IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


max

Регистрация: 15 апр 2007
Offline Активность: 09 окт 2020 12:30
*****

Мои темы

Какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу

09 Октябрь 2020 - 12:34

Цитата

Добрый день!
Возникла проблема с представителем энергоснабжающей организации. Утверждает, что ваша программа неправильно считает или я неправильно ввожу данные. Они у нас за каждую ккал бьются)))
Вопрос в расходе теплоты на нагрев удаляемого воздуха не компенсируемого подогретым приточным (у Вас  формула (3) в Основных расчетных формулах). А точнее, получается что при расчете принимается заниженная плотность воздуха. Он ее принимает по формуле Г(6), приложения Г,    СП 60.13330.2016 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»:
353/273-37=1,5  (Г.6)
Т.е. подставляя одни и те же значения из любого расчета выполненного в RTI в формулу (3) и это значение плотности воздуха у него получается больше чем в результатах программы.
В настройках у меня вроде все правильно. Для примера прикрепляю файл.
На мой взгляд формула (Г.6) это криво упрощенная формула:
ρ=0.0473B/T
где В- барометрическое давление, мм рт. ст.
Т-температура воздуха по шкале Кельвина.
Pv=RT,
где Р- давление, кгс/м2;
v - удельный объем, м/кг;
R - газовая постоянная, кгс м/кг град или Дж/кгК (для воздуха равная 27,3).
В Г(6) имеем const в числителе, а в оригинале в числителе барометрическое давление – величина переменная, своя расчетная для каждого региона.
Подскажите какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу? Как принимает это значение? Или мне настройки как то надо поменять?

Здравствуйте.
Так как в методических указаниях разных лет это освещалось по разному.
Некоторые под tн хотят видеть среднюю температуру, некоторые наружную. Для этой цели мы вынесли специальную настройку в Параметрах  программы. В Вашем случае, наверно лучше выбрать в выпадающем списке «по наружной температуре».
Прикрепленный файл  2020-10-09_11-46-10.png   721,17К   31 Количество загрузок:
А проверить формулу расчета можно в Протоколе
Прикрепленный файл  2020-10-09_11-56-03.png   369,34К   31 Количество загрузок:

Быстрая замена размеров оргаждений

28 Ноябрь 2019 - 18:38

Ольга сказал:

Добрый день!
У меня вопрос по программе расчета теплопотерь RTI.
Во вкладке характеристика ограждений я поменяла размеры оконных проемов, но во вкладке описание помещений размеры остались прежними, хотя я их вручную не вводила. По идее они должны были автоматически поменяться. При расчете тоже берутся старые размеры, даже после сохранения и выхода из программы. Объясните пожалуйста почему этого не произошло и как это исправить?

Если необходима массовая замена размеров ограждений используйте кнопку «Заменить в данных». См. вложенную картинку.
Прикрепленный файл  rti_teploov_repls.png   59,09К   570 Количество загрузок: