Значит дело было так. Купили эту прогр где-то в 2006-2007г. У нас коробка с ключем, сертификат, дата покупки и т.д. Покупали специалисту пожилого возроста, и он не стал разбираться, с ней, считал по старинке. Я устроился на работу в марте, и мне передали эту коробку. Я первый кто её установил на комп. Какие надо документы, что бы потвердить покупку. Надо ли регистр. у вас или нет, что делать.
1
Ваше СЛОВО разработчику :-)
Автор pavelb, 15 апр 2009 07:12
Сообщений в теме: 28
#21
Отправлено 15 Май 2009 - 21:02
#22
Отправлено 15 Май 2009 - 21:24
kobras (15.5.2009, 22:02) писал:
Значит дело было так. Купили эту прогр где-то в 2006-2007г. У нас коробка с ключем, сертификат, дата покупки и т.д. Покупали специалисту пожилого возроста, и он не стал разбираться, с ней, считал по старинке. Я устроился на работу в марте, и мне передали эту коробку. Я первый кто её установил на комп. Какие надо документы, что бы потвердить покупку. Надо ли регистр. у вас или нет, что делать.
скан копия документа "с датой покупки и т.д." и файлы полученные программой Inst помогут прояснить вопрос. Пришлите это на нашу почту мы найдем концы.
#24
Отправлено 19 Май 2009 - 12:24
Цитата(kobras @ 18.5.2009, 21:34)
Вот взял документ на покупку, посмотрите. Что ещё надо?
Все верно, версия легальная, дата поставки по нашей базе 02.05.06
Вот взял документ на покупку, посмотрите. Что ещё надо?
Все верно, версия легальная, дата поставки по нашей базе 02.05.06
#25
Отправлено 19 Май 2009 - 19:59
И что нам даёт это, в нашем случае
Если она легальна, тогда пусть мне ответят на вопрос который я послал на почту olga@potok.ru
Если она легальна, тогда пусть мне ответят на вопрос который я послал на почту olga@potok.ru
#26
Отправлено 19 Май 2009 - 22:00
Не нашлось, повторите на potok@potok.ru, ответ будет обязательно
#27
Отправлено 20 Май 2009 - 07:42
Скажите, что мы можем тоесть какие у нас есть права, обновить, задовать вопросы, и т.д.
#28
Отправлено 16 Июнь 2010 - 13:44
kobras (20 Май 2009 - 07:42) писал:
Скажите, что мы можем то есть какие у нас есть права, обновить, задавать вопросы, и т.д.
ОПТИМА сказал:
Здравствуйте! Мы проводили расчет однотрубной системы отопления 5-ти этажного дома с нижней разводкой в программе "ПОТОК" и столкнулись со следующими трудностями:
1. В результате расчета одного из стояков ( 19) получается на пятом приборе 24 секции при нагрузке 1500 Вт!
2. Аналогично, на стояках 5, 6 и т.д. с транзитом при нагрузке 1000 Вт получается 16 секций на пятом приборе, в то время, как на нагруженных стояках (приборы на подаче и обратке) 1 и т.д. при нагрузке 1000 Вт получается 13 секций на 10 приборе.
Как такое может быть?!
1. В результате расчета одного из стояков ( 19) получается на пятом приборе 24 секции при нагрузке 1500 Вт!
2. Аналогично, на стояках 5, 6 и т.д. с транзитом при нагрузке 1000 Вт получается 16 секций на пятом приборе, в то время, как на нагруженных стояках (приборы на подаче и обратке) 1 и т.д. при нагрузке 1000 Вт получается 13 секций на 10 приборе.
Как такое может быть?!
Почему ж сразу "сбой в программе" ? Все логично!
Стояк 19
1 1500 20 2.8 0.35 -15 -15 -15 360 1 Радиатор 14 Cек 0,160 738 1 1 1 2.24 0
2 1200 20 2.8 0.35 -15 -15 -15 360 1 Радиатор 12 Cек 0,160 686 1 1 1 1.92 0
3 1200 20 2.8 0.35 -15 -15 -15 360 1 Радиатор 13 Cек 0,160 607 1 1 1 2.08 0
4 1200 20 2.8 0.35 -15 -15 -15 360 1 Радиатор 15 Cек 0,160 533 1 1 1 2.40 0
5 1500 20 2.8 0.35 -15 -15 -15 360 2 Радиатор 24 Cек 0,160 415 1 1 1 3.84 0
6 транзит 20 2.8 0.35 -15 430
Смотрите - стояк 19. Первый прибор по ходу теплоносителя дает только 738 Ватт с 1 кВт установочной мощности. Пятый уже всего 415 с 1 кВт установочной мощности
Причины – низкотемпературный теплоноситель – всего 90гр. По ходу движения теплоносителя в однотрубном присоединении узлов ОП его температура падает. Это снижает теплоотдачу ОП и требуется всё большая установочная поверхность.
Плюс наличие замыкающего участка, что при пяти приборах невыгодно в части повышения теплосъёма с прибора. Конструктивно здесь бы (если пять-шесть и менее приборов) надо узел только с трёх ходовым краном.
При установке регулирующей арматуры и ОП и на стояках 15000 Па располагаемого напора очень плохо – арматура работать не будет! Здесь система едва уложилась в:
7.Гидравлическое сопротивление [ Па 23000] | Па | 20380
(Задали при анализе Вашей системы 23 000, минимум нужен 20380 Па) - 10 000 - Па на термостаты, 5 000 - на клапаны стояков и остаток (чуть больше 5 000 Па - на потери в трубах)
#29
Отправлено 16 Июнь 2010 - 14:20
Татьяна сказал:
Здравствуйте, спецификацию системы отопления (система с конвекторами), которую формирует программа ПОТОК нам приходится постоянно переделывать.
Нельзя ли внести в программу изменения, чтобы конвектора группировались сначала малые правые, потом малые левые, потом средние и по названию по мере увеличения типоразмера. А то у вас все вперемешку.
Нельзя ли внести в программу изменения, чтобы конвектора группировались сначала малые правые, потом малые левые, потом средние и по названию по мере увеличения типоразмера. А то у вас все вперемешку.
Давайте уточним – именно показанный выше механизм компоновки/упорядочивания записей (передвигать перед печатью строки вверх/вниз ) Вас не устраивает и нужно каким образом нам заставить программу делать это всегда автоматически? И какое единое правило существует? Или «упорядочивание» записей есть просто «личный почерк» каждого проектировщика – кому как нравится??