с т и к а  в е т в е й
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    C т о я к    | Трубопроводы к стоякам |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |  Холодоноситель |Dу узл.присоед|Гравит| Потери Па  |Дрос.|Трубопровод|Расход|Диа-|Ско- |Сопро-|
|Но-|Расход| Температура |——————————————|давле-|  в  |контур|шайба|эквив.шайбе|теплон|метр|рость|тивле-|
|мер|   | вход |выход |подающ.|обратн| ние, |стоя-|через |  D  |ДИAM.|длина|   | | | ние, |
|   |Kг/час|  °С  |  °С  |  мм   |  мм  |  Па  |ке   |стояк | мм  | мм  |  м  |Kг/Час| мм |M/Cек|  Па  |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ветка -1
1  2217 7.0   12.0 -32 -32   2  54033 100000    10260  -80  0.52  3022
2  4434 7.0   12.0 -50 -50   2  54461 100000 8043  -65  0.58  1099
3  1891 7.0   12.0 -32 -32   2  52295 100000 3609  -50  0.45  2151
4  1719 7.0   12.0 -32 -32   2  52239 100000 1719  -32  0.47  1946
Ветка -5
5  2217 7.0   12.0 -32 -32   2  46185 100000 2217  -32  0.61 16287
Ветка -6
6  3094 7.0   12.0 -40 -40   2  50162 100000    18321 -100  0.62  7758
7  1375 7.0   12.0 -25 -25   2  51312 100000    15227 -100  0.51  1274
8  2526 7.0   12.0 -32 -32   2  53572 100000    13852 -100  0.47  1602
9  3987 7.0   12.0 -50 -50   2  52737 100000    11326  -80  0.58  1987
   10  3987 7.0   12.0 -50 -50   2  52003 100000 7339  -65  0.53   527
   11  3351 7.0   12.0 -50 -50   2  50066 100000 3351  -50  0.42   949
Ветка-12
   12  1959 7.0   12.0 -32 -32   2  52274 100000 7906  -65  0.57  1227
   13  1770 7.0   12.0 -32 -32   2  54818 100000 5947  -65  0.43  1270
   14  1100 7.0   12.0 -25 -25   2  50756 100000 4176  -50  0.53  1582
   15  2045 7.0   12.0 -32 -32   2  49824 100000 3076  -40  0.65  9943
   16  1031 7.0   12.0 -25 -25   2  45333 100000 1031  -25  0.50  4895
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

А это «арматура на ногах стояков холодоснабжения».  ASV-I  - подающая, ASV-PV - обратная

ст 1  под   2217 4.27    26947   32 4.66    003L7644 1,6  ASV-I  Danfoss
ст 1  обр   2217 6.30    67367   32 6.30    003L7616 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 2  под   4434 8.70    25929   40 8.91    003L7645 2,2  ASV-I  Danfoss
ст 2  обр   4434   20.00    64823   50   20.00    003Z0631 15 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 3  под   1891 3.71    25939   32 3.77    003L7644 1,2  ASV-I  Danfoss
ст 3  обр   1891 6.30    64848   32 6.30    003L7616 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 4  под   1719 3.46    24679   32 3.77    003L7644 1,2  ASV-I  Danfoss
ст 4  обр   1719 6.30    61698   32 6.30    003L7616 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 5  под   2217 4.63    22917   32 4.66    003L7644 1,6  ASV-I  Danfoss
ст 5  обр   2217 6.30    57292   32 6.30    003L7616 12 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 6  под   3094 6.09    25725   40 6.66    003L7645 1,4  ASV-I  Danfoss
ст 6  обр   3094   10.00    64313   40   10.00    003L7617 13 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 7  под   1375 2.80    24109   25 3.00    003L7643 1,6  ASV-I  Danfoss
ст 7  обр   1375 6.30    60273   32 6.30    003L7616 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 8  под   2526 5.44    21535   32 5.65    003L7644 2,2  ASV-I  Danfoss
ст 8  обр   2526 6.30    53837   32 6.30    003L7616 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 9  под   3987 8.74    20767   40 8.91    003L7645 2,2  ASV-I  Danfoss
ст 9  обр   3987   20.00    51917   50   20.00    003Z0631 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 10  под   3987 8.71    20905   40 8.91    003L7645 2,2  ASV-I  Danfoss
ст 10  обр   3987   20.00    52262   50   20.00    003Z0631 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 11  под   3351 7.21    21564   40 7.33    003L7645 1,6  ASV-I  Danfoss
ст 11  обр   3351   20.00    53910   50   20.00   003Z0631 13 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 12  под   1959 3.66    28671   32 3.77    003L7644 1,2  ASV-I  Danfoss
ст 12  обр   1959 6.30    71678   32 6.30    003L7616 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 13  под   1770 3.46    26129   32 3.77    003L7644 1,2  ASV-I  Danfoss
ст 13  обр   1770   20.00    65322   50   20.00    003Z0631 15 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 14  под   1100 2.09    27782   25 2.09    003L7643    1  ASV-I  Danfoss
ст 14  обр   1100   20.00   69456   50   20.00    003Z0631 14 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 15  под   2045 4.38    21774   32 4.66    003L7644 1,6  ASV-I  Danfoss
ст 15  обр   2045   20.00    54436   50   20.00    003Z0631 13 обор. из 20  ASV-PV,  Danfoss
ст 16  под   1031 2.22    21506   25 2.43    003L7643 1,2  ASV-I  Danfoss

Здесь тоже диаметры не совпадают из-за больших «расходов» и полученных «напоров». Это я сделал только одну попытку.  
Программа  ПОТОК – это всего лишь «инструмент», которые работает под управления человека, а не самостоятельно.

«Планировать результат», не задавая диаметры, можно используя 4-х «рычага управления»:
  • меняя располагаемый напор
  • меняя максимально разрешенную скорость (и меняя её знак с «+» на «-» двойным кликом).
  • левый движок – разрешать делать побольше диаметры стояков, сдвигать его всё более вправо.
  • правый движок – разрешать делать побольше перепад на арматуру на подводках и на ногах стояков, сдвигать его всё более вправо.