О выявлении фактических значений гидравлических потерь в системах отопления.
Автор: Рочев Владимир Анатольевич ООО "Прибор-Сервис", г. Северодвинск, http://www.abok.ru/p...hp?block=gold14
В статье рассматривается метод балансировки систем отопления с применением опытной установки. Метод может быть полезен при эксплуатации, наладке и реконструкции теплопотребляющих водяных систем.
Рочев сказал:
Для экспресс-оценки необходимого распределения циркуляции по контурам можно принять допущение, что расчетная циркуляция в контурах пропорциональна количеству поверхностей нагрева в каждом контуре. После предварительного определения условно-расчетных значений производится имитация режимов от "около нулевых" значений до полутора – двукратных условно-расчетному значению. Чем больше рабочих точек зафиксировано, тем точнее можно выстроить характеристику или определить значение гидравлического сопротивления каждой ветви для решения задачи аналитическим методом. В данной статье рассмотрим графический метод решения задачи балансировки системы, как более наглядный.
Для удобства сводим необходимые данные в таблицу.
Для удобства сводим необходимые данные в таблицу.
4 ветка 3 ветка 2 ветка 1 ветка G, dP, G, dP G, dP G, dP м вод.ст т/ч , м вод.ст т/ч , м вод.ст т/ч , м вод.ст т/ч 1 3,05 5,20 2,87 5,62 3,77 5,84 2,93 5,32 2 2,97 5,00 2,76 5,25 3,58 5,16 2,67 4,50 3 2,84 4,70 2,63 4,73 3,36 4,47 2,53 4,05 4 2,73 4,36 2,50 4,20 3,12 3,82 2,31 3,44 5 2,60 4,00 2,43 4,00 2,84 3,13 2,11 2,90 6 2,40 3,41 2,25 3,48 2,58 2,58 1,90 2,31 7 2,20 2,85 2,05 2,93 2,30 2,10 1,64 1,74 8 1,98 2,37 1,85 2,44 2,10 1,80 1,40 1,26 9 1,74 1,86 1,66 2,00 1,89 1,50 1,20 0,94 10 1,50 1,37 1,53 1,69 1,75 1,30 1,10 0,77 11 1,33 1,04 1,37 1,40 1,50 0,93 0,90 0,52 12 1,14 0,82 1,25 1,15 1,32 0,72 0,74 0,36 13 0,95 0,56 1,09 0,88 1,00 0,43 0,52 0,18 14 0,78 0,40 0,91 0,59 0,71 0,21 15 0,57 0,18 0,67 0,29 16 0,50 0,18Табличка интересна тем, что отражает реальные (замеры) - некие состояния системы.
Принято полагать, что есть квадратичная зависимость типа между перепадом давления и расходом теплоносителя на участке системы (если автомодельная область)
dP=G2 * S,
где S - гидравлическая характеристика (проводимость элемента системы).
То есть по замерам можно вычислить S этого элемента системы СО (или теплоснабжения). А потом достаточно знать только перепад и сразу вычислить расход. Эта табличка не очень точно дает совпадения с вычисленными и замеренными значениями. Возможно имеются неточности замеров.