#2691 Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионны...

Отправлено от max в 25 Сентябрь 2019 - 13:44 в RTI - программа для расчёта потерь тепла и инфильтрации помещениями зданий (теплопотерь), энергопаспорт здания

Общие данные.png Описание помещений.png Итого расчетов.png Характеристика ограждений.png

Николай сказал:

Добрый день!
Давно не работал в Ваших программах. В пятницу  20 сентября скачал демонстрационную версию программ.

В RTI сделал расчеты теплопотерь результаты и файл расчета прилагаю.

1.  Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопотерям. Почему?

2.  Не считает и не прибавляет объем не компенсируемого притока воздуха.
Почему?

Поясните пожалуйста, может быть это из за того что это ДЕМОВЕРСИЯ.

Здравствуйте Николай.

Проверьте настройки программы, вот картинки при которых все считает.  
teploov_RTI_parametr_1.png teploov_RTI_parametr_2.png teploov_RTI_parametr_3.png
Вчера вышло обновление программы, добавили улучшения, подробней - http://www.potok.ru/...09_2019-ru.html
Если у Вас сборка версии программы до 24 сентября 2019 года, то после изменения Настроек программу нужно перезапустить.