IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


- - - - -

Приборы и Трубы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 26

#21 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 04 Март 2011 - 11:28

Елена сказал:

Программа Поток в расчете не правильно подбирает и расчитывает приборы Термал РО-500.Если ставить РО-300, то расчет верный.
  Подскажите, в чем ошибка?
  

В базе приборов для Термал РО-500 записано, оказалось, не верно - это коэф. учета места установки. Там стояла поправка (бета2 - у "остекления") 0.070, а надо 1.070. Это и есть ошибка.
ПОТОК_поправка_Бетта2.jpg
  Откройте базу и внесите поправку. Сделайте "Записать". Изменения базы войдут в силу после перезапуска программы.

#22 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 18 Май 2011 - 10:01

Не выбираются некоторые типы отопительных приборов.

Цитата

При попытке выбрать отопительный прибор "Алюминиевый биметаллический радиатор Konner 80/350" программа сообщает что "Не опознан отопительынй прибор. выбрать заново из списка доступных". Что я не так делаю

  Уточните, при выборе прибора из Базы или при открытии "старого" расчёта  с этими приборами после замены Базы ОП?

Такое сообщение, обычно выходит после обновления базы приборов, и в том случае если производители приборов попросили внести изменения в базе приборов, в наименование прибора.
Раньше программа знала этот прибор с одним наименование сейчас у него другое наименование, и она его "потеряла".  Или почему-то изменилось его "позиционирование" в обновленной Базе.

Именно поэтому программа просит Вас выбрать отопительный прибор ещё раз, его же но с другим (похожим) именем.
Если не сможете разобраться, пришлите скриншот.
  

  

Цитата

Высылал на Ваш емайл скриншоте при вставке прибора. Программа «Поток» поставлена с нуля на чистой системе, где ничего лишнего не стояла, проблема проявляется на всех компьютерах в организации. Версия программы поток 9.1. Операционная система Windows XP SP3.


Ситуация такая возникает только потому, что Вы открываете текущей версией программы ранее посчитанные системы.
Подготовленные данные в текущей версией никогда уже сообщение подобное не вызовут.  
Но, если при обновлении следующий раз Базы приборов в ней автоматически были выполнены позиционные перемещения Редактором Базы ОП, то и приходится заново поправить ссылки на элементы-записи Базы ОП (что бы программа могла работать с данными прошлых лет).

Понятно, что это доставляет некое неудобство и мы ищем способ (пока безуспешно) заставить Базу более "дружелюбно" работать с данными из предыдущего варианта Базы ОП.

Наименование приборов и пр. возможно и не изменилось в новой редакции Базы, но  автоматом иногда меняется "место - адрес" записи в Базе.
После "сохранить данные" при следующих запусках ПОТОК сразу отыскивает нужный прибор уже в новой в Базе ОП, но теперь будет ругаться, если подставить ему прежнюю Базу.

p.s.
Проблема иногда случается в длинном наименовании прибора (более 50 символов) , для исправления ситуации можно самостоятельно, в базе приборов, изменить наименование прибора, немного сократить его. Выполнить команду для Базы "Записать" - сохранить/зафиксировать исправления. После правки базы приборов, программу  перезапустить.
И повторно выбрать из «Весь список» для рассчитываемой системы. И также зафиксировать / сохранить "на будущее" изменения в данных системы.  

Исправленный файл базы приборов (pribor.lib) можно перенести на другие машины.


#23 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:52

   Настройки по умолчанию.
Управление проектной (расчётной) мощностью системы

Андрей сказал:

Подскажите, почему при расчёте двухтрубной системы, независимо от того,какие диаметры(либо по расчёту либо сам задаю), независимо от тепловой нагрузки и площади помещения, от февральской версии до июньской, результат по непроизводительным затратам теплоты один и тот же - 56% !??? Даже делал однотрубку - тоже самое! Файл прилагаю
Теплопотери здания и  тепловая мощность системы отопления измеряются в кВт.
Но  тепловая мощность системы проектируемой СО всегда несколько превышает расчётные теплопотери.

Графу Технико-экономические показатели  "непроизводительным затратам теплоты" вернее сегодня уже следует назвать:  " Резерв теплоты системой,в т.ч.на непрозводит. затраты|     % | "

Здесь такие проценты большие из-за "коээф укрытия"=1.4  (Ужос !)

  Это сразу на 40% снижает "полезное тепло". Потом + установка "у остекления" + "Номенклатурный ряд прибора". Все поправки перемножаются (а не складываются), + "рекомендуемого увеличение мощности при ОП при установке термостатов".

