Елена сказал:
Я много лет пользуюсь Вашей программой и в целом ей довольна, но иногда у меня возникают вопросы:
в приложенном файле расчет одной квартиры. Непонимание возникает с клапаном Frese 1) учитывая достаточно большой расход теплоносителя и диаметр трубы ( хотя диаметр это не столь важно) гораздо более логично подобрать клапан большего Ду. 2) также непонятно как именно высчитывается перепад давления на клапане и его настройка, сверила Ваши данные с каталожными, получила другой результат. Не сочтите за труд, дайте пожалуйста разъяснения.
Вот эти клапаны и их «технические данные»:
«Frese S Динамический балансировочный регулятор с внутренней настройкой»
fTexDan[0].Dy:=15; fTexDan[0].Kvs:=2.2; fTexDan[0].Gmin:=50; fTexDan[0].Gmax:=800; fTexDan[0].Korpus:='DN15 LP';
fTexDan[1].Dy:=15; fTexDan[1].Kvs:=2.4; fTexDan[1].Gmin:=100; fTexDan[1].Gmax:=1100; fTexDan[1].Korpus:='DN15 HP';
fTexDan[2].Dy:=20; fTexDan[2].Kvs:=3.3; fTexDan[2].Gmin:=100; fTexDan[2].Gmax:=1200; fTexDan[2].Korpus:='DN20 LP';
fTexDan[3].Dy:=20; fTexDan[3].Kvs:=3.6; fTexDan[3].Gmin:=150; fTexDan[3].Gmax:=1850; fTexDan[3].Korpus:='DN20 HP';
fTexDan[4].Dy:=25; fTexDan[4].Kvs:=4.1; fTexDan[4].Gmin:=600; fTexDan[4].Gmax:=1663; fTexDan[4].Korpus:='DN25 LP';
fTexDan[5].Dy:=25; fTexDan[5].Kvs:=4.4; fTexDan[5].Gmin:=700; fTexDan[5].Gmax:=2350; fTexDan[5].Korpus:='DN25 HP';
fTexDan[6].Dy:=32; fTexDan[6].Kvs:=8.8; fTexDan[6].Gmin:=1000; fTexDan[6].Gmax:=4800; fTexDan[6].Korpus:='DN32';
fTexDan[7].Dy:=40; fTexDan[7].Kvs:=13.2; fTexDan[7].Gmin:=3000; fTexDan[7].Gmax:=7450; fTexDan[7].Korpus:='DN40';
fTexDan[8].Dy:=50; fTexDan[8].Kvs:=16.7; fTexDan[8].Gmin:=5000; fTexDan[8].Gmax:=10350; fTexDan[8].Korpus:='DN50';
А это их «настройки»:
Nastr:=TNastr.Create(1.00,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,4.50,5.00,5.50,6.00,6.50,7.00,7.50,8.00,8.50,9.00,9.50,10.00);
«Шкала» расходов G :
0: begin Kv:=TKv.Create(25,48,84,127,172,218,263,306,348,390,433,477,524,573,625,678,728,772,804); end;
1: begin Kv:=TKv.Create(40,80,129,182,237,293,348,404,461,519,581,645,713,784,858,931,999,1059,1100); end;
2: begin Kv:=TKv.Create(41,82,145,218,297,377,455,531,605,678,752,828,906,985,1064,1139,1204,1249,1265); end;
3: begin Kv:=TKv.Create(66,123,204,298,398,501,604,707,810,916,1025,1138,1257,1379,1502,1620,1725,1804,1850); end;
4: begin Kv:=TKv.Create(61,131,220,322,432,547,664,780,895,1007,1114,1218,1315,1405,1486,1557,1612,1650,1663); end;
5: begin Kv:=TKv.Create(89,177,297,438,591,751,914,1076,1236,1391,1543,1689,1828,1960,2081,2187,2273,2331,2350); end;
6: begin Kv:=TKv.Create(217,443,699,973,1257,1545,1836,2127,2420,2714,3012,3310,3607,3897,4172,4418,4618,4749,4800); end;
7: begin Kv:=TKv.Create(175,439,818,1260,1730,2204,2672,3127,3571,4009,4449,4895,5350,5811,6267,6698,7072,7341,7450); end;
8: begin Kv:=TKv.Create(440,976,1576,2214,2868,3525,4179,4824,5461,6089,6709,7321,7919,8497,9041,9530,9934,10216,10350); end;
Клапан этот своим редуктором «гарантирует» расход как и «кислородный баллон с редуктором» не зависимо от давления внутри баллона. Но оно должно быть «избыточным» - в не менее чем в потора раза больше потерь на «регулируемом участке».