Конвектор напольный SPL Basic FM
1. Назначение изделия
Конвектор предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов. Рекомендуется применять только в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Допускается использовать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°С и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²), при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см²).
2. Обозначение изделия
ЗАКАЗНОЙ КОД КОНВЕКТОРА:
д / г / ш
SPL BFM - ... / ... / .. - 4 / 2 - S 15 - B A - * W E
4 / 2 Конструктивное исполнение теплового пакета общее количество труб / количество рядов по высоте 2/2 10/2 4/2 12/2 6/2 16/4 8/2 20/4 и т.д.
S Покрытие теплообменника S окрашенный в RAL 9016 E неокрашенный.
15 Диаметр трубы теплообменного пакета 15 Ø15 мм,
B Обозначение стороны подводки теплоносителя S нижнее подключение B боковое подключение T* нижнее подключение со встроенным термостатическим вентилем: - T1 Danfoss - T2 Hummel.
A Обозначение конструкции решетки А из алюминиевого профиля P из перфорированного листа.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
*WE Обозначение опций, не входящих в стандартный комплект поставки WE настенное крепление SE широкие ножки GE ножки, регулируемые по высоте.
3. Комплектация
Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком - 1 шт.
Кожух - 1 шт.
Решетка - 1 шт.
Ножка опорная с фиксатором и тыльной крышкой (от L 2000 мм - 3 шт) * - 2 шт.
Винты (от L 2000 мм - 6 шт) * - 4 шт.
Паспорт - 1 шт.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию в одностороннем порядке.
* Конвектора SPL Basic FM длиной 60 см - 190 см укомплектованы двумя ножками / настенными креплениями, длиной от 200 см - тремя.
Пример расчета расстояния между консолями и их габаритные размеры представлены на чертежах ниже.
spl_bfm_sh1.jpg 73,35К
51 Количество загрузок:
4. Правила хранения и транспортировки
Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесами, защищенных от воздействия влаги и химических веществ, на стеллажах или подкладках при температуре окружающей среды от –50°С до +50°С и относительной влажности 80% при 25°С. Транспортировка конвекторов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Условия транспортировки конвекторов в части воздействия климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150, в части механических факторов по группе С ГОСТ 23170.
5. Указания по монтажу
Внимание! При подключении конвектора к подводящим трубам отопительной системы соблюдайте осторожность во избежание деформирования медных труб. Монтаж конвекторов должен производиться специализированными монтажными организациями, в соответствии с требованиями изложенными в СНиП3.05.01-85. Чтобы обеспечить перекрытие холодного воздуха, исходящего от окон, конвекторы рекомендуется устанавливать, перекрывая не менее 50% ширины оконного проема.
Освободить детали конвектора от транспортной упаковки.
Закрепить опорные ножки с тыльной крышкой к полу анкерными болтами (не входят в комплект поставки), средняя ножка устанавливается на конвектор от 2000 мм.
К трубам теплового пакета присоединить запорно-регулирующую арматуру. При монтаже арматуры, штуцеры теплового пакета необходимо фиксировать накидным ключом избегая нагрузки на места паянных соединений.
Разместить тепловой пакет на опорных ножках и присоединить к трубам системы отопления, зафиксировать его на опорных ножках.
Установить кожух сверху на ножки с тепловым пакетом и закрепить его болтами, входящими в комплект поставки.
spl_bfm_sh2.jpg 88,68К
51 Количество загрузок:
Решетки
В стандартный комплект поставки входит нелакированная решетка из алюминиевого профиля серебряного цвета. Возможно изготовление штампованной закрывающей решетки RAL 9016.
spl_bfm_sh3.jpg 35,46К
49 Количество загрузок:
spl_bfm_sh4.jpg 123,61К
47 Количество загрузок:
spl_bfm_sh5.jpg 82,04К
48 Количество загрузок:
6. Условия эксплуатации и техническое обслуживание
Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.
Конвекторы следует эксплуатировать в системах отопления с теплоносителем, отвечающим требованиям РД 34.20.501-95.
Допускается использование в качестве теплоносителя антифризных жидкостей.
Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после ее монтажа.
Внутренние поверхности конвектора необходимо очищать от пыли в начале отопительного периода и 1-2 раза в течение отопительного периода. Тепловой пакет необходимо очищать от пыли при помощи щетки или пылесоса, не деформируя ребра.
Формула расчете теплового потока, при условиях, отличных от нормативных:
Q = Qну*F(Δt),
где Qну – номинальный тепловой поток
F(Δt) – усредненный поправочный коэффициент для иной температурной разнице отличной от нормативных условий.
Нормативные условия для Qну соответствуют Δt 70°C. Δt расчитываются по формуле:
Δt = (Tн+Тк)/2-Тв,
где Tн – температура начальная (105°С)
Тк – температура конечная (75°С)
Тв – требуемая температура внутри помещения (20°С)
Пример расчета тепловой мощности для прибора высотой 9 с номинальным тепловым потоком 1,0кВт, работающей в режиме Тн=75°С, Тк=65°С, Тв=20°С:
1) Находим значение коэффициента для данного режима:
Δt = (75+65)/2-20 = 50
F (Δt) = 0.635
2) Рассчитываем тепловой поток:
Q = 1.0*0.635
Q = 0.635 кВт.
7. Гарантийные обязательства
Конвектор Basic испытан гидравлическим давлением 2,4 МПа (24 кгс/ см²), отклонение значений тепловой мощности от -4% до +5%, что соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки, хранения и требований по монтажу.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 10 лет со дня продажи.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется не позднее 6-ти месяцев со дня изготовления.
В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считать с даты изготовления.
Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на конвекторы вышедшие из строя, в результате нарушения потребителем (заказчиком) правил эксплуатации, транспортировки, хранения, а так же требований по монтажу и техническому обслуживанию.
Конвектор настенный SPL Basic WM
1. Назначение изделия
Конвектор предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов. Рекомендуется применять только в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Конвектор допускается использовать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°С и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²), при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см²).
2. Обозначение изделия
ЗАКАЗНОЙ КОД КОНВЕКТОРА:
д / г / ш
SPL BWM(* L) - ... / ... / .. - 4 / 2 - E 15 - S P
4 / 2 Конструктивное исполнение теплового пакета общее количество труб / количество рядов по высоте 2/2 10/2 4/2 12/2 6/2 16/4 8/2 20/4 и т.д.
E Покрытие теплообменника S окрашенный в RAL 9016 E нокрашенный
15 Диаметр трубы теплообменного пакета 15 Ø15 мм
S Обозначение стороны подводки теплоносителя S нижнее подключение B боковое подключение T* нижнее подключение со встроенным термостатическим вентилем: - T1 Danfoss - T2 Hummel
P Обозначение конструкции решетки А из алюминиевого профиля P из перфорированного листа
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
*L Обозначение левого подключения При заказе конвекторов SPL Basic WM необходимо указать тип подключения прибора [ снизу справа / снизу слева / сбоку справа / сбоку слева ]. По умолчанию поставляются отопительные приборы с нижним правым подключением.
3. Комплектация
Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком - 1 шт.
Кожух - 1 шт.
Решетка - 1 шт.
Кронштейны настенные с фиксаторами (от L 2000 мм - 3 шт) * - 2 шт.
Винты (от L 2000 мм - 3 шт) * - 2 шт.
Паспорт - 1 шт.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию в одностороннем порядке.
* Конвектора SPL Basic WM длиной 40 см - 190 см укомплектованы двумя настенными креплениями, длиной от 200 см - тремя.
Настенные отопительные приборы рекомендуется устанавливать на расстоянии 10 см над уровнем чистового пола.
Пример расчета расстояния между консолями и их габаритные размеры представлены на чертежах ниже.
spl_bwm_sh1.jpg 47,68К
52 Количество загрузок:
4. Правила хранения и транспортировки
Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесами, защищенных от воздействия влаги и химических веществ, на стеллажах или подкладках при температуре окружающей среды от –50°С до +50°С и относительной влажности 80% при 25°С.
Транспортировка конвекторов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Условия транспортировки конвекторов в части воздействия климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150, в части механических факторов по группе С ГОСТ 23170.
5. Указания по монтажу
Внимание! При подключении конвектора к подводящим трубам отопительной системы соблюдайте осторожность во избежание деформирования медных труб. Монтаж конвекторов должен производиться специализированными монтажными организациями, в соответствии с требованиями изложенными в СНиП3.05.01-85.
Чтобы обеспечить перекрытие холодного воздуха, исходящего от окон, конвекторы рекомендуется устанавливать, перекрывая не менее 50% ширины оконного проема.
Освободить детали конвектора от транспортной упаковки.
Закрепить настенные кронштейны как указано на схеме крепления к стене анкерными болтами (не входят в комплект поставки), средний кронштейн устанавливается на конвектор длиной от 2000 мм.
К трубам теплового пакета присоединить запорно-регулирующую арматуру в соответствии с типом подключения:
При монтаже арматуры к тепловому пакету с нижним подключением используемое соединение теплообменника и термовентиля G 3/4” «евроконус» - не требует герметизации льном. Фиксировать вентиль, закручивать накидной гайкой расположенной на патрубке теплообменника. Соединение теплообменника и запорного клапана через фитинг ВР 1/2” - требует дополнительной герметизации льном или герметиками. Фиксируется фитинг теплообменника, вкручивается ниппель клапана, устанавливается запорный клапан. (см рис. НП)
При монтаже арматуры к тепловому пакету с боковым подключением используемое соединение теплообменника с термовентилем и запорным клапаном G 3/4” «евроконус» - не требует герметизации льном. Фиксировать вентиль, закручивать накидной гайкой расположенной на патрубке теплообменника. (см рис. БП)
spl_bwm_sh2.jpg 66,99К
53 Количество загрузок:
Внимание!!! Запрещено отгибание и проворачивание патрубков теплообменника
Разместить тепловой пакет на опорных ножках и присоединить к трубам системы отопления, зафиксировать его на опорных ножках.
Установить кожух сверху на ножки с тепловым пакетом и закрепить его болтами, входящими в комплект поставки.
spl_bwm_sh3.jpg 84,78К
47 Количество загрузок:
Решетки
В стандартный комплект поставки входит нелакированная решетка из алюминиевого профиля серебряного цвета. Возможно изготовление штампованной закрывающей решетки RAL 9016.
spl_bwm_sh4.jpg 17,72К
45 Количество загрузок:
spl_bwm_sh5.jpg 46,3К
45 Количество загрузок:
6. Условия эксплуатации и техническое обслуживание
Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.
Конвекторы следует эксплуатировать в системах отопления с теплоносителем, отвечающим требованиям РД 34.20.501-95.
Допускается использование в качестве теплоносителя антифризных жидкостей. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после ее монтажа.
Внутренние поверхности конвектора необходимо очищать от пыли в начале отопительного периода и 1-2 раза в течение отопительного периода. Тепловой пакет необходимо очищать от пыли при помощи щетки или пылесоса, не деформируя ребра.
Формула расчете теплового потока, при условиях, отличных от нормативных:
Q = Qну*F(Δt),
где . Qну – номинальный тепловой поток
F(Δt) – усредненный поправочный коэффициент для иной температурной разнице отличной от нормативных условий.
Нормативные условия для Qну соответствуют Δt 70°C. Δt расчитываются по формуле:
Δt = (Tн+Тк)/2-Тв,
где Тк – температура конечная (75°С)
Тв – требуемая температура внутри помещения (20°С)
Tн – температура начальная (105°С)
Пример расчета тепловой мощности для прибора 40/12 с номинальным тепловым потоком 1,0кВт, работающей в режиме Тн=75°С, Тк=65°С, Тв=20°С:
1) Находим значение коэффициента для данного режима
Δt = (75+65)/2-20 = 50
F (Δt) = 0.620
2) Рассчитываем тепловой поток:
Q = 1.0*0.620
Q = 0.620 кВт
7, Гарантийные обязательства
Конвектор Basic испытан гидравлическим давлением 2,4 МПа (24 кгс/ см²), отклонение значений тепловой мощности от -4% до +5%, что соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки, хранения и требований по монтажу.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 10 лет со дня продажи.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется не позднее 6-ти месяцев со дня изготовления.
В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считать с даты изготовления.
Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на конвекторы вышедшие из строя, в результате нарушения потребителем (заказчиком) правил эксплуатации, транспортировки, хранения, а так же требований по монтажу и техническому обслуживанию.
- TEPLOOV - программный комплекс для расчёта систем отопления и вентиляции
- → Просмотр профиля: Темы: Кирилл
Статистика
- Группа: Администраторы
- Сообщений: 30
- Просмотров: 119 809
- Статус: Активный участник
- Возраст: Неизвестен
- День рождения: Неизвестен
-
Пол
Мужчина
-
Город
Королёв
Контактная информация
- Я не Робот :-)
0
Обычный
Инструменты
Друзья
Кирилл еще не добавил друзей
Последние посетители
Мои темы
ООО «МЕГАТРОН». Напольные и настенные конвекторы SPL
21 Октябрь 2024 - 11:58
ООО «Метеор Термотехника Энгельс». Стальные панельные радиаторы
11 Октябрь 2024 - 14:58
Скачать базу приборов
meteor_logo.png 1,94К 35 Количество загрузок:
Поставщик
ООО «Метеор Термотехника Энгельс» https://meteorthermo.ru/
Производство
413105 Саратовская область, г. Энгельс, Проспект Фридриха Энгельса, 139.
Офис продаж
125284 г. Москва, Ленинградский проспект 31А, БЦ Монарх
8 (800) 250-00-77
Радиатор с боковым подключением METEOR Classic K-Profil
- Высоты: 300, 400, 500, 600, 900 мм.;
- Длины:400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 мм;
- Толщина стали 1,2 мм.;
- Толщина конвективного элемента 0,4 мм.;
- Гарантия – 10 лет; Срок службы – 25 лет;
- Рабочее давление 9 бар;
- Заглушка и воздуховыпускная пробка в комплекте поставки;
- Съемная декоративная решетка упрощает чистку внутренних поверхностей радиатора от пыли;
- Четыре подключения с внутренней резьбой G1/2”;
- Защита от повреждений при транспортировке с помощью термоусадочной пленки и пластиковых уголков;
- 4 стадии антикоррозийной обработки;
- Высококачественная экологичная окраска;
- Роликовая сварка панелей;
- Произведено в России, г.Энгельс.
Радиатор с боковым подключением METEOR Classic K-Profil
- Высоты: 300, 400, 500, 600, 900 мм.;
- Длины:400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 мм;
- Толщина стали 1,2 мм.;
- Толщина конвективного элемента 0,4 мм.;
- Гарантия – 10 лет;
- Срок службы – 25 лет;
- Рабочее давление 9 бар;
- Заглушка и воздуховыпускная пробка в комплекте поставки;
- Съемная декоративная решетка упрощает чистку внутренних поверхностей радиатора от пыли;
- Четыре подключения с внутренней резьбой G1/2”;
- Защита от повреждений при транспортировке с помощью термоусадочной пленки и пластиковых уголков;
- 4 стадии антикоррозийной обработки;
- Высококачественная экологичная окраска;
- Роликовая сварка панелей;
- Произведено в России, г.Энгельс.
rad1.png 532,23К 33 Количество загрузок: rad2.png 574,7К 31 Количество загрузок: rad3.png 1,09МБ 31 Количество загрузок: rad4.png 364,8К 31 Количество загрузок: rad5.png 414,85К 32 Количество загрузок: rad6.png 448,53К 34 Количество загрузок: rad7.png 1,41МБ 36 Количество загрузок:
meteor_logo.png 1,94К 35 Количество загрузок:
Поставщик
ООО «Метеор Термотехника Энгельс» https://meteorthermo.ru/
Производство
413105 Саратовская область, г. Энгельс, Проспект Фридриха Энгельса, 139.
Офис продаж
125284 г. Москва, Ленинградский проспект 31А, БЦ Монарх
8 (800) 250-00-77
Радиатор с боковым подключением METEOR Classic K-Profil
- Высоты: 300, 400, 500, 600, 900 мм.;
- Длины:400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 мм;
- Толщина стали 1,2 мм.;
- Толщина конвективного элемента 0,4 мм.;
- Гарантия – 10 лет; Срок службы – 25 лет;
- Рабочее давление 9 бар;
- Заглушка и воздуховыпускная пробка в комплекте поставки;
- Съемная декоративная решетка упрощает чистку внутренних поверхностей радиатора от пыли;
- Четыре подключения с внутренней резьбой G1/2”;
- Защита от повреждений при транспортировке с помощью термоусадочной пленки и пластиковых уголков;
- 4 стадии антикоррозийной обработки;
- Высококачественная экологичная окраска;
- Роликовая сварка панелей;
- Произведено в России, г.Энгельс.
Радиатор с боковым подключением METEOR Classic K-Profil
- Высоты: 300, 400, 500, 600, 900 мм.;
- Длины:400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 мм;
- Толщина стали 1,2 мм.;
- Толщина конвективного элемента 0,4 мм.;
- Гарантия – 10 лет;
- Срок службы – 25 лет;
- Рабочее давление 9 бар;
- Заглушка и воздуховыпускная пробка в комплекте поставки;
- Съемная декоративная решетка упрощает чистку внутренних поверхностей радиатора от пыли;
- Четыре подключения с внутренней резьбой G1/2”;
- Защита от повреждений при транспортировке с помощью термоусадочной пленки и пластиковых уголков;
- 4 стадии антикоррозийной обработки;
- Высококачественная экологичная окраска;
- Роликовая сварка панелей;
- Произведено в России, г.Энгельс.
rad1.png 532,23К 33 Количество загрузок: rad2.png 574,7К 31 Количество загрузок: rad3.png 1,09МБ 31 Количество загрузок: rad4.png 364,8К 31 Количество загрузок: rad5.png 414,85К 32 Количество загрузок: rad6.png 448,53К 34 Количество загрузок: rad7.png 1,41МБ 36 Количество загрузок:
Русклимат. Royal Thermo ATRIUM TURBO
16 Сентябрь 2024 - 13:47
Скачать базу приборов
RT_logo.png 44,42К 54 Количество загрузок:
Поставщик
Русклимат https://www.rusklimat.ru/
125493, Москва, Нарвская ул., дом 21
+7(495)777-19-77
1. Краткое описание и назначение
Конвектор внутрипольный ROYAL THERMO с принудительной конвекцией– это готовый к монтажу в конструкцию пола или иные горизонтальные строи тельные конструкции (подоконник, дверной проем, подиум и др) отопительный прибор, работающий по принципу принудительной конвекции. Внутрипольные конвекторы ROYAL THERMO с принудительной конвекцией предназначены для создания тепловой завесы перед большими стеклянными поверхностями зданий любого назначения, в качестве основного источника тепла или в сочетании с другими отопительными приборами или теплым полом. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления. Конвектор комплектуется тангенциальными вентиляторами с энергосберегающими EC-двигателями постоянного тока 24 В и блоком питания и управления с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов.
2. Сертификаты
Конвекторы внутрипольные ROYAL THERMO с принудительной конвекцией соответствуют требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31311.
3. Эксплуатационные данные
Максимальное рабочее давление 10 бар;
Максимальная рабочая температура 120 °С;
Максимальное испытательное давление 15 бар;
Напряжение питания ~230 В;
Напряжение питания конвектора для влажных помещений 24 В DС.
4. Формирование наименования
RT-AT-80-250/1600-DG-U-NA-L-C
80 - Глубина, мм;
250 - Ширина, мм;
1600 - Длина, мм;
DG - Тип решетки;
U - Тип рамки;
NA - Цвет решетки;
С - Тип стыковки.
Тип решетки:
• DG – дизайнерский вариант;
• LG – линейная;
• RG – рулонная;
• NG – без решетки.
Тип рамки:
• U – U-образный профиль;
• F – F-образный профиль.
Тип стыковки:
• С - стыкуется с одной стороны;
• P - стыкуется с двух сторон.
Тип подключения:
• R – гидравлическое подключение справа;
• L – гидравлическое подключение слева.
Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
• LB – алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы;
• DB – алюминий, анодированный в цвет темной бронзы;
• BL – алюминий, анодированный черный;
• RL – алюминий, окрашенный в цвет RAL.
5. Комплектность
• Корпус из оцинкованной стали, окрашенный в черный цвет (корпус из не ржавеющей стали без покраски опционально для исполнения во влажные помещения) – 1 шт.
• Декоративные крышки – 2 шт.
• Декоративная рамка: U-образный профиль (F-образный профиль опционально) – 1 шт.
