IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Расчет отопления с верхней разводкой?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 ната

ната

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Город:г. Екатеринбург

Отправлено 15 Апрель 2009 - 07:15

Я схожу сума не могу понять как  ветки считать , если движение в стояках попутное, верхняя разводка!! а в ветках движение встречное , тупиковая двухтрубная система!! При расчете веток суммировать подачу и обратку. А если ветки подачи и обратки не совпадают и  магистрали в разных местах подачи и обратки! :20:

#2 Ольга

Ольга

    Участник

  • Администраторы
  • 28 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Москва

Отправлено 15 Апрель 2009 - 21:07

Просмотр сообщенияната (15.4.2009, 4:15) писал:

Я схожу сума не могу понять как  ветки считать , если движение в стояках попутное, верхняя разводка!! а в ветках движение встречное , тупиковая двухтрубная система!!
При расчете веток суммировать подачу и обратку. А если ветки подачи и обратки не совпадают и  магистрали в разных местах подачи и обратки! :20:

Вы изучили инструкцию и все прочитали, что  написано здесь?

или здесь?


Тогда
сходить с ума и не стоит, покажите мне вашу схему - пришлите по olga@potok.ru

#3 Анна Дюрягина

Анна Дюрягина

    Новичок

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 09 Июнь 2010 - 11:43

Добрый день

Не могли бы вы пожалуйста мне тоже помочь с подобной системой: реконструкция системы отопления, требуется подобрать и рассчитать автоматику регулирования на приборах и стояках. Система с верхней разводкой подающей магистрали, обратка частично по первому этажу, частично по подвалу, движение в стояках попутное.

При попытке расчета выдает ошибку "Grid index out of range" на стадии подготовки к расчету.

Версия программы 7.1, сборка 7.0.1.373

Я думаю я вам сразу тоже отправлю свой файл на вашу почту, посмотрите пожалуйста, как будет возможность.

#4 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 09 Июнь 2010 - 17:40

Присылайте файл данных (с расширением .p32) на potok@potok.ru с пометкой в теме: "Grid index out of range" при работе ПС ПОТОК




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей