#2500 Вопросы пользователей VSV-CAD

Отправлено от _Юрий_ в 10 Июнь 2015 - 14:31 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

В таблице результатов выводится корректная информация
Проблема была лишь в графиках

Уже исправлено
Ждите в грядущем обновлении



#2476 Ошибки, Неточности, Недочёты

Отправлено от _Юрий_ в 13 Апрель 2015 - 14:09 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

Просмотр сообщенияSerega (08 Апрель 2015 - 06:45) писал:

Здравствуйте. Подскажите, как изменить скважность решетки в Характеристиках воздухоприемных и воздухораздаточных устройств на значение в 50 и менее? Такое предусмотрено программой? Когда выставляю значение 50, после нажания кнопки "Расчет" значение меняется на 80, соответственно, и скорости в ж. с. решетки определяются не так, как требуется.

Спасибо за уведомление.
Уже исправили в Hot Fix.



#2403 Вопросы пользователей VSV-CAD

Отправлено от _Юрий_ в 04 Август 2014 - 17:53 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

Просмотр сообщенияhellriser (31 Июль 2014 - 08:07) писал:

1) Почему не отображается КМС воздухораспределителей


2) Изначально задавал потери на решетках и диффузорах непосредственно в Па согласно инструкции "Если для устройства указано значение потерь непосредственно в Па, то учитывается именно это значение, а КМС игнорируется"

3) Анализируя результаты расчетов появились сомнения что эти потери вообще учитываются, решил задать именно КМС. Результат тот-же и значения КМС воздухораспределителей в результатах не отображается.


1,2,3) В версии от 13.08.2014 всё исправлено и добавлено



#2399 Вопросы пользователей VSV-CAD

Отправлено от _Юрий_ в 29 Июль 2014 - 15:07 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

Просмотр сообщенияhellriser (29 Июль 2014 - 13:33) писал:

В чем разница в способах увязки сестемы Плоскими диафрагмами; Дроссельными клапанами, Унифицированными заслонками?

Какой бы вариант не выбрал в результатах расчета все равно диафрагмы!!!!

Они находятся в разработке
(Видимо забыли прикрыть)

Просмотр сообщенияhellriser (29 Июль 2014 - 14:25) писал:

В VSV-CAD нет возможности посмотреть промежуточные результаты. Спасибо за ответ.

Возможность была, но отвалилась
В следующем апдейте подключим



#2397 Вопросы пользователей VSV-CAD

Отправлено от _Юрий_ в 29 Июль 2014 - 13:48 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

Просмотр сообщенияhellriser (29 Июль 2014 - 06:02) писал:

1. Почему нельзя вентилятор разместить в разрыв системы воздуховодов

2. Если в схеме есть какая-то "ошибка", то при клике на кнопочке "расчет", ничего не происходит и нет никаких сообщений об ошибке,  т.е. нужно искать в чем причина самому в "ручном" режиме

1) Пока что такой возможности нет.
1а) В VSV-CAD вентилятор представлен как нечто абстрактное, предназначенное для обозначения начала системы
1б) Ничего не изменится, если вы поставите "вентилятор", как это указано выше

2) Необходимо включить режим отображения ошибок
Razorv.jpg



#2390 Вопросы пользователей VSV-CAD

Отправлено от _Юрий_ в 28 Июль 2014 - 12:36 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

Просмотр сообщенияhellriser (28 Июль 2014 - 07:11) писал:

1. Если в протоколе расчета указано, что задано произвольное (не из нормали) сечение, то программа эти сечения учитывает в расчете?
2. Во вкладке "Общие данные о системе", если не ставить галочку "Тройники принять по серии А3 804", то будут применяться тройники по ВСН-353 86 так? Тогда почему становится неактивным поле  "Тройники принять по Схеме 2"
3. Расчетный перепад давления с тройниками  по серии А3 804 633Па, с тройниками по ВСН-353 86 155Па как такое возможно?

1) Да, учитывает (после расчёта, на плане видно только те размеры, которые пошли в расчёт)

2а) Да, без галочки применяется ВСН-353 86  
2б) Насчёт Схемы-2 - это наш недосмотр (в следующем апдейте уже будет исправлено)

3) Ведётся расследование =)
* Огромная просьба приложить свои файлы сортаментов и устройств



#2385 Вопросы пользователей VSV-CAD

Отправлено от _Юрий_ в 24 Июль 2014 - 17:20 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

Просмотр сообщенияhellriser (24 Июль 2014 - 14:21) писал:

Возможно ли в VSV-CAD задать воздухозаборную решетку в приточной системе и как это можно сделать?
Возьмём пример расчёта приточной системы вентиляции из "А3-804 Руководство по расчету воздуховодов" стр.20

p0020.png

На данный момент, решить подобную задачу можно следующим путём:

A3-804_Pritok_c20.jpg

Как видно из примера, мы просто указали потери устройства ПК25 и КМС подающей решётки (8), в дополнительных расходах соответствующего участка
Вентилятор пока что к сожалению можно расположить только на последнем участке системы (но над этим вопросом мы работаем)



