IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


RTI - программа расчёта теплопотерь зданием, энергопаспорт здания


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 154

#141 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:02

Екатерина сказал:

Не считает тепло на подогрев объема не компенсируемого воздуха. Для помещении 1001 в шестой столбец я поставила 10 м3. Но в результатах расчета подогрева 10 м3 нет, только инфильтрация 7м/ч

Прикрепленный файл  теплопотери 1,54 - копия.rti   3,75К   1046 Количество загрузок:

Проверьте настройки программы.
После внесения изменений программу лучше перезапустить.
teploov_rti_расчет теплопотерь зданием параметры.png

Полученный результат:
teploov_rti_расчет теплопотерь зданием результаты.png

.... время пришло ....


#142 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 14 Июнь 2018 - 15:03

Андрей сказал:


Вопрос следующий: при использовании одного файла выдает разные значения тепловых потерь - на одном компьютере учитываются потери с вентиляцией (покрытие притока), в другой - нет. Где можно изменить настройки, чтобы начало выдавать вентиляцию?


Сравните настройки в окне Параметры.

После внесения изменений программу лучше перезапустить.


teploov_rti_raschet teplopoter zdaniem parametr.png

.... время пришло ....


#143 kuzma89

kuzma89

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 25 Июнь 2018 - 09:17

Здравствуйте! Вопрос такой: к примеру выполняется расчет теплопотерь квартиры, 7 этаж. Как правильно в таком случае заполнить характеристики здания в общих данных, т.е. строительная высота здания, высота до вытяжной шахты, расстояние от чистого пола до поверхности земли?
Я вижу так:
- строительная высота здания - (9 этажей 27 метров)
- высота до вытяжной шахты - около 29 метров (до устья вытяжной шахты)
- расстояние от чистого пола до поверхности земли - 21 м

#144 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 25 Июнь 2018 - 13:36

Просмотр сообщенияkuzma89 (25 Июнь 2018 - 09:17) писал:

Здравствуйте! Вопрос такой: к примеру выполняется расчет теплопотерь квартиры, 7 этаж. Как правильно в таком случае заполнить характеристики здания в общих данных, т.е. строительная высота здания, высота до вытяжной шахты, расстояние от чистого пола до поверхности земли?
Я вижу так:
- строительная высота здания - (9 этажей 27 метров)
- высота до вытяжной шахты - около 29 метров (до устья вытяжной шахты)
- расстояние от чистого пола до поверхности земли - 21 м

Здравствуйте,
Всё верно, кроме последнего.

"Чистый пол" - это поверхность пола первого этажа с учетом стяжки и прочих покрытий. Расстояние от уровня земли до уровня "чистого пола" и нужно указать.


Эти параметры влияют на расчет потерь тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха.
Вы хотите посчитать теплопотери только одной квартиры в многоэтажном доме?

.... время пришло ....


#145 kuzma89

kuzma89

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 25 Июнь 2018 - 14:25

Да, только одной квартиры на 7 этаже. Какое тогда расстояние от чистого пола будет правильно указать. Так же по ходу у меня возник еще один вопрос по поводу поля обозначенного в теплотехническом расчете конструкции как температура воздуха в смежном помещении. По умолчанию 5 градусов. Когда это поле задается? Ведь есть в описании помещений коэффициент если есть смежная стена.

#146 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 25 Июнь 2018 - 18:32

Просмотр сообщенияkuzma89 (25 Июнь 2018 - 14:25) писал:

Да, только одной квартиры на 7 этаже. Какое тогда расстояние от чистого пола будет правильно указать. Так же по ходу у меня возник еще один вопрос по поводу поля обозначенного в теплотехническом расчете конструкции как температура воздуха в смежном помещении. По умолчанию 5 градусов. Когда это поле задается? Ведь есть в описании помещений коэффициент если есть смежная стена.
До пола первого этажа.
Это поле задается если Вы рассчитываете термическое сопротивление через внутреннее ограждение и температура в смежном помещении отличается от внутренней более 3 градусов. Теплотехнический расчёт позволяет определить термическое сопротивление, т.е. только посчитать Rо. Где и в каком месте Вы используете стену не важно. Это всего лишь описание характеристики ограждения. А в описании помещений уже описвается конкретный случай использования стены, ориентация, площадь и прочее.

.... время пришло ....


#147 kuzma89

kuzma89

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 26 Июнь 2018 - 13:25

Большое спасибо за ответ, как ни странно у меня по ходу возникли еще вопросы.
Как правильно заполнять графы:  Объем не комп. м3 и Pint.
Существует ли расчет для этих параметров внутри программы?

дело в том что необходимо учесть расчет на нагрев поступающего воздуха, т.к. он составляет большие энергозатраты

#148 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 27 Июнь 2018 - 11:49

Просмотр сообщенияkuzma89 (26 Июнь 2018 - 13:25) писал:

Большое спасибо за ответ, как ни странно у меня по ходу возникли еще вопросы.
Как правильно заполнять графы:  Объем не комп. м3 и Pint.
Существует ли расчет для этих параметров внутри программы?
дело в том что необходимо учесть расчет на нагрев поступающего воздуха, т.к. он составляет большие энергозатраты
Эти параметры в программе не считаются, они зависят от условий эксплуатации помещения.

.... время пришло ....


#149 kuzma89

kuzma89

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 27 Июнь 2018 - 13:17

а что задает конкретно этот параметр объем некомп м3?

#150 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 28 Июнь 2018 - 15:09

Просмотр сообщенияkuzma89 (27 Июнь 2018 - 13:17) писал:

а что задает конкретно этот параметр объем некомп м3?
количество вентилируемого воздуха, который необходимо подогреть.

.... время пришло ....


#151 kuzma89

kuzma89

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 29 Июнь 2018 - 11:24

Правильно ли будет задать этот параметр как нормативное количество удаляемого воздуха из помещения? Просто не понятно по какой формуле это считается. Или закладывать все что сверх однократного объема помещения? Тогда не ясно зачем в программе заложен расчет воздухообмена, причем у меня по умолчанию он считает !!!25 кратный!!! воздухообмен в ванной и !!!80!!!кратный в кухне. В руководстве этого не нашел.

#152 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 02 Июль 2018 - 11:51

Правильно будет делать как учили в институте ))) Сначала делать тепло-воздушный баланс помещений, а потом полученные данные вносить в программу.

.... время пришло ....


#153 kuzma89

kuzma89

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калуга

Отправлено 03 Июль 2018 - 09:46

правильно будет с такой техподдержкой вернуть деньги за купленную программу?

#154 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 03 Июль 2018 - 23:41

Просмотр сообщенияkuzma89 (03 Июль 2018 - 09:46) писал:

правильно будет с такой техподдержкой вернуть деньги за купленную программу?
Конечно правильно, Вы купили программу (если действительно покупали), а не разжевывание элементарных вещей с которыми должен быть знаком любой студент кафедры ОВиК. Вам очень терпеливо ответили на ряд не корректных вопросов (с точки зрения даже начинающего инженера ОВ). И судя по последнему ответу терпение разжевывать кончилось. Какое отношение имеет Ваш вопрос к программе, чего Вы ждали от тех. поддержки? Запрос на аннулировании лицензии отправьте пожалуйста по адресу potok@potok.ru

#155 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 05 Июль 2018 - 20:08

Просмотр сообщенияkuzma89 (29 Июнь 2018 - 11:24) писал:

Правильно ли будет задать этот параметр как нормативное количество удаляемого воздуха из помещения? Просто не понятно по какой формуле это считается. Или закладывать все что сверх однократного объема помещения? Тогда не ясно зачем в программе заложен расчет воздухообмена, причем у меня по умолчанию он считает !!!25 кратный!!! воздухообмен в ванной и !!!80!!!кратный в кухне. В руководстве этого не нашел.
Количество удаляемого воздуха ни кому не надо. Нужно указывать сколько не подогретого воздуха будет поступать в помещение. Это зависит от типа и назначение помещения, для жилья по количеству человек, для общественных и промышленных по соответствующим нормам. Слово кратность практически исчезло из современных норм. Расчет воздухообмена в программе остался от старых норм, которые еще используются в некоторых странах.

.... время пришло ....





Количество пользователей, читающих эту тему: 4

0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей