IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


max

Регистрация: 15 апр 2007
Offline Активность: 26 апр 2021 16:50
*****

Мои темы

Радиатор стальной панельный PRADO Classic

26 Апрель 2021 - 16:44

В базу отопительных приборов программы ПОТОК добавлены радиаторы стальные панельные PRADO Classic вертикальные (ООО «ПРАДО» г.Ижевск ул. Пушкинская 268. http://niti-progress.ru )
  • Радиатор стальной панельный PRADO Classic 10-300 вертикальный
  • Радиатор стальной панельный PRADO Classic 20-300 вертикальный
  • Радиатор стальной панельный PRADO Classic 30-300 вертикальный
  • Радиатор стальной панельный PRADO Classic 10-500 вертикальный
  • Радиатор стальной панельный PRADO Classic 20-500 вертикальный
  • Радиатор стальной панельный PRADO Classic 30-500 вертикальный
Загрузить

Приборы отопления KONNER

26 Апрель 2021 - 16:39

В базу отопительных приборов программы ПОТОК добавлены приборы торговой марки KONNER (ООО «ТД ТАЙПИТ» 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3, www.konner.ru,  info@konner.ru)
  • Радиатор алюминиевый литой модель KONNER LUX 100/500
  • Радиатор алюминиевый литой модель Konner PRO 100/500
  • Радиатор алюминиевый литой модель KONNER LUX 80/500
  • Радиатор алюминиевый литой модель KONNER LUX 200
  • Радиатор алюминиевый литой модель KONNER LUX 80/350
  • Радиатор алюминиевый литой модель KONNER PRO 100/350
  • Радиатор биметаллический модель KONNER 100/500 Bimetal
  • Радиатор биметаллический модель KONNER 80/500 Bimetal
  • Радиатор биметаллический модель Konner PRO 80/500
  • Радиатор биметаллический модель KONNER 80/350 Bimetal
  • Радиатор биметаллический модель KONNER 100/200 Bimetal
  • Радиатор чугунный модель KONNER Модерн-500, с монтажным комплектом
  • Радиатор чугунный модель KONNER Модерн-300, с монтажным комплектом
Загрузить

Актуальная база климатологии.

11 Декабрь 2020 - 17:39

Доступна для обновления база климатических даных мест застройки по СП 131.13330.2018.

Загрузить - Прикрепленный файл  klimatdata.zip   109,54К   948 Количество загрузок:

Обновленную базу можно использовать для предыдущих версий программы RTI - расчет потерь тепла зданием. Для этого, файл (klimatdata.dat) из загруженного архива нужно скопировать в папку C:\Users\Public\Documents\TEPLOOV\

В текущей версии программы возможно загрузить данные места застройки с нашего сервера.
Прикрепленный файл  teploov_rti_klimat.png   39,7К   899 Количество загрузок:

Какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу

09 Октябрь 2020 - 12:34

Цитата

Добрый день!
Возникла проблема с представителем энергоснабжающей организации. Утверждает, что ваша программа неправильно считает или я неправильно ввожу данные. Они у нас за каждую ккал бьются)))
Вопрос в расходе теплоты на нагрев удаляемого воздуха не компенсируемого подогретым приточным (у Вас  формула (3) в Основных расчетных формулах). А точнее, получается что при расчете принимается заниженная плотность воздуха. Он ее принимает по формуле Г(6), приложения Г,    СП 60.13330.2016 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»:
353/273-37=1,5  (Г.6)
Т.е. подставляя одни и те же значения из любого расчета выполненного в RTI в формулу (3) и это значение плотности воздуха у него получается больше чем в результатах программы.
В настройках у меня вроде все правильно. Для примера прикрепляю файл.
На мой взгляд формула (Г.6) это криво упрощенная формула:
ρ=0.0473B/T
где В- барометрическое давление, мм рт. ст.
Т-температура воздуха по шкале Кельвина.
Pv=RT,
где Р- давление, кгс/м2;
v - удельный объем, м/кг;
R - газовая постоянная, кгс м/кг град или Дж/кгК (для воздуха равная 27,3).
В Г(6) имеем const в числителе, а в оригинале в числителе барометрическое давление – величина переменная, своя расчетная для каждого региона.
Подскажите какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу? Как принимает это значение? Или мне настройки как то надо поменять?

Здравствуйте.
Так как в методических указаниях разных лет это освещалось по разному.
Некоторые под tн хотят видеть среднюю температуру, некоторые наружную. Для этой цели мы вынесли специальную настройку в Параметрах  программы. В Вашем случае, наверно лучше выбрать в выпадающем списке «по наружной температуре».
Прикрепленный файл  2020-10-09_11-46-10.png   721,17К   1250 Количество загрузок:
А проверить формулу расчета можно в Протоколе
Прикрепленный файл  2020-10-09_11-56-03.png   369,34К   1253 Количество загрузок: