Программа должна знать на какой стене расположено окно или дверь.
#104
Отправлено 17 Июль 2013 - 21:16
Ольга Владимировна сказал:
В закладке «Характеристика ограждений» для расчета инфильтрации предлагается внести следующие данные:
- Для окон Rи (м час Па/кг). Согласно СНиП 23-02-2003 пункт 8.4 сопротивление воздухопроницанию измеряется в (м2*ч/кг). Если имелась в виду воздухопроницаемость окна, то она согласно СНиП табл. 11 измеряется в кг/м2*ч. Прошу пояснить что вносить в графу для окон.
- Для других ограждающих конструкций предлагается вносить Gн (кг/м ч). Меня интересует, например, входная дверь. Согласно СНиП 23-02-2003 пункт 8.1 сопротивление воздухопроницанию данного вида конструкции измеряется в (м2*ч*Па/кг). Если имелась в виду воздухопроницаемость окна, то она согласно СНиП табл. 11 измеряется в кг/м2*ч. Прошу пояснить какие данные вносить для дверей.
Rti существует примерно с 1969 года (ещё на ЭЦВМ Минск-22) и в неё периодически вносились корректировки по мере изменения Норм м правил проектирования и расчёта конструкций.
приложение 10 СНиП 2.04.05-91*или
приложение 9 снип 2.04.05-86
Размеренность величин нужно подавать в программу (а она подставит в формулы) точно так как там, в СНиП 2.04.05-91*и Инструкции к программе, указано.
Там три формулы (три слагаемых) и в каждую подача данных нужна по своему правилу (см. ниже).
3. Расход инфильтрующегося воздуха в помещении Gi, кг/ч, через неплотности наружных ограждений следует определять по формуле
Gi = 0,216 S A1 Dpi0,67 /Ru + S A2 GH (Dpi/Dp1)0,67 + 3456 S A3 Dpi0,5 + 0,5 S l Dpi/Dp1,
где A1, A2 - площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;
A3 - площадь щелей, неплотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;
Dpi, Dp1 - расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций соответственно на расчетном этаже при Dp1 = 10 Па;
Ru - сопротивление воздухопроницанию, м2×ч×Па/кг, принимаемое по СНиП II-3-79**;
GH - нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций, кг/(м2×ч), принимаемая по СНиП II-3-79**;
l - длина стыков стеновых панелей, м.
Расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях каждой ограждающей конструкции Dpi, Па, принимается после определения условно-постоянного давления воздуха в здании pint, Па (отождествляется с давлениями на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций), на основе равенства расхода воздуха, поступающего в здание SGi, кг/ч, и удаляемого из него SGext, кг/ч, за счет теплового и ветрового давлений и дисбаланса расходов между подаваемым и удаляемым воздухом системами вентиляции с искусственным побуждением и расходуемого на технологические нужды.Расчетная разность давлений Dpi, определяется по формуле
Dpi = (H - hi) (gi - gp) + 0,5 pi v2 (ce,n - ce,p) kl - pint, (4)
1]где H - высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты;
hi - расчетная высота, м, от уровня земли до верха окон, балконных дверей, дверей, ворот, проемов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей;
6]gi, gp - удельный вес, Н/м, соответственно наружного воздуха и воздуха в помещении, определяемый по формуле
g = ; (5)
pi - плотность наружного воздуха, кг/м3;
v - скорость ветра, м/с, принимаемая по СНиП 23-01 и в соответствии с п.3.2;
ce,n, ce,p - аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые по СНиП 2.01.07-85;
kl - коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимаемый по СНиП 2.01.07-85;pint - условно-постоянное давление воздуха в здании, Па.
--------------
- Прошу пояснить, что вносить в графу для окон. По первому слагаемому окна (световые проёмы) - в формулу следует подавать в формулу следует Ru - сопротивление воздухопроницанию, м2×ч×Па/кг,
- Прошу пояснить, какие данные вносить для дверей.
#105
Отправлено 10 Февраль 2014 - 09:30
Столкнулся с непонятным поведением программы. Один и тот же файл расчета на разных компьютерах выдает разные результаты.
В помещениях гостиных, совмещенных санузлов и лестничных клеток на одном из компов программа не прибавляет инфильтрацию к потерям по помещению, хоть и расчитывает их.
Прикрепил файл расчета и два разных результата с него. Файл один и тот же, разные компьютеры - разные результаты
Сравните например по помещению 1012
Прикрепленные файлы
#106
Отправлено 19 Февраль 2014 - 20:23
Окно "Параметры" вкладка "Расчёт"
Нужно показать где это найти?
.... время пришло ....
#107
Отправлено 25 Февраль 2014 - 13:19
max (19 Февраль 2014 - 20:23) писал:
Окно "Параметры" вкладка "Расчёт"
Нужно показать где это найти?
Не, разобрался. Скажите, а как настроить обновления? У вас там уже какое то новое вышло от 6 февраля.
#108
Отправлено 22 Август 2014 - 08:33
У нас была установлена программа 2013 г. , при создании энергетического паспорта и в ПЗ соответственно ссылки были на СНип 23-02-2003, СНиП 41-01-2003, СНиП 23-01-99*, но недавно пришло замечание от заказчика , что эти СНиПы устарел и должны быть вместо них СП 50.13330.2012., СП 60.13330.2012, СП 131..13330.2012 соответственно, установили новую версию программы , все те же СниПы. Файл берется со старой программы, пишеть «Файл загружен в формате 2011г». Так и должно быть ?
#109
Отправлено 26 Август 2014 - 09:38
.... время пришло ....
#110
Отправлено 27 Август 2014 - 09:36
Некоторые нормативные документы, которая выдает программа в пояснительной записке энергетического паспорта, отменены Госстроем России и заменены на СП от 2013 года. Соответственно ссылка в пояснительной записке дается на не действующую нормативную документацию.
В связи с этим Государственная экспертиза нам выдает отрицательное заключение проекта. Пришлось вручную все исправлять...
#112
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:48
#113
#114
Отправлено 05 Февраль 2015 - 09:04
#115
Отправлено 12 Февраль 2015 - 16:08
.... время пришло ....
#116
Отправлено 25 Февраль 2015 - 21:25
Виктор Олегович сказал:
Для двери и ворот разные надбавки B. Для двери 0,34 * 16 = 5,44 для ворот = 3
.... время пришло ....
#117
Отправлено 14 Май 2015 - 14:39
#118
Отправлено 06 Июль 2016 - 09:16
P. S. И все-таки когда планируется
Цитата
Цитата
P.S.S. И на сообщение - чем отличается Фонарь от Фонарь зенитный в списке наименований ограждающих конструкций мне так никто и не ответил...
Спасибо.
#119
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:41
Serega (06 Июль 2016 - 09:16) писал:
Serega (06 Июль 2016 - 09:16) писал:
? А то уже больше полутора лет прошло с момента Вашего ответа
:) Версия программы - последняя
Serega (06 Июль 2016 - 09:16) писал: