Инфильтрация
Из почты.
Некотрое время назад, пытался работать в старой версии RTI.
Сейчас встал вопрос о приобретении новой версии.
Разъясните пожалуйста:
К вопросу об определении количества теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха
программой RTI (расчёт теплопотерь зданием)
в составе программного комплекса Potok32
ЗАО «Поток» версии 2.0 от 24.04.2001
Как известно, количество теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха в помещение за-висит от этого количества инфильтрующегося воздуха. Определение количества тепла на на-грев этого воздуха не составляет никаких трудностей, так как формула целиком основана на общефизических закономерностях, и интерпретация всех переменных, входящих в формулу по определению этого количества тепла, не вызывает сомнений.
Проблема возникает с определением расчётной разности давлений на наружной и внут-ренней поверхностях ограждающих конструкций как одной из переменных, входящих в форму-лу по определению количества инфильтрующегося воздуха (в жилых зданиях количество инфильтрующегося воздуха, определённое по этой формуле необходимо сравнивать с количест-вом инфильтрующегося воздуха, определённым из условия соблюдения санитарных норм обеспечения воздухообмена, вытяжки).
В соответствии формулой (4) обязательного приложения 10 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
, Па,
где – высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты;
– расчётная высота, м, от уровня земли до верха окон, балконных дверей, дверей, ворот, проёмов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей;
– удельный вес, Н/м3, соответственно наружного воздуха и воздуха в помещении, оп-ределяемый по формуле
;
– плотность наружного воздуха, кг/м3;
– скорость ветра, м/с, принимаемая по обязательному приложению В и в соответствии с п. 3.2;
– аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветрен-ной поверхностей ограждений здания, принимаемые по СНиП 2.01.07-85;
– коэффициент учёта изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимаемый по СНиП 2.01.07-87;
– условно-постоянное давление воздуха в здании, Па.
В соответствии формулой (5) справочного пособия к СНиП 2.08.01-89 «Отопление и вен-тиляция жилых зданий»
р = (Нш hi) (i 1,27) + 0,05 i v2 (сl, и ki сl, и kш), даПа, (5)
где Нш — высота устья шахты от уровня земли, м; hi — высота от уровня земли до центра рассчитываемого помещения, м; v — скорость ветра, принимаемая по прил. 7 и в соответствии с п. 3.2 СНиП 2.04.05—86, м/с; i — плотность наружного воздуха, кг/м3, которую определяют по формуле
i = 353/(273 + ti),
где ti — температура наружного воздуха по параметрам Б или А (см. п. 3.2 СНиП 2.04.05—86), °С; сl, и и сl, n — аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и под-ветренной поверхностей ограждений здания, принимают в соответствии со СНиП 2.01.07—85 равными +0,8 и —0,6; ki и kш — коэффициенты учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты; принимают соответственно для рассчитываемого элемента и устья шахты по СНиП 2.01.07—85.
В формуле (5) учтены потери давления в вентканалах при нормируемом расходе удаляемого воздуха.
В соответствии формулой (3.6), (3.7), (3.8) Справочника проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства». Часть 1. Отопление
, Па,
где H – высота здания от поверхности земли до верха карниза, шахты или центра проёма фонаря, м;
h(i) – высота поверхности земли до центра рассматриваемого ограждения (окна, двери, проёмов, наружных стен), м;
c – аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей, принимаемые по прил. 4 СНиП 2.01.07-85;
k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местности и высоты и принимаемый по табл. 6 СНиП 2.01.07-87;
p – условно-постоянное давление воздуха в помещении, Па.
Вопрос №1: как определяется h(i) в рассматриваемой версии и в последней версии программы?
Вопрос №2: как определяется количество инфильтрующегося воздуха, определяемое из условия соблюдения санитарных норм обеспечения воздухообмена, вытяжки (в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») в последней версии программы?
Вопрос №3: возможно ли задание пользователем значений аэродинамических коэффициентов для зданий различной формы в последней версии программы?