Елена Владимировна сказал:
Добрый день! При расчете в Потоке выходит ошибка, не могли бы подсказать в чем причина? Файл прикреплен, сканы ошибок тоже.
![Поток.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_05_2017/post-25-0-77838900-1495435809_thumb.png)
![Прикрепленный файл](http://forum.potok.ru/public/style_extra/mime_types/p32.png)
По текущей версии не удалось получить такую ошибку. Есть у Вас возможность обновить версию до текущей?
И еще, в системе используется труба в которой всего два диаметра 12 и 15, к тому же используется термостат, для работы которого нужно намного больше располагаемого напора.
Скорее всего ошибка вызвана как раз тем, что не хватает напора. Увеличить диаметр программа не может, их нет и + сопротивление термостата. Текущая версия отработала корректно, обо всем сообщила.
О располагаемом напоре