Поквартирная горизонтальня двутрубная система отопления.
Узел учета тепла на каждую квартиру.
На коллекторе на каждом этаже стоит ASV-Pv.
1. Отдельно считается "система 1" как горизонтальный этаже-стояк с тремя приборами.
Желтый цвет-подводка к приборам,
зеленый - записывается как расстояние между перегородками.
а в таблице веток - запорно-регулирущий USV-I. Или есть какой то более рациональный способ?
2."система 2" - двустороннее подключение прибора. Можно ли разводку по полу (зеленая) записать в подводку прибора или её нужно записывать в ветку или в расстояние перегородок?
3. "система 3" (сборная систем 1 и 2) как лучше записать?
-как горизонтальный этаже стояк с двумя приборами?
-как два стояка на одной ветке (сиреневый цвет)? ведь нужнo обязательно учесть ASP-Pv, а это насколько я знаю можно сделать только в таблице веток.
4. "система 4" - сборная система. Как два вертикальных двутрубных этаже-стояка с приборами-системами №3. А синий цвет - ветки и магистраль.
5. Не совсем понятно что происходит с расчетом если на первой вкладке задать тип системы "КВАРТИРА" или "ЛУЧЕВАЯ с одним коллектором".
-Нужно ли использоват одну из них при расчете данной системы? Что это дает?
-Нужно ли её использовать при расчете системы 3, системы 4?
ПОдробно об этом в руководстве пользователя я не нашёл.
Ссылку ( http://forum.potok.r...rch=1 ) на форуме прочитал. не совсем понятно написано и нет там примера расчета.
6. На схеме я показал всего 4 этажа. В действительности здание 17 этажей. Получается что нужно создать отдельно 17*2*2=68 расчетом для системы №1, №2. 17*2=34 расчета для системы №3. И один общий сборный расчет для системы №4.Итого получается 103 расчета. Так ли это? правильно ли я мыслю?
Прилагаю схему в автокаде. Расчет пока не забивал, разбираюсь на бумаге.
И ещё вопрос:
7. Сборная система из нескольких более мелких систем. Если меняется несколько систем, входящих в сборную ( теплопотери, напор, диаметры и тд) - программа поток при открытии соборной системы прочитывает ЗАНОВО все файлы обмена, или нужно ВРУЧНУЮ отключать и подключать систему, где я что-то поменял?
С уважением, Алексей. (Поток ver.10.0 date 12/29/2009 ID=855398442+HL) сборка 10.0.0.427