| |
Свернуть %s Учитывается другое значение коэффициента Ro для Зон Пола.
Автор сообщения:
max
@ 17 Январь 2023 - 19:13 |
Александр Николаевич сказал:
Учитывается другое значение коэффициента Ro для Зон Пола.
Мы задаем его как 4,2 для Зоны 2, а программа ставит 3,8.
Скрины прикладываем
Здравствуйте Александр Николаевич.
Программа распознаёт наименование "Зона" и подставляет нормируемые значения, для того чтоб указать свои коэффициенты измените в таблице "Характеристика ограждений" имя конструкции, например: Пол 1
Обратите внимание!
СП 50.13330.2012 изм.2
в табл Е3 именины коэффициенты пола по зонам
Вот новые значения:
P.S.
Обратите внимание, теперь коэффициенты для пола на грунте не совпадают с коэффициентами стен в грунте.
|
Коментарии: 0 ::
Просмотр комментариев
|
Свернуть %s Актуальная база климатологии.
Автор сообщения:
max
@ 11 Декабрь 2020 - 17:39 |
Доступна для обновления база климатических данных мест застройки по СП 131.13330.2018.
Загрузить -
klimatdata.zip 109,54К
18205 Количество загрузок:
Обновленную базу можно использовать для предыдущих версий программы RTI - расчет потерь тепла зданием. Для этого, файл (klimatdata.dat) из загруженного архива нужно скопировать в папку C:\Users\Public\Documents\TEPLOOV\
В текущей версии программы возможно загрузить данные места застройки с нашего сервера.
|
Коментарии: 1 ::
Просмотр комментариев
|
Свернуть %s Какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу
Автор сообщения:
max
@ 09 Октябрь 2020 - 12:34 |
Цитата
Добрый день!
Возникла проблема с представителем энергоснабжающей организации. Утверждает, что ваша программа неправильно считает или я неправильно ввожу данные. Они у нас за каждую ккал бьются)))
Вопрос в расходе теплоты на нагрев удаляемого воздуха не компенсируемого подогретым приточным (у Вас формула (3) в Основных расчетных формулах). А точнее, получается что при расчете принимается заниженная плотность воздуха. Он ее принимает по формуле Г(6), приложения Г, СП 60.13330.2016 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»:
353/273-37=1,5 (Г.6)
Т.е. подставляя одни и те же значения из любого расчета выполненного в RTI в формулу (3) и это значение плотности воздуха у него получается больше чем в результатах программы.
В настройках у меня вроде все правильно. Для примера прикрепляю файл.
На мой взгляд формула (Г.6) это криво упрощенная формула:
ρ=0.0473B/T
где В- барометрическое давление, мм рт. ст.
Т-температура воздуха по шкале Кельвина.
Pv=RT,
где Р- давление, кгс/м2;
v - удельный объем, м/кг;
R - газовая постоянная, кгс м/кг град или Дж/кгК (для воздуха равная 27,3).
В Г(6) имеем const в числителе, а в оригинале в числителе барометрическое давление – величина переменная, своя расчетная для каждого региона.
Подскажите какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу? Как принимает это значение? Или мне настройки как то надо поменять?
Здравствуйте.
Так как в методических указаниях разных лет это освещалось по разному.
Некоторые под tн хотят видеть среднюю температуру, некоторые наружную. Для этой цели мы вынесли специальную настройку в Параметрах программы. В Вашем случае, наверно лучше выбрать в выпадающем списке «по наружной температуре».
А проверить формулу расчета можно в Протоколе
|
Коментарии: 0 ::
Просмотр комментариев
|
Свернуть %s Быстрая замена размеров оргаждений
Автор сообщения:
max
@ 28 Ноябрь 2019 - 18:38 |
Ольга сказал:
Добрый день!
У меня вопрос по программе расчета теплопотерь RTI.
Во вкладке характеристика ограждений я поменяла размеры оконных проемов, но во вкладке описание помещений размеры остались прежними, хотя я их вручную не вводила. По идее они должны были автоматически поменяться. При расчете тоже берутся старые размеры, даже после сохранения и выхода из программы. Объясните пожалуйста почему этого не произошло и как это исправить?
Если необходима массовая замена размеров ограждений используйте кнопку «Заменить в данных». См. вложенную картинку.
|
Коментарии: 0 ::
Просмотр комментариев
|
Свернуть %s Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопотерям
| |
398 посетителей (за последние 15 минут) |
0 пользователей, 398 гостей, 0 скрытых пользователей |
Facebook, Google |
Полный список по: последнему действию или именам пользователей |
Статистика форума |
Пользователи написали 2 201 сообщений Зарегистрировалось 1 506 пользователей Последний зарегистрировавшийся пользователь impala1967 Самое большое количество пользователей online 829 было 03 сен 2015 |
|