#955 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 03 Декабрь 2008 - 21:42

Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником

Цитата

Просим Вас проверить правильность расчётов и исправить ошибки. Из-за того, что сборные магистральные подающие трубопроводы и обратные трубопроводы соединяют разные «ветки» (см. схемы трубопроводов), программа не выдает результаты расчета.
Система отопления – однотрубная, вертикальная, тупиковая с верхней разводкой.
Подающие трубопроводы прокладываются под потолком чердака, обратные – в основном над полом цокольного этажа, а Ст 37- Ст 44 – над полом 4 этажа.

11.JPG 31.JPG magistr.JPG Подающая pod.JPG Обратная obrat.JPG

Обнаружено не соответствие в описании таблицы веток.
В частности, ветки 31. По подающей у вас 31, а по обратной 26 и 25 (из середины ветки) и тогда это уже нельзя назвать веткой.
А в таблице магистралей вы собираете из несуществующих веток (25 и 26).
Возможно стоит изменить систему конструктивно, либо принять в этой "ветке 31" (группе стояков) к каждому стояку статус "стояк-ветка".

Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником (как бы отдельно взятый отопительный прибор).

Такая форма представления расчетной схемы облегчает заполнение формы "Магистрали системы" при сложной, "запутанной" разводке.
Если рассматривать схему как "комбинированная" с выделенными "расчетными" блоками с последующим объединением, то "ветка уже может иметь статус "расчетный блок". Внутри ветки могут стояки однотрубные или двухтрубные.
Посчитать эту ветку отдельной системой и через файл обмена объединить с основной системой, представив ее как "приборный узел" - потребитель.
На "подводках" такого узла программа уже позволит установить балансировочно-регулирующую арматуру.

Номер ветка получает по номеру первого стояка на входе теплоносителя.
Если подключение этого абстрактного "прибора" к подающей и обратным магистральным трубам с одной стороны - ветка называется "тупиковой" со встречным движением подающего и обратного тепло-холодоносителя. Расход в межстояковых магистралях одинаковый, данные указываются одной строкой, длины и число отводов на подающей и обратных межстояковыхтрубах суммируется.

Если подключение к подающей с одной стороны, а к обратной с противоположной - ветка называется "с попутным движением". Расход в падающих и обратных межстояковых магистралях разный, данные указываются в две строки, длины и число отводов на подающей и обратных межстояковых трубах указываются раздельно - в первой строке "к стояку", во второй - "от стояка".

Расход теплоносителя на входе в ветку и на выходе из ветки должен всегда быть одинаковым.

Вы же пытаетесь сформировать попутную ветку, исходя из организации входа теплоносителя в неё только по горячей трубе.
В обратную магистраль почему-то воду выпускаете из стояка в средине ветки. Программа не сможет понять "геометрию" системы и обработка таких данных не возможна.

Выделить ветки системы

Межстояковые и межветочные магистрали



#599 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Серж на 30 Январь 2008 - 06:11

Как правильно вводить данные в таблицу стояков для этой системы? Возникли разногласия с коллегами, предлагают описывать каждый узел прибора отдельно либо как в случае с двухстороннем подключением... На приборы нагрузки и температура разные.

В руководстве пользователя по программе указано: ...Длина этаже-стояка (м) - проставляется длина обслуживаемой прибором зоны, включая длину замыкающего участка или прибора, а также учитывая длину на обвод строительных конструкций и т.п.; При двухстороннем   присоединении приборов длина трубопровода этажестояка заносится в первую строку, а во вторую проставляется "0"!   -   Длина только подающего стояка или сумма длин подающего и обратного в случае с двухтрубной системой?

Прикрепленные изображения

  • __________1.jpg



#597 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 29 Январь 2008 - 10:09

Да, программе не важно и общего правила нет, но:

... случае с двухстороннем присоединением приборов...  подключение:
  • Однотрубное
    • проточные узлы - без разницы
    • с замыкающим участком - только одним и у прибора с меньшей нагрузкой, и тоже без разницы (кто первый упомянут)
    Длина этаже стояка показывается только у первого прибора, у второго = 0 м
  • Двухтрубное
    • В вертикальных системах схоже с однотрубным подключением
    • В горизонтальных - в графу "длина этаже стояка" ко второму прибору надо поместить отрезок трубы  к этим двум приборам - ситуация наз "со стойкой" и указать в этой строке "направление 6".

