IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Гидравлическая характиристика СО


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 31 Март 2011 - 14:54

Интересная статья:
  О выявлении фактических значений гидравлических потерь в системах отопления.

  Автор: Рочев Владимир Анатольевич ООО "Прибор-Сервис", г. Северодвинск, http://www.abok.ru/p...hp?block=gold14

  В статье рассматривается метод балансировки систем отопления с применением опытной установки. Метод может быть полезен при эксплуатации, наладке и реконструкции теплопотребляющих водяных систем.


Рочев сказал:

Для экспресс-оценки необходимого распределения циркуляции по контурам можно принять допущение, что расчетная циркуляция в контурах пропорциональна количеству поверхностей нагрева в каждом контуре. После предварительного определения условно-расчетных значений производится имитация режимов от "около нулевых" значений до полутора – двукратных условно-расчетному значению. Чем больше рабочих точек зафиксировано, тем точнее можно выстроить характеристику или определить значение гидравлического сопротивления каждой ветви для решения задачи аналитическим методом. В данной статье рассмотрим графический метод решения задачи балансировки системы, как более наглядный.
Для удобства сводим необходимые данные в таблицу.

 	
   	4 ветка			3 ветка 		2 ветка		1 ветка
   	G,		dP,	  G,   	dP   	G,	  dP	  G,	  dP
   	м вод.ст т/ч , м вод.ст т/ч   , м вод.ст т/ч  , м вод.ст т/ч  
1	3,05	5,20	2,87	5,62	3,77	5,84	2,93	5,32
2	2,97	5,00	2,76	5,25	3,58	5,16	2,67	4,50
3	2,84	4,70	2,63	4,73	3,36	4,47	2,53	4,05
4	2,73	4,36	2,50	4,20	3,12	3,82	2,31	3,44
5	2,60	4,00	2,43	4,00	2,84	3,13	2,11	2,90
6	2,40	3,41	2,25	3,48	2,58	2,58	1,90	2,31
7	2,20	2,85	2,05	2,93	2,30	2,10	1,64	1,74
8	1,98	2,37	1,85	2,44	2,10	1,80	1,40	1,26
9	1,74	1,86	1,66	2,00	1,89	1,50	1,20	0,94
10	1,50	1,37	1,53	1,69	1,75	1,30	1,10	0,77
11	1,33	1,04	1,37	1,40	1,50	0,93	0,90	0,52
12	1,14	0,82	1,25	1,15	1,32	0,72	0,74	0,36
13	0,95	0,56	1,09	0,88	1,00	0,43	0,52	0,18
14	0,78	0,40	0,91	0,59	0,71	0,21		  
15	0,57	0,18	0,67	0,29					
16			  0,50	0,18					
Табличка интересна тем, что отражает реальные (замеры) - некие состояния системы.
Принято полагать, что есть квадратичная зависимость типа  между перепадом давления и расходом теплоносителя на  участке системы (если автомодельная область)
dP=G2  *  S,
где S - гидравлическая характеристика (проводимость элемента системы).

То есть по замерам можно вычислить S этого элемента системы СО (или теплоснабжения). А потом достаточно знать только перепад и сразу вычислить расход. Эта табличка не очень точно дает совпадения с вычисленными и замеренными значениями. Возможно имеются неточности замеров.

#2 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:24

О фактических значениях гидравлических потерь в системах отопления



Графики значений измеренных параметров Рочевым Владимиром Анатольевичем и вычисленных мною на основе его замеров по формуле значений dP=G2 * S:
Фактические значения гидравлических потерь в системах отопления.jpg

Эти замеры только подтвердили справедливость "давнишней и общепринятой" формулы! Как правило, системы СО "работают-пребывают" в основном в "автомодельной" области.

При эксплуатации, наладке и реконструкции тепло потребляющих водяных систем не сложно вычислить S (из выражения dP=G2 * S ) -
гидравлические характеристики элементов конструкции и занести бы их в паспорт. Это даст возможность в будущем выявлять "засоренность" участков или "несанкционированные" переделки досужих или даже "утечку".

Наличие "Гидравлических характеристик" в паспорте выгодно не только для "тепло потребляющих водяных систем". Они удобны и для систем вентиляции с естественным или механическим побуждением, если сравнивать начальные значения пропускной способности (гидравлических характеристик) с выявленными (определенными) через некий период эксплуатации.

Для приточных камер если - по теплоносителю и по воздуху - можно судить о загрязненности трубок теплообменного устройства и уменьшении живого сечения калорифера - воздухонагревателя. Или аналогично - о засорении дымоходов и каналов естественной вентиляции - как факт уменьшения "проводимости, пропускной способности" .

