Цитата
В результатах программа выдает резерв теплоты системой 16 %, а по п.6.2.8 СП 60.13330.2012 дополнительные потери не должны превышать 7%. Как добиться правильного результата?
Расчёт отопления.p32 17,83К 4285 Количество загрузок:
Резерв теплоты зависит от заданной и фактической тепловой нагрузки на прибор.
Заданные - это теплопотери в помещении, а фактические - это уже теплопотери * Коэф укрытия * B1 * B2
Если посчитать только один этаже-стояк получается
1000 * 1 * 1,08 * 1,05 = 1134 Вт – фактическая тепловая нагрузка
Резерв теплоты = (1134 – 1000) / 1000 *100 = 13,4 %
Т.е. уже на одном этаже-стояке получаем 13,4 %
Либо можно вообще отключить этот расчёт, отметив поле "Не учитывать резерв поверхности ОП"