"Подводка" - участок с расходом, равным расходу через прибор, фиксируется на форме "Узлы"


#473 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 02 Декабрь 2007 - 23:39

Цитата

Как правильно посчитать такую систему???

Зачастую такую систему заполняют как прибор-стояк. Это не правильно!!!
Нет смысла один прибор называть стояком. Алгоритмом программы предусмотрено, что стояк состоит из нескольких этажестояков гораздо большей нагрузки, а не из одного прибора.
Эту систему следует заполнить как два горизонтальных стояка.
shema.jpg stoyak.jpg vetki.jpg


#467 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 26 Ноябрь 2007 - 17:35

из почты сказал:

Программа неверно составила спецификацию труб - В таблице "доп.Двухтр" откуда-то появились совсем не те длины труб, что я задавала как длина этаже-стояка? "

"Посмотрите, пожалуйста, почему длины этажестояков не совпадают с результатами расчетов. Например,  если задана длина этажестояка 2м, то к узлу и от узла прибора выдает программа по 2м."

Графа "Расстояние меж этажами или перегородками, м"

Стояки - записывается расстояние между "чистыми полами" этажей или ширина комнаты (горизонтальная система). Если два-три прибора в одном помещении - ставятся мысленно перегородки.

Очень часто пользователи задают (по разным проектным ситуациям) вопрос, как в программе преобразовываются данные (Длина этаже стояка) из закладки "Стояки"  в закладку "Доп.двухтрубн " - длины от узла нагревательного прибора и к узлу нагревательного прибора в этаже стояках.

Возможные проектные ситуации представлены - смотрите и найдите  "нужный" вариант для Вашего проектного случая:




Случай тупиковой схемы или попутной, горизонтального стояка либо вертикального.

Вертикальный стояк. С встречным движением теплоносителя.
  ВертТупиковая.JPG ТаблицаВертТупиковая.JPG

Вертикальный стояк. С попутным движением теплоносителя.
ВертПопутная.JPG ТаблицаВертПопутная.JPG


Горизонтальный стояк. С встречным движением теплоносителя и двухстороннее подключение ОП.
тупиковая.JPG ТаблицаВстречнаяСтойка.JPG


"разрисован" момент преобразования ситуацию - расстояние "задана длина этажестояка N м"
в трубы подачи к узлу и трубы возврата. Если у  был "огиб колонн", то придётся это расстояние () учесть в  "длина этажестояка"? то есть добавить к "ширине/длине помещения".

Предлагаю сравнить фактические длины труб на расчётной схеме с длинами труб в закладке "доп. двухтрубной". Вы и "увидите", как программа преобразовывает  "расстояние" в трубы.


Горизонтальный стояк. С попутным движением теплоносителя и двухстороннее подключение ОП.
попутка.JPG   ТаблицаГоризонтальнаяПопутка.JPG


Горизонтальный стояк с односторонним подключением. С попутным движением теплоносителя. С тупиковым движением теплоносителя.
СО_попутное_тупиковое_движение.JPG    Поток_СО_Результат.jpg
Есть три помещения шириной 12, 3,5 и 2.5 метра. Это расстояние указывается в данных на закладке "Стояки". Программой же высчитывается дли труб "до  узла ОП" и "от узла ОП" с учето направления теплоносителя в этой группе потребителей - встречное движение или попутное.


#466 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 26 Ноябрь 2007 - 17:22

80 Часто сталкиваемся с однотипными вопросами:
  • как правильно описать систему отопления,
  • как программа считает длины труб и пр.
  • как программно были определены длины труб в случае двухтрубных стояков
Здесь, собраны вопросы по подаче "геометрии системы".