Кроме всего прочего, следует не забывать, что паспортная мощность отопительных  приборов "корректируется" поправками Fi1 и Fi2 в зависимости от места установки ОП и параметров теплоносителя в точке его подключения.
Следовательно, и паспортная (покупная !) мощность отопительных приборов в кВт всегда превышает расчётные потери тепла зданием кВт.

Настройки_ПОТОК.jpg

Программа  ПОТОК имеет "настройки по умолчанию".
Управление мощностью системы на уровне "Расчёт", которые позволяет косвенное  регулирование "Запаса производительности СО", контролирование температуры выхода теплоносителя из системы,
  • учет полезной отдачи труб. Учитывать долю потерь тепла трубами
  • "качества" изоляции элементов системы. Указывается "Отношение теплового потока  изолированной  к потоку открыто проложенной трубы".
  • Учитывать  повышающую долю к  нагрузке ОП как "резерв по теплу" для узлов с термостатами
Факторы "срабатывают", если есть термостаты, изоляция и пр.

Пользователь всегда имеет возможность подстроить их под своё понимание "физики процесса", под свои, сложившиеся как "опыт", требования к результатам расчёта СО.

#24 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:21

База отопительных приборов пополнена изделиями " Радиаторы алюминиевые секционные Rovall"  в заводской сборке от 3 до 15 секций включительно:

  • Rovall 80/500
  • Rovall 80/350  
  • Rovall 80/200
  • Rovall 100/500
  • Rovall 100/350
  • Rovall 100/200
  
Поставщик: ЗАО "УЦСК "Сантехкомплект-Урал",    

620137 Екатеринбург, ул. Учителей, 34   тел. (343) 369-40-00 (доп.205)  www.santur.ru
----------------------------------


Цитата

право  пользователя  "восстановить обновление текущих версий программ сроком на 1 год" . Стоимость лицензии определяется по прайсу  


#25 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 19 Июль 2011 - 20:29

База отопительных приборов пополнена :  
  • Конвекторы  "КОМФОРТ-М", Поставщик: Могилевский завод сантехзаготовок  филиал  ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1», Адрес: 212003, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Химиков, 10,  тел./факс  +375 (222) 28 50 49,  тел. 22 37 54, e-mail: mstz.bstm@mail.ru;
  • изделиями " Радиаторы алюминиевые секционные «СИАЛ-Люкс»  в заводской сборке от 4 до 15 секций включительно.  ООО "ДАК",  г. Красноярск, Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 15а, строение 1, тел./факс (391) 274-90-78, 274-90-40;  274-90-71;


#26 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:58

  • Внесены поправки в паспортный теплосъём  (номинальный тепловой поток) отопительных приборов поставки «ООО "РОСТерм"» по всему списку изделий (тип 10, 11, 20,21, 22, 30, 33) для бокового и донного подключения.
  • Внесены уточняющие поправки по замечаниям предствителя фирмы Herz-Москва по части выбора арматуры.
  • Внесены в базу ОП изделия  Алюминиевые секционные радиаторы отопления «СИАЛ - Люкс» , производитель   «ООО «ДАК», г. Красноярск.. Типоразмеры изделий СИАЛ-ЛЮКС 350; СИАЛ-ЛЮКС 500; СИАЛ-ЛЮКС 650; СИАЛ-ЛЮКС 900;
  • Внесены в базу ОП изделия BOSCH THERMOTECHNIK GMBH - радиаторы Buderus, K-Profil, VK- Profil, поставщик ООО «Будерус Отопительная Техника», 115201 Москва, ул. Котляковская, д. 3, Тел +7 (495) 510-33-10, Факс +7 (495) 510-33-11 www.buderus.ru   Изображение
  • Внесены в базу ОП изделия Радиаторы алюминиевые секционные Rovall Rovall 80/500  Rovall 80/350 Rovall 80/200 Rovall 100/500 Rovall 100/350  Rovall 100/200, поставщик ЗАО "УЦСК "Сантехкомплект-Урал"   тел. (343) 369-40-00 (доп.205) г. Екатеринбург, ул. Учителей, 34, тел. (343) 369-40-00 http://www.stroyport...file/30683.html
  • несены в базу ОП по Универсалу ТБ, ТБ-С и Теплостилю -  изделиям ООО "Тольяттинский завод приборов отопления".  Адрес: 445000, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Окраинная, 24.Тел. 8 (8482) 696-108, 696-110, 696-112, 696-120.  E-mail: sales@ruskonvektor.ru Сайт: www.ruskonvektor.ru


#27 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 24 Август 2012 - 18:12

Продолжение - http://forum.potok.r...hp?showforum=29




Количество пользователей, читающих эту тему: 1