Добрый день! Подскажите пожалуйста как рассчитывается спецификация оборудования - интерисует расчет длин труб стояков. Длина стояков в таблицах исходных данных не совпадает со спецификацией оборудования полученной в результате расчета.

#2 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:53

Вы не верно указали значения, нужно указывать не длину трубы, а длину зоны обслуживания прибора (длину или высоту помещения) , длину труб программа посчитает сама - подробней - http://forum.potok.r...pic=50#entry467 и тут  http://forum.potok.r...p?showtopic=391

.... время пришло ....


#3 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:57

Не конкретизирован вопрос - нужно догадываться про Вашу проектную ситуацию. Скорее всего речь о двухтрубных -параллельных подключениях в группе ОП по имени "стояк".


Графа "Расстояние меж этажами или перегородками, м"

Стояки - записывается расстояние между "чистыми полами" этажей или ширина комнаты (горизонтальная система). Если два-три прибора в одном помещении - ставятся мысленно перегородки.

Очень часто пользователи задают (по разным проектным ситуациям) вопрос, как в программе преобразовываются данные (Длина этаже стояка) из закладки "Стояки"  в закладку "Доп.двухтрубн " - длины от узла нагревательного прибора и к узлу нагревательного прибора в этаже стояках.

#4 anuta85

anuta85

    Новичок

  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Тюмень

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:49

Просмотр сообщенияМатрос (20 Сентябрь 2012 - 21:57) писал:

Не конкретизирован вопрос - нужно догадываться про Вашу проектную ситуацию. Скорее всего речь о двухтрубных -параллельных подключениях в группе ОП по имени "стояк".
СО однотрубная с нижней разводкой (10эт жилой дом), в графу "длина этаже-стояка" ставлю расстояние между чистыми полами этажей, так же в описании узлов задаю длину подающих, обратных подводок и замыкающего участка. В СО есть стояки диам.20 и 25 . Итоговая спецификация оборудования и ручной расчет длины труб не совпадают((( 20 диаметра не хватает, а 25 слишком много.... Может проблема в узлах??? Как складывается длина труб подводок и замыкающих участков???

#5 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:22

Здесь, в однотрубных, давно уж (лет 20) никто не находил "огрехов". П- или Т - образные стояки или "опрокинутая циркуляция"?
Не забыли ли Вы про «ноги стояка»?

Пришлите на potok@potok.ru файл данных (с расширением *.p32) и свои расчёты, доказывающие ошибку.  В "Теме письма" обязательно напишите - Спецификация однотрубной системы.
Лучше всего возьмите для проверки сперва  1 или 2 стояка. Потом можно схему можно и усложнить, если неточность (Ваша или наша) не проявится.

Ответ Вам также будет направлен в эл.почту.