Если здесь нет подобного проектного случая и Вы не смогли выполнить подготовку данных по инструкции, то
удобнее вопрос задать по электронной почте на адрес Olga@potok.ru с приложением файла исходных данных *.p32 и файла *.dwg


Неверно описанная "геометрия" схемы системы заставит программу ошибочно посчитать и увязать другую, не Вашу систему!
Rekomend_Uzl.jpg

............................


#397 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 18 Сентябрь 2007 - 01:23

Документация для программ версии 2011 года   Руководство пользователю

«Располагаемый напор» надо предварительно «прикинуть» для каждой системы отопления

Планирование результатов расчёта систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения по программе «ПОТОК» (Potok)



Новое в Базах Труб и ОП с октября по средину декабря 2014 года.





-- -- --


Описание "геометрии" (топологии) расчётной схемы.



Margo сказал:

1.Посылаю вам принципиальную схему. Не могу ввести данные о системе в программу.
Прикрепленный файл Marg2.JPG
:16:/>
Нет никаких особенностей - нет никаких проблем с подачей данных в программу.
Здесь шесть двухтрубных стояков с попутным движение внутри. Можно представить каждый стояк как ветку.
Если ветка из одного стояка, то нет понятия попутная она или нет - поэтому проще указать как тупиковая.

Прикрепленные изображения

  • Marg2.JPG



#2791 Обучение

Отправлено max на 02 Апрель 2024 - 14:15

Просмотр сообщенияZum (29 Март 2024 - 08:47) писал:

Добрый день! На данный момент проводится ли какое-то обучение программе RTI? Он лайн? Видео уроки? Вебинары?
Да конечно, Онлайн проводятся. Напишите на potok@potok.ru


#2674 Nik

Отправлено vlad volkov на 19 Октябрь 2018 - 14:48

В главной строке вычислений калькулятора лучше сделать шрифт другого цвета, отличного от черного, например, синий... Сразу привлекает внимание.

nik-1.JPG

Для этого в файле  Nik.ini  в секции шрифта для этой строки нужно добавить строчку (если ее там нет):
Color=16711680

Это синий цвет. Полностью секция с настройками шрифта для строки вычислений калькулятора выглядит так:

[OptionsFontMainStr]
Name=Arial
Style=1000
Size=12
Color=16711680
Charset=204

По высоте шрифта есть ограничение, чтобы высота строки вписывалась в окне. Это ограничение программа вычисляет автоматически, при необходимости. Для разных шрифтов могут быть разные ограничения.
Кстати, в строке Style символы "0" обозначают отсутствие эффекта, "1" - присутствие.
Доступные эффекты: поз.1 - жирный, поз.2 - курсив, поз.3 - подчеркнутый, поз.4 - зачеркнутый.


#2099 VSV-CAD

Отправлено _Юрий_ на 16 Ноябрь 2012 - 19:14

Тема для вопросов и ответов
Тема для предложений по развитию проекта
Тема для регистрации ошибок

Версия от 02.10.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-10-02).zip   43,76МБ   3077 Количество загрузок:
(Доступно через автообновление)

Предыдущая версия от 20.07.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-07-20).zip   43,9МБ   2508 Количество загрузок:

Предыдущая версия от 16.04.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-04-16).zip   42,77МБ   2629 Количество загрузок:

Небольшая видео-презентация: Прикрепленный файл  VSV-Video.zip   13,74МБ   4076 Количество загрузок:

от 02.10.2015
+ Добавлена возможность прямого импорта из ZwCAD+
+ Добавлена функция "Обвод", позволяющая быстро обойти колонну или препятствие
+ Добавлена возможность утсановки новых сочленений на воздуховоде (разделение воздуховода)
+ Появилась возможность перемещения воздуховодов вдоль своего перпендикуляра (через Shift)
+ Исправлено: Ошибка при печати спецификации
+ Исправлено: Не сохранялись опции "Отводы" и "Сглаживание"
+ Исправлено: Некорректная привязка объектов к плану здания
+ Множество мелких улучшений, направленных на оптимизацию и быстродействие

+ Updater больше не предлагает обновиться, если на HASP-ключе устарела лицензия
+ Добавлена утилита, позволяющая проверить список всех доступных лицензий на вашем ПК


Предыдущие изменения:
Скрытый текст

Построение системы воздуховодов прямо в AutoCAD (пример: Прикрепленный файл  План+.zip   50,51К   3217 Количество загрузок:)


скачать видео: Прикрепленный файл  AutoCAD-to-VCAD.wmv   22,36МБ   3752 Количество загрузок:

Прямой импорт из AutoCAD
Скрытый текст


Программа позволяет:
- Загрузить план этажа в формате *.DXF (открытый формат AutoCAD)
- Загрузить план этажа напрямую из AutoCAD
- Построить систему вентиляции в визуальном режиме
- Получить аксонометрию системы воздуховодов
- Выполнить расчёт построенной системы вентиляции
- Получить результаты расчёта и спецификацию материалов
- Экспортировать в AutoCAD для дальнейшей доработки

Порядок действий:
- Подготовка файла DXF средствами AutoCAD
- Загрузка строительной подосновы (Импорт DXF-файла)
- Масштабирование
- Построение схемы вентиляции
- Расчёт
- Анализ результатов
- Сохранение данных
- Экспорт в AutoCAD

Подготовка файла DXF средствами AutoCAD для работы в VSV-CAD:
- Удалите все ненужные слои и элементы, не относящиеся к плану здания с чертежа
- Примените функции "Расчленить" или "Взорвать" ко всем элементам чертежа
- Сохраните чертёж в формате DXF (максимально доступной версии)

Пример DXF-файла, подготовленного к работе с программой VSV-CAD: Прикрепленный файл  План.zip   31,61К   3333 Количество загрузок:

Импорт DXF-файла:
- Для импорта заранее подготовленного DXF-файла воспользуйтесь кнопкой "Импорт из файла DXF", либо перетащите DXF-файл мышкой в окно программы
- Для перемещения по рабочей области необходимо зажать среднюю кнопку мыши (или колёсико)
- Для изменения масштаба используйте прокрутку колёсиком мыши
- Отцентрируйте изображение плана таким образом, чтобы на экране были видны элементы, размеры которых точно известны
- На панели инструментов слева выберите инструмент "Линейка"
- При помощи Мыши установите "Линейку" таким образом, чтобы её концы точно совпадали с элементами плана, размер между которыми известен
- На панели инструментов слева щёлкните кнопку "Задать длину линейки", либо нажмите комбинацию клавиш "Ctrl+G"
- На экране появится запрос реальной длины выбранной "Линейки" в миллиметрах
- В окне ввода укажите реальную длину в миллиметрах и нажмите кнопку "ОК"
- Масштаб плана изменится в соответствии с заданными размерами
- Линейка будет отключена автоматически
- Для более точной подстройки плана и масштаба можно несколько раз выполнить вышеуказанные операции с линейкой

Построение схемы вентиляции:
- Указать место установки вентилятора (горячая клавиша '5')
- Построить схему воздуховодов (горячая клавиша '2')
- Установить приёмо-распределительные устройства ("Решётки") (горячая клавиша '3')
- Заполнить "Общие данные" и данные по элементам системы (воздуховоды, решётки)

VSV - расчёт систем вентиляции


#1926 Освоение программы Rti. Вопросы и авторам и пользователям

Отправлено max на 03 Апрель 2012 - 09:36

Цитата

Обновили программы, установил я их на компьютер, всё функционирует.
При ближайшем рассмотрении программ RTI выявил следующие ляпы, очень не облегчающие работу.
А теперь подробней:
- программа  RTI, понравились конечно новые возможности, отнюдь не облегчающие расчеты для новичков, т.е
вы ссылаетесь на стандарт АВОК "Здания жилые многоквартирные " нормы воздухообмена при обеспеченноси менее 20 м2 площади на одного человека, приходится вбивать объем воздуха для нагрева из расчета 3м3/ на 1м2 жилой площади, понравилось конечно возможность учета бытовых теплопоступлений на кухнях.

-ляпы программы, при копировании ранее вбитого этажа, к примеру 2 делая из него 3 этаж, меняю отметку этажа, редактирую некоторые помещения, номера помещений не меняются т.е как было 2001 так и остается 2001 не меняется на 3001 автоматически, приходится править вручную.
- при удаления ограждения из помещения, на месте удаленного ограждения остается пустая строка с значком выпадающего окна, которое убирается только после перезагрузки программы, это отнюдь не увеличивает производительность.
- И самое важное расчет теплоты на инфильтрацию, просмотрите Ваши протоколы расчета и вбитые вами расчетные формулы, сравните их с приложение СНиП  от 91года "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ибо в новом от 2003 г. на этот счет ничего нет.
Пример: помещение кухни. t=19 С, место застроики г. Орел, tн=-26 С, объем воздуха для подогрева 40 м3.
К=0,8 коэффициент учета влияния встречного теплового потока.
Формула Qi=0.28*Ln*p*c(tp-ti)*K, где р-плотность внутреннего воздуха,
т.е Qi=0.28*40*1.2*1*(19-(-26))*0.8=484Вт, но ни как не 520 Вт, а если по формуле приведенной у вас в справке
Qi=0.28*40*1.429*1*(19-(-26))*0.8=576Вт, где 1,429-плотность наружного воздуха при -26С.
Посмотрите скриншот. Опять же в расчете тепла инфильтрующего через неплотности ограждающих конструкций при расмотрении протокола расчета, вообще не фигурирует плотность воздуха.

Позвольте не согласится со словом «ляпы».
Нумерация помещений – пару лет назад, под давление большого числа пользователей номера помещение получили не только цифровое обозначение, но и символьные. Т.е. номером, а правильней бы конечно назвать обозначение помещения, стали не только цифры, но практически любые символы и проследить за изменением обозначения А-02-001 мы уже не в силах. Пришлось делать выбор между автоматизацией и свободой ввода. Попробуем продумать и реализовать механизм для настройки нумерации помещений на этаже по шаблону, думаю это решит все проблемы.

С удалением, вопрос решается просто. Нужно заново выбрать пропащее ограждение. Или возникли сложности с этим?
rti расчет потерь тепла удаление.jpg

С расчётом теплоты на подогрев инфильтрующегося воздуха через не плотности, тоже проблем нет. В окне «Параметры» на вкладке «Расчёт» снимите галку с «Упрощённый расчёт потерь тепла….».
rti расчет потерь тепла параметры.jpg


И ещё, может будет полезно знать, в программе есть возможность внесение массовых изменений в описание помещений.
rti расчет потерь тепла изменить.jpg


#1651 Новое в программе RTI

Отправлено max на 05 Апрель 2011 - 22:12

Карта климатологии интерактивная

Переработана форма "Теплотехнический расчёт конструкции".
  • Добавлена возможность: рассчитать Rо при реконструкции или энерго_аудите здания, на основе тепловых замеров внешней и внутренней фактических температур поверхности ограждающей конструкции.
  • Улучшен расчёт по слоям.
  • коэф. теплоотдачи поверхности теперь задается пользователем.
  • коэф. N выбирается для всех случаев, с возможностью расчёта по tc
  • Добавлен график падения температуры на поверхности слоёв ограждения.
  • Добавлен механизм анализа падения температуры в слоях ограждения.
  • Переработан механизм Записи - Чтения данных для теплотехнического расчёта конструкции. Позволяет использовать подготовленные данные в других расчётах.
  • Добавлена возможность Копирования - Вставки всех данных для расчёта, в буфер обмена Windows. Позволяет использовать подготовленные данные в других расчётах.
  • Переработана форма печати отчёта.
Изображение


Изменения на главная форме - закладка "Описание помещений"

  • Добавлена возможность поиска.
  • Переработан механизм Копировать - Вставить, теперь он работает через буфер Windows. Это позволяет использовать данные в других расчётах.
  • Добавлена возможность работа с блоками данных: можно Сохранить в файл блок данных (выделенный фрагмент "дерева"), можно Добавить к "дереву" из ранее сохранённого файла, блок данных.
  • Заменено наименование характеристики “Пол по зонам” на – “Зона
  • Реализована возможность редактирования выходного шаблона отчёта, (формирование выходного документа со своим шаблоном), (форма параметры, вкладка общие данные).
Форма "Параметры"
  • Добавлена вкладка по энергоэффективности
  • Добавлена возможность сменить путь к базе климатологии

Энергопаспорт
  • Изменён интерфейс программы
  • Сохранение и открытие интегрировано в файл рти, единый файл, раньше данные сохранялись в разные файлы и форматы.
  • Реализована  возможность получения отчёта по форме № 24, и шаблонов по требованиям МинЭнерго, модификация шаблонов выходного документа в соответствии с потребностями конкретных СРО.
Расчётная часть паспорта:
  • Исправлены выявленные пользователями неточности в расчётной части
Реализован новый функционал:
  • Кратность воздухообмена
  • Класс энергоэффективность
  • Расчёт геометрического показателя “пол по грунту” происходит по следующему методу: если пользователь создал через опцию “рассчитать и добавить пол” то берётся его реальная площадь. Если пользователь описал конструкцию через вкладку характеристика ограждений, то площадь вычисляется неточно (как умножение сторон), при выводе на форму красит данный показатель красным цветом, что означает что пользователю необходимо произвести уточнение данного показателя.
  • Переработан расчёт показателя в мастере "Расчётная температура внутреннего воздуха", если в помещениях описаны площади то высчитывается средний показатель как площадь сумма( площ* пом/температуру), если площадей нет то средняя рассчитывается посредством сумма(сумма темп/количество помещений)
  • Расчёт показателя в мастере "количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке" будет произведён в том случае если задан тип здания и соответственно описаны площади помещений.
  • Реализован визуальный контроль над показателями: если расчётный показатель меньше нормируемого, то красит красным цветом
  • Изменена база окон - добавлен новый показатель - воздухопроницаемость.
  • Реализована возможность редактирования выходного шаблона отчёта, (формирование выходного документа со своим шаблоном).
  • Реализована возможность автоматического пополнения базы показателей солнечной радиации. При открытии «чужого» проекта (документа «Rti»), если в вашей базе нет таких показателей, в базу эти значения будут внесены автоматически и будет выведено информативное сообщение.



#1503 Климатическая карта

Отправлено BuTeK на 29 Сентябрь 2010 - 01:12

Обновление "Карт климатологии".

К своему дню рожденья решил сделать "подарок" для пользователей карт  :rolleyes: .

Теперь на карту нанесены зоны влажности по приложению В СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
humidity-map.png
При поиске города или клике на существующей "климатической метке" в поле "Зона влажности" отображается в какой зоне находится данный город.
humidity-map-search.png
Т.к. алгоритм определения принадлежности города к зоне влажности не совершенен проверяйте зону визуально (каждая имеет свой цвет) и при необходимости меняйте это значение вручную.
Если в поле "Зона влажности" выбрано любое значение кроме "неопределена" на вкладке Rreq можно узнать условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б).
expluatation.png
В настройках программы можно указать как программа будет себя вести, если искомый город и ближайший к нему с климатическими данными оказались в разных зонах.
humidity-map-select.png

Приятного пользования картой.


#150 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 19 Апрель 2007 - 01:42

счетчик посещений

про Новое в ПОТОКе и Аннотацию -> читать здесь

Описание "геометрии "(конфигурации) расчётной схемы.



Из серии "Неудачные проектные решения. Трассировка магистралей"

Цитата

Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать данную систему! Прочитала, что сложные системы разбиваются на расчетные блоки.
На какие блоки надо разбить данную систему, чтобы получить правильный расчет?


