#2755 Учитывается другое значение коэффициента Ro для Зон Пола.

Отправлено от max в 17 Январь 2023 - 19:13 в RTI - программа для расчёта потерь тепла и инфильтрации помещениями зданий (теплопотерь), энергопаспорт здания

Александр Николаевич сказал:

Учитывается другое значение коэффициента  Ro для Зон Пола.
Мы задаем его как 4,2 для Зоны 2, а программа ставит 3,8.
Скрины прикладываем
teploov_rti_rez.png
teploov_rti_tabl.png


Здравствуйте Александр Николаевич.
Программа распознаёт наименование "Зона"  и подставляет нормируемые значения, для того чтоб указать свои коэффициенты измените в таблице "Характеристика ограждений" имя конструкции, например: Пол 1

Обратите внимание!
СП 50.13330.2012 изм.2
в табл Е3 именины коэффициенты пола по зонам
Вот новые значения:
teploov_rti_зоны пола.png


P.S.
Обратите внимание, теперь коэффициенты  для пола на грунте не совпадают с коэффициентами стен в грунте.



#2752 Сопротивление передаче тепла для полов

Отправлено от max в 24 Октябрь 2022 - 12:07 в Вопросы и ответы пользователей

Елена сказал:

После последнего обновления от 17.10 возникла ошибка с сопротивлением передаче полов. В Характеристике ограждений указаны правильные сопротивления теплопередаче, а в подробностях отображаются совершенно другие.

Здравствуйте Елена.

СП 50.13330.2012 изм.2
в табл Е3 именины коэффициенты пола по зонам
Вот новые:
teploov_rti_зоны пола.png

Для того чтоб указать свои коэффициенты измените имя конструкции, например: Пол 1

Обратите внимание, теперь коэффициенты  для пола на грунте не совпадают с коэффициентами стен в грунте.