#21 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 18 Июль 2013 - 17:50

Цитата

Рассчитал 2-х трубную систему отопления с нижним расположением трубопроводов, с встречным движением теплоносителя как в стояках так и разводящих магистралях. Снова непонятные настройки АSV-PV, прошу дать свои пояснения Расчет прилагаю.

Вопрос:
По логике в столбце сопротивление через стояк (ну допустим Ст1  18333 Па) это сопротивление на которое должен настраиваться клапан АSV-РV  
В таблице настройка арматуры стоит 17,7 оборотов, что по каталогу Данфосс RC.016.А13.50  04/12 соответствует перепаду поддерживаемым клапаном на стояке равным 8000 Па не вижу логики.
см. далее здесь:-  Прикрепленный файл  Вопрос по двухтрубке.doc   278,5К   443 Количество загрузок:

АSV-PV Данфосс.jpg

Этот Каталог (RC.016.А13.50  04/12) уже другой, чем мне присылал Данфосс вместе с заданием в начале 2010 года.
Настройки здесь «наоборот» - чуть открыл клапан – максимум. С добавлением оборотов регулируемый перепад уменьшается, судя по таблице каталога.
Полное число оборотов у этого типа 20. Получается, что в программе нужно сделать было поправку в расчёт: 20 - 17,7 оборотов. = настройка, то есть от полного числа оборотов открытия клапана вычесть ранее расчётное программой число.

#22 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 24 Июль 2013 - 14:43

Александр Дубняков сказал:

Теперь с Вами (и программой ПОТОК от Данфосс) буду работать я.
Александр Дубняков
Руководитель направления:
Радиаторные терморегуляторы,
Балансировочные клапаны

Danfoss LLC
Heating department
143581 Moscow region, Istra area, Pavlo-Slobodskoe settlement, Leshkovo, 217
dav@danfoss.ru | www.heating.danfoss.ru
Tel.: +7 495 792 57 57 (ext. 593) | Fax: +7 495 792 57 59 | Mobile: +7-985-761-82-91

#23 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:32

Исправлена  неточность в программе  ПОТОК при выборе настроек ASV-PV.  Результаты расчёта см. в приложении.
.Добавлены в программу изделия фирмы Данфосс:
"Встроенный" клапан с интегрированной предварительной настройки
- Для нормального расхода: Тип RA-N 013G0360
- При малых потоках объем: Тип RA-U 013G0361

#24 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 15 Декабрь 2013 - 17:01

2000 сказал:

Прошу Вас разобраться с диаметрами балансировочных клапанов (AB-QM) на стояках  отопления. Стояки отопления ф20
(заданы вручную). Программа подобрала ф25 клапанов  (отдельные).  
Кто Вам сказал, что клапан AB-QM назначается, как обычный вентиль или шаркран по диаметру трубы, на которую ставится?   
Диаметр  клапана связан с расходом и с пропускной способностью, которая в свою очередь зависит от перепада давления в месте установки клапана и от выбора настройки. Настройка должна позволить при наладке без замены клапана устранить расчётные и монтажные  погрешности.
Заданный Вами диаметр трубы или назначенный программой в расчете клапана вообще во внимание не принимается.   Диаметр клапана AB-QM  не зависит от диаметра   трубы, на которую он ставится.
name:='AB-QM,Клапан авт баланс с измер нип, измен настройкой, наруж. резьба';
fTexDan[0].Dy:=10; fTexDan[0].Kod:='003Z0212'; fTexDan[0].Kv:=0.15; fTexDan[0].Kvs:=0.15; 0: Rasx:=TRasx.Create(30,150);  (* расходы клапана  минимум-максимум *)
fTexDan[1].Dy:=10; fTexDan[1].Kod:='003Z0211'; fTexDan[1].Kv:=0.275; fTexDan[1].Kvs:=0.275;   1: Rasx:=TRasx.Create(55,275);
fTexDan[2].Dy:=15; fTexDan[2].Kod:='003Z0214'; fTexDan[2].Kv:=0.275; fTexDan[2].Kvs:=0.275;   2: Rasx:=TRasx.Create(55,275);
fTexDan[3].Dy:=15; fTexDan[3].Kod:='003Z0213'; fTexDan[3].Kv:=0.45; fTexDan[3].Kvs:=0.45; 3: Rasx:=TRasx.Create(90,450);
fTexDan[4].Dy:=20; fTexDan[4].Kod:='003Z0215'; fTexDan[4].Kv:=0.9; fTexDan[4].Kvs:=0.9;   4: Rasx:=TRasx.Create(180,900);
fTexDan[5].Dy:=25; fTexDan[5].Kod:='003Z0700'; fTexDan[5].Kv:=1.7; fTexDan[5].Kvs:=1.7;   5: Rasx:=TRasx.Create(340,1700);
fTexDan[6].Dy:=32; fTexDan[6].Kod:='003Z0710'; fTexDan[6].Kv:=3.2; fTexDan[6].Kvs:=3.2;   6: Rasx:=TRasx.Create(640,3200);
fTexDan[7].Dy:=40; fTexDan[7].Kod:='003Z0711'; fTexDan[7].Kv:=7.5; fTexDan[7].Kvs:=7.5;   7: Rasx:=TRasx.Create(1500,7500);
fTexDan[8].Dy:=50; fTexDan[8].Kod:='003Z0702'; fTexDan[8].Kv:=12.5; fTexDan[8].Kvs:=12.5; 8: Rasx:=TRasx.Create(5000,12500);
fTexDan[9].Dy:=50; fTexDan[9].Kod:='003Z0703'; fTexDan[9].Kv:=12.5; fTexDan[9].Kvs:=12.5; 9: Rasx:=TRasx.Create(5000,12500);
fTexDan[10].Dy:=65; fTexDan[10].Kod:='003Z0704'; fTexDan[10].Kv:=20; fTexDan[10].Kvs:=20;    10: Rasx:=TRasx.Create(8000,20000);
fTexDan[11].Dy:=80; fTexDan[11].Kod:='003Z0705'; fTexDan[11].Kv:=28; fTexDan[11].Kvs:=28;    11: Rasx:=TRasx.Create(11200,28000);
fTexDan[12].Dy:=100; fTexDan[12].Kod:='003Z0706'; fTexDan[12].Kv:=38; fTexDan[12].Kvs:=38;   12: Rasx:=TRasx.Create(15200,38000);
fTexDan[13].Dy:=125; fTexDan[13].Kod:='003Z0705'; fTexDan[13].Kv:=90; fTexDan[13].Kvs:=90;   13: Rasx:=TRasx.Create(36000,90000);
fTexDan[14].Dy:=150; fTexDan[14].Kod:='003Z0706'; fTexDan[14].Kv:=145; fTexDan[14].Kvs:=145; 14: Rasx:=TRasx.Create(38000,145000);
По расходу выбирается клапан, затем он проверяется по пропускной способности и при необходимости берется следующий типоразмер.
0: Kv:=TKv.Create(0.03,0.034,0.038,0.0415,0.045,0.049,0.053,0.0565,0.06,0.064,0.068,0.0715,0.075,0.079,0.083,0.0865,0.09,0.094,0.098,0.1015,0.105,0.109,0.113,0.1165,0.12,0.124,0.128,0.1315,0.135,0.139,0.143,0.1465,0.15);
1: Kv:=TKv.Create(0.055,0.062,0.069,0.076,0.083,0.0895,0.096,0.103,0.11,0.117,0.124,0.131,0.138,0.1445,0.151,0.158,0.165,0.172,0.179,0.186,0.193,0.1995,0.206,0.213,0.22,0.227,0.234,0.241,0.248,0.2545,0.261,0.268,0.275);
2: Kv:=TKv.Create(0.055,0.062,0.069,0.076,0.083,0.0895,0.096,0.103,0.11,0.117,0.124,0.131,0.138,0.1445,0.151,0.158,0.165,0.172,0.179,0.186,0.193,0.1995,0.206,0.213,0.22,0.227,0.234,0.241,0.248,0.2545,0.261,0.268,0.275);
3: Kv:=TKv.Create(0.09,0.1015,0.113,0.124,0.135,0.1465,0.158,0.169,0.18,0.1915,0.203,0.214,0.225,0.2365,0.248,0.259,0.27,0.2815,0.293,0.304,0.315,0.3265,0.338,0.349,0.36,0.3715,0.383,0.394,0.405,0.4165,0.428,0.439,0.45);
4: Kv:=TKv.Create(0.18,0.2025,0.225,0.2475,0.27,0.2925,0.315,0.3375,0.36,0.3825,0.405,0.4275,0.45,0.4725,0.495,0.5175,0.54,0.5625,0.585,0.6075,0.63,0.6525,0.675,0.6975,0.72,0.7425,0.765,0.7875,0.81,0.8325,0.855,0.8775,0.9);
5: Kv:=TKv.Create(0.34,0.3825,0.425,0.4675,0.51,0.5525,0.595,0.6375,0.68,0.7225,0.765,0.8075,0.85,0.8925,0.935,0.9775,1.02,1.0625,1.105,1.1475,1.19,1.2325,1.275,1.3175,1.36,1.4025,1.445,1.4875,1.53,1.5725,1.615,1.6575,1.7);
6: Kv:=TKv.Create(0.64,0.72,0.8,0.88,0.96,1.04,1.12,1.2,1.28,1.36,1.44,1.52,1.6,1.68,1.76,1.84,1.92,2,2.08,2.16,2.24,2.32,2.4,2.48,2.56,2.64,2.72,2.8,2.88,2.96,3.04,3.12,3.2);
7: Kv:=TKv.Create(1.5,1.6875,1.875,2.0625,2.25,2.4375,2.625,2.8125,3,3.1875,3.375,3.5625,3.75,3.9375,4.125,4.3125,4.5,4.6875,4.875,5.0625,5.25,5.4375,5.625,5.8125,6,6.1875,6.375,6.5625,6.75,6.9375,7.125,7.3125,7.5);
8: Kv:=TKv.Create(5,5.3125,5.625,5.9375,6.25,6.5625,6.875,7.1875,7.5,7.8125,8.125,8.4375,8.75,9.0625,9.375,9.6875,10,10.3125,10.625,10.9375,11.25,11.5625,11.875,12.1875,12.5);
9: Kv:=TKv.Create(5,5.3125,5.625,5.9375,6.25,6.5625,6.875,7.1875,7.5,7.8125,8.125,8.4375,8.75,9.0625,9.375,9.6875,10,10.3125,10.625,10.9375,11.25,11.5625,11.875,12.1875,12.5);
10: Kv:=TKv.Create(8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15,15.5,16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20);
11: Kv:=TKv.Create(11.2,11.9,12.6,13.3,14,14.7,15.4,16.1,16.8,17.5,18.2,18.9,19.6,20.3,21,21.7,22.4,23.1,23.8,24.5,25.2,25.9,26.6,27.3,28);
12: Kv:=TKv.Create(15.2,16.15,17.1,18.05,19,19.95,20.9,21.85,22.8,23.75,24.7,25.65,26.6,27.55,28.5,29.45,30.4,31.35,32.3,33.25,34.2,35.15,36.1,37.05,38);
13: Kv:=TKv.Create(36,38.25,40.5,42.75,45,47.25,49.5,51.75,54,56.25,58.5,60.75,63,65.25,67.5,69.75,72,74.25,76.5,78.75,81,83.25,85.5,87.75,90);
14: Kv:=TKv.Create(58,61.625,65.25,68.875,72.5,76.125,79.75,83.375,87,90.625,94.25,97.875,101.5,105.125,108.75,112.375,116,119.625,123.25,126.875,130.5,134.125,137.75,141.375,145);
Затем, третьим этапом, вычисляется настройка и она не должна быть крайней.
0: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
1: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
2: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
3: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
4: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
5: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
6: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
7: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
8: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
9: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   10: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   11: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   12: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   13: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   14: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);


Ну и у меня к Вам традиционный вопрос – почему у Вас все диаметры труб на участках заданы? Вы потеряли кучу времени на их расстановку, потому что не доверяете программе ПОТОК ?  Программа разве настолько глупая и 'немогёт' распределить располагаемый напор в системе?  

Есть четыре «точки управления и планирования» результатов расчёта - располагаемый напор, максимальная разрешённая скорость в трубах и два движка «больше-меньше», что всегда дает желаемый результат расчёта.

Вот я убрал все заданные диаметры и результат прилагаю. Они нормальные (моё мнение). Скорость задал без «минуса» и уменьшил до 0.6.   Прикрепленный файл  5просека-10А.zip   32,98К   139 Количество загрузок:

Если Вы зададите вместо 55 000 Па на вводе 100 000Па, то у Вас будут совершенные иные диаметры клапанов. Испытайте.
И это происходит абсолютно без попытки выбрать клапан по диаметру трубы.

#25 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:39

2000 сказал:

...отвечаю на Ваш вопрос,  я задала  диаметры труб на участках, согласно расчету ранее выполненному по программе Поток ( поток установлен в 2006).  Программой клапаны AB-QM  подобраны с другими настройками. Установив новый Поток мне было интересно сравнить ранее выполненный расчет с новой программой. Подбор клапанов и настройки балансировочных клапанов не совпадали.

