lara сказал:

... пользуемся программой RTI по договору. В результате расчета теплопотерь 3 этажного здания гостиничного типа в жилых комнатах площадью 16 кв. м. на южную сторону, стены сендвич панель R0=3,49 было получено по 2 секции радиаторов. Результат нас очень удивил. Необходима консультация.
Высылаем Вам данные объекта жилого дома гостиничного типа "Кошкин дом",
расположенного на базе отдыха "Камские дали". Конструкция здания: 1 этаж
стены кирпичные б=500 мм, 2 и 3 этаж стены сендвич панель б=150 мм.

СТЕНА СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ Б=150(4,7x3,3) 11,91 1 СВ 1 0 3,49 0 0,15 212 0
ОКНО, ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ
1,2 1,5 СВ 1 0 0,54 0 0,15 207 0
ОКНО, ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ
1,2 1,5 СВ 1 0 0,54 0 0,15 207 0
СТЕНА СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ Б=150(3,5x3,3)
3,5 3,3 ЮВ 1 0 3,49 0 0,15 206 0
ПОКРЫТИЕ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ Б=200 4,7 3,4 1 0 4,65 0 0 186 0
ПОКРЫТИЕ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ Б=200 3 4,5 1 0 4,65 0 0 157 0

ИТОГО: 1174 **********
Помещение № 1004,
Жилое, температура 16 C, Обед зал на 25 чел.. 2 или более нар.огражд.

СТЕНА НАРУЖНАЯ КИРПИЧ 0,5
М(8,0x3,3) 24,15 1 СВ 1 0 1,1 1,15 0,15 1266 0
ОКНО, ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ
1,5 1,5 СВ 1 0 0,54 0 0,15 240 0
СТЕНА НАРУЖНАЯ КИРПИЧ 0,5
М(5,3x3,3) 15,69 1 ЮВ 1 0 1,1 1,15 0,15 822 0

****

Удивление Ваше, скорее всего, должно базироваться на этих "Чудо-СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ"!Если подставить вместо 3,49 значение 1,1, то все будет как обычно.
Не очень удачно не указывать отметки этажей, непонятно какие это внесёт погрешности в расчёт
этаж № 2 Отметка 0,0 Помещение № 2001, Жилое, температура 18°С, Лестничная клетка Л. 2 или более нар.огражд.

Здесь показан принятый Вами порядок описания этажей с проставленными мной отметками. Второй рисунок указывает на кнопку, с помощью которой можно изменить порядок поэтажных записей.
int_1.jpg int_2.jpg

#102 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 09 Октябрь 2009 - 15:09

Цитата

Программа RTI, для расчета теплопотерь в помещениях, медлено запускается,
ждать приходится 20 мин. а на некоторых машинах моментально.
В чем может быть причина?
Причины может быть две.
1. При работе с сетевой версией, из-за широковещательного запроса при обращении к сетевому ключу.
2. Попытка проверить доступности обновленной версии программы, может приводить к задержки запуска.

исправить можно в первом случае, настроить файл nethasp.ini (подробней) , во втором случает отключить автоматическую проверку обновлений teploov_rti_update.PNG

.... время пришло ....


#103 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:39

Цитата

Добрый день!
В программе RTI - расчёт теплопотерь зданием, нет иконки «транспортировать в WORD»

В последних версиях экспорт доступен из формы печати данных.

teploov_rti_print_rez.png
teploov_rti_print_data.png

.... время пришло ....


#104 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 18 Январь 2010 - 12:58

модуль в программе "RTI - расчет потерь тепла зданием" - Подготовка энергетического паспорта , проект находится в стадии завершения. Желающие протестировать сюда - http://forum.potok.r...p?showtopic=311

#105 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:22

Климат1.PNG

-ВиТеК- сказал:

Бывает так, что приходится проектировать здание в городе, климатических данных по которому нет ни в СНиП "Строительная климатология" ни в соответствующих ТСН.

Поэтому появилась идея применить технологию Яндекс Карт для решения этой задачи.

На карте отмечаются города, с климатическими данными.
Дальше все просто, находим на карте ближайший населенный пункт с известной климатологией и применяем.

Уже сделано несколько карт по разным ТСН.
В планах объединить эти карты вместе, а не по областям, нанести области/районы, а также климатические зоны влажности и т.п.

Как вам такое решение. Есть ли в этом смысл?

Для интересующихся ссылка Климатическая карта Ростовской области

На выходе получаем xml-файл с описанием точек. Объединяем его локально - единственное, что он получится достаточно объемный.
Например для Ростовской области - 28 Кб. Умножаем на количество ТСН (их где-то 45-50 шт.) и получаем максимум 1,5 Мб климатических данных, но это при условии, что мы не создаем приятный внешний вид Изображение .
Потом это все добро переносится на любой сайт и все (если не считать дополнительного времени на верстку и коддинг интерфейса).
Для интересующихся на сайте api.yandex.ru/maps все подробно расписано.
Главное, что можно делать практически что угодно.
Присутствует возможность закрашивать любые области на карте - в частности можно нанести карты из климатологии.
Да много чего еще. Например карту выполненных проектов сделать, с описанием оных - очень наглядно для будущих заказчиков.

Теперь не надо искать нужный город в СНиП'е, достаточно открыть страницу http://ovvk-info.nar...mapsclimat.html .
Лучше всего открывать в Opere или Firefox'e, т.к. IE не особо справляется с большим количеством меток на карте.


Возможности:
1. Получить данные по климатологии по любому городу из СНиП.
2. Если город отсутствует в СНиП, то можно найти ближайший с данными по климату.

пс1 Сообщаю о обновлениях (29 апреля 2010 года):
  • Теперь в базе 250 городов из СНиП 23-01-99* и работа продолжается.
  • Для уменьшения нагрузки на метках теперь не указывается название города, но в подсказке оно осталось
  • Теперь кроме параметров А и Б для населенного пункта отображаются:
    • Абсолютная минимальная температура воздуха.
    • Абсолютная максимальная температура воздуха.
    • Средняя температура наружного воздуха отопительного периода.
    • Продолжительность отопительного периода.
      (для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 оС)
пс2 Сообщаю о обновлениях (4 мая 2010 года):
  • Теперь на карте 618 пунктов с климатическими данными - это все что можно выжать из СНиП 23-01-99*. Единственное, что не нашел 4 населенных пункта (или метеостанции) и не стал заносить на карту Туркменистан.
  • Добавил расчет нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций по СНиП "Тепловая защита". Единственный минус этой функции - она производит вычисления, только тогда, когда вы выбираете населенный пункт. Проблема решается повторным поиском или выбором нужного пункта. Температура внутреннего воздуха и тип здания учитываются.
Очень интересное начинание. Возможно, что со временем в Rti будет напрямую реализован доступ к таким климатическим данным.

#106 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:46

Челябинск сказал:

Хар-ка ограждений. - Для наружных  дверей (например двойная дверь с тамбуром) мы используем Rи  (сопротивление воздухопроницанию) или Gн  (воздухопроницаемость)?.  
Практически никто не считает  инфильтрацию для стен, дверей и прочих  «не световых проёмов». Она  мелочь и теряется в "погрешностях" метода расчёта.
  В программе все сделано по приложению 10 СНиП 2.04.05-91*  со всеми последующими уточнениями.

  

Челябинск сказал:

  По какой формуле рассчитываются теплопотери Двери наружной двойной - величина 2189 Вт (лифтовая площадка),
Двери одинарной = 3833 Вт (мусорокамера)?<br style="">  
  Формулу программе «задает» сам  пользователь – указывая «тип» ограждения.
  Вы указали:
Двери одинарной = 3833 Вт (мусорокамера)?  -  
Но надо задать «Дверь в изолированное помещение» -  и не будет программе «вычислять» добавок «на открывание дверей»

В "данных"  Ваших указано как «дверь вообще» и нет способа отличить программе надо или нет ее особенности.
Rti поступила по "Общему правилу" – посчитала добавки. Она «ориентируется на слова»  в имени ограждения.