Формула dP=G2 * S послужила основой для введения понятия Kv (пропускная способность регулируемого участка) для балансировочной арматуры. И эту идею вполне возможно применить не только к арматуре.

Цитата

К гидравлическим характеристикам клапанов относят также пропускную способность. Ее определяют как объемный расход воды в м3/ч с плотностью 1000 кг/м3, проходящей через клапан при перепаде давления 105 Па (1 бар). Поэтому часто в каталогах и справочниках пренебрегают знаменателем единиц измерения и указывают только м3/ч. Однако при этом теряется гидравлический смысл данного параметра.
Параметр kv (пропускная способность клапана kv, (м3/ч)/бар0,5 ) является аналогом проводимости σ [14], (кг/ч)/Па0,5. Под проводимостью подразумевают физическую величину, количественно характеризующую способность элемента гидравлической системы пропускать воду при наличии на нем перепада давления.


Kv_Характеристика.jpg

Ну тогда можно говорить о пропускной способности по теплу или холоду, влаге (вместо терминов паропроницаемость, воздухопроницаемость, пр. и пр.) и всем возможно вычислять некое kv. :shok:/>

p.s. Параметр kv (пропускная способность клапана kv, (м3/ч)/бар0,5 ) - встречалась как-то арматура, где изготовитель показывал "уточненный" показатель степени 2.02 вместо расхода в квадрате, т.е. dP=G2.02 * S

"Пропускная способность" термин не "новодел" -> по материалам Отраслевого стандарта ОСТ 36-68-82 1982 г.

Цитата

[size=2]1.7.2. Значения параметров, полученные в результате испытаний (испытательные параметры), закладываются в расчетную математическую модель с целью более лучшей ее адаптацией с реальным режимом работы объекта (ЦТП, ИТП).
Испытательными параметрами являются:
- Температура теплоносителя на входе и выходе из теплообменного аппарата по греющему и нагреваемому теплоносителю;
- Расход греющего и нагреваемого теплоносителя;
- Потери напора в контуре греющего теплоносителя при пропуске расчетного расхода воды;
- Испытательная тепловая нагрузка.



И ещё "не противоречащие" материалы: РД 34.20.519-97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери»

Еще один полезный документ для "освежения памяти"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#3 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 16 Июнь 2013 - 13:10

Обработка данных замера параметров работающей системы отопления жилого здания.


Замеры :

Image0034.JPG Характеристика_СО_Замеры.JPG Прикрепленный файл  Температура_Дом_на_Болдырева.zip   16,06К   2057 Количество загрузок:



Проектные данные по системе отопления
  • Расход теплоносителя G л/час,  G = 47,4 м3  /час =  47 000 л/час.
  • Расход тепла на отопление по проекту Qr кВт,. Qr=0,9 [10 этажей]*1,6 [16 этажей] = 1440 кВт/час
  • Температура  подающем в трубопроводе, °С - Ttg
  • подающем в обратном трубопроводе , °С  - Tto
--------------------------------
Tn_r = -27°С;   Tn_zamer = Tn_ф = -6°С;  dT=Ttg - Tto = 10°С;  H=Ptg – Pto = 197 кПа  Tсред. зд = 20°С
.  
На «1 градус»  по проекту зданию требуется  q  = 1440 / (20+27) = 30,64.
На день замера получается  30,64 * (20 + Tn_zamer) = 30,64 * 26 =  797 кВт/час
Если без идей 16 вместо 10 этажей, то «удельные потери на 1 градус»  g = 900/47 = 19,15;  необходимый  (проектный) расход тепла на момент замера Q-6=498 000 ккал
Фактически здание получило в день замера Q= Gф * (Ttg - Tto)=47 000 * 10 = 470000 ккал = 547 кВт/час.
Гидравлическая характеристика по итогам замеров параметров системы S определяется из формулы   Н = G2 * S;   Sф = Н / G2 = 19,7 / 47,42 =19,7 /  2247 =0,0089
  • Напор насоса  если  41, то  41 = G2 * 0,0089;   Тогда G2 = 41 / 0,0089  G = 67,8 м3 Нужен насос  G = 67,8 м3;  и Н = 0.41;
  • При расходе насоса 50 при гидравл. характеристике  системы  0,0089 напор H = 502 х 0,0089 = 22.5 м
H= 0,0089 * G2
G2=H / 0,0089= 112.35 * H;