Понятно теперь с диаметрами. Всё течет все изменяется – программа ПОТОК тоже.
Вносятся поправки и меняются настройки пользователя программой, устраняются найденные ошибки, неточности.  И производители клапанов меняют свои изделия и рекомендации по их применению.. Поэтому результаты старых версий могут и не совпадать с текущей.

Nastroi.jpg

Но это не значит, что выдаются не работоспособные варианты результатов – это уже как бы как разные люди делают расчёт отопления одного и того же здания. Меняюсь со временем и я и  меняетесь Вы, приобретаем опыт – се ля ви.

Вот и по вашему письму было принято решение внести поправку – брать не 0.8 от максимального расхода через AB-QM, а увеличить до 0.97. То есть подбирать клапан не с запасом 20%, а оставить всего 3%. Все равно дальнейшие проверки по пропускной способности Kv   внесут свою лепту.

#26 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:52

Цитата

При расчете лучевой схемы системы отопления с разводкой от коллектора на металлопластиковой трубе Ду12 и подходящих расходах программа Поток не устанавливает RA-N Ду10, с чем это может быть связано?
Вы бы файл данных этой системы прислали, чтоб не гадать – причины могут быть разные.
Например, трубы и диаметр сопряжения с арматурой какой в Базе установлен. Если там «стоит» 15, запишите 10, раз Вам так желается.

RA_N.jpg

#27 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 12 Апрель 2014 - 19:29

ValPEX.jpg
Заменено на 10. Не забыть бы Вам сохранить новое состояние Базы. Изменения вступают в силу после перезапуска программы ПОТОК.


Так по факту оно и оказалось!  Поток не устанавливает изделие Данфосс RA-N Dy10  на подающей подводке к отопительному прибору (ОП) в Вашем расчётном случае, потому, что Вы задали "для стояков" трубы из Базы, где "диаметр сопряжения" указан Dy15 с размером трубы, обозначенной как Dy12.

RA-N Dy10.jpg

Кроме того:
  • Вы на форме "Узлы" задали  "диаметр подводки" к ОП Dy12 - программа обязана назначить диаметр трубы этаже стояка по диаметру подводки к ОП.

  • Вы задали (назначили) через "доп. двух.труб" диаметры труб Dy12 - программа обязана их применить. Задан без знака "минус" - она не имеет разрешения увеличить диаметр  по итогам "гидравлического" расчёта.
На обратной подводке стоит запорный RLV Dy15.  Диаметром 10 его в ПОТОКе нет (почему-то в тексте программы он сейчас уже закрыт)

#28 Firros

Firros

    Новичок

  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 12 Март 2018 - 16:46

Просмотр сообщенияМатрос (15 Декабрь 2013 - 17:01) писал:

