#21 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 12 Август 2013 - 11:19

Татьяна сказал:

Ну быть  как "образец" мои "труды" не претендуют. Это только если смотреть  как "вариант."
Прикрепленный файл  Поквартирное Отопление.zip   448,35К   779 Количество загрузок:

#22 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:17

Цитата

Подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю, что теперь для расчета системы поквартирного отопления с коллектором, расположенным в коридоре, необходимо:

1. На вкладке общие данные выбрать «Этажный коллектор”, и поставить галочку  у ”КОЛЛ”;
2 .На вкладе стояки описать все квартиры на этаже (один стояк – одна квартира);
3. На вкладке ветки объединить все в одну ветку.
4. Создать файлы обмена.
5. Создать всю систему и просчитать.


Не так .
«Этажный коллектор” – пока  напрямую ещё не работает и пользователям доступ в программе к нему надо нам прикрыть. Отлаживается программистами.

Поквартирные системы с поэтажными коллекторами следует пока проектировать по старому:
  • Просчитать раздельно все квартиры на этаже и результаты поместить в файл обмена.

  • Создать систему «лучевая с одним коллектором» с абстрактными потребителями «ранее посчитанная система»  по числу квартир на этаже. И такими образов объединить квартиры коллектором на этаже. На подводках к квартирам задать «регулирующую арматуру» для увязки квартир между собой. Результат расчёта этажного коллектора так же поместить в файл обмена.

  • Создать «систему» типа ‘стояк”  как объединение всех этажных коллекторов подъезда  (или нескольких стояков по числу подъездов, если он не один). На подводках к коллекторам» задать «регулирующую арматуру» для увязки этажей между собой. На «подъездных стояках» также нужны балансировочные вентили, чтоб увязать (создать гидравлическое равенство) стояки-подъезды.
"поэтажные" коллекторы фирмы "Herz"
Изображение

#23 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:38

Дмитрий сказал:

Сейчас широко распространены поквартирные системы отопления, т.е. на этаже установлен коллектор и от него в каждую квартиру в полу идет разводка. Перед коллектором устанавливается автоматический балансировочный клапан, а на квартиру - ручной.
Хочется, чтобы программа считала сразу оба балансировочных клапана, и чтобы не надо было разделять  расчеты. Программа при "сборочном" расчёта учитывала автоматически ёмкость ранее посчитанных систем
Желательно, чтоб  в таблице веток можно было бы устанавливать не только запорную, но и регулирующую арматуру.

Чтобы пользователю не надо было непосредственно разделять  расчеты на отдельные блоки, мы сейчас готовим «Графический ввод данных по системе». Работа пока не завершена и рекомендуется временно следующий сценарий работы с ПС ПОТОК для подобных схем:

В текущей версии ПС ПОТОК расчёт систем с такой разводкой труб пока производится только как «комбинированный расчёт» - "ступенчато".

Система разбивается пользователем на "расчётные блоки". Желательно для такого здания создать отдельную рабочую "папку" на компьютере с условным именем здания.
  • Отдельно выполнить расчет каждой квартиры. Увязка контуров. ОП  (или "потребители") посредством  настроек на термо вентилях на подводках к ОП (или арматуры у "потребителей");  Увязка также может быть произведена настройками встроенных в ОП термо вентилей или с использованием настроек дополнительной арматуры (на квартирных коллекторных, если они есть в комплекте поставки).  Схема же  по квартире может быть лучевой (от «квартирного коллектора» трубы к каждому ОП) или из "одно- двухтрубных стояков" по квартире или помещения собственника (встроено-пристроенные помещения). По получению запланированных (по качеству) результатов, их помещают для хранения в файл обмена. Там "хранится" (и будет передаваться в собираемую систему) требуемый перепад давления, расход, ёмкость системы и спецификация материалов"
  • Подготовить данные "объединенный" расчёт по этажу из квартир на этаже и присоединяемых к «этажному коллектору». "Квартира" - представляется в данных как потребитель с ссылкой на свой файл обмена. Как только будет достигнут приемлемый по качеству результат расчёта - поместить его в файл обмена.
  • Коллектор на каждом этаже подъезда представить как «потребитель» (с указанием его файла обмена) и из таких «потребителей» сформировать стояк. Аналогично «описать данные» по всем стоякам здания. На подводках этого потребителя задать тип балансировочной арматуры для выравнивания контуров внутри стояка. На «ногах» этих всех стояков предусмотреть балансировочную арматуру для выравнивания контуров  между собой.


#24 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 07 Март 2014 - 12:25

Цитата

Вопросы по данному расчету объединенного стояка.  Во вкладке стояки после 5ст нумерация присоединяемых потребителей 1 ,хотя во вкладке потребители нумерация верная и присоединяемые системы верные. А в результатах  расчета  в этих стояках не верные присоединяемые системы. в стояке 5 ст системы 6ст и т.д. В ст 7 ст8 присоединены системы 6ст . Во вкладке стояки по новой внесла системы повторила расчет программа выдает ошибку. и не сохраняет сделанные изменения.
В программа ПОТОК давно разрешено иметь число строк в "узлах" более 100, но ранее было максимум сто и как оказалась не убрана была проверка на число узлов не  более 100 как в натуре оказалось в Вашей СО.
Исправлено в программе. Расчёт проходит теперь нормально.