• Декоративная решетка: в стандартном исполнении - DG (DG -дизайн-решетка, LG -линейная решетка, RG – рулонная решетка, NG – без решетки ), в стандарт ном исполнении цвет решетки NA – натуральный алюминий (цвет BL(черный), AU(золото), LB(светлая бронза), DB(темная бронза), RAL – опционально) – 1 шт.
• Съемный медно-алюминиевый теплообменник с латунным узлом подключения G 1/2” внутренняя резьба – 1 шт.
• Воздухоспускной клапан никелированный, 1/8" – 1 шт.
• Тангенциальные вентиляторы: количество вентиляторов от 1 до 3 шт. в за висимости от длины модели.
• Блок питания и управления IP68 230В/24В – 1 шт.
• Монтажный комплект: кронштейны крепежные – 4 шт., винты юстировочные – 4 шт. (6 шт. для моделей длиной более 1 800 мм), болты крепежные – 4 шт., шайбы – 8 шт., шайба гроверная – 4 шт., дюбель-гвозди – 4 шт.
• Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
6. Элементы конвектора
Sh_konvRTAtrium.png 300,07К 61 Количество загрузок:
mass_dat.png 418,92К 63 Количество загрузок:
При значениях температурного напора отличного от 70°С номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента по формуле:
Q = Qну*(ΔT/70)n , где:
n – степенной коэффициент равный 1,02
ΔT – температурный напор (°С), определяемый по формуле: ΔT = (tн+tк)/2 – tр,
н – температура теплоносителя на входе в конвектор,°С
tк – температура теплоносителя на выходе из конвектора,°С
tр – расчетная температура помещения, °С.
7. Транспортировка и хранение
Транспортирование конвектора допускается любым видом транспорта с со блюдением мер по предотвращению механических воздействий на конвектор, а также попадания влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать конвектор в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить конвекторы (а также любые их комплектующие) необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие и решетку. Изготовитель не несет ответственности за повреждения конвектора, вызван ные нарушением условий хранения и транспортировки. Утилизация конвектора производится в порядке, установленным Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.
8. Требования безопасности
Электромонтажные работы и работы по техническому обслуживанию кон вектора должны производиться при отсутствии напряжения питания с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Подключение конвектора к электрической сети должно производиться только при наличии контура заземления и выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими пра вилами электробезопасности и ПУЭ. При проведении электромонтажных работ рекомендуется предусмотреть установку дополнительных защитных устройств, таких так УЗО или Диф автомат. Конвектор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ Р 52161.2.30-2007, ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-99.
9. Правила эксплуатации
Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя!
• Не допускается эксплуатация отопительных приборов при давлении и температуре выше указанной в паспорте.
• Запрещено использовать прибор в качестве токоведущего или заземляющего устройства.
• Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям, при веденным в п.4.8 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Не рекомендуется эксплуатировать конвекторы в системах отопления с излишним содержанием кислорода.
• Допускается эксплуатация с применением антифриза, предназначен ного для применения в системах отопления, в качестве теплоносителя. В этом случае должно быть правильно рассчитано гидравлическое сопротивление системы.
• Для корректного теплообмена шторы или жалюзи не должны располагаться между конвектором и остеклением, а также нависать над конвектором на расстоянии менее 50мм.
• Конвектор должен быть постоянно заполнен водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных ситуациях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
• Не допускается резкое открывание запорных вентилей во избежание гидравлического удара. При отключении от системы отопления необходимо открыть воздухоспускной клапан и спустить воздух.
• Допускается эксплуатация во влажных помещениях с обязательным исполнением конвектора для влажного помещения: корпуса из нержавеющей стали, дренажного отверстия и подключения питания 24В DC. В процессе эксплуатации следует не реже раза в месяц проверять подсоединения к системе отопления, исключить течь, при необходимости провести ремонтные работы, очищать теплообменник и защитные крышки вентиляторов от пыли и грязи без использования абразивных и химически-агрессивных сред. А также периодически (не реже раза в три месяца) удалять скапливаю щийся воздух внутри теплообменника с помощью воздухоспускного клапана.
10. Гарантии изготовителя
Производитель гарантирует ремонт конвектора или замену его комплектующих в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок при строгом соблюдении при монтаже и эксплуатации действующих нормативов, требований паспорта и инструкций по установке и эксплуатации конвектора составляет 10 лет со дня продажи прибора. Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантийный срок на электронные части при соблюдении требований по хранению, транс портированию, монтажу и эксплуатации составляет 2 года с момента продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на конвектор, если он был отремонтирован или модифицирован без согласования с производителем, на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения условий хранения, транспортировки, правил монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате чистки конвектора с использованием абразивных и химически-агрессивных средств. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, штампа торгующей организации и подписи продавца. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный период начинается с даты изготовления конвектора, которая находится на этикетке внутри конвектора.
11. Указания по монтажу
Монтаж конвектора: Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтаж ными организациями, имеющими лицензию, при наличие разрешения от эксплуатирующей организации, а также в соответствии с требованиями данного документа, СП 60.13330.2016 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 – «Внутренние санитарно-технические системы». Конвектор для эксплуатации в сухих помещениях (в стандартном исполнении) должен подключаться к электрической сети с напряжением питания ~230 В (50 Гц) при наличии контура заземления. Корпус конвектора для эксплуатации во влажных помещениях оснащается дренажными отводами и по умолчанию изготавливается для подключения к электрической сети с напряжением питания -24 В от внешнего блока питания (приобретается отдельно).
Установка конвектора:
Konv1.png 336,57К 61 Количество загрузок:
• Подготовка ниши в полу (если необходимо) Основание должно быть ровное, проложена гидроизоляция по дну ниши, при необходимости уложена звукотеплоизоляция. Глубина ниши должна быть не выше высоты конвектора + 20мм, ширина ниши не менее габаритной ширины конвектора + 50мм с каждой стороны.
• Распакуйте конвектор, снимите решетку и переместите ее в место хранения.
• Вырежьте из гофрокартона (можно использовать упаковку или другой защитный материал) защитную крышку по размерам решетки и уложить ее в корпус на время проведения монтажных и отделочных работ. Она защищает конвектор от попадания грязи. При необходимости можно заказать специальное монтажное покрытие.
• Разместите конвектор в соответствии с проектом на расстоянии от 50 до 200мм. Рекомендуется располагать конвектор на всю длину окна для достижения эффективного отсечения поступающего холодного воздуха.
• Запрещено применять острые предметы, которые могут повредить элементы конвектора.
Монтаж и подвод труб:
Konv2.png 399,68К 64 Количество загрузок:
• Через выламываемые монтажные отверстия проложите теплопроводы.
• Удалите заглушки в штуцерах теплообменника. При подключении арматуры удерживайте штуцеры накидным ключом, чтобы не скрутить паянные соединения. Допускается подключение трубопроводов из меди, шитого полиэтилена, полипропилена и др.материалов.
• Монтаж конвектора должен быть произведен обязательно с возможностью перекрытия движения теплоносителя посредством запорнорегулирующей арматуры.