NetKonstr.jpg

Система проста. Просчитать возможно за один прием.
Но работать она не будет. В нарушении всех Норм и правил приборы "врезаны" в магистрали.
Приборы должны быть укомплектованы в стояки и потреблять 70% он напора на вводе.
30% надо израсходовать на магистрали. Это классика.
Стояки из одного отопительного прибора - это у Вас только по названию "Стояк".
Первая же ступень экспертизы вернет проект на переделку.
Как увязать первый (один!) прибор по ходу движения со всей системой?


#1369 Пожелание

Отправлено Матрос на 05 Февраль 2010 - 13:43

Просмотр сообщенияКатерина (03 Февраль 2010 - 13:29) писал:

Было бы интересно,если отображалась заданная (просчитываемая схема) в объеме,а не только в плоскости при наличии магистралей. Далее расчетную схему можно было бы прилагать к планам своим схемам(иногда происходит путаница с нумерацией стояков в проекте и расчетах,пока не откроешь последние и не вспомнишь что есть что))Опять же и правильность внесения данных наглядно проверять...
Да. Такое уже всё было, но до 1998 года. В ДОСе. С переходом под Windows так и не удалось пока восстановить былую графику в силу ряда причин.


#1176 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 25 Июнь 2009 - 08:49

Очень простая схема - два попутных стояка двухтрубного подключения. Одна ветка и нет магистралей системы. Подобные и здесь расписаны и в инструкции.

1. скажите как посчитать эту схему, я не могу понять как задать раст. между стояками в первом случае я пишу что до первой ветки 1 метр а до второй 0 это верно или нет, и если я указываю 5 метров до первой ветки то в магистралях что мне ставить.
длина этажестояка - расстояние меж мнимыми перегородками между приборами с учетом огибания колонн или углов поворота (как бы "по развертке в плоскость" )

2. Вот у меня на схеме 4-е приборы устанавливаются на отметки +2. .... то высота до центра нагрева увелич-ся или будет как и везде 0.5 метра или брать от уровня ИТП
Какое есть превышение/принижение по высоте у ОП, такое и указывать нужно. Это "расстояние" сказывается на определение гравитационной составляющей в стояке.

3. Если эта система одна из систем отопления дома то площадь брать всего дома или только где проходит данная система отопления.
Это для показателя - расход тепла на кв. метр здание. Какой Вам нужен? Только на отапливаемую площадь или на общую, ту площадь и укажите.


#1041 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 10 Март 2009 - 13:20

Imp1.JPG

Цитата

воспользовался вашим советом и переделал на симметричную схему.
Пожалуйста, посмотрите правильно ли я это сделал, так как я еще использовал файл обмена.
просто я не могу понять, в файл обмена надо рассчитывать весь стояк и помещать результаты в файл обмена, либо один этаже-стояк.
Если не тяжело, объясните такой вопрос, я применяю на стояках задвижку MSV-М и MSV-I в нижней точке стояка с импульсной трубкой(по аксонометрической схеме).Ведь тогда возникает опасность опорожнения системы отопления..допустим, любой по не осторожности открыв кран MSV-M может слить воду из системы отопления!Посоветуйте, что с этим делать...так заказчик менять схему не хочет!!!
Impls.JPG

А кто мешает Вам проставить (предусмотреть) заглушку - на "узле" - напишите типа как примечание, что MSV-M установить с заглушкой для защиты от случайного опорожнения.

Вам же нет смысла пропускать через MSV-M теплоноситель! Вы ж ставите его D-15 мм только с целью передать импульс - давление в "горячем" трубопроводе (только для присоединения импульсной трубки) для контроля перепада в приборном узле.

Но и при случае можно эту "заглушку" использовать для прочистки/промывки стояка в период эксплуатации.

Цитата

Автоматические балансировочные клапаны ASV-P (ASV-PV) применяют совместно с ручным запорно-измерительным клапаном типа ASV-M - клапан предназначен для подключения импульсной трубки регулятора ASV-P (ASV-PV, ASV-PV плюс) - поэтому вместо настроек типа "1, 2, 3.5" здесь импульсная трубка - "настройки" ASV-P (ASV-PV) автоматически меняются под воздействием ASV-M.


