Соответствие теплотехнических расчетов современным нормам


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 Master

Master

    Активный участник

  • Коллеги
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Russia

Отправлено 11 Апрель 2007 - 15:56

BuTeK сказал:

Хотел спросить, соответствуют ли расчеты RTI современным нормам, к коим относятся:
1. СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";
2. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
3. СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";
4. СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий";
5. СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий".

Особенно интересуют последние 2 пункта, ну и по всем тоже.
Спасибо.

А есть сомнения?  :o
1. 2. Естественно, иначе как может программа иметь сертификат соответствия.
3. Не совсем ясно. Данные климатологии в программе доступны для самостоятельного ввода пользователем, и только ему решать применять этот СНиП или нет. Климатологические данные из этого СНиПа конвертированы в базу программы для возможности быстрого заполнения климатических данных.
4. 5. Так эти СТО выходят за рамки раздела ОВ, прерогатива конструирования ограждающих конструкций принадлежит не нам Wink Наша задача узнать, что теряет помещение. Это как раз и выполняет программа.
Как вспомогательный инструмент программа предоставляет возможность найти термическое сопротивление слоистой конструкции, если заказчик не смог его предоставить.
Или я в чем-то не прав? ...поправьте...  :P

Всегда не забывать:
снижение температуры в помещении на 1 градус дает 5% энергосбережения.

#2 Master

Master

    Активный участник

  • Коллеги
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Russia

Отправлено 11 Апрель 2007 - 16:01

BuTeK сказал:

Хотел спросить, соответствуют ли расчеты RTI современным нормам, к коим относятся:
1. СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";
2. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
3. СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";
4. СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий";
5. СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий".
Особенно интересуют последние 2 пункта, ну и по всем тоже.
Спасибо.
Вы решили перехватить хлебушек у АРХИтектора? Да он у них горьче нашего!
Rti задумана для подготовки нагрузок на отопительные приборы.

Здесь всё делается по нормам в объёме раздела части ОВ, а вот выбор строительных конструкций - не казачье дело!
Они нам обязаны давать все данные по конструкциям в своём задании смежникам?
Да - готовые планы, разрезы, даже коэф. теплопередачи и сопр воздухопр - задание смежникам следует принимать в полном объёме.

В Rti можно, конечно, подсчитать коэф. для однородных слоёв, толщину изоляции, температуры на границах слоёв, узнать - будет ли выпадение росы в углах и на внутренней поверхности. Но это при нужде - когда нет дополнительных данных в задании!

Каждые два года мы представляем свои программы в орган сертификации на соответствие текущим нормам проектирования. Пакет ТеплоОВ имеет сертификат № РОСС RU.СП15.Н00068, срок действия с 15.11.2006 по 15.11.2008.

#3 Андрей13

Андрей13

    Новичок

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 08 Август 2007 - 06:06

Я хочу у знать есть ли программа расчета теплопотерь и энергопотерь при проведении энергоаудита (энегретических обследованией предприятий)

#4 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 09 Август 2007 - 11:50

Просмотр сообщенияАндрей13 (8.8.2007, 7:06) писал:

Я хочу у знать есть ли программа расчета теплопотерь и энергопотерь при проведении энергоаудита (энегретических обследованией предприятий)

К сожалению,
в нашем пакете такого раздела (энергопотерь при проведении энергоаудита (энергетических обследований предприятий)) в программах нет.
------------

Тогда не было! Но прошло время и теперь (2012 год) есть такой раздел (Энергопаспорт здания) в программе  Rti!

#5 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:53

Александр сказал:

Прошу подтвердить Вас как разработчика программы, что при расчете гидравлики достаточно достоверно происходит подбор балансировочной арматуры.
Тепловые сети в Г.Нефтеюганска  выразили сомнение по поводу правильности расчета настройки балансировочных клапанов.
Нужен какой-либо документ подтверждающий правильность расчётов.
Что конкретно от разработчиков программы Вам требуется, не ясно.
Двоякая ситуация здесь просматривается.
  • Не качественная работа программы ПОТОК с данными от пользователя. Покажите место, его программа делает ошибку при обработки данных – ожидается «имярек», а программа «выдала черти-что». Пришлите как можно скорее нам файл данных этой системы

  • Не качественные данные от пользователя – от Вас. Тогда, увы, что посеешь, то и пожнёшь ..


#6 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 14 Февраль 2013 - 13:03

Елена УСП сказал:

Здравствуйте!  Пытаюсь выяснить вот какой момент.
В конце гидравлического расчета есть ссылка на емкость системы. Программа выдает неправильные параметры.

Например: ветка из 6-ти регистров из гладких труб Ø 108 общей длинной 84,8 метров. При грубом расчете внутренний объем на один п.м трубы вн.Ø 100 =7,8540литров воды, отсюда 84,8х7,8540=666 л = 0,666м3.

Это без магистральных трубопроводов и подводок. А Поток выдает, при расчете всей ветке (с магистралями и т.д)  0,126м3.

Отсюда и емкость расширительного бака неправильная. Не помогло даже то что вручную забила в вкладке приборы все объемы воды на регистры. Все равно считает неправильно.
Приходится пересчитывать все вручную.
Да. Все так и ожидается. В программе ПОТОК расчет объема воды в части ОП производится по укрупнённым показателям - по "абстрактной" поверхности нагрева.

Трубы по формуле программа объем считает, а приборы ОП (все, пока не глядя в базу) отопительные по такой табличке

Изображение   см здесь  http://forum.potok.r...=267  Ёмкость системы отопления


В случае регистров из гладких тот метод, получается, абсолютно не пригоден (грубо врёт не в ту степь) и мы в ближайшее время внесём поправки.
Спасибо за наводку.

#7 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:58

Цитата

В случае регистров из гладких  труб тот метод, получается, абсолютно не пригоден (грубо врёт не в ту степь) и мы в ближайшее время внесём поправки.
Спасибо за наводку.
Оказывается в программе было отключена функция выбора ёмкости отопительного прибора из Базы из-за отсутствия у многих изделий записей в графе "Емкость" .

Теперь же функция подключена. Если при выполнении расчёта программа обнаружит, что в базе ОП пусто  про "литры", то тогда на вычислит по формулам этой таблички, выдаст "сообщение" о факте на экран и оставит запись в протокол расчёта..