IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Освоение программы Rti. Вопросы и авторам и пользователям

расчет теплоты на инфильтрацю rti teploov

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 125

#121 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 238 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 08 Июль 2016 - 09:44

и этот расчёт тоже должен быть)))
.... время пришло ....

#122 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 03 Август 2016 - 05:17

Ещё такой вопрос - каким образом в программе RTI определяются добавочные потери тепла для помещений жилого здания, имеющие 2 и более наружных ограждения?

#123 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 238 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 05 Август 2016 - 12:03

По ориентации, если в помещении два и более ограждения имеют разную ориентацию, то соответственно нужно использовать надбавки.
.... время пришло ....

#124 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 02 Август 2017 - 04:55

Доброго времени суток.
Подскажите, в какой сборке будет поправлено ввод "своих" значений сопротивления теплопередаче пола
подробнее - в сообщении http://forum.potok.r...t=100#entry2560
???
Есть предложение по программе - можно ли добавить в окно добавления "Ограждающие конструкции" выбор количества выбранных конструкций? Например, чтоб добавить к наружной стене 5 окон, приходится несколько раз вызывать данное окно добавления
Еще есть вопрос - как правильно "подать" данные программе, чтоб она корректно рассчитала надбавки на инфильтрацию:
Есть здание с техническим этажем, в нем имеются отапливаемые помещения. Техэтаж заглублен ниже отметки земли на 2 м, пол первого этажа от уровня земли на высоте 1 м, т.е. часть техэтажа выступает над уровнем земли. На вкладке "Общие данные" в "Строительная высота здания" указываем расстояние от уровня земли до верха кровли (плоской) или конька кровли (если скатная), так? А расстояние от чистого пола до поверхности земли - значение минус 2 м (т.к. техэтаж) ? Тогда на вкладке помещений "отметка этажа" указываем отметки, приняв за ноль уровень земли? Или как ? И на этой же вкладке при выделении этажа в "дереве" есть окошки с доступным вводом "Номер этажа", "Отметка" и "ВЫСОТА". Здесь какую высоту указывать? Описываемого этажа, в чистоте, от пола до потолка, или высоту по правилам обмера наружной стены - от пола этажа до пола вышележащего этажа? Поясните, пожалуйста. Совсем запутался в высотных отметках. В инструкции к программе может эти моменты расписать поподробнее.
Спасибо.

#125 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 02 Август 2017 - 10:55

И ещё - в программе RTI с обновленными климатическими данными некорректно отображается (возможно, применяется в расчетах) средняя температура отопительного периода
Klimat_okno.PNG
Вроде нашел выход из положения - меняю вручную температуру с -12 на -8, но после перезапуска программы много данных почему-то обнуляется
Klimat_okno1.PNG
И кстати, не только для города Кемерово...
Это ничего страшного, я вижу нули, а в расчете применяются корректные данные? Или как?

#126 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 238 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 25 Август 2017 - 23:51

задержались с ответом, отпуск дело опасное :friends:

Просмотр сообщенияSerega (02 Август 2017 - 10:55) писал:

И ещё - в программе RTI с обновленными климатическими данными некорректно отображается (возможно, применяется в расчетах) средняя температура отопительного периода
Вроде нашел выход из положения - меняю вручную температуру с -12 на -8, но после перезапуска программы много данных почему-то обнуляется
Спасибо Сергей Вам, порядок навели с температурами, обновление доступно для загрузки.

Просмотр сообщенияSerega (02 Август 2017 - 04:55) писал:

Подскажите, в какой сборке будет поправлено ввод "своих" значений сопротивления теплопередаче пола
подробнее - в сообщении http://forum.potok.r...t=100#entry2560
???
Есть предложение по программе - можно ли добавить в окно добавления "Ограждающие конструкции" выбор количества выбранных конструкций? Например, чтоб добавить к наружной стене 5 окон, приходится несколько раз вызывать данное окно добавления
Еще есть вопрос - как правильно "подать" данные программе, чтоб она корректно рассчитала надбавки на инфильтрацию:
Есть здание с техническим этажем, в нем имеются отапливаемые помещения. Техэтаж заглублен ниже отметки земли на 2 м, пол первого этажа от уровня земли на высоте 1 м, т.е. часть техэтажа выступает над уровнем земли. На вкладке "Общие данные" в "Строительная высота здания" указываем расстояние от уровня земли до верха кровли (плоской) или конька кровли (если скатная), так? А расстояние от чистого пола до поверхности земли - значение минус 2 м (т.к. техэтаж) ? Тогда на вкладке помещений "отметка этажа" указываем отметки, приняв за ноль уровень земли? Или как ? И на этой же вкладке при выделении этажа в "дереве" есть окошки с доступным вводом "Номер этажа", "Отметка" и "ВЫСОТА". Здесь какую высоту указывать? Описываемого этажа, в чистоте, от пола до потолка, или высоту по правилам обмера наружной стены - от пола этажа до пола вышележащего этажа? Поясните, пожалуйста. Совсем запутался в высотных отметках. В инструкции к программе может эти моменты расписать поподробнее.

С полом все просто, для программы есть ключевые слова, в частности это  "зона " и число. Встречая сочетание зона 1 программа автоматом ставит стандартные значения. Обойти можно просто, не использовать слово "зона 1"(2,3,4), например Пол 1 зона, Пол 2 зона.
За предложение спасибо, уже такое прорабатывали, должны сделать.
По инфильтрации, важный параметр это высота до вытяжной шахты.
Ограждения в помещениях ниже уровня земли как правило не участвуют в расчете инфильтрации, т.к. для них уже не будет ветрового подпора (проемы ниже уровня земли). Да и в формулу расчёта инфильтрации если подставить отрицательную высоту проема что получится? Боюсь формулы в СП не смогут корректно посчитать это. В Вашем случае если для технического этажа инфильтрацией можно пренебречь.

А в целом правила такие, важно правильно указывать расстояние от чистого пола (пола первого этажа, не подвала) до поверхности земли, далее важно указывать строительную отметку каждого этажа, отметка первого этажа = 0,0 означает что пол первого этажа находится на уровне земли. Высоту этажа программа как правило считает самостоятельно после первого расчёта (находит разницу отметок), но можно это и поправить особенно на последнем этаже. Высота этажа не нужна для расчет теплопотерь здания, она нужна только при подготовки Энергопаспорта, при расчёте отапливаемого объёма.
.... время пришло ....





Темы с аналогичным тегами расчет теплоты на инфильтрацю, rti, teploov

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей