Цитата
На 1-ом и 2-ом участках программа подбирает диаметр 125 мм, а на 21 (который объединяет 1-ый и 2-ой) программа предлагает диаметр 100 мм.
При этом скорость сразу же подскакивает с 2,0 м/с до 6,4 м/с.
А на 22-ом участке программа ставит диаметр 160 мм, и скорость падает до 3,7 м/с.
Нет плавного перехода, получаются скачки.
Было бы логичнее подобрать диаметр 125 мм со скоростью 4,1 м/с.
На участке 26 (сборный для 7-го и 8-го участков) получаем диаметр 100 мм со скоростью 6,4 м/с, тогда как на самих концевых участках диаметр 125 мм и скорость 2,0 м/с.
Было бы логичнее подобрать диаметр 125 мм со скоростью 4,1 м/с.
На участке 28 (сборный для 9-го и 10-го участков) получаем диаметр 125 мм со скоростью 7,2 м/с, тогда как на самих концевых участках диаметр 160 мм и скорость 2,2 м/с.
Было бы логичнее подобрать диаметр 160 мм со скоростью 4,4 м/с.
За это отвечала процедура программы с таким же названием, но в результате "правок" она оказалась вдруг в последних версиях отключенной!
Внесены изменения.
Невязка.
Цитата
Общие потери системой 131 Па.
На участке 4 потери составляют 85 Па.
Невязка должна быть 100*(131-85)/131=35%. Программа дает 40%.
На участке 5 составляют 87 Па.
Невязка должна быть 100*(131-87)/131=34%. Программа дает 38%.
На других участках аналогично.
Нормами не оговаривается способ вычисления % невязки (с учётом или без учёта общих участков). Без "учёта" вычислять проще - все так и поступают.
Но в одном из расчётов приточной системы не были заданы дополнительно потери на секцию подогрева, рассчитали, получили невязку. Всё устраивало.
Спохватились, что не указали dH (известные потери на последнем - "корневом" участке). Исправили данные и пересчитали - везде резко поменялся процент и расстановка диафрагм.
Что бы избежать подобных "казусов", принято решение использовать формулу
100*(131-85)/131 без учета потери давления на корневом (последнем) сборном. Его сопротивление ни в коем образом не может влиять на расстановку дроссель-шайб (исскуственное местное сопротивление для увязки)
То есть 100*(131-Нкорн-85)/(131-Нкорн).
К списку вопросов и ответов
На форуме АВОК:
Много написано и предложено - балансировка систем отопления, холодоснабжения. Есть изделия/предложения десятков фирм.
Для систем вентиляции - Дроссельные шайбы. Что ещё?
Шибера, регулируемые решётки - роль при увязке никакой практически роли не играют.
Зольников Михаил сказал:
Естественно, от существующего проекта остаются лишь сечения воздуховодов, а не их длины и прочее.
Когда проектирую, то:
1. На ответвление от магистрали ставлю ручной дроссель-клапан;
2. На решетку устанавливаю клапан расхода воздуха (при необходимости, снять его всегда можно)
3. Не леплю решетки на сам магистральный воздуховод, обязательно делаю от него ответвление. Иначе очень сложно увязать такую решетку.
4. Пусконаладка – это доведение смонтированной системы до проектных параметров. И занимаются ей специально обучены люди.
Самый простой вид дросселя, который видел – воздуховод "надрезается болгаркой", и в него вставляется пластина из более плотного металла, регулируется, потом "силиконится", но так делать не рекомендую :-)) Есть прекрасные заводские изделия :-))
Иными словами - бессмысленно и практически без надобности" в проекте "исчислять" отверстия (круглое/прямоугольное, длину/диаметр горловины конуса) дроссельной шайбы (ДШ). Заложил в спецификацию металл на пластины и "Вася не чешися"!?
Это -
Спохватились, что не указали dH (известные потери на последнем - "корневом" участке). Исправили данные и пересчитали - везде резко поменялся процент и расстановка диафрагм.
типа "суета вокруг дивана"!
Есть прекрасные заводские изделия - а что именно?
Назовите марку/название - поищу/почитаю в паутине.
Если Вы гарантируете, что система в процессе монтажа не будет претерпевать изменений - Ну как можно гарантировать?
Даже будешь делать всё сам - проект-монтаж и наладка-пуск собственными руками - ДШ не угадаешь - все формулы, графики для расчёта (программы) - дают !плюс минус 1 км"!
Нужно иметь ДШ переменного сопротивления - смотри цитату вначале этого сообщения! или
"Есть прекрасные заводские изделия"? :-)
Зольников Михаил сказал:
Пусконаладчики сами отбалансируют систему. Вы очень облегчите им работу, если поставите воздушные клапана с ручной регулировкой (синонимов им много).
Кроме того, многие специалисты оснащают системы тиристорными, трансформаторными или частотными регуляторами расхода воздуха – получатся, при переключении тумблера на регуляторе в другое положение изменится расход, потери давления и прочее – значит, система опять не будет сбалансирована.
Не забывайте про засорение фильтра – по мере его загрязнения, давление в системе меняется, система снова разбалансируется.
«Прекрасные заводские изделия» - их выпускают очень многие производители – Systemair, Trox, IMP Clima, Мовен и Веза, кажется, тоже (в прайсе Мовена их точно видел).Не поленитесь – посмотрите в Интернете или в каталогах.
И вообще – их, по идее, выпускают многие поставщики, у кого в ассортименте есть сетевое оборудование и воздушные клапаны.
Мы (монтаж и пусконаладка) не заказываем изделия, которые делаем сами.
«Если Вы гарантируете, что система в процессе монтажа не будет претерпевать изменений - Ну как можно гарантировать?» - зачем тогда систему балансировать на стадии проекта, если более чем вероятно, что она будет смонтирована по-другому?
Цитата(Bers @ 20.12.2007, 19:06) *
Вопрос простой, как бамбук - сколько стОит такое "заводское изделие"?
Стоимость – не секрет: скачайте в Интернете прайс-лист, посмотрите стоимость. Прайс-листы есть в свободном доступе.
У Systemair устройство, которое на картинке, называется, если не ошибаюсь, "ирисовый шибер", марка - SPI (100, 125, 160, 200).
Как Резюме: ни какой проблемы-то, по сути, нет - достаточно:
- "Не ловить блох" - рассчитывать отверстия вставок для регулирования - не "умно" требовать в проекте (в расчёте) наличия "этих самых";
- "изделия, которые делаем сами" - по крайней мере в проекте можно на что-то сослаться типа "чертежи повторного применения", в смете желательно иметь затраты на металл и изготовление детали/изделия
- можно установить и "фирменное" изделие - Systemair, Trox, IMP Clima, Мовен или Веза;
- "облегчите при пуске и наладке работу", если поставите воздушные клапана с ручной регулировкой (синонимов им много).
Valentin_K сказал:
Цитата
В смысле какие устройства лучше для начальной наладки?
Если проект хороший, то никаких не потребуется, в смысле, что все устройства по сети будут полностью открытыми. . А если требуются, но в небольших пределах, то лучше всё равно не ставить. Все эти устройства (по сети) для компенсации грубых ошибок - а зачем делать грубые ошибки? Лучше всего менять сопротивление самих местных отсосов: там и шибер часто есть, и конструкцию можно немного изменять, и чистить проще.
Потом по мере износа появляются подсосы или ухудшается характеристика вентилятора, поэтому расходы воздуха от отсосов начинают неравномерно уменьшаться. На этом этапе тоже лучше главную причину устранять - заделывать неплотности и регулировать вентилятор.
Теоретически, если деньги есть, то можно ставить ирисовые клапаны, при полном открытии они сразу прочищаются. - Но не знаю, пригодны ли они для аспирации.
Petrusha:
Идеальный вариант - ирисовая диафрагма. Но т.к. это сложно и дорого, в порядке ухудшения эксплуатационных характеристик будет так:
1. Ирисовая диафрагма
2. Двусторонний шибер с серповидными внутренними краями
3. Простая диафрагма
4. Дроссель многосекторный
5. Дроссель одно секторный (поворотная заслонка)
6. Шибер
По поводу забивания пылью - не наблюдал. Она там скапливается в небольших количествах, но это для работы не критично. Критична точность настройки и регулирования.
А вообще, главный критерий для аспирации в таких системах - цена, простота эксплуатации и монтажа, надежность.
Поэтому все сводится к использованию позиций с 3 по 6. Причем 3 позиция закладывается и учитывается в расчете. А остальные используются для окончательной настройки. Причем, установка диафрагм не исключает установки дросселей или шиберов. Обычная практика, однако
Цитата
Это избежать можно двумя способами:
1. Применить на ответвлениях клапана, поддерживающие постоянный, заданный расход. Такие клапана выпускают многие производители, хотя я знаком только с Халтон
2. Применить венткамеру с регулировкой производительности по постоянному статическому давлению после себя. В этом случае, установка балансовых вентилей (а диафрагменные т.н. Ирисы самые лучшие для круглых воздуховодов - они ещё имеют клеммы для подключения тестера) позволяет быстро и качественно сбалансировать систему. В этом случае даже применение закрывающих проток клапанов с эл.приводом не тянет за собой изменений в других ветках.
Что до регулирования диффузорами, то лишь небольшая часть их имеет регулировку (поворотным дном). Применение такого способа балансирования не всегда возможно просто по шумовым характеристикам (дифузор при определённых условиях может свистеть, гудеть и т.д.) В этом случае оправдывает себя балансовый Ирис который забирает на себя часть давления.
Выбор вентилятора
Потери давления, связанные с перемещением воздуха, составляют сопротивление сети. При заданном расходе воздуха L вентилятор должен иметь полное давление pv, обеспечивающее преодоление потерь со стороны всасывания ∆pвс и нагнетания ∆Pнаг. Сумма потерь dDp i вс., наг является расчетной величиной и включает в себя все аэродинамические потери тракта (потери трения, потери при поворотах потока, выходах потока в атмосферу и т.д.), а также потери в элементах, соединяющих вентилятор с сетью.
Рис. 6.2. Работа вентилятора в сети
На рис. 6.2 показаны эпюры давлений в сети и положение рабочих точек на характеристике вентилятора. При работе вентилятора в режиме рециркуляции или же при свободном входе/выходе (рис. 6.2,а) вентилятор преодолевает потери, связанные с выходом потока в атмосферу со скоростью Vвент. В этом случае сетью является динамическое давление вентилятора pdv =rV2 вент/2, т.е. точка 1 пересечения кривой динамического давления вентилятора pdv(L) с его характеристикой (предполагается, что потери входа малы). На данном режиме вентилятор имеет максимальный расход, при этом статическое давление вентилятора равно нулю. Большая производительность вентилятора может быть получена только при отрицательном статическом давлении, т.е. за счет установки диффузора.
Читать полностью статью здесь: Poteri_Vent_VSV.rar 106,28К 4619 Количество загрузок:
Дополнитеьно:
См. - Диаграмма (увязка)
См. - дроссель
Конусные диафрагмы систем аспирации и пневмотранспорта