Добрый день! Выполняю расчет однотрубной системы с попутным движением тепл. и П-образными стояками. Жилой дом 11 этажей. Закладываю термостаты Danfoss для регулирования теплоотдачи радиаторов и автоматические клапаны ASV-P для увязки стояков. В результате расчета в арматуре практически на всех стояках при подборе автоматического клапана программа пишет "нет настроек"!!! На нескольких есть настройки открытия клапана. Как же быть? Что надо сделать для того чтобы программа подобрала настройки клапана (открытие)

#2 borodulin8102

borodulin8102

    Новичок

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Город:г. Кемерово

Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 05:39

Просмотр сообщенияborodulin8102 (11.11.2008, 22:50) писал:

Добрый день! Выполняю расчет однотрубной системы с попутным движением тепл. и П-образными стояками. Жилой дом 11 этажей. Закладываю термостаты Danfoss для регулирования теплоотдачи радиаторов и автоматические клапаны ASV-P для увязки стояков. В результате расчета в арматуре практически на всех стояках при подборе автоматического клапана программа пишет "нет настроек"!!! На нескольких есть настройки открытия клапана. Как же быть? Что надо сделать для того чтобы программа подобрала настройки клапана (открытие)
Проблема отпала сама собой. Неверно выбрал клапаны для однотрубной системы.

#3 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 00:37

Просмотр сообщенияborodulin8102 (12.11.2008, 5:39) писал:

Проблема отпала сама собой. Неверно выбрал клапаны для однотрубной системы.
Да если клапан имеет настройки и расчетные параметры в разумных пределах, то настройки будут показаны в результатах расчета обязательно.

#4 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:15

Нелля сказал:

Приобрели вашу программу гидравлического расчета, пытаюсь разобраться.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я описала систему отопления в
программе  (схему прилагаю в AutoCAD).
Вопрос вызывают результаты расчета чисел настроек клапанов USV-I (0,35 и
0,43 на первой и второй ветке соответственно).
Программа Danfoss c.o. считает эту же систему с числами: 3,2 и 2,4
соответственно. (Итоги Рисунки прилагаю в AutoCAD).
Вопросы такие:
  • Правильно ли я описала систему в программе?

  • Почему такие расхождения в числах настроек клапанов USV-I?

  • Почему ваша программа не считает числа настроек встроенного в конвектор термоcтатического клапана? Он полностью открыт?
С)_Три прибора.JPG
Заново переназначил приборы ОП и стало видно - есть или нет там термостат.
ПОТОК встроеные термостаты1.JPG
Вы вместо Абстракт можете прямо здесь внести фирму и тип, если Вам точно известно, чьё  и какое там "изделие" вмонтировано в отопительный прибор.

В Вашем варианте базы  ОП, вероятно, для этих конвекторов  не указан никакой термостат. Желательно бы внести в базу поправки. Или заменить  Вам базу ОП на более свежую  версию (по дате создания) с нашего ресурса.
ПОТОК встроеные термостаты2.JPG
Настройки показаны, раз программа "увидела" термостат в приборе. Абстракт – это "овентроп_ овский" термостат. Все равно наладки вынуждены будут "уточнить" настройки.
Настройки  USV-I зависят от:
  • выбранных диаметров труб;
  • есть или нет термостат у прибора;
  • типа термостата и
  • положения правого движка "больше-меньше" на общих данных.
Расчёты одной и той же системы, сделанные разными людьми или разными программа, естественно, не есть копии - у них обязательно найдутся различия. Но это не значит, что из работоспособна только одна единственная.

Для Вашего проектного случая "увязку" этих трёх контуров можно было сделать и без  USV-I   -   только используя для "создания гидравлического равенства настройки"=увязки термовентилей. Считать как эту схему "квартира". ( Ваш чертёж я так и не посмотрел) – один отопительный прибор = это не стояк.
"Стояк"  -  это когда  группа ОП и контуры (по числу ОП) в них увязываются настройками термовентилей.

Галина сказал:

У вас какой -то беспорядок с балансировочными клапанами фирмы Овентроп.
В частности, регулирующий клапан Hydrocontrol R назван запорным и настройку не считает.
Да, в наименовании надо указать "регулировочный".
И вторая "ошибка" - перепутаны местами Hydrocontrol R и Hydrocontrol А. В пригласительной части (в меню выбора) назначается Hydrocontrol R, а программа делает расчёт Hydrocontrol А.

Обе неточности в программе устранены. Спасибо за "наводку".  Вам направлен новый "исполняемый файл potok.exe" для замены прежнего.

#5 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:26

Марина сказал:

При расчете квартиры программа дает терморегуляторы Ду10, а хотелось бы Ду15. Нельзя ли где- нибудь в настройках исключить у терморегуляторов Данфосс Ду10 вообще.
Какой конкретно тип, марка терморегулятора Данфосс Вы применяете в своём проекте?
Обычно подбирается по диаметру подводки к ОП. Задайте подводку 15 мм (больше 12 мм, если пластик – по диаметру сопряжения с арматурой 15 мм). Можно вообще "закрасить" в Базе трубы меньше 14 мм.

Пришлите пример расчёта квартиры, если ничего не получится. И на этой "квартире" попробую найти Вам путь, чтоб подобрать  по нужде 15 мм.
Поясните заодно и мне, почему 10 плохо, а 15 хорошо для квартиры.

Юра сказал:

Добавить в базу:
Приборы:
1. Биметаллический секционный радиатор Luxon Bimax 300 Luxon серии Bimax
2. Биметаллический секционный радиатор Luxon Bimax 500 Luxon серии Bimax
Трубы: Труба из нержавеющей стали "Kofulso" ООО "Кофулсо - Москва" SUS304 (08X18H10)
Клапан регулировочный:  VALTEC VT.007L (VALTEC VT.008L)
Клапан запорный:   VALTEC VT.228 (VALTEC VT.227)

Сможете?
Да, но деньги вперед.
В начале нужно от Вас техническое задание по типу изделий.
Будет на основе задания произведен расчёт стоимости услуги. Если Вас устроит цена, то будет и продолжение …

Юра сказал:

То есть с меня как с проектировщика пользующегося вашей программой за пополнение базы по оборудованию вы собираетесь брать деньги. Типа это такое сопровождение, за которое мы заплатили при покупки лицензии? И если ко мне будут приходить заказчики каждый раз с новыми запросами по оборудованию (которые я, возможно, буду применять один раз только для этого заказчика). Я должен каждый раз платить за добавление нового оборудования?

Я вас правильно понял?

Почти. Никто никому ничего никогда не должен. :unknw:
Вы производитель оборудования? Или Вы поставщик? Нет? Тогда это и не Вы должны инициативу разработчику программы проявлять.

Обратитесь к поставщику с предложением вставить их изделия в ПОТОК или они дадут Вам свою  бесплатно собственную программу. Это же их забота продвигать продукцию и нам дополнительная работа не на один день. Её делают люди (программисты) и им тоже надо оплатить за труд.  
См пож. здесь  http://forum.potok.r...=428

А самый верный и надёжный путь для поставщиков и производителей арматуры, труб, отопительных приборов, шкафов, фильтров, воздухо_отводчиков и пр.:
  • обратиться с предложением в ЗАО ПОТОК,
  • заключить соглашение,
  • компенсировать затраты


#6 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:47

Цитата

Столкнулся с такой проблемой. Есть ли в Потоке возможность задать арматуру (на схеме обведена облаком)? С узлами присоединения стояков всё понятно, там балансировочные на обратке ставятся без проблем. А что делать, если нужно подобрать балансировочный на общий расход и перепад давления в ветке? Схему и расчетный файл прилагаю.
На Вашей схеме облаков нет.
Зачем Вам понадобилось  создавать «гидравлическое равенство»  веткам меж собой?  Так не принято в практике – лишний уровень. Потому что стояки внутри ветки опять понадобится  «увязать».

Вполне достаточно «увязать»  сами  стояки меж собой не зависимо от «веточной принадлежности».  
Выбирается «диктующий» стояк и по перепаду в этом циркуляционном кольце вычисляется «гасимый» напор  для остальных колец системы и на него уже вычисляются "пред настройки" балансировочных  клапанов на стояки. Таковы «мировые и правила и практика».