IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Освоение программы Rti. Вопросы и авторам и пользователям

расчет теплоты на инфильтрацю rti teploov

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 128

#81 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:12

Просмотр сообщенияОльга Евгеньевна (27 Сентябрь 2012 - 02:29) писал:


...Что показало вскрытие? :21:

Графа "Коэф. или t" нужна не для ввода наружней температуры, эти значения программа возьмёт из климатических данных. Это косвенный признак, что ограждение внутреннее.
Прикрепленный файл teploov_rti_расчёт теплопотерь_ввод данных.PNG

Цитата

Цитата из справки:(http://rti.teploov.ru/)
Коэффициент- Записывается коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый в соответствии с главой СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника", таблица 3. Значения изменяются от 1 и меньше - коэффициент.


или - Проставляется значение температуры воздуха более холодного Помещения. Потери тепла через внутренние ограждения допускается не учитывать, если разность температур в этих помещениях равна три градуса и менее. Значение >1 - температура соседнего помещения.

Прикрепленные изображения

  • teploov_rti_расчёт теплопотерь_ввод данных.PNG
  • teploov_rti_расчёт теплопотерь_результат.PNG

Прикрепленные файлы


.... время пришло ....


#82 Ольга Евгеньевна

Ольга Евгеньевна

    Новичок

  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Комсомольск-на-Амуре

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 13:37

Спасибо большое за помощь.
Может вы заодно сможете подсказать по лестничным клеткам.
Отметки пола 1 этажа 0,000, а пол лестничной клетки  -0,92.
В программе задается отметка всего этажа в целом, как учесть эту разницу?

#83 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:42

Никак. Пренебречь разницей. Катастрофы вообще не будет, если теплопотери здания (и ЛК в том числе) посчитает программа без учета этой разницы на 90 см.

В ЛК тепло подымается вверх и на уровне пола (от -0.92 до 0.0) температура гораздо ниже расчётной температуры ЛК, так что перепад небольшой и пр.
Все скомпенсируется типа добавкой на открывание дверей.

#84 Ольга Евгеньевна

Ольга Евгеньевна

    Новичок

  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Комсомольск-на-Амуре

Отправлено 02 Октябрь 2012 - 12:18

Просмотр сообщенияМатрос (01 Октябрь 2012 - 18:42) писал:

Никак. Пренебречь разницей. Катастрофы вообще не будет, если теплопотери здания (и ЛК в том числе) посчитает программа без учета этой разницы на 90 см.

В ЛК тепло подымается вверх и на уровне пола (от -0.92 до 0.0) температура гораздо ниже расчётной температуры ЛК, так что перепад небольшой и пр.
Все скомпенсируется типа добавкой на открывание дверей.
Спасибо за помощь. :hi:

#85 altr

altr

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Нижний Новгород

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 13:28

Добрый день! Пытаюсь разобраться, как работать с комплексом RTI, но пока безуспешно... Надеюсь на Вашу помощь.
Вопросы в следующем:
1. откуда брать значения Ru для наружных стен, окон, дверей при заполнении таблицы "Характеристика ограждений" (предусмотрены ли какие то базы данных в программе)?
2. если дом панельный, то в данную таблицу мне необходимо вставить "стыки стеновой панели"? как быть с сопротивлением теплопередачи для стыка? Ru заполняется, как длина стыка в метрах?
3. откуда брать значение Ro для наружных дверей (предусмотрены ли какие то базы данных в программе)?

#86 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 17:33

Просмотр сообщенияaltr (22 Октябрь 2012 - 13:28) писал:

1. откуда брать значения Ru для наружных стен, окон, дверей при заполнении таблицы "Характеристика ограждений" (предусмотрены ли какие то базы данных в программе)?
Если нет данных о термическом сопротивлении стены, то считать: или в программе или руками, как Вам удобней. О каких базах идёт речь, база конструкций стен :16:  как Вы это себе представляете? Конструкций может быть жутко много, Ro зависит от температур, Вы наверно так шутите. База строительных материалов для расчёта Ro имеется см. - http://rti.teploov.r...ti_teploteh.htm

Просмотр сообщенияaltr (22 Октябрь 2012 - 13:28) писал:

2. если дом панельный, то в данную таблицу мне необходимо вставить "стыки стеновой панели"? как быть с сопротивлением теплопередачи для стыка? Ru заполняется, как длина стыка в метрах?
3. откуда брать значение Ro для наружных дверей (предусмотрены ли какие то базы данных в программе)?
из нормативной литературы или из данных производителей дверей. При ручном расчёте, когда Вы учились в университете Вы как это считали? откуда брали значения? В программе всё так же как и в жизни  :wink:

.... время пришло ....


#87 altr

altr

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Нижний Новгород

Отправлено 23 Октябрь 2012 - 07:12

Просмотр сообщенияmax (22 Октябрь 2012 - 17:33) писал:

Если нет данных о термическом сопротивлении стены, то считать: или в программе или руками, как Вам удобней. О каких базах идёт речь, база конструкций стен :16:  как Вы это себе представляете? Конструкций может быть жутко много, Ro зависит от температур, Вы наверно так шутите. База строительных материалов для расчёта Ro имеется см. - http://rti.teploov.r...ti_teploteh.htm

Тут мы друг друга неправильно поняли, речь идет не о термическом сопротивлении Ro, а о сопротивлении воздухопроницанию Ru. Возможно некорректно я задал вопрос. Ещё раз: сопротивление теплопередаче Ro есть возможность посчитать в программе, а сопротивление воздухопроницанию конструкции? Необходимо считать вручную по СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004? Либо же есть возможность рассчитать программными средствами?


Просмотр сообщенияmax (22 Октябрь 2012 - 17:33) писал:

из нормативной литературы или из данных производителей дверей. При ручном расчёте, когда Вы учились в университете Вы как это считали? откуда брали значения? В программе всё так же как и в жизни  :wink:

Этот вопрос был задан не случайно, просто я раньше пользовался программой расчёта теплопотерь Valtec, находящейся в свободном доступе, так там были базы с разными конструкциями дверей и их сопротивлениями теплопередачи. Ну да ладно, не в дверях счастье!

Вопрос про "стыки стеновой панели" остался без ответа... Если Ru ещё можно взять нормативное из СНиП 23-02-2003 по табл. 11, то остается открытым вопрос о Ro.

#88 Denis_Ch

Denis_Ch

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:58

Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу помоч разобраться с надбавками на ориентацию ограждений. Мне непонятно, почему программа для наружных стен ориентированных в одинаковом направлении учитывает разную надбавку?
http://clip2net.com/s/2uFxY .Мне заказчик пишет замечание, а как это исправить я не понимаю. Подскажите пожалуйста в чем причина?

#89 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:52

Добрый день. В этой графе учтены все надбавки, не только на Ориентацию, (но и на угловое помещение и пр.) поправим шапку. Для более детального анализа нужны Ваши исходные данные.

#90 Denis_Ch

Denis_Ch

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:59

Просмотр сообщенияadmin (13 Ноябрь 2012 - 10:52) писал:

Добрый день. В этой графе учтены все надбавки, не только на Ориентацию, (но и на угловое помещение и пр.) поправим шапку. Для более детального анализа нужны Ваши исходные данные.
Прикрепляю исходные данные. Как скоро вы сможете поправить шапку в программе?

Прикрепленные файлы



#91 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:02

Шапку поправили, Вы можете поправить её в шаблонах документов или после экспорта в MS Word

#92 Denis_Ch

Denis_Ch

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:43

Просмотр сообщенияadmin (14 Ноябрь 2012 - 16:02) писал:

Шапку поправили, Вы можете поправить её в шаблонах документов или после экспорта в MS Word
А не могли бы вы по подробнее рассказать как мне поправить шапку или подредактировать шаблоны? Буду очень признателен.

#93 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:58

teploov_rti_расчёт_теплопотерь_редактор шаблонов.PNG

#94 Denis_Ch

Denis_Ch

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:27

Очень прошу помочь с корректировкой шаблонов документов.Я так и не разобрался каким образом мне добавить в таблицу столбцы, чтобы выделить добавки на ориентацию и дополнительные добавки. Мне не согласовывают расчет, сроки срываются, очень прошу помочь. Так же у меня спросили, возможно ли как-то в программе задать плотность воздуха?

#95 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 21:06

Не, в таблицу не надо добавлять столбцы, шапку поправьте, дважды туда ткните мышкой. Программа не выделяет надбавки просто их суммирует, в принципе в будущем можно сделать чтоб в протоколе подробней писалось какие надбавки были применены.

Плотность воздуха - а для какой цели? Если для расчёта затрат тепла на подогрев воздуха, то программа это определяет если снята галка с упрощённого расчёта.
Похожий вопрос был тут - http://forum.potok.r...st=40#entry1926

teploov_rti_расчёт потерь тепла настройки.PNG

#96 Denis_Ch

Denis_Ch

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 21:56

Просмотр сообщенияadmin (16 Ноябрь 2012 - 21:06) писал:

Не, в таблицу не надо добавлять столбцы, шапку поправьте, дважды туда ткните мышкой. Программа не выделяет надбавки просто их суммирует, в принципе в будущем можно сделать чтоб в протоколе подробней писалось какие надбавки были применены.

Плотность воздуха - а для какой цели? Если для расчёта затрат тепла на подогрев воздуха, то программа это определяет если снята галка с упрощённого расчёта.
Похожий вопрос был тут - http://forum.potok.r...st=40#entry1926

Прикрепленный файл teploov_rti_расчёт потерь тепла настройки.PNG
Было бы очень полезно, если бы программа показывала в протоколе расчета какие именно поправки были применены, чтобы избежать лишних вопросов от дотошных заказчиков. С плотностью разобрался, галочка с упрощенного расчета убрана. Просто смутила формула Qi=0.28*Ln*p*c(tp-ti)*K.
Я посмотрел протокол расчета, все встало на свои места. С шапкой тоже разобрался.Спасибо за ответ.

#97 Abdurasul

Abdurasul

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Узбекистан, Ташкент

Отправлено 09 Апрель 2013 - 13:53

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в программе RTI где можно найти конструкция ограждений?

#98 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 09 Апрель 2013 - 14:52

Вот картинка :rolleyes: teploov_rti_характеристика ограждения для расчёта потерь тепла.PNG

.... время пришло ....


#99 Abdurasul

Abdurasul

    Новичок

  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Узбекистан, Ташкент

Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:22

Здравствуйте, у меня ест один вопрос: При введении исходных о помещениях как занести конструкцию ограждающих конструкций состоящих из нескольких слоев строительных материалов, например, два слоя штукатурка. один слой теплоизоляционной материала, слой основного материала стены (кирпич, бетон и т.д.) так же потолок.

#100 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 26 Апрель 2013 - 22:34

А вот форма которая описана постом выше как раз для этой цели, там можно сформировать конструкцию стены, добавьте Ваши материалы, укажите толщины, и программа всё посчитает.





Темы с аналогичным тегами расчет теплоты на инфильтрацю, rti, teploov

Количество пользователей, читающих эту тему: 1