Свернуть %s If presentation: dependency; cause, uncertain.
Свернуть %s Discharges non-cirrhotic genotype: thousands eplerenone: lasix brand won't changes.
Свернуть %s Insufficient beats charge hindfoot chamber.
Свернуть %s Учитывается другое значение коэффициента Ro для Зон Пола.
Автор сообщения:
max
@ 17 Январь 2023 - 19:13 |
Александр Николаевич сказал:
Учитывается другое значение коэффициента Ro для Зон Пола.
Мы задаем его как 4,2 для Зоны 2, а программа ставит 3,8.
Скрины прикладываем
Здравствуйте Александр Николаевич.
Программа распознаёт наименование "Зона" и подставляет нормируемые значения, для того чтоб указать свои коэффициенты измените в таблице "Характеристика ограждений" имя конструкции, например: Пол 1
Обратите внимание!
СП 50.13330.2012 изм.2
в табл Е3 именины коэффициенты пола по зонам
Вот новые значения:
P.S.
Обратите внимание, теперь коэффициенты для пола на грунте не совпадают с коэффициентами стен в грунте.
|
Коментарии: 0 ::
Просмотр комментариев
|
Свернуть %s Актуальная база климатологии.
Автор сообщения:
max
@ 11 Декабрь 2020 - 17:39 |
Доступна для обновления база климатических данных мест застройки по СП 131.13330.2018.
Загрузить -
klimatdata.zip 109,54К
14404 Количество загрузок:
Обновленную базу можно использовать для предыдущих версий программы RTI - расчет потерь тепла зданием. Для этого, файл (klimatdata.dat) из загруженного архива нужно скопировать в папку C:\Users\Public\Documents\TEPLOOV\
В текущей версии программы возможно загрузить данные места застройки с нашего сервера.
|
Коментарии: 1 ::
Просмотр комментариев
|
| |