Кто Вам сказал, что клапан AB-QM назначается, как обычный вентиль или шаркран по диаметру трубы, на которую ставится?   
Диаметр  клапана связан с расходом и с пропускной способностью, которая в свою очередь зависит от перепада давления в месте установки клапана и от выбора настройки. Настройка должна позволить при наладке без замены клапана устранить расчётные и монтажные  погрешности. Я бы советовал купить шаровые краны Данфосс цену см. по ссылке.
Заданный Вами диаметр трубы или назначенный программой в расчете клапана вообще во внимание не принимается.   Диаметр клапана AB-QM  не зависит от диаметра   трубы, на которую он ставится.
name:='AB-QM,Клапан авт баланс с измер нип, измен настройкой, наруж. резьба';
fTexDan[0].Dy:=10; fTexDan[0].Kod:='003Z0212'; fTexDan[0].Kv:=0.15; fTexDan[0].Kvs:=0.15; 0: Rasx:=TRasx.Create(30,150);  (* расходы клапана  минимум-максимум *)
fTexDan[1].Dy:=10; fTexDan[1].Kod:='003Z0211'; fTexDan[1].Kv:=0.275; fTexDan[1].Kvs:=0.275;   1: Rasx:=TRasx.Create(55,275);
fTexDan[2].Dy:=15; fTexDan[2].Kod:='003Z0214'; fTexDan[2].Kv:=0.275; fTexDan[2].Kvs:=0.275;   2: Rasx:=TRasx.Create(55,275);
fTexDan[3].Dy:=15; fTexDan[3].Kod:='003Z0213'; fTexDan[3].Kv:=0.45; fTexDan[3].Kvs:=0.45; 3: Rasx:=TRasx.Create(90,450);
fTexDan[4].Dy:=20; fTexDan[4].Kod:='003Z0215'; fTexDan[4].Kv:=0.9; fTexDan[4].Kvs:=0.9;   4: Rasx:=TRasx.Create(180,900);
fTexDan[5].Dy:=25; fTexDan[5].Kod:='003Z0700'; fTexDan[5].Kv:=1.7; fTexDan[5].Kvs:=1.7;   5: Rasx:=TRasx.Create(340,1700);
fTexDan[6].Dy:=32; fTexDan[6].Kod:='003Z0710'; fTexDan[6].Kv:=3.2; fTexDan[6].Kvs:=3.2;   6: Rasx:=TRasx.Create(640,3200);
fTexDan[7].Dy:=40; fTexDan[7].Kod:='003Z0711'; fTexDan[7].Kv:=7.5; fTexDan[7].Kvs:=7.5;   7: Rasx:=TRasx.Create(1500,7500);
fTexDan[8].Dy:=50; fTexDan[8].Kod:='003Z0702'; fTexDan[8].Kv:=12.5; fTexDan[8].Kvs:=12.5; 8: Rasx:=TRasx.Create(5000,12500);
fTexDan[9].Dy:=50; fTexDan[9].Kod:='003Z0703'; fTexDan[9].Kv:=12.5; fTexDan[9].Kvs:=12.5; 9: Rasx:=TRasx.Create(5000,12500);
fTexDan[10].Dy:=65; fTexDan[10].Kod:='003Z0704'; fTexDan[10].Kv:=20; fTexDan[10].Kvs:=20;    10: Rasx:=TRasx.Create(8000,20000);
fTexDan[11].Dy:=80; fTexDan[11].Kod:='003Z0705'; fTexDan[11].Kv:=28; fTexDan[11].Kvs:=28;    11: Rasx:=TRasx.Create(11200,28000);
fTexDan[12].Dy:=100; fTexDan[12].Kod:='003Z0706'; fTexDan[12].Kv:=38; fTexDan[12].Kvs:=38;   12: Rasx:=TRasx.Create(15200,38000);
fTexDan[13].Dy:=125; fTexDan[13].Kod:='003Z0705'; fTexDan[13].Kv:=90; fTexDan[13].Kvs:=90;   13: Rasx:=TRasx.Create(36000,90000);
fTexDan[14].Dy:=150; fTexDan[14].Kod:='003Z0706'; fTexDan[14].Kv:=145; fTexDan[14].Kvs:=145; 14: Rasx:=TRasx.Create(38000,145000);
По расходу выбирается клапан, затем он проверяется по пропускной способности и при необходимости берется следующий типоразмер.
0: Kv:=TKv.Create(0.03,0.034,0.038,0.0415,0.045,0.049,0.053,0.0565,0.06,0.064,0.068,0.0715,0.075,0.079,0.083,0.0865,0.09,0.094,0.098,0.1015,0.105,0.109,0.113,0.1165,0.12,0.124,0.128,0.1315,0.135,0.139,0.143,0.1465,0.15);
1: Kv:=TKv.Create(0.055,0.062,0.069,0.076,0.083,0.0895,0.096,0.103,0.11,0.117,0.124,0.131,0.138,0.1445,0.151,0.158,0.165,0.172,0.179,0.186,0.193,0.1995,0.206,0.213,0.22,0.227,0.234,0.241,0.248,0.2545,0.261,0.268,0.275);
2: Kv:=TKv.Create(0.055,0.062,0.069,0.076,0.083,0.0895,0.096,0.103,0.11,0.117,0.124,0.131,0.138,0.1445,0.151,0.158,0.165,0.172,0.179,0.186,0.193,0.1995,0.206,0.213,0.22,0.227,0.234,0.241,0.248,0.2545,0.261,0.268,0.275);
3: Kv:=TKv.Create(0.09,0.1015,0.113,0.124,0.135,0.1465,0.158,0.169,0.18,0.1915,0.203,0.214,0.225,0.2365,0.248,0.259,0.27,0.2815,0.293,0.304,0.315,0.3265,0.338,0.349,0.36,0.3715,0.383,0.394,0.405,0.4165,0.428,0.439,0.45);
4: Kv:=TKv.Create(0.18,0.2025,0.225,0.2475,0.27,0.2925,0.315,0.3375,0.36,0.3825,0.405,0.4275,0.45,0.4725,0.495,0.5175,0.54,0.5625,0.585,0.6075,0.63,0.6525,0.675,0.6975,0.72,0.7425,0.765,0.7875,0.81,0.8325,0.855,0.8775,0.9);
5: Kv:=TKv.Create(0.34,0.3825,0.425,0.4675,0.51,0.5525,0.595,0.6375,0.68,0.7225,0.765,0.8075,0.85,0.8925,0.935,0.9775,1.02,1.0625,1.105,1.1475,1.19,1.2325,1.275,1.3175,1.36,1.4025,1.445,1.4875,1.53,1.5725,1.615,1.6575,1.7);
6: Kv:=TKv.Create(0.64,0.72,0.8,0.88,0.96,1.04,1.12,1.2,1.28,1.36,1.44,1.52,1.6,1.68,1.76,1.84,1.92,2,2.08,2.16,2.24,2.32,2.4,2.48,2.56,2.64,2.72,2.8,2.88,2.96,3.04,3.12,3.2);
7: Kv:=TKv.Create(1.5,1.6875,1.875,2.0625,2.25,2.4375,2.625,2.8125,3,3.1875,3.375,3.5625,3.75,3.9375,4.125,4.3125,4.5,4.6875,4.875,5.0625,5.25,5.4375,5.625,5.8125,6,6.1875,6.375,6.5625,6.75,6.9375,7.125,7.3125,7.5);
8: Kv:=TKv.Create(5,5.3125,5.625,5.9375,6.25,6.5625,6.875,7.1875,7.5,7.8125,8.125,8.4375,8.75,9.0625,9.375,9.6875,10,10.3125,10.625,10.9375,11.25,11.5625,11.875,12.1875,12.5);
9: Kv:=TKv.Create(5,5.3125,5.625,5.9375,6.25,6.5625,6.875,7.1875,7.5,7.8125,8.125,8.4375,8.75,9.0625,9.375,9.6875,10,10.3125,10.625,10.9375,11.25,11.5625,11.875,12.1875,12.5);
10: Kv:=TKv.Create(8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15,15.5,16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20);
11: Kv:=TKv.Create(11.2,11.9,12.6,13.3,14,14.7,15.4,16.1,16.8,17.5,18.2,18.9,19.6,20.3,21,21.7,22.4,23.1,23.8,24.5,25.2,25.9,26.6,27.3,28);
12: Kv:=TKv.Create(15.2,16.15,17.1,18.05,19,19.95,20.9,21.85,22.8,23.75,24.7,25.65,26.6,27.55,28.5,29.45,30.4,31.35,32.3,33.25,34.2,35.15,36.1,37.05,38);
13: Kv:=TKv.Create(36,38.25,40.5,42.75,45,47.25,49.5,51.75,54,56.25,58.5,60.75,63,65.25,67.5,69.75,72,74.25,76.5,78.75,81,83.25,85.5,87.75,90);
14: Kv:=TKv.Create(58,61.625,65.25,68.875,72.5,76.125,79.75,83.375,87,90.625,94.25,97.875,101.5,105.125,108.75,112.375,116,119.625,123.25,126.875,130.5,134.125,137.75,141.375,145);
Затем, третьим этапом, вычисляется настройка и она не должна быть крайней.
0: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
1: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
2: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
3: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
4: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
5: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
6: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
7: Nastr:=TNastr.Create(20,22.5,25,27.5,30,32.5,35,37.5,40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
8: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
9: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   10: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   11: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   12: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   13: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);
   14: Nastr:=TNastr.Create(40,42.5,45,47.5,50,52.5,55,57.5,60,62.5,65,67.5,70,72.5,75,77.5,80,82.5,85,87.5,90,92.5,95,97.5,100);


Ну и у меня к Вам традиционный вопрос – почему у Вас все диаметры труб на участках заданы? Вы потеряли кучу времени на их расстановку, потому что не доверяете программе ПОТОК ?  Программа разве настолько глупая и 'немогёт' распределить располагаемый напор в системе?  

Есть четыре «точки управления и планирования» результатов расчёта - располагаемый напор, максимальная разрешённая скорость в трубах и два движка «больше-меньше», что всегда дает желаемый результат расчёта.

Вот я убрал все заданные диаметры и результат прилагаю. Они нормальные (моё мнение). Скорость задал без «минуса» и уменьшил до 0.6.   Прикрепленный файл 5просека-10А.zip

Если Вы зададите вместо 55 000 Па на вводе 100 000Па, то у Вас будут совершенные иные диаметры клапанов. Испытайте.
И это происходит абсолютно без попытки выбрать клапан по диаметру трубы.

а какое ваше мнение о серии шаровых кранов: JIP Premium?