IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


max

Регистрация: 15 апр 2007
Offline Активность: 17 янв 2023 19:32
*****

#1926 Освоение программы Rti. Вопросы и авторам и пользователям

Отправлено max на 03 Апрель 2012 - 09:36

Цитата

Обновили программы, установил я их на компьютер, всё функционирует.
При ближайшем рассмотрении программ RTI выявил следующие ляпы, очень не облегчающие работу.
А теперь подробней:
- программа  RTI, понравились конечно новые возможности, отнюдь не облегчающие расчеты для новичков, т.е
вы ссылаетесь на стандарт АВОК "Здания жилые многоквартирные " нормы воздухообмена при обеспеченноси менее 20 м2 площади на одного человека, приходится вбивать объем воздуха для нагрева из расчета 3м3/ на 1м2 жилой площади, понравилось конечно возможность учета бытовых теплопоступлений на кухнях.

-ляпы программы, при копировании ранее вбитого этажа, к примеру 2 делая из него 3 этаж, меняю отметку этажа, редактирую некоторые помещения, номера помещений не меняются т.е как было 2001 так и остается 2001 не меняется на 3001 автоматически, приходится править вручную.
- при удаления ограждения из помещения, на месте удаленного ограждения остается пустая строка с значком выпадающего окна, которое убирается только после перезагрузки программы, это отнюдь не увеличивает производительность.
- И самое важное расчет теплоты на инфильтрацию, просмотрите Ваши протоколы расчета и вбитые вами расчетные формулы, сравните их с приложение СНиП  от 91года "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ибо в новом от 2003 г. на этот счет ничего нет.
Пример: помещение кухни. t=19 С, место застроики г. Орел, tн=-26 С, объем воздуха для подогрева 40 м3.
К=0,8 коэффициент учета влияния встречного теплового потока.
Формула Qi=0.28*Ln*p*c(tp-ti)*K, где р-плотность внутреннего воздуха,
т.е Qi=0.28*40*1.2*1*(19-(-26))*0.8=484Вт, но ни как не 520 Вт, а если по формуле приведенной у вас в справке
Qi=0.28*40*1.429*1*(19-(-26))*0.8=576Вт, где 1,429-плотность наружного воздуха при -26С.
Посмотрите скриншот. Опять же в расчете тепла инфильтрующего через неплотности ограждающих конструкций при расмотрении протокола расчета, вообще не фигурирует плотность воздуха.

Позвольте не согласится со словом «ляпы».
Нумерация помещений – пару лет назад, под давление большого числа пользователей номера помещение получили не только цифровое обозначение, но и символьные. Т.е. номером, а правильней бы конечно назвать обозначение помещения, стали не только цифры, но практически любые символы и проследить за изменением обозначения А-02-001 мы уже не в силах. Пришлось делать выбор между автоматизацией и свободой ввода. Попробуем продумать и реализовать механизм для настройки нумерации помещений на этаже по шаблону, думаю это решит все проблемы.

С удалением, вопрос решается просто. Нужно заново выбрать пропащее ограждение. Или возникли сложности с этим?
rti расчет потерь тепла удаление.jpg

С расчётом теплоты на подогрев инфильтрующегося воздуха через не плотности, тоже проблем нет. В окне «Параметры» на вкладке «Расчёт» снимите галку с «Упрощённый расчёт потерь тепла….».
rti расчет потерь тепла параметры.jpg


И ещё, может будет полезно знать, в программе есть возможность внесение массовых изменений в описание помещений.
rti расчет потерь тепла изменить.jpg


#1651 Новое в программе RTI

Отправлено max на 05 Апрель 2011 - 22:12

Карта климатологии интерактивная

Переработана форма "Теплотехнический расчёт конструкции".
  • Добавлена возможность: рассчитать Rо при реконструкции или энерго_аудите здания, на основе тепловых замеров внешней и внутренней фактических температур поверхности ограждающей конструкции.
  • Улучшен расчёт по слоям.
  • коэф. теплоотдачи поверхности теперь задается пользователем.
  • коэф. N выбирается для всех случаев, с возможностью расчёта по tc
  • Добавлен график падения температуры на поверхности слоёв ограждения.
  • Добавлен механизм анализа падения температуры в слоях ограждения.
  • Переработан механизм Записи - Чтения данных для теплотехнического расчёта конструкции. Позволяет использовать подготовленные данные в других расчётах.
  • Добавлена возможность Копирования - Вставки всех данных для расчёта, в буфер обмена Windows. Позволяет использовать подготовленные данные в других расчётах.
  • Переработана форма печати отчёта.
Изображение


Изменения на главная форме - закладка "Описание помещений"

  • Добавлена возможность поиска.
  • Переработан механизм Копировать - Вставить, теперь он работает через буфер Windows. Это позволяет использовать данные в других расчётах.
  • Добавлена возможность работа с блоками данных: можно Сохранить в файл блок данных (выделенный фрагмент "дерева"), можно Добавить к "дереву" из ранее сохранённого файла, блок данных.
  • Заменено наименование характеристики “Пол по зонам” на – “Зона
  • Реализована возможность редактирования выходного шаблона отчёта, (формирование выходного документа со своим шаблоном), (форма параметры, вкладка общие данные).
Форма "Параметры"
  • Добавлена вкладка по энергоэффективности
  • Добавлена возможность сменить путь к базе климатологии

Энергопаспорт
  • Изменён интерфейс программы
  • Сохранение и открытие интегрировано в файл рти, единый файл, раньше данные сохранялись в разные файлы и форматы.
  • Реализована  возможность получения отчёта по форме № 24, и шаблонов по требованиям МинЭнерго, модификация шаблонов выходного документа в соответствии с потребностями конкретных СРО.
Расчётная часть паспорта:
  • Исправлены выявленные пользователями неточности в расчётной части
Реализован новый функционал:
  • Кратность воздухообмена
  • Класс энергоэффективность
  • Расчёт геометрического показателя “пол по грунту” происходит по следующему методу: если пользователь создал через опцию “рассчитать и добавить пол” то берётся его реальная площадь. Если пользователь описал конструкцию через вкладку характеристика ограждений, то площадь вычисляется неточно (как умножение сторон), при выводе на форму красит данный показатель красным цветом, что означает что пользователю необходимо произвести уточнение данного показателя.
  • Переработан расчёт показателя в мастере "Расчётная температура внутреннего воздуха", если в помещениях описаны площади то высчитывается средний показатель как площадь сумма( площ* пом/температуру), если площадей нет то средняя рассчитывается посредством сумма(сумма темп/количество помещений)
  • Расчёт показателя в мастере "количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке" будет произведён в том случае если задан тип здания и соответственно описаны площади помещений.
  • Реализован визуальный контроль над показателями: если расчётный показатель меньше нормируемого, то красит красным цветом
  • Изменена база окон - добавлен новый показатель - воздухопроницаемость.
  • Реализована возможность редактирования выходного шаблона отчёта, (формирование выходного документа со своим шаблоном).
  • Реализована возможность автоматического пополнения базы показателей солнечной радиации. При открытии «чужого» проекта (документа «Rti»), если в вашей базе нет таких показателей, в базу эти значения будут внесены автоматически и будет выведено информативное сообщение.