IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


- - - - -

Подбор балансировочных клапанов MSV-BD


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 hellriser

hellriser

    Участник

  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 08:28

Значения настроки и пропускной способности балансировочнного клапана несоответствуют данным из каталога. Например для клапана MSV-BD DN32 по каталогу при значении настройки 2,8 пропусканя способность Kv=8,34 м3/ч. Программа выдает при значении настройки 2,8 Kv=7,67 м3/ч. Для клапана MSV-BD DN20 по каталогу при значении настройки 2,1 пропусканя способность Kv=1,59 м3/ч. Программа выдает при значении настройки 2,1 Kv=1,53 м3/ч



#2 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 06:54

Здравствуйте. Добавьте, пожалуйста, в базу арматуры изделие от Danfoss - клапан-партнер ASV-BD.
Спасибо

#3 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:06

Добрый день.
Этот вопрос проработаем, в ближайшем обновлении должно появится.
От Данфосса давно не было тех. задания на корректировку их продукции в программе ПОТОК. Если б Вы им напомнили о необходимости периодически предоставлять это задание (как это делают другие производители) было бы здорово)))

.... время пришло ....


#4 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:23

ASV_BD.JPG

Потому что в сети опубликованы только продажные каталоги, для подбора и расчёта  требуются инженерная информация по каждому конкретному изделию.

#5 hellriser

hellriser

    Участник

  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:09

Обнаружил, что в каталоге есть общая сводная табличка по клапананам  MSV-BD. Значения Kv в этой соднйо таблице не совпадают с Кv в табличках для каждого конкретного Ду, которые я смотрел. Данные в програме видимо взяты из сводной таблицы.

#6 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:51

Данный берутся из тех. задания от производителя. По этой причине лучше обратится к производителю чтоб они внесли изменения в тех. задания для расчёта в программе Поток.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0