Татьяна сказал:
Т.е. если на поэтажном коллекторе не ставится балансировочная арматура на каждую квартиру, то можно описать систему как “блок одноуровневый”, где каждый стояк – это одна квартира на данном этаже.
У меня 6 квартир на этаже. Хотелось бы понять, можно ли не ставить балансировочную арматуру на каждом ответвлении в квартиру.
Я набрала такую систему.
Но программа предлагает дроссель шайбы…
Это нужно понимать как невозможность увязки систем всех квартир этажа терморегуляторами? Или что-то неправильно задала?
Да.
Увязку контуров квартир можно произвести настройками термовентилей у ОП. И тем действом исключив увязку (балансировку) квартир меж собой. Фирмы для этого предлагают несколько иной, чем обычно, тип термовентилей – тип «комби». Они как раз и разработаны для этой цели.
В таблице «ветки» Вы увидели «шайбы» на стояках. Это показано, как будет, если не использовать рекомендованные настройки. Либо настройки либо шайбы на стояка. Мы пришли к выводу лучше это «как было» убрать из печати результатов. Внесем поправки.
На закладке «Доп. 2-х трубн» показано, как увяжутся «контуры» и без всяких шайб (пог 11 400 Па через каждый контур ОП):
Галина сказал:
Здравствуйте.
У меня небольшая однотрубная горизонтальная система.
Программа не дала относительный диапазон предварительный настрой термостатов. Пишет «нет».
Пожалуйста помогите разобраться в чем я не права.
Вы неправы в том, что ожидаете увидеть настройки в однотрубном стояке.
Настройки вычисляются программой только для систем с параллельным подключением ОП (двухтрубный стояк) для увязки контуров стояка меж собой через каждый ОП, а у Вас последовательно они включены в группе по имени «однотрубный стояк» и настроек нет (один контур) – берётся к установке максимальное Kv термостата .
Галина сказал:
Но если можно еще немного пояснений.
Но если при установке термостата берется максимальное Кv, т.е. (RA-G Ду = 20 мм имеет Kv =1, 7 м3/ч при Хр = 2 °С), а , я правильно понимаю, машина выдает установленная пропускная способность клапана Ду =20мм -2,06м3/ч т.
Т.е. пропускная способность клапана выше пропускной способности термостата? Таким образом, все термостаты должны полностью «открыты»
Но как же мне увязать первый и последний приборы? И как же мне указать количество оборотов для термостата? Иначе я не вижу смысла их (термостаты) ставить.
Ваш вопрос: Но как же мне увязать первый и последний приборы?
Увязывать же нужно гидравлические контуры, а не приборы. В однотрубном стояке все приборы находятся в одном контуре и теплоноситель проходит их последовательно.
Термостат, термовентиль, термоклапан – это одно и тоже устройство, к примеру, типа RA-G под разными жаргонными именами. Термостат, термовентиль, термоклапан для однотрубных систем вообще не имеет настроек. А Хр = 2 °С или Хр = 1 °С – это заводские настройки как время реакции устройств на изменение температуры помещения (реагирует на отклонение в 1 °С или 2 °С ).
Назначение настроек – создать дополнительное сопротивление в контуре (гасимый напор), чтоб создать гидравлическое равенство всем контурам ОП двухтрубного стояка – гарантировать ограничение расхода через ОП по максиму. Типа выровнять высоту "столбиков":
Галина сказал:
Т.е. в моем случае просто выставляем нужную температуру по шкале настроек и все, так?
Да. Но, как правило, по умолчанию всегда
Хр = 2 °С.