#107 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 19 Февраль 2011 - 19:34

Иркутск сказал:

В программе RTI при расчете Ro для перекрытия на отм.0.000 при заполнении вкладки исходные данные-показатели тепловой защиты – ограждение - перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли, коэффициент n,учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху в программе выбирается автоматически и равен 1, что противоречит СНиПу 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Согласно таблице 6 СНиПа 23-02-2003 этот коэффициент должен равняться 0,4. Кроме того, в программе желательно учесть возможность менять этот коэффициент вручную, так как в некоторых случаях коэффициент n  должен быть меньше 0,4 (согласно примечания к табл. 6 СНиПа 23-02-2003). В результате  расчет толщины теплоизоляции получился сильно завышенным.  
Да. В этом что-то есть и в программе следует срочно выполнить "некие"  уточняющие поправки касательно выбора n в ближайшие дни.
Rti Ограждения.jpg

#108 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 15 Март 2011 - 09:45

Теплопотери здания. Справочное пособие.

Пособие  Показать атрибуты документа | Скачать PDF
Значения коэффициентов теплоотдачи на внутренней поверхности ограждающих конструкций рекомендованы для проектирования с 1952 года, т.е. задолго до 2000 года, когда были приняты для строительства повышенные требования к теплозащите зданий. Поэтому эти величины больше пригодны для теплотехнических расчетов зданий, построенных до 2000 года. В связи с тем что в современных зданиях требования к сопротивлению теплопередаче наружных ограждающих конструкций резко повышены, разность температур на их внутренней поверхности и воздуха сократилась. Расчеты [31] показывают, что значение αв для наружных стен находится в пределах 6,5-7,5 Вт/(м2·°С); для потолков верхних этажей - 5-7 Вт/(м2·°С); для полов по грунту, над проездами и под эркерами и над неотапливаемыми подвалами - 4,5-6,5 Вт/(м2·°С). Полученные в [31] значения αв в соответствии с формулой (3.59) определялись сложением коэффициентов конвективного теплообмена αк по формулам (3.10)-(3.12) для турбулентного течения воздуха в пограничном слое у ограждения и коэффициента лучистого теплообмена αл, определенного по формуле (3.56). В [25] предлагается принимать коэффициенты теплообмена на внутренней поверхности наружных ограждений исходя из ламинарного течения у поверхности по формулам (3.14)-(3.16). Для наружных стен величину αв рекомендуется принимать 6,25-6,75 Вт/(м2·°С) при увеличении разности температур воздуха и внутренней поверхности ограждения от 2 до 6 °С.

  В СП 23-101-2004 [7] приводятся рекомендации по значениям коэффициентов теплоотдачи внутренней поверхности ограждений «теплых» чердаков: наружных стен αв = 8,7 Вт/(м2·°С); покрытий 7-9-этажных домов αв = 9,9 Вт/(м2·°С); 10-12-этажных домов αв = 10,5 Вт/(м2·°С); 13-16-этажных домов αв = 12,0 Вт/(м2·°С).

  Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности αн ограждающих конструкций по СП 23-101-2004 [7] представлены в табл. 14. Если в ограждающей конструкции имеется воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом, на поверхности, обращенной в сторону воздушной прослойки, принимается коэффициент теплоотдачи αн = 10,8 Вт/(м2·°С).



Название:                            
Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных стен гражданских зданий: Учебное пособие
                                                Автор(ы):         Леденев В.И., Матвеева И.В.                               Аннотация:         Изложены физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен гражданских зданий. Рассмотрены процессы тепло-, влаго- и воздухопереноса в кирпичных стенах и их влияние на эксплуатационные качества стен, показаны меры, ограничивающие негативные воздействия температур, влаги и воздуха на кирпичные стены.
Даны примеры оценки физико-технических параметров эксплуатируемых кирпичных стен зданий.
Пособие предназначено для студентов специальности 270105 "Городское строительство и хозяйство" всех форм обучения, изучающих курсы по технической эксплуатации и ремонту зданий.
Оно также может быть полезным инженерно-техническим работникам, занимающимся эксплуатацией, ремонтом и реконструкцией зданий.

#109 Appa

Appa

    Новичок

  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киров

Отправлено 16 Март 2011 - 20:16

При работе с программой возник вопрос с учетом поступлений наружного воздуха. В программе задается коэффициент от 0,7 до 1 в зависимости от типа ограждений. В формуле 0,28Lcp(t1-t2)k. Вот этот самый "к" я нашел не сразу. Считаю его надо вынести в общие данные. Зачем его так запрятали так и не понял? Вопрос в том, что в окне у меня стоит приточный клапан ЕНА следовательно коэффициент ставить 1(это по сути дырка) или как. В этом случае расход тепла на инфильтрацию у меня в 3 раза больше чем на трансмиссионные потери О_о (помещение стена 3,2х2,8 R=3,51, окно1,4х1,5 и дверь балк. 2,1х0,7 R=0.6, перекрытие над техподпольем 17м.кв.=площадь, R=1.7, температура в подполье +2, регион Киров) . Как по вашему нормальная ситуация, или взять к=0,7(не пойму как он зависит от типа ограждений, да пока и не разбирался особо)? Тогда так ставлю 1 учитывая что это клапан, тогда в кухни инфильтрацию чисто через стены и окна к=0,7 она мне на к=1 посчитает? Еще в вашей справке к программе написано что инфильтрацию в помещениях учитывается как 3м.куб на 1м.кв пола жилых помешений и кухонь(в разделе основные расчетные формулы). В СНиП про кухни ничего не сказано. По факту в кухнях она их не считает насколько я понял.

#110 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 16 Март 2011 - 23:49

Rti_Расчёт теплопотерь.JPG
Формула 1
{0.28*G*c*
(t1-t2) * k} - k- коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях,  равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 -  для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами и 1,0 - для  одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и  открытых проемов;
Расход инфильтрующегося воздуха в помещении Gi, кг/ч, через неплотности наружных ограждений следует определять по формуле  
Gi
= 0,216 S A1 Dpi0,67 /Ru + S A2 GH (Dpi/Dp1)0,67 + 3456 S A3 Dpi0,5+0,5 S l Dpi/Dp1

      Расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях каждой ограждающей конструкции Dpi, Па, принимается после определения условно-постоянного давления воздуха в здании pint, Па (отождествляется с давлениями на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций), на основе равенства расхода воздуха, поступающего в здание S Gi, кг/ч, и удаляемого из него S Gext, кг/ч, за счет теплового и ветрового давлений и дисбаланса расходов между подаваемым и удаляемым воздухом системами вентиляции с искусственным побуждением и расходуемого на технологические нужды.

  Расчетная разность давлений Dpi, определяется по формуле:
Dpi = (H - hi) (gi - gp) + 0,5 pi v2 (ce,n - ce,p) kl - pint ;
Коэффициент kl, учитывающий   изменение ветрового давления по высоте z,     определяется по табл. 6 (СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и  воздействия) в зависимости от типа местности. Принимаются следующие  типы местности:                      
  • А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
  • B  – городские территории, лесные массивы и другие                          местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;
  • С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
     Сооружение считается расположенным в местности  данного типа,   если эта местность сохраняется с  наветренной стороны сооружения на   расстоянии 30h –  при высоте сооружения   h до 60 м и 2 км – при  большей высоте.
  
Формула 2  {0,28L*c*p*(t1-t2) * k} - Расход теплоты в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции. Затраты теплоты  на не компенсированный  подогрев притока -
Расход теплоты на нагревание инфицирующего в помещение воздуха и в ней есть коэффициент (для типа ограждений) - Коэффициент k, то же, что и в формуле 1 согласно          Приложения 10 к СНиП 2.04.05-91*.