#2382 Ошибки, Неточности, Недочёты

Отправлено от _Юрий_ в 24 Июль 2014 - 11:28 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

Это стандартная ошибка, которая возникает в случае отсутствия у программы прав доступа к файлу
Обычно такое случается, если AutoCAD открыл файл в монопольном режиме
Или сама Windows не даёт открыть файл

В первом случае следует закрыть необходимый файл в AutoCAD

Во втором случае можно попробовать переместить *.dxf-файл в гарантированно доступное место
Желательно:
* НЕ корень диска, на котором установлен Windows
* НЕ папка "Program Files"
* НЕ системная папка
* НЕ сетевая папка

Так же можно попробовать запустить программу от имени администратора (Через правую кнопку мыши)
admin_run.jpg



#2379 VSV-CAD

Отправлено от _Юрий_ в 21 Июль 2014 - 15:58 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции

****************************************************************************************************************************
Таблицы для расчёта круглых воздуховодов. Таблицы для расчёта прямоугольных воздуховодов
****************************************************************************************************************************
Прямоугольные воздуховоды изготавливаются (и могут изготавливаться) разных сечений и из разных материалов. Кроме того, существует в рекомендациях специалистов несколько методов определения "эквивалентного диаметра" - то учет скорости по ж.с., то следует учитывать "гидравлического диаметра (эквивалентного)".  
Программа VSV позволяет пользователю выбора метода - самостоятельно выбрать расчётную формулу эквивалентного диаметра из предлагаемого списка:
  • по потерям на трение ;
  • P - Периметр (Идельчик);
  • эквивалентный по расходу диаметр шероховатых;
  • эквивалентный по расходу диаметр гладких труб ;
  • диаметр, эквивалентный по площади поперечного сечения;
  • трение при одинаковой длине равна;
  • овальный воздуховод.
Потребовался также учёт программой температуры перемещаемой среды, барометрического давления, материала воздуха при расчёте некоторых систем и прочие "обременения".

В связи с этим, возникла необходимость сверить точность гидравлического расчёта воздуховодов по программе VSV, верно ли определяется значение потерь на 1 п/м, сравнив таблицы для расчёта воздуховодов прямоугольного "Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деталей АЗ-804"  - научить программу создавать любые расчётные таблицы. Даже для расчёта воздуховодов - кирпичных или ж.б каналов

Для программы VSV-CAD был разработан специальный модуль, позволяющий с генерировать таблицы для расчёта воздуховодов из любого созданного сортамента, с учётом заданных пользователем конкретных параметров: температуры воздуха, барометрического давления и шероховатости материала.

Для сравнения были приняты таблицы расчёта для прямоугольных воздуховодов из "Руководства по расчету воздуховодов .. А3-804".

Table_orig.jpg
(Таблицы для расчёта воздуховодов вызываются из окна Сортаментов)

Нельзя не заметить разницу в данных между таблицей из A3-804 и изображённой на первом снимке

Table_book.jpg

Причина этого конфликта кроется в том, что таблицы для А3-804 были выведены только для металлических воздуховодов при следующих установках:
* Плотность воздуха принять как 1.2 кг/м3
* Кинематическую вязкость принять как 15 * 10-6 м2

Lambda.jpg


В свою очередь, в программе  VSV, Плотность воздуха и Кинематическая вязкость вычисляются с учётом температуры транспортируемого воздуха и заданного пользователем барометрического давления.
Коэффициент гидравлического трения вычисляется по следующим формулам:

Lambda.png


Проведём эксперимент:
- Зафиксируем Плотность воздуха и Кинематическую вязкость, как это указано в рекомендации А3-804
- Подставим формулы для расчёта коэффициента гидравлического трения из А3-804

Table_orig-book.jpg

Сравнение показало, что значения в полученной таблице совпадают со значениями из таблицы А3-804


****************************************************************************************************************************
Факельный выброс
****************************************************************************************************************************
В программу VSV-CAD был добавлен расчёт факельного выброса

Необходимые действия:
* Установите галочку напротив пункта "Факельный выброс" в выдвигающемся меню "Общие данные о системе"
* Задайте необходимую выходную скорость в м/с
T.png

Подбор фасонных частей факельного выброса осуществляется по сортаменту последнего участка системы вентиляции
Программой будут подобраны конфузор и насадок факельного выброса
В случае отсутствия подходящих диаметров в сортаменте, программа подберёт фасонные части расчётным путём
Также будет определена высота подъёма струи факела над устьем насадка и необходимое для этого давление.

После расчёта построенной пользователем системы, в конце таблицы результатов расчёта будет выведена дополнительная информация по факельному выбросу
T1.jpg

В окне результатов появится дополнительная вкладка "Факельный выброс", на которой можно будет увидеть все выходные расчётные данные по факельному выбросу
T2.jpg

Используемая литература: Б.С. Молчанов "Проектирование промышленной вентиляции"