![Общие данные.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_09_2019/post-25-0-47314200-1569408230_thumb.png)
![Описание помещений.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_09_2019/post-25-0-84350900-1569408230_thumb.png)
![Итого расчетов.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_09_2019/post-25-0-02270500-1569408230_thumb.png)
![Характеристика ограждений.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_09_2019/post-25-0-74701000-1569408231_thumb.png)
Николай сказал:
Добрый день!
Давно не работал в Ваших программах. В пятницу 20 сентября скачал демонстрационную версию программ.
В RTI сделал расчеты теплопотерь результаты и файл расчета прилагаю.
1. Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопотерям. Почему?
2. Не считает и не прибавляет объем не компенсируемого притока воздуха.
Почему?
Поясните пожалуйста, может быть это из за того что это ДЕМОВЕРСИЯ.
Давно не работал в Ваших программах. В пятницу 20 сентября скачал демонстрационную версию программ.
В RTI сделал расчеты теплопотерь результаты и файл расчета прилагаю.
1. Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопотерям. Почему?
2. Не считает и не прибавляет объем не компенсируемого притока воздуха.
Почему?
Поясните пожалуйста, может быть это из за того что это ДЕМОВЕРСИЯ.
Здравствуйте Николай.
Проверьте настройки программы, вот картинки при которых все считает.
![teploov_RTI_parametr_1.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_09_2019/post-1-0-84554700-1569408523_thumb.png)
![teploov_RTI_parametr_2.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_09_2019/post-1-0-19587700-1569408524_thumb.png)
![teploov_RTI_parametr_3.png](http://forum.potok.ru/uploads/monthly_09_2019/post-1-0-52887600-1569408524_thumb.png)
Вчера вышло обновление программы, добавили улучшения, подробней - http://www.potok.ru/...09_2019-ru.html
Если у Вас сборка версии программы до 24 сентября 2019 года, то после изменения Настроек программу нужно перезапустить.