#1 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 12:47

Цитата

В результатах программа выдает резерв теплоты системой 16 %, а по п.6.2.8 СП 60.13330.2012  дополнительные потери не должны превышать 7%. Как добиться правильного результата?

Прикрепленный файл  Расчёт отопления.p32   17,83К   3893 Количество загрузок:

Резерв теплоты зависит от заданной и  фактической тепловой нагрузки на прибор.

Заданные - это теплопотери в помещении, а фактические - это уже теплопотери * Коэф укрытия * B1 * B2

Если посчитать только один этаже-стояк получается
1000 * 1 * 1,08 * 1,05 =  1134 Вт – фактическая тепловая нагрузка
Резерв теплоты = (1134 – 1000)  / 1000 *100 = 13,4 %
Т.е. уже на одном этаже-стояке получаем 13,4 %



TEPLOOV_Potok_Protokol_RezervTeplot.png TEPLOOV_Potok_База_Приборов 1.png TEPLOOV_Potok_База_Приборов 2.png

Либо можно вообще отключить этот расчёт, отметив поле "Не учитывать резерв поверхности ОП"
Teploov_Potok_Настройки.png