• В однотрубной системе обязательна установка перемычек.
• Загерметизируйте корпус конвектора, особенно места ввода тепло проводов.
• Залейте бетонной смесью дно ниши, если при выравнивании получился зазор между корпусом и нишей.
• Проведите гидравлические испытания системы отопления и составьте акт ввода в эксплуатацию.
При монтаже обращайте внимание на направление движения теплоносителя, которое указано на термостатическом вентиле.
• Выполните электрическое подключение конвектора, согласно схеме подключения.
• Завершите заливку ниши вокруг конвектора бетонным раствором.
• Предусмотрите компенсационный шов и F рамку, если напольное покрытие имеет свойство расширяться и сжиматься.
• U-образная рамка не должна выступать выше уровня пола во избежание травмирования об ее боковые стыки.
• Уложите напольное покрытие, щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.
12. Габаритные размеры с U-рамкой (размеры при использовании F-рамки +25,4 мм)
[attachment=1883:gabariti.png]
13. Электрическая схема подключения терморегулятора SmartControlPro к блоку управления и питания Intelbox
el_shema.png 289,65К 68 Количество загрузок:
gabariti.png 216,22К 66 Количество загрузок:
RT_logo.png 44,42К 54 Количество загрузок:
Поставщик
Русклимат https://www.rusklimat.ru/
125493, Москва, Нарвская ул., дом 21
+7(495)777-19-77
1. Краткое описание и назначение
Конвектор внутрипольный ROYAL THERMO с принудительной конвекцией– это готовый к монтажу в конструкцию пола или иные горизонтальные строи тельные конструкции (подоконник, дверной проем, подиум и др) отопительный прибор, работающий по принципу принудительной конвекции. Внутрипольные конвекторы ROYAL THERMO с принудительной конвекцией предназначены для создания тепловой завесы перед большими стеклянными поверхностями зданий любого назначения, в качестве основного источника тепла или в сочетании с другими отопительными приборами или теплым полом. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления. Конвектор комплектуется тангенциальными вентиляторами с энергосберегающими EC-двигателями постоянного тока 24 В и блоком питания и управления с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов.
2. Сертификаты
Конвекторы внутрипольные ROYAL THERMO с принудительной конвекцией соответствуют требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31311.
3. Эксплуатационные данные
Максимальное рабочее давление 10 бар;
Максимальная рабочая температура 120 °С;
Максимальное испытательное давление 15 бар;
Напряжение питания ~230 В;
Напряжение питания конвектора для влажных помещений 24 В DС.
4. Формирование наименования
RT-AT-80-250/1600-DG-U-NA-L-C
80 - Глубина, мм;
250 - Ширина, мм;
1600 - Длина, мм;
DG - Тип решетки;
U - Тип рамки;
NA - Цвет решетки;
С - Тип стыковки.
Тип решетки:
• DG – дизайнерский вариант;
• LG – линейная;
• RG – рулонная;
• NG – без решетки.
Тип рамки:
• U – U-образный профиль;
• F – F-образный профиль.
Тип стыковки:
• С - стыкуется с одной стороны;
• P - стыкуется с двух сторон.
Тип подключения:
• R – гидравлическое подключение справа;
• L – гидравлическое подключение слева.
Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
• LB – алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы;
• DB – алюминий, анодированный в цвет темной бронзы;
• BL – алюминий, анодированный черный;
• RL – алюминий, окрашенный в цвет RAL.
5. Комплектность
• Корпус из оцинкованной стали, окрашенный в черный цвет (корпус из не ржавеющей стали без покраски опционально для исполнения во влажные помещения) – 1 шт.
• Декоративные крышки – 2 шт.
• Декоративная рамка: U-образный профиль (F-образный профиль опционально) – 1 шт.
• Декоративная решетка: в стандартном исполнении - DG (DG -дизайн-решетка, LG -линейная решетка, RG – рулонная решетка, NG – без решетки ), в стандарт ном исполнении цвет решетки NA – натуральный алюминий (цвет BL(черный), AU(золото), LB(светлая бронза), DB(темная бронза), RAL – опционально) – 1 шт.
• Съемный медно-алюминиевый теплообменник с латунным узлом подключения G 1/2” внутренняя резьба – 1 шт.
• Воздухоспускной клапан никелированный, 1/8" – 1 шт.
• Тангенциальные вентиляторы: количество вентиляторов от 1 до 3 шт. в за висимости от длины модели.
• Блок питания и управления IP68 230В/24В – 1 шт.
• Монтажный комплект: кронштейны крепежные – 4 шт., винты юстировочные – 4 шт. (6 шт. для моделей длиной более 1 800 мм), болты крепежные – 4 шт., шайбы – 8 шт., шайба гроверная – 4 шт., дюбель-гвозди – 4 шт.
• Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
6. Элементы конвектора
Sh_konvRTAtrium.png 300,07К 61 Количество загрузок:
mass_dat.png 418,92К 63 Количество загрузок:
При значениях температурного напора отличного от 70°С номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента по формуле:
Q = Qну*(ΔT/70)n , где:
n – степенной коэффициент равный 1,02
ΔT – температурный напор (°С), определяемый по формуле: ΔT = (tн+tк)/2 – tр,
н – температура теплоносителя на входе в конвектор,°С
tк – температура теплоносителя на выходе из конвектора,°С
tр – расчетная температура помещения, °С.
7. Транспортировка и хранение
Транспортирование конвектора допускается любым видом транспорта с со блюдением мер по предотвращению механических воздействий на конвектор, а также попадания влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать конвектор в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить конвекторы (а также любые их комплектующие) необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие и решетку. Изготовитель не несет ответственности за повреждения конвектора, вызван ные нарушением условий хранения и транспортировки. Утилизация конвектора производится в порядке, установленным Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.
8. Требования безопасности
Электромонтажные работы и работы по техническому обслуживанию кон вектора должны производиться при отсутствии напряжения питания с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Подключение конвектора к электрической сети должно производиться только при наличии контура заземления и выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими пра вилами электробезопасности и ПУЭ. При проведении электромонтажных работ рекомендуется предусмотреть установку дополнительных защитных устройств, таких так УЗО или Диф автомат. Конвектор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ Р 52161.2.30-2007, ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-99.
9. Правила эксплуатации
Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя!
• Не допускается эксплуатация отопительных приборов при давлении и температуре выше указанной в паспорте.
• Запрещено использовать прибор в качестве токоведущего или заземляющего устройства.
• Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям, при веденным в п.4.8 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Не рекомендуется эксплуатировать конвекторы в системах отопления с излишним содержанием кислорода.
• Допускается эксплуатация с применением антифриза, предназначен ного для применения в системах отопления, в качестве теплоносителя. В этом случае должно быть правильно рассчитано гидравлическое сопротивление системы.
• Для корректного теплообмена шторы или жалюзи не должны располагаться между конвектором и остеклением, а также нависать над конвектором на расстоянии менее 50мм.
• Конвектор должен быть постоянно заполнен водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных ситуациях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
• Не допускается резкое открывание запорных вентилей во избежание гидравлического удара. При отключении от системы отопления необходимо открыть воздухоспускной клапан и спустить воздух.
• Допускается эксплуатация во влажных помещениях с обязательным исполнением конвектора для влажного помещения: корпуса из нержавеющей стали, дренажного отверстия и подключения питания 24В DC. В процессе эксплуатации следует не реже раза в месяц проверять подсоединения к системе отопления, исключить течь, при необходимости провести ремонтные работы, очищать теплообменник и защитные крышки вентиляторов от пыли и грязи без использования абразивных и химически-агрессивных сред. А также периодически (не реже раза в три месяца) удалять скапливаю щийся воздух внутри теплообменника с помощью воздухоспускного клапана.
10. Гарантии изготовителя
Производитель гарантирует ремонт конвектора или замену его комплектующих в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок при строгом соблюдении при монтаже и эксплуатации действующих нормативов, требований паспорта и инструкций по установке и эксплуатации конвектора составляет 10 лет со дня продажи прибора. Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантийный срок на электронные части при соблюдении требований по хранению, транс портированию, монтажу и эксплуатации составляет 2 года с момента продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на конвектор, если он был отремонтирован или модифицирован без согласования с производителем, на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения условий хранения, транспортировки, правил монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате чистки конвектора с использованием абразивных и химически-агрессивных средств. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, штампа торгующей организации и подписи продавца. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный период начинается с даты изготовления конвектора, которая находится на этикетке внутри конвектора.
11. Указания по монтажу
Монтаж конвектора: Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтаж ными организациями, имеющими лицензию, при наличие разрешения от эксплуатирующей организации, а также в соответствии с требованиями данного документа, СП 60.13330.2016 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 – «Внутренние санитарно-технические системы». Конвектор для эксплуатации в сухих помещениях (в стандартном исполнении) должен подключаться к электрической сети с напряжением питания ~230 В (50 Гц) при наличии контура заземления. Корпус конвектора для эксплуатации во влажных помещениях оснащается дренажными отводами и по умолчанию изготавливается для подключения к электрической сети с напряжением питания -24 В от внешнего блока питания (приобретается отдельно).
Установка конвектора:
Konv1.png 336,57К 61 Количество загрузок:
• Подготовка ниши в полу (если необходимо) Основание должно быть ровное, проложена гидроизоляция по дну ниши, при необходимости уложена звукотеплоизоляция. Глубина ниши должна быть не выше высоты конвектора + 20мм, ширина ниши не менее габаритной ширины конвектора + 50мм с каждой стороны.
• Распакуйте конвектор, снимите решетку и переместите ее в место хранения.
• Вырежьте из гофрокартона (можно использовать упаковку или другой защитный материал) защитную крышку по размерам решетки и уложить ее в корпус на время проведения монтажных и отделочных работ. Она защищает конвектор от попадания грязи. При необходимости можно заказать специальное монтажное покрытие.
• Разместите конвектор в соответствии с проектом на расстоянии от 50 до 200мм. Рекомендуется располагать конвектор на всю длину окна для достижения эффективного отсечения поступающего холодного воздуха.
• Запрещено применять острые предметы, которые могут повредить элементы конвектора.
Монтаж и подвод труб:
Konv2.png 399,68К 64 Количество загрузок:
• Через выламываемые монтажные отверстия проложите теплопроводы.
• Удалите заглушки в штуцерах теплообменника. При подключении арматуры удерживайте штуцеры накидным ключом, чтобы не скрутить паянные соединения. Допускается подключение трубопроводов из меди, шитого полиэтилена, полипропилена и др.материалов.
• Монтаж конвектора должен быть произведен обязательно с возможностью перекрытия движения теплоносителя посредством запорнорегулирующей арматуры.
• В однотрубной системе обязательна установка перемычек.
• Загерметизируйте корпус конвектора, особенно места ввода тепло проводов.
• Залейте бетонной смесью дно ниши, если при выравнивании получился зазор между корпусом и нишей.
• Проведите гидравлические испытания системы отопления и составьте акт ввода в эксплуатацию.
При монтаже обращайте внимание на направление движения теплоносителя, которое указано на термостатическом вентиле.
• Выполните электрическое подключение конвектора, согласно схеме подключения.
• Завершите заливку ниши вокруг конвектора бетонным раствором.
• Предусмотрите компенсационный шов и F рамку, если напольное покрытие имеет свойство расширяться и сжиматься.
• U-образная рамка не должна выступать выше уровня пола во избежание травмирования об ее боковые стыки.
• Уложите напольное покрытие, щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.
12. Габаритные размеры с U-рамкой (размеры при использовании F-рамки +25,4 мм)
[attachment=1883:gabariti.png]
13. Электрическая схема подключения терморегулятора SmartControlPro к блоку управления и питания Intelbox
el_shema.png 289,65К 68 Количество загрузок:
gabariti.png 216,22К 66 Количество загрузок:
Русклимат. Royal Thermo STEP
30 Август 2024 - 17:07
Скачать базу приборов
RT_logo.png 44,42К 272 Количество загрузок:
Поставщик
Русклимат https://www.rusklimat.ru/
125493, Москва, Нарвская ул., дом 21
+7(495)777-19-77
1. Краткое описание и назначение
Конвектор напольный ROYAL THERMO – это готовый к монтажу напольный отопительный прибор, работающий по принципу естественной конвекции. Напольные конвекторы ROYAL THERMO предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и административных помещениях с панорамными окнами. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления.
2. Сертификаты
Конвекторы напольные ROYAL THERMO соответствуют требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31311.
3. Эксплуатационные данные
Максимальное рабочее давление - 10 бар
Максимальная рабочая температура - 120 °С
Максимальное испытательное давление - 15 бар
4. Формирование наименования
ROYAL THERMO-STEP-130/130/1500-2-N-WT-LG-NA
Габариты:
• Высота без опор (ножек), мм - 80, 130, 180;
• Ширина, мм - 130, 180;
• Длина, мм - 500-3000 (шаг 100).
• N – без вентильной вставки;.
• V – с вентильной вставкой;.
• 1, 2, 3 – Количество рядов труб в теплообменнике по высоте, шт.
Цвет корпуса:
• WT - белый RAL 9016 (Bianco Traffico);
• BL - черный Noir Sable;
• SS – серебристый Silver Satin;
• RL - покрашенный в цвет RAL Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
• LB – алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы;
• DB – алюминий, анодированный в цвет темной бронзы;
• BL – алюминий, анодированный черный;
• RL – алюминий, окрашенный в цвет RAL.
Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
Тип решетки:
• LG – линейная;
• PF – стальная перфорированная решетка.
5. Комплектность
• Корпус из окрашенной оцинкованной стали с решеткой – 1 шт. − при длине 500–1900 мм – 2 шт.;
• Медно-алюминиевый теплообменник, подключение 1/2’, с воздухоотводчиком 1/8’, окрашенный в черный цвет – 1 шт. − при длине 2000–3000 мм – 3 шт.
• Опорные стойки;
• Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
6. Элементы конвектора
Elem_konv_RT.png 107,82К 273 Количество загрузок:
1. Корпус.
2. Опора.
3. Решетка.
4. Теплообменник.
5. Воздухопускной клапан.
7. Транспортировка и хранение
Транспортирование конвектора допускается любым видом транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на конвектор, а также попадания влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать конвектор в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить конвекторы (а также любые их комплектующие) необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие и решетку. Изготовитель не несет ответственности за повреждения конвектора, вызванные нарушением условий хранения и транспортировки. Утилизация конвектора производится в порядке, установленным Феде ральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.
8. Правила эксплуатации
Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замер занию теплоносителя!
• Не допускается эксплуатация отопительных приборов при давлении и температуре, выше указанной в паспорте.
• Запрещено использовать прибор в качестве токоведущего или заземляющего устройства.
• Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям, приведенным в п.4.8 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Не рекомендуется эксплуатировать конвекторы в системах отопления с излишним содержанием кислорода.
• Допускается эксплуатация с применением антифриза, предназначенного для применения в системах отопления, в качестве теплоносителя. В этом случае должно быть правильно рассчитано гидравлическое сопротивление системы.
• Конвектор должен быть постоянно заполнен водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допуска ется только в аварийных ситуациях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
• Не допускается резкое открывание запорных вентилей во избежание гидравлического удара. При отключении от системы отопления необходимо открыть воздухоспускной клапан и спустить воздух.
• Допускается эксплуатация во влажных помещениях.
• Запрещается использовать конвектор не по назначению, нельзя становиться на него ногами.
В процессе эксплуатации следует не реже раза в месяц проверять подсоединения к системе отопления, исключить течь, при необходимости провести ремонтные работы, очищать теплообменник от пыли и грязи без использования абразивных и химически-агрессивных сред. А также периодически (не реже раза в три месяца) удалять скапливающийся воздух внутри теплообменника с помощью воздухоспускного клапана.
9. Гарантии изготовителя
Производитель гарантирует ремонт конвектора или замену его комплектующих в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок при строгом соблюдении при монтаже и эксплуатации действующих нормативов, требований паспорта и инструкций по установке и эксплуатации конвектора (корпус и теплообмен ник) составляет 10 лет, на комплектующие -1 год, со дня продажи прибора. Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантийные обязательства не распространяются на конвектор, если он был отремонтирован или модифицирован без согласования с производителем, на дефекты, воз никшие по вине потребителя в результате нарушения условий хранения, транспортировки, правил монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате чистки конвектора с использованием абразивных и химически-агрессивных средств. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, штампа торгующей организации и подписи про • Опорные стойки: давца. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный период начинается с даты изготовления конвектора, которая находится на этикетке внутри конвектора.
10. Указания по монтажу
Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтажными организациями, имеющими лицензию, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации, а также в соответствии с требованиями данного документа, СП 60.13330.2016 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 – «Внутренние санитарно-технические системы». Распакуйте конвектор. Разместите конвектор в соответствии с требованиями проекта системы отопления. (рис.1). Конвектор должен быть горизонтально установлен на чистовой пол, трубопроводы должны быть выведены из пола. (рис. 2) Сделайте разметку под монтажные отверстия, про сверлите в полу отверстия диаметром 8мм под дюбели. (рис. 2 и 3) Закрепите опоры конвектора к полу (рис. 3). На опоры установите теплообменник и присоедините подающий трубопровод к термостатическому вентилю или выходу из встроенного термостатического вентиля, если модель конвектора с встронным термостатическим вентилем, а обратный трубопровод к свободному выводу. (рис. 4)
montaj_RT.png 697,72К 283 Количество загрузок:
! При подключении арматуры удержи вайте штуцеры накидным ключом, чтобы не скрутить паянные соединения. Допускается подключение трубопроводов из меди, сшитого полиэтилена, полипропилена и др.материалов.
Монтаж конвектора должен быть произведен обязательно с возможностью перекрытия движения теплоносителя посредством запорно-регулирую щей арматуры. При монтаже обращайте внимание на направление движения теплоносителя, которое указано на термостатическом вентиле (рис. 5). В однотрубной системе обязательна установка перемычек. Проведите гидравлические испытания системы отопления и составьте акт ввода в эксплуатацию. Установите корпус конвектора и зафиксируйте его винтами на установленных напольных опо рах (рис. 6).
11. Масса и теплоотдача
Масса конвекторов без термостатического элемента, кг
tabl_RT.png 260,97К 270 Количество загрузок:
При значениях температурного напора отличного от 70°С номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента по формуле:
Q = Qну x(ΔT/70)n,
где:
n – степенной коэффициент равный для ширины
130 - 1,35,
180 - 1,38
ΔT – температурный напор (°С), определяемый по формуле:
ΔT = (tн+tк)/2 – tр,
tн – температура теплоносителя на входе в конвектор, °С
tк – температура теплоносителя на выходе из конвектора,°С
tр – расчетная температура помещения, °С/
12. Схемы подключения
cx1_RT.png 156,32К 284 Количество загрузок:
cx2_RT.png 101,01К 276 Количество загрузок:
1. Осевой термостатический вентиль (на подачу);
2. Угловой или основной запорный вентиль (на обратку);
3. Термоголовка или электронный термостат.
RT_logo.png 44,42К 272 Количество загрузок:
Поставщик
Русклимат https://www.rusklimat.ru/
125493, Москва, Нарвская ул., дом 21
+7(495)777-19-77
1. Краткое описание и назначение
Конвектор напольный ROYAL THERMO – это готовый к монтажу напольный отопительный прибор, работающий по принципу естественной конвекции. Напольные конвекторы ROYAL THERMO предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и административных помещениях с панорамными окнами. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления.
2. Сертификаты
Конвекторы напольные ROYAL THERMO соответствуют требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31311.
3. Эксплуатационные данные
Максимальное рабочее давление - 10 бар
Максимальная рабочая температура - 120 °С
Максимальное испытательное давление - 15 бар
4. Формирование наименования
ROYAL THERMO-STEP-130/130/1500-2-N-WT-LG-NA
Габариты:
• Высота без опор (ножек), мм - 80, 130, 180;
• Ширина, мм - 130, 180;
• Длина, мм - 500-3000 (шаг 100).
• N – без вентильной вставки;.
• V – с вентильной вставкой;.
• 1, 2, 3 – Количество рядов труб в теплообменнике по высоте, шт.
Цвет корпуса:
• WT - белый RAL 9016 (Bianco Traffico);
• BL - черный Noir Sable;
• SS – серебристый Silver Satin;
• RL - покрашенный в цвет RAL Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
• LB – алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы;
• DB – алюминий, анодированный в цвет темной бронзы;
• BL – алюминий, анодированный черный;
• RL – алюминий, окрашенный в цвет RAL.
Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
Тип решетки:
• LG – линейная;
• PF – стальная перфорированная решетка.
5. Комплектность
• Корпус из окрашенной оцинкованной стали с решеткой – 1 шт. − при длине 500–1900 мм – 2 шт.;
• Медно-алюминиевый теплообменник, подключение 1/2’, с воздухоотводчиком 1/8’, окрашенный в черный цвет – 1 шт. − при длине 2000–3000 мм – 3 шт.
• Опорные стойки;
• Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
6. Элементы конвектора
Elem_konv_RT.png 107,82К 273 Количество загрузок:
1. Корпус.
2. Опора.
3. Решетка.
4. Теплообменник.
5. Воздухопускной клапан.
7. Транспортировка и хранение
Транспортирование конвектора допускается любым видом транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на конвектор, а также попадания влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать конвектор в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить конвекторы (а также любые их комплектующие) необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие и решетку. Изготовитель не несет ответственности за повреждения конвектора, вызванные нарушением условий хранения и транспортировки. Утилизация конвектора производится в порядке, установленным Феде ральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.
8. Правила эксплуатации
Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замер занию теплоносителя!
• Не допускается эксплуатация отопительных приборов при давлении и температуре, выше указанной в паспорте.
• Запрещено использовать прибор в качестве токоведущего или заземляющего устройства.
• Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям, приведенным в п.4.8 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Не рекомендуется эксплуатировать конвекторы в системах отопления с излишним содержанием кислорода.
• Допускается эксплуатация с применением антифриза, предназначенного для применения в системах отопления, в качестве теплоносителя. В этом случае должно быть правильно рассчитано гидравлическое сопротивление системы.
• Конвектор должен быть постоянно заполнен водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допуска ется только в аварийных ситуациях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
• Не допускается резкое открывание запорных вентилей во избежание гидравлического удара. При отключении от системы отопления необходимо открыть воздухоспускной клапан и спустить воздух.
• Допускается эксплуатация во влажных помещениях.
• Запрещается использовать конвектор не по назначению, нельзя становиться на него ногами.
В процессе эксплуатации следует не реже раза в месяц проверять подсоединения к системе отопления, исключить течь, при необходимости провести ремонтные работы, очищать теплообменник от пыли и грязи без использования абразивных и химически-агрессивных сред. А также периодически (не реже раза в три месяца) удалять скапливающийся воздух внутри теплообменника с помощью воздухоспускного клапана.
9. Гарантии изготовителя
Производитель гарантирует ремонт конвектора или замену его комплектующих в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок при строгом соблюдении при монтаже и эксплуатации действующих нормативов, требований паспорта и инструкций по установке и эксплуатации конвектора (корпус и теплообмен ник) составляет 10 лет, на комплектующие -1 год, со дня продажи прибора. Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантийные обязательства не распространяются на конвектор, если он был отремонтирован или модифицирован без согласования с производителем, на дефекты, воз никшие по вине потребителя в результате нарушения условий хранения, транспортировки, правил монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате чистки конвектора с использованием абразивных и химически-агрессивных средств. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, штампа торгующей организации и подписи про • Опорные стойки: давца. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный период начинается с даты изготовления конвектора, которая находится на этикетке внутри конвектора.
10. Указания по монтажу
Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтажными организациями, имеющими лицензию, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации, а также в соответствии с требованиями данного документа, СП 60.13330.2016 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 – «Внутренние санитарно-технические системы». Распакуйте конвектор. Разместите конвектор в соответствии с требованиями проекта системы отопления. (рис.1). Конвектор должен быть горизонтально установлен на чистовой пол, трубопроводы должны быть выведены из пола. (рис. 2) Сделайте разметку под монтажные отверстия, про сверлите в полу отверстия диаметром 8мм под дюбели. (рис. 2 и 3) Закрепите опоры конвектора к полу (рис. 3). На опоры установите теплообменник и присоедините подающий трубопровод к термостатическому вентилю или выходу из встроенного термостатического вентиля, если модель конвектора с встронным термостатическим вентилем, а обратный трубопровод к свободному выводу. (рис. 4)
montaj_RT.png 697,72К 283 Количество загрузок:
! При подключении арматуры удержи вайте штуцеры накидным ключом, чтобы не скрутить паянные соединения. Допускается подключение трубопроводов из меди, сшитого полиэтилена, полипропилена и др.материалов.
Монтаж конвектора должен быть произведен обязательно с возможностью перекрытия движения теплоносителя посредством запорно-регулирую щей арматуры. При монтаже обращайте внимание на направление движения теплоносителя, которое указано на термостатическом вентиле (рис. 5). В однотрубной системе обязательна установка перемычек. Проведите гидравлические испытания системы отопления и составьте акт ввода в эксплуатацию. Установите корпус конвектора и зафиксируйте его винтами на установленных напольных опо рах (рис. 6).
11. Масса и теплоотдача
Масса конвекторов без термостатического элемента, кг
tabl_RT.png 260,97К 270 Количество загрузок:
При значениях температурного напора отличного от 70°С номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента по формуле:
Q = Qну x(ΔT/70)n,
где:
n – степенной коэффициент равный для ширины
130 - 1,35,
180 - 1,38
ΔT – температурный напор (°С), определяемый по формуле:
ΔT = (tн+tк)/2 – tр,
tн – температура теплоносителя на входе в конвектор, °С
tк – температура теплоносителя на выходе из конвектора,°С
tр – расчетная температура помещения, °С/
12. Схемы подключения
cx1_RT.png 156,32К 284 Количество загрузок:
cx2_RT.png 101,01К 276 Количество загрузок:
1. Осевой термостатический вентиль (на подачу);
2. Угловой или основной запорный вентиль (на обратку);
3. Термоголовка или электронный термостат.
ООО «ПРАДО» Стальные панельные радиаторы
18 Декабрь 2023 - 11:03
Скачать базу приборов
prado.jpg 31,69К 742 Количество загрузок:
Поставщик
ООО «ПРАДО» https://radiator-prado.ru/
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, литер Е, помещение № 107, +7 (3412)42-77-24.
В базу приборов были добавлены:
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 11-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 21-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 22-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 33-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 11-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 21-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 22-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 33-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 11-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 21-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 22-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 33-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 11-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 21-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 22-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 33-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 30-500;
prado.jpg 31,69К 742 Количество загрузок:
Поставщик
ООО «ПРАДО» https://radiator-prado.ru/
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, литер Е, помещение № 107, +7 (3412)42-77-24.
В базу приборов были добавлены:
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 11-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 21-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 22-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 33-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 11-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 21-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 22-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" 33-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 11-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 21-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 22-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 33-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 11-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 21-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 22-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" 33-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" исп. Z (гигиен.) 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Universal" исп. Z (гигиен.) 30-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 10-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 20-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 30-300;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 10-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 20-500;
Радиатор стальной панельный "PRADO Style Classic" вертикальный 30-500;
- TEPLOOV - программный комплекс для расчёта систем отопления и вентиляции
- → Просмотр профиля: Темы: Кирилл
- Privacy Policy