MSV-М и MSV-I могут ли вдруг образовывать подобную пару, это Вам надо выяснить у специалистов Данфосс.

P.S.
Позвонил и получил отрицательный ответ из Московского представительства.


*****************

про "подключение импульсной трубки":

При установки Арматуры, работающей в паре через импульсную трубку в системах с верхней разводкой нереально их соединить!
Но если горячий теплопровод после прибора первого этажа продолжить диаметров 15мм до пола или подпольного канала, поставить там "напарника" Регулятора давления и тогда возможно соединить их импульсной трубкой. Так конструктивно решается работа парных устройств.
  • На горячей врезки стояка ставится устройство типа "Шаровый кран".
  • "Напарник" регулятора устанавливается диаметром 15мм.
  • Регулятор подбирается с диаметром по расчёту.
  • В спецификации записывается отрезок 1 м трубы 15мм и шаровый кран России (его без вреда можно заменить на любой шаровый)




#1013 RTI - программа расчёта теплопотерь зданием, энергопаспорт здания

Отправлено Матрос на 19 Февраль 2009 - 18:11

СОНТАКИ сказал:

У меня возник вопрос по программе RTI. Помогите, пожалуйста,  разобраться.
При заполнении характеристики ограждающих конструкций для заполнений световых проемов сопротивление воздухопроницанию в таблице указано в м2 час Па/кг, а у нас в СНБ в табл. сопротивление воздухопроницанию (при  дельта Р=10Па) дано в м2 час /кг (например 0,38 м2 час /кг). Я в таблицу вношу это значение или увеличенное в 10раз?
Вы пишите про таблицу:
	Сопротивление воздухопроницанию световых проемов
		   (окон, балконных дверей, фонарей)

														   
 Заполнение све-  Число   Сопротивление воздухопроницанию  
 тового проема	уплот	 Rи  м2 * ч * Па / кг		   
				  ненных	   (при DР =10 па),			
				  прит-   заполнений световых проемов с	
				  воров   деревянными параплетами с уплот- 
				  запол   нением прокладками из			
				  нения									
						  пенополи-  губчатой	полушерс- 
						  уретана	резины	  тяного	
												 шнура	 
														   

1.Одинарное остек   1	 1,19		0,73		  0,55
ление или двойное
остекление в спа
ренных переплетах

2.Двойное остек-	1	 1,33		0,82		  0,6
ление в раздель-	2	 1,74		1,19		  0,82
ных переплетах

3.Тройное остек-	1	 1,37		0,82		  0,64
ление в тройных	 2	 2,02		1,19		  0,9
переплетах		  3	 2,56		3,2		  1,24
															
															

	 Примечания:
			   
			1. Сопротивление воздухопроницанию	заполнений
	  световых проемов с металлическими переплетами  следует
	  принимать с коэффициентом 0,8.
			2. Сопротивление воздухопроницанию окон без отк-
	  рывающихся  створок  (без  притворов,  с  уплотненными
	  фальцами) следует принимать равным 1 м2 * ч * па /  кг
	  (независимо  от  числа  и материала переплетов и видов
	  остекления ),  зенитных фонарей (с уплотненными сопря-
	  жениями элементов) - 0,5 м2 * ч* па / кг.
Сопротивление воздухонепроницанию световых проемов   (окон, балконных дверей, фонарей). Значения следует использовать без изменений, т.к. приведение   к DP=1 ПА учтено коэффициентом  0.216 в формулах Приложения 10 СНиП 2.04.05-91*

G = 0,216 * А1 * Dpi **0,67 /Ru         {окна, фонари, балконные двери}
G = А2 * Gн * (Dpi/Dp1) **0,67         {остальные наружные ограждений}
G = 3456  * A3 * Dp **0.5                 {щели, неплотности, проёма}
G = 0.5 * l *  Dpi /Dp                         {стыки панелей жилых дом}

где:
A1, A2 - площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;
A3 - площадь щелей, не плотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;