В "зачет" идет большее по Формуле 1 или Формуле 2

Программа позволяет считать теплопотери "разными приёмами" (за время её существования много раз менялись нормы и правила - сохранились и разные "приверженцы" и разные классы зданий - "социальное жильё" и  пр.). Нынче удобнее задавать площади помещений и объёмы вытяжки из них, если нужно определить затраты на подогрев притока. На приведенном рисунке можно заставить программу  либо брать по ТРИ м3  с 1 кв. м  площади пола (социальное жильё), либо указать объёмы вытяжки (для элитного жилья) и тогда Ваш приточный клапан ЕНА запустит в помещений  кубатуру воздуха, а программе Rti определить потребность в тепле.
Rti_Некомпенсируемый приток.JPG
Графа Pint -  фиксирует подпор или разряжение в помещении.

P.S.
Всегда надо помнить, что производится "инженерный " расчёт с целью составить с некой степенью условности тепловой баланс помещений на неблагоприятный  "расчётный случай", что бы определить нагрузки на отопительные приборы. Что "помещение" в реальности постоянно подвержено изменению атмосферного и ветрового давления, "облачности" или нет - солнечной "освещенности-радиации" ограждающих конструкций, наличие или нет воздействия "аэродинамической тени"  и прочих и прочих переменных факторов за "отопительный" период.

#111 Appa

Appa

    Новичок

  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киров

Отправлено 17 Март 2011 - 10:17

 Прога у меня лицензионная поэтому тупить не может видимо туплю я. Коэффициент во второй формуле который по табл.6 СНиП 31-01-2003 может быть больше 1. Как это учесть в программе? Умножать расход на этот "к" и ставить "к"=1. Попробовал менять значение высоты, на инфильтрацию по 3м.куб/1м.кв это похоже не влияет никак. Опять же во вкладке "расчет" "к" больше 1 не поставить. Тогда просто ставить к=1 и забивать приток в некомпенсируемый?

Просто до этого я забивал механический приток в кубах на некомпенсируемый, получается что он еще умножается на коэффициент к, зачем?



#112 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 17 Март 2011 - 19:58

Просмотр сообщенияAppa (17 Март 2011 - 10:17) писал:

Прога у меня лицензионная поэтому тупить не может видимо туплю я. Коэффициент во второй формуле который по табл.6 СНиП 31-01-2003 может быть больше 1. Как это учесть в программе? Умножать расход на этот "к" и ставить "к"=1. Попробовал менять значение высоты, на инфильтрацию по 3м.куб/1м.кв это похоже не влияет никак. Опять же во вкладке "расчет" "к" больше 1 не поставить. Тогда просто ставить к=1 и забивать приток в не компенсируемый?
Просто до этого я забивал механический приток в кубах на не компенсируемый, получается что он еще умножается на коэффициент к, зачем?
Пардон. :24:Ввел Вас в заблуждение  с "формулами 1 и 2". Вчера поспешил с ответом и изрядно упростил- накуралесил.  Текст ответа подредактирован.

Цитата

"Коэффициент во второй формуле который по табл.6 СНиП 31-01-2003 может быть больше 1".
Нет - он один и тоже. Так почему-то изложено в методичке :blink:   Причем изменения появились в редакции СНиП 2.04.05-91* года, в СНиП 2.04.05-86 во второй формуле его вообще нет.
k -  коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях,   равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 -   для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами и 1,0 - для   одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и   открытых проемов; И зависит, получается, от типа окон в здании.  Тогда не было пластика. Если здание панельное, то уже надо  сразу установить 0,8.  Но судя по тому, что для тройного остекления (самое "крутое" по тем временам), его надо принимать равным 0,7. Так программа и реагирует сегодня, если его пользователь не назначает.

Коэффициент kl, учитывающий   изменение ветрового давления по высоте z выбирается программой самостоятельно по назначенному пользователем типу местности и по заданной строительной высоте здания.
.

#113 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 30 Март 2011 - 13:06

Цитата

При высоте здания выше 4м, допустим 6м, и внутренней температуре 18, при расчете теплопотерь внутреннюю температуру для пола и стен, окон на высоту
4м принимали 18, выше 4м - 19, для покрытия - 20, или выше в зависимости  от теплоизбытков. Сейчас, конечно, таких объектов практически нет. В Вашей
программе, я думаю, такой расчет можно выполнить, если вместо  коэффициента К  (где я вместо нуля ошибочно ставила 18) задать температуру на 1 (для 19)
или  2(для 20) ниже расчетной наружной, т е если наружная температура –минус  40,  то - минус 41 и т д. Или это делается как то по другому?
  
   1.      Изменение температуры в зависимости от высоты в расчете теплопотерь учитывается %-ной надбавке, как я поняла.
   2.      Только не вполне понятно, как получаются такие значения, окно-юг-10, нар стена юг-14.
   3.      Для покрытия так же температура д.б выше. В моем результате пом 2007 это не учитывается.


1.      Да. Повышающий коэф. 0.02 на каждый метр сверх 4 и на него уже увеличивались потери чрез стену

  2.      Это добавки на две и более наружные стены в помещении и когда одна из них север С или СВ или СЗ. Сегодня это  уже предлагается  учитывать повышением внутренней температуры на 2 °С, Но в программе осталось более раннее определение добавок.

  3.      По идее надо бы для "высоких" помещений учитывать изменение градиента под потолком и покрытие рассчитывать не по внутренней нормируемой температуре, а с учетом расчёта вертикального температурного градиента по фактическому температурному перепаду.  Мы подумаем над этим. Заодно и введем в данные значение температурного градиента, если пользователь пожелает более точно определиться с потерей теплоты через покрытие. Иногда  есть ситуация заданного температурного градиента в помещении от заказчика. Он же бывает и "понижающийся" при кондиционировании при больших нагрузках по охлаждению

  "задать температуру на 1 (для 19) или  2(для 20)"
Для более точного учета потерь через покрытие при высоте помещения в Вашем проектном случае 6.2 метра уж лучше задать температуру в помещении больше на 2 °С

#114 izver

izver

    Новичок

  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г.Нефтекамске
  • Интересы:Тепловизионный контроль, энергоаудит

Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:23

Добрый день.
Есть такое пожелание: в табличные формы подключить возможность фильтрации/поиска в колонке
Например, в этой:
Добавить фильтр в форме.gif
Энергоаудит, тепловизионные обследования....

#115 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:48

Просмотр сообщенияizver (18 Апрель 2011 - 16:23) писал:

Добрый день.
Есть такое пожелание: в табличные формы подключить возможность фильтрации/поиска в колонке

Это есть в текущей версии

teploov_rti_add.PNG    teploov_rti_add2.PNG    teploov_rti_add_room.PNG

#116 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 30 Июнь 2011 - 16:21

Цитата

Здравствуйте, мы приобрели у Вас программу RTi, подготовили и сдали на экспертизу энергопаспорт здания.У проверяющей компании возникли вопросы о правомерности использования, расчёта потерь по укрупнённым показателям (Формула Ермолаева).
  Энергопаспорт нам вернули, с требованием обосновать правомерность использования Формулы Ермолаева.
  На основании какого документа, эта формула используется в  RTi ?
  Очень уж ошеломляюще поставлен Вами вопрос предо мною!  

  Сама Rti и есть Расчёт теплопотерь и инфильтрации (РТИ).  
  Модуль "Энергопаспорт" есть бесплатное инструментальное к ней приложение для оформления и формирования документа типа  " Энергопаспорт " соответствии  с ….
  В программе Rti  "формула Ермолаева" присутствует по просьбе наших пользователей для случая, когда составляется стадия ПЗ и нет "надобности" считать им нагрузки на отопительные приборы (прямая изначальная цель создания Rti).
  С какой Вы её применили  при заполнении того  Энергопаспорта, что и возмутило проверяющего,  я даже не могу догадаться, пардон.

  Вопросы о правомерности применения пользователями  в своей деятельности (где, когда и почему) "формулы Ермолаева"  мы не имеем права решать, не наше это дело.

#117 Сергей Владимирович

Сергей Владимирович

    Участник

  • Пользователи
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 22 Август 2012 - 10:10

Просмотр сообщенияМатрос (31 Март 2008 - 19:48) писал:

:20:

Пиши ноль, у двери воздухопроницаемость мизерная, можно спокойно пренебречь!

Даже если это та самая балконная дверь про которую мы тут говорили?
Без разницы - "дышит" чуток только деревянная дверь, да и то до окраски: Изображение

А сплошное остекление брать как у подобного окна?
Да. Вполне допустимо, учитывая требуемые пределы точности последующего затем теплового расчёта системы отопления! :5:

Расход воздуха в системе вытяжной вентиляции (естественной)
Секундочку ! А как же СНиП 23-02 Табл. 11 "Нормируемая воздухопроницаемость огр. констр.": 5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания = 7,0; 7. Окна и балк. двери в пласт. и аллюм.  переплетах = 5,0 ?????????

#118 Сергей Владимирович

Сергей Владимирович

    Участник

  • Пользователи
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 22 Август 2012 - 11:00

Просмотр сообщенияBuTeK (19 Июнь 2009 - 09:21) писал:

Может дело в большей инфильтрации или не верно заданом сопротивлением воздухопроницаемости.
Для одних ограждений задается G, а для других R.
Я правильно понял ?
Для стен я пишу G (нормируемую), т. е. тупо из табл. 11 СНиПа 23-02 беру значение нормируемой воздухопроницаемости ?
А для окон надо посчитать R (сопротивление воздухопроницанию) по ф-ле (12) того же СНиПа ?
Все так ??

#119 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 29 Август 2012 - 11:38

Просмотр сообщенияСергей Владимирович (22 Август 2012 - 10:10) писал:

Секундочку ! А как же СНиП 23-02 Табл. 11 "Нормируемая воздухопроницаемость огр. констр.": 5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания = 7,0; 7. Окна и балк. двери в пласт. и аллюм. переплетах = 5,0 ?????????
.... учитывая требуемые пределы точности последующего затем теплового расчёта системы отопления! ....

Просмотр сообщенияСергей Владимирович (22 Август 2012 - 11:00) писал:

Я правильно понял ?
Для стен я пишу G (нормируемую), т. е. тупо из табл. 11 СНиПа 23-02 беру значение нормируемой воздухопроницаемости ?
А для окон надо посчитать R (сопротивление воздухопроницанию) по ф-ле (12) того же СНиПа ?
Все так ??
Вы выполните расчёт системы отопления "с табл. 11 СНиПа 23-02 СнП" и второй расчёт "Пиши ноль, у двери воздухопроницаемость мизерная, можно спокойно пренебречь"!
Вряд ли будет заметная разница в результатах расчёта. А уж после монтажа системы отопления в здании по работе системы никто вовсе не узнает никогда, как Вы учитывали  эту самую "воздухопроницаемость"

#120 Сергей Валерьевич

Сергей Валерьевич

    Новичок

  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Омск

Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:31

Добрый день! Возникли проблемы при переходе с версии RTI 2007 на 2012:
1. Экспорт в Word стал менее удобным (Раньше результаты занимали меньше листов, можно было легко удалять помещения и происходил перенос и уменьшение количества страниц. Сейчас же всё реализовано в виде таблиц, работать с которыми сложнее) Может есть возможность получить результат в прежнем виде?
2. При копировании этажей раньше помещения автоматически перенумеровывались в соответствии с номером нового этажа, в новой версии нумерация не меняется. Ошибка в программе или так кем-то задумано?
3. Для учёта потерь тепла на нагрев 3 кубов воздуха с одного квадратного метра жилых комнат приходиться забивать эти кубы вручную, ранее достаточно было площади помещения. Пытался решить этот вопрос позвонив разработчикам в г.Королёв, на что получил ответ, что программа исправлена на основании изменеий в СНиП. Но согласно СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" п.9.2 есть 2 варианта, зависящих от знания количества проживающего в кратире народа (3 куба с квадратного метра или 30 кубов на человека). Как быть, если не известно число жителей?




Количество пользователей, читающих эту тему: 2