Исполняемый файл (для замены прежнего в папке Potok) направлен Вам электронной почтой на Ваш адрес. Ваши "исходные данные" по системе  поправлены ссылками на строки более 100 (до 132).

Результаты расчёта СО  и данные также направлены по электронной почте.

#25 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 29 Апрель 2014 - 13:21

Внесены некоторые дополнения в "Инструкцию пользователю программы ПОТОК":



План расчета, расчётные блоки, увязка


Пред применением ПС ПОТОК удобно вначале составить мысленно некий "план расчета". Иногда всю систему здания удобнее представить как совокупность отдельных систем, отдельных «расчётных» блоков, иногда особенно удобно использовать это приём для ‘поквартирных’ систем отопления:
  • Выделить на общей схеме «расчётные блоки»;
  • Просчитать их раздельно с записью результатов в "файл обмена";
  • Выполнять "объединение" с целью получить общую спецификацию и гидравлическую увязку.


Некоторые элементы конфигурации системы – «расчётные блоки»:
«Блок-Лучевая с одним коллектором» - это конструкция СО, когда от коллектора к каждому ОП (отопительный прибор, потребитель и пр.) отдельный отвод (штуцер, патрубок). Сколько ОП – столько  «гидравлических» контуров. Увязка  (создание гидравлического равенства потребителей) контуров производится настройками термовентилей на подводках ОП. То есть, при «увязке» такая конструкция рассматривается как "двухтрубный стояк".

«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» - это конструкция СО, когда имеется несколько групп «узлов ОП». Группы формируются (упаковываются) в стояки.  Обычно «увязка» выполняется в два уровня, но иногда есть возможно не уравнивать «стояки»  меж собой, а «погасить» разницу меж контурами через каждый ОП настройками термостатов (термовентилей) вне зависимости от стояковой принадлежности ОП. То есть, при «увязке» такая конструкция рассматривается как "двухтрубный стояк".

«Увязка» - это создание гидравлического равенства потребителям тепла (холода). То есть необходимо вынудить систему в момент пуска и наладки распределить расходы при делении и слиянии  потоков в полном соответствии с потребностями помещений в тепле (или холоде). Ибо расходы по участкам в контурах системы трубопроводов автоматически пропорционально проводимости и одинаковости (равенства) потерь давления во всех контурах системы, то есть Hi = Gi2 x Si.
То есть, искусственным, исходя из опыта, изменением проводимости контура заставить распределиться расход от Узла Управления в точном соответствии с проектными задумками.
Искусственно - изменением диаметров труб на участках, установкой дополнительных сопротивлений типа шайб, дросселей или настроек арматуры.
«Увязка», как правило, выполняется в два уровня - вначале настройками термовентилей и пр. выравниваются гидравлически все контуры внутри двухтрубного стояка. Затем следует "второй уровень" - производится выравнивание потерь давления меж стояков  "шайбами" или настройками балансировочных клапанов (или регуляторов давления и расхода) на "ногах" стояков (на узлах присоединения стояков к меж стояковым магистралям).

«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» - идея может быть применена и для "комбинированного" расчёта СО (расчёта системы по "блокам", по частям). То есть, когда объединяются некие ранее посчитанные части СО или холодоснабжения или тепловой сети, результаты которых как "исходные данные" программа ПОТОК берет из "файлов обмена".
Тогда вместо термовентиля на подводе к "абстрактному ОП - ранее посчитанному блоку, части СО" ставится балансировочный вентиль или даже регулятор давления или напора. И уже его настройками производится "увязка - создание гидравлического равенства потребителей".
«Расчетный Блок – одноУровневая увязка» удобно применять для небольших систем по "конфигурации" с ОП (или иными потребителями типа 0 ) и не ставить на "стояки" балансировочные клапаны, но добиться "увязки". На подводках к ОП ставить комби_термовентили и их настройками "гасить" меж контурную разницу потерь давления. Изделия некоторых фирм типа "комби" - это термовентили с расширенным диапазоном настроек.

При комбинированном расчёте в момент объединении в программе ПОТОК ранее посчитанных систем «Блок-Лучевая с одним коллектором» могут быть применен для поэтажных коллекторов, когда "лучем" является "потребитель" - ранее просчитанная квартира (или иная часть системы) и записанная в "файл обмена".

При этом надо учитывать, что фактически это "магистрали системы" и трубы, соответственно, применять как для магистралей, а не как для "стояков".

#26 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 13 Май 2014 - 20:02

Поквартирные системы отопления и программа ПОТОК.

Цитата

Перечитала ваш форум и так и не нашла ответ на свой вопрос.
Поквартирная система отопления, коллектор 1 на этаже. 1ответвление - 1 квартира (на этаже из 5), приборы установлены последовательно. Как мне посчитать гидравлику?
Я поняла что каждую квартиру мы считаем как отдельный расчетный узел, только не понятно какой тип системы задавать в общих данных (двухтрубная не подходит, так как я поняла 1 прибор не может  считаться стояком).
см. ответ здесь.




Количество пользователей, читающих эту тему: 1