Минск (БКП) писал:
И сейчас пытаемся заполнить первую систему по теплосети (расчетную схему и исходные данные прилагаем). Где моя ошибка? На сборном участке (100) расход 22023кг/ч, и соответственно Ду100, когда общая нагрузка 60000кг/ч. Тепловая нагрузка сумируется полностью 1733000кВт=1494000 ккал/ч Теплоноситель 95-70С.
И еще в тепловых сетях диаметр меньше Ду32 закладывать нельзя, как поставить ограничение по диаметру, если
я на стояках проставляю 32, то она и больше 32 не берет.
Трассу сложить кажется получилось, но как уйти от маленьких диаметров (в теплосети меньше Ду 32 нет) и посмотрите пожалуйста результат скорость на 27 уч. и на 26 уч. больше 1.
И еще в тепловых сетях диаметр меньше Ду32 закладывать нельзя, как поставить ограничение по диаметру, если
я на стояках проставляю 32, то она и больше 32 не берет.
Трассу сложить кажется получилось, но как уйти от маленьких диаметров (в теплосети меньше Ду 32 нет) и посмотрите пожалуйста результат скорость на 27 уч. и на 26 уч. больше 1.
Пришлось внести поправки, упрощающие работу. Версия помещена в "Дозреватель"
Результат -> Belkommyn_1.rar 109,56К 940 Количество загрузок: