IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 177

#81 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 13 Январь 2010 - 21:41

Воронин Матвей сказал:

добрый день. У меня вопрос по отопительным приборам. В системе присутствуют приборы- "Скамья Завалинка" (в бассейне) в вашей базе ни чего похожего найти не смог, как быть?
***********


ЗавалинкаИзображение



Радиатор трубчатый - скамейка «Завалинка» (производство Россия) предназначен для отопления помещений в ванных комнатах, кухнях, прихожих, подсобных помещениях.

Конструктивно обогреватель состоит их трубчатых элементов, покрытых сверху деревянной скамьей. Наружная поверхность металлических деталей имеет глянцевое белое полиэфирное покрытие.

Основные параметры:

  • рабочее давление: 15 атм
  • опрессовочное давление: 22,5 атм
  • теплоотдача (90/70): 2064 Вт
Модель Мощность,Вт Q=70 Габариты, мм Масса,кг

РС 4-20-300 1585 1150х250х475 43
РС 4-20-300 Э 600 ; 1000 1150х250х475 43
РС 4-37-300 2900 1700х250х475 80
---------------------------------
Да, в базе таких нет. Поставщик/изготовитель не «подсуетился» иметь их в ПОТОКе.

как быть:

1. «Озадачье» его. Стоимость внесения в базу одного типа 25 евро. Здесь три типоразмера. Могло быть сколько угодно типоразмеров в типе: и 20 и 50 – стоимость «внесения» всё равно 25 евро за один тип.

2. Посчитайте с аналогом из базы «трубчатый радиатор» или с любым секционным ОП. Потом подмените в проекте «Завалинкой» по схожей мощности.По «гидравлике» опасной разницы не возникнет.
=============
Если у Вас этот случай- поставка от изготовителя "Радиатор НТЦ", ООО (Тверская область Кимры) - то в базе такие изделия есть, число типоразмеров гораздо больше. Про "скамейку из дерева" там ничего не указано. Возможно это - "дополнительная опция", как "спецзаказ".

#82 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:13

Валентина Григорьевна сказал:

Пожалуйста проверьте правильность расчета.
Почему при расчете стояк 26 на 3 этаже программа подбирает такое большое количество секций при 1996 вт -20 секций по 2?
Но почему Вы при 1996 Вт в исходных данных потребовали от программы секционный радиатор разметить в длину 1,5 метра? Вы на форме Узлы ограничили место установки по длине всего 1.5 метра.

Но 1 секция имеет длину около 100 мм. На каждые 100 Вт грубо нужна 1 секция. На 1996 Вт нужно уже не менее 2.5 метра.
Да и вообще, зачем себе и программе морочить голову такими ограничениями? Расставляя приборы, распределяя нагрузки на них сразу надо учитывать место размещения пробора. Из программы уже ничего не видно.

Принято решение закрыть вообще доступ для пользователей "Задать объёмы места установки". Навсегда.

#83 Катерина

Катерина

    Новичок

  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Омск

Отправлено 03 Февраль 2010 - 10:46

Здравствуйте! Такой вопрос относительно выбора оп... Я никогда не задаю параметры места установки прибора. Программа почему-то прибавляет на требуемую нагрузку от 15 до 70%,подбирая прибор....Причем они в фильтре не указаны. К чему такой запас? Есть ли он вообще в программе и должен ли варьироваться в каких-то пределах?

#84 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:12

Просмотр сообщенияКатерина (03 Февраль 2010 - 10:46) писал:

Здравствуйте! Такой вопрос относительно выбора оп... Я никогда не задаю параметры места установки прибора. Программа почему-то прибавляет на требуемую нагрузку от 15 до 70%,подбирая прибор....Причем они в фильтре не указаны. К чему такой запас? Есть ли он вообще в программе и должен ли варьироваться в каких-то пределах?
Такую злую шутку с Вами мог сыграть , причем в наглую, только Коэффициент укрытия.
Все наши кормильцы=легальные пользователи в таких и иных "заковыристых" случаях, присылают нам файл с данными.

пс.
Ваш вопрос (подбор ОП) уже здесь тоже не раз уже расписан по деталям. Посмотрите по темам и сообщениям.

#85 hardometr

hardometr

    Новичок

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:59

Подскажите, мне нужно узнать сколько метров труб нужно проложить по дому, квартире, зная метраж помещения, "Поток" справится в расчетах ?
если нет, то подскажите с помощью какой программы?

#86 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 26 Февраль 2010 - 10:52

Просмотр сообщенияhardometr (25 Февраль 2010 - 12:59) писал:

Подскажите, мне нужно узнать сколько метров труб нужно проложить по дому, квартире, зная метраж помещения, "Поток" справится в расчетах ?
если нет, то подскажите с помощью какой программы?
Шутить изволите? "Поток" всего лишь инструмент в руках специалиста.

Инструмент, как раз для того и предназначенный, что узнать специалисту "сколько метров труб нужно проложить по дому, квартире, зная метраж помещения" плюс

какие и сколько потребуется отопительных приборов,
какой "теплый пол" и как можно сконструировать,
сколько надо и какой арматуры,
на что ориентировать источник тепла (котёл или тепловой пункт) и пр.
,

что бы "был уют/тепло=комфорт" в любом доме.

#87 Shtok

Shtok

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 26 Март 2010 - 12:04

Здравствуйте. подскажите пожалуйста при расчете 2-х трубной системы, длинны стояков, при описании стояков, принимать как суммарную длину подачи и обратки, или только подачи?

#88 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 26 Март 2010 - 22:36

Просмотр сообщенияShtok (26 Март 2010 - 12:04) писал:

Здравствуйте. подскажите пожалуйста при расчете 2-х трубной системы, длинны стояков, при описании стояков, принимать как суммарную длину подачи и обратки, или только подачи?

этот пост читали?

#89 Shtok

Shtok

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 27 Март 2010 - 08:06

Спасибо за ответ. тот пост просто не по глазам был)))

#90 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 21 Июнь 2010 - 11:30

ОПТИМА сказал:

У меня система с не симметричными потоками. Такую считаю впервые, были сложности, программа помогала, а потом выдала ошибки,и я не знаю где и что мне исправить!

Посылаю вам схему, возможно вы подскажите мою ошибку. Вместо полотенцесушителей поставила регистры, но этот вопрос мы Вам уже задали. Если у Вас нет автокада, то я пересохраняю схему как рисунок.



Программе разрешено работать «однотрубно» с потребителем, если это ПОЛОТЕЦЕСУШИТЕЛЬ.

Прикрепленный файл  Полотенцесушитель.zip   13,07К   134 Количество загрузок:

--------------------------------------------------------------------------------
Дата расчёта 21.06.2010 время начала расчёта 12:09:51
Версия Potok.exe от 21.06.2010
Информация о версиях: http://www.potok.ru
П У Т Ь к данным: C:\Users\Vladislav.TEPLOOV\Documents\TeploOV\Potok\_PrimerPotok\2010_Апрель\Полотенцесушитель.rez

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Система: Однотрубная


Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Ё Т А.

X а р а к т е р и с т и к а О Д H О Т Р У Б H Ы Х С T O Я K O B [без узлов присоединения стояка]
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|HOMEP|TEПЛOB.|Темпер|ДЛИHA |CKO- | ДИAMETP, MM |COПPO- |TИП| |PACЧET | K-BO ПPИБOPOB |HOMИHAЛ|При-|
|ЭTAЖE|HAГPУЗ-|вн.или|ЭTAЖE-|POCTЬ|————————————————|TИBЛE- |УЗ-| HAИMEHOBAHИE | тепло |—————————————— |TEПЛOB.|знак|
|CTOЯ-| KA, |Потери|CTOЯKA| |CTO-|ПOД- |ЗAMЫK| HИE, |ЛA | п о т р е б и т е л я |съем вт|ДЛИ-|в пла|вы- | ПOTOK,|соед|
| KA | Bт |напора| П.M |M/CEK|ЯKA |BOДKИ|УЧ-KA| Па |T2 | |с 1 квт| HA | не |сота| квт |приб|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Стояк 1
1 1200 20 2.8 0.43 -15 -15 541 3 Потребитель Полотенцесушитель
1 800 20 0.0 0.43 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 06 Cек 0,160 944 1 1 1 0.96 0
2 1360 20 2.8 0.43 -15 -15 -15 531 1 Радиатор 11 Cек 0,160 770 1 1 1 1.76 0
3 1300 20 2.8 0.43 -15 -15 -15 531 1 Радиатор 12 Cек 0,160 708 1 1 1 1.92 0
4 1000 20 2.8 0.43 -15 -15 -15 531 1 Радиатор 09 Cек 0,160 680 1 1 1 1.44 0
4 900 20 0.0 0.43 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 08 Cек 0,160 746 1 1 1 1.28 0
Стояк 2
1 1400 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 11 Cек 0,160 831 1 1 1 1.76 0
1 800 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 987 1 1 1 0.80 0
2 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 09 Cек 0,160 762 1 1 1 1.44 0
2 570 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 04 Cек 0,160 893 1 1 1 0.64 0
3 1100 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 10 Cек 0,160 720 1 1 1 1.60 0
3 570 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 814 1 1 1 0.80 0
4 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 11 Cек 0,160 605 1 1 1 1.76 0
4 570 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 730 1 1 1 0.80 0
Стояк 3
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 1.0 0.10 -15 -15 32 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 4
1 2000 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 22 Cек 0,160 558 1 1 1 3.52 0
2 1330 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 15 Cек 0,160 539 1 1 1 2.40 0
Стояк 5
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 6
1 890 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 06 Cек 0,160 932 1 1 1 0.96 0
1 1400 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 10 Cек 0,160 910 1 1 1 1.60 0
2 500 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 04 Cек 0,160 868 1 1 1 0.64 0
2 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 09 Cек 0,160 817 1 1 1 1.44 0
3 530 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 04 Cек 0,160 782 1 1 1 0.64 0
3 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 10 Cек 0,160 736 1 1 1 1.60 0
4 540 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 05 Cек 0,160 702 1 1 1 0.80 0
4 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 11 Cек 0,160 660 1 1 1 1.76 0
Стояк 7
1 1600 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 13 Cек 0,160 747 1 1 1 2.08 0
2 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 10 Cек 0,160 717 1 1 1 1.60 0
3 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 12 Cек 0,160 649 1 1 1 1.92 0
4 1500 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 18 Cек 0,160 531 1 1 1 2.88 0
Стояк 8
1 1600 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 13 Cек 0,160 747 1 1 1 2.08 0
2 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 10 Cек 0,160 717 1 1 1 1.60 0
3 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 12 Cек 0,160 649 1 1 1 1.92 0
4 1500 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 18 Cек 0,160 531 1 1 1 2.88 0
Стояк 9
1 1400 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 11 Cек 0,160 831 1 1 1 1.76 0
1 970 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 07 Cек 0,160 976 1 1 1 1.12 0
2 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 09 Cек 0,160 749 1 1 1 1.44 0
2 510 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 04 Cек 0,160 883 1 1 1 0.64 0
3 1100 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 10 Cек 0,160 709 1 1 1 1.60 0
3 530 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 04 Cек 0,160 804 1 1 1 0.64 0
4 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 12 Cек 0,160 601 1 1 1 1.92 0
4 530 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 728 1 1 1 0.80 0
Стояк 10
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 11
1 2000 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 22 Cек 0,160 558 1 1 1 3.52 0
2 1330 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 15 Cек 0,160 539 1 1 1 2.40 0
Стояк 12
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 13
1 830 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 05 Cек 0,160 941 1 1 1 0.80 0
1 1400 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 10 Cек 0,160 911 1 1 1 1.60 0
2 530 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 04 Cек 0,160 872 1 1 1 0.64 0
2 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 09 Cек 0,160 825 1 1 1 1.44 0
3 530 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 04 Cек 0,160 789 1 1 1 0.64 0
3 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 10 Cек 0,160 744 1 1 1 1.60 0
4 520 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 05 Cек 0,160 712 1 1 1 0.80 0
4 1200 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 12 Cек 0,160 661 1 1 1 1.92 0
Стояк 14
1 1200 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 09 Cек 0,160 836 1 1 1 1.44 0
1 700 20 0.0 0.42 -15 -15 -15 23 1 Радиатор 05 Cек 0,160 950 1 1 1 0.80 0
2 1300 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 11 Cек 0,160 716 1 1 1 1.76 0
3 1300 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 13 Cек 0,160 651 1 1 1 2.08 0
4 1000 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 10 Cек 0,160 622 1 1 1 1.60 0
4 800 20 0.0 0.42 -15 -15 -15 23 1 Радиатор 08 Cек 0,160 697 1 1 1 1.28 0
Стояк 15
1 1200 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 09 Cек 0,160 843 1 1 1 1.44 0
1 800 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 06 Cек 0,160 945 1 1 1 0.96 0
2 1340 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 12 Cек 0,160 715 1 1 1 1.92 0
3 1340 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 13 Cек 0,160 646 1 1 1 2.08 0
4 1000 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 10 Cек 0,160 625 1 1 1 1.60 0
4 900 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 09 Cек 0,160 690 1 1 1 1.44 0
Стояк 16
1 1400 20 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 11 Cек 0,160 835 1 1 1 1.76 0
1 860 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 06 Cек 0,160 984 1 1 1 0.96 0
2 1200 20 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 10 Cек 0,160 748 1 1 1 1.60 0
2 500 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 04 Cек 0,160 893 1 1 1 0.64 0
3 1200 18 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 11 Cек 0,160 704 1 1 1 1.76 0
3 500 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 04 Cек 0,160 811 1 1 1 0.64 0
4 1200 20 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 13 Cек 0,160 593 1 1 1 2.08 0
4 520 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 05 Cек 0,160 730 1 1 1 0.80 0
Стояк 17
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 18
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 19
1 820 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 05 Cек 0,160 934 1 1 1 0.80 0
1 1400 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 10 Cек 0,160 903 1 1 1 1.60 0
2 350 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 03 Cек 0,160 884 1 1 1 0.48 0
2 1050 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 09 Cек 0,160 814 1 1 1 1.44 0
3 350 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 03 Cек 0,160 801 1 1 1 0.48 0
3 1050 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 09 Cек 0,160 734 1 1 1 1.44 0
4 410 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 04 Cек 0,160 720 1 1 1 0.64 0
4 1200 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 12 Cек 0,160 653 1 1 1 1.92 0
Стояк 20
1 1000 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 07 Cек 0,160 906 1 1 1 1.12 0
1 1600 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 11 Cек 0,160 917 1 1 1 1.76 0
2 740 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 05 Cек 0,160 830 1 1 1 0.80 0
2 1200 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 09 Cек 0,160 836 1 1 1 1.44 0
3 730 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 06 Cек 0,160 760 1 1 1 0.96 0
3 1200 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 10 Cек 0,160 765 1 1 1 1.60 0
4 900 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 08 Cек 0,160 670 1 1 1 1.28 0
4 1500 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 14 Cек 0,160 678 1 1 1 2.24 0
Стояк 21
1 1600 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 12 Cек 0,160 844 1 1 1 1.92 0
1 1100 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 08 Cек 0,160 944 1 1 1 1.28 0
2 1200 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 10 Cек 0,160 777 1 1 1 1.60 0
2 720 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 06 Cек 0,160 854 1 1 1 0.96 0
3 1200 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 11 Cек 0,160 700 1 1 1 1.76 0
3 730 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 06 Cек 0,160 776 1 1 1 0.96 0
4 1500 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 16 Cек 0,160 600 1 1 1 2.56 0
4 900 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 09 Cек 0,160 695 1 1 1 1.44 0
Стояк 22
1 1400 20 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 11 Cек 0,160 817 1 1 1 1.76 0
1 860 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 06 Cек 0,160 978 1 1 1 0.96 0
2 1050 20 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 09 Cек 0,160 744 1 1 1 1.44 0
2 350 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 03 Cек 0,160 890 1 1 1 0.48 0
3 1050 18 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 09 Cек 0,160 704 1 1 1 1.44 0
3 350 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 03 Cек 0,160 813 1 1 1 0.48 0
4 1200 20 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 13 Cек 0,160 583 1 1 1 2.08 0
4 410 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 04 Cек 0,160 739 1 1 1 0.64 0
Стояк 23
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 24
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 25
1 890 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 06 Cек 0,160 937 1 1 1 0.96 0
1 1400 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 10 Cек 0,160 914 1 1 1 1.60 0
2 500 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 04 Cек 0,160 875 1 1 1 0.64 0
2 1200 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 10 Cек 0,160 818 1 1 1 1.60 0
3 540 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 04 Cек 0,160 784 1 1 1 0.64 0
3 1200 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 11 Cек 0,160 734 1 1 1 1.76 0
4 540 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 05 Cек 0,160 704 1 1 1 0.80 0
4 1200 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 12 Cек 0,160 656 1 1 1 1.92 0
Стояк 26
1 1200 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 09 Cек 0,160 850 1 1 1 1.44 0
1 900 20 0.0 0.46 -15 -15 -15 28 1 Радиатор 06 Cек 0,160 941 1 1 1 0.96 0
2 1400 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 12 Cек 0,160 719 1 1 1 1.92 0
3 1400 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 13 Cек 0,160 654 1 1 1 2.08 0
4 1200 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 12 Cек 0,160 615 1 1 1 1.92 0
4 800 20 0.0 0.46 -15 -15 -15 28 1 Радиатор 07 Cек 0,160 708 1 1 1 1.12 0
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

#91 Лена

Лена

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 13 Июль 2010 - 14:45

подскажите а как описывать систему двхтрубную с нижней разводкой, если у меня есть и стояки на 4 этажа и стояк одноэтажный? я по всем рекомендациям для одноэтажного стояка пишу в первую строку горизонтальное направление теплоно-ля а на вторую строчку пишу стояк со стойкой (цифра 6 в программе) . но при расчете программе все равно выдает, что имеется один стояк одноэтажный с двухсторонним присоединением, который необходимо  объединить в узел со стойкой. что это сбой программы?

прилагаю свой расчет

Прикрепленные файлы



#92 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 13 Июль 2010 - 20:14

Просмотр сообщенияЛена (13 Июль 2010 - 14:45) писал:

подскажите а как описывать систему двхтрубную с нижней разводкой, если у меня есть и стояки на 4 этажа и стояк одноэтажный? я по всем рекомендациям для одноэтажного стояка пишу в первую строку горизонтальное направление теплоно-ля а на вторую строчку пишу стояк со стойкой (цифра 6 в программе) . но при расчете программе все равно выдает, что имеется один стояк одноэтажный с двухсторонним присоединением, который необходимо объединить в узел со стойкой. что это сбой программы?
прилагаю свой расчет

Почему "сбой" - "дружеский совет" - желательно сгруппировать узлы ОП в группы = стояки.

.............
Фрагмент из Протокола расчёта:

Логический контроль данных...

Цитата

- Нагревательные приборы и предварительное назначение диаметров
potok2 - по таблице описания стояков...
Встречное движение горячего и обратного теплоносителя в стояках

° Стояк 6 из одного узла. Если это есть ОТОПИТЕЛЬНЫЙ прибор, крайне не удачно. "Стояк" есть группа узлов с ОП. Попытаться бы Вам объединить несколько "приборных" узлов

° В системе выявлено 1 "стояков" из одного прибора. Если это есть ОТОПИТЕЛЬНЫЕ приборы, желательно объединить в группу узлов.

° Стояк 2 из одного двустороннего узла - двух приборов (потребителей) , что крайне не удачно. "Стояк" обязательно должен иметь несколько "приборных" узлов

° В системе выявлено 1 "стояков" из одного двухстороннего узла. Необходимо бы преобразовать их в "узлы со стойкой" в двухтрубной группе узлов.

° Пример заполнение данных для подобных систем см. здесь: <<Опять те же грабли >> (и др посты в этой темы)

Длина участков Этаже-стояков и диаметры взяты со страницы "Доп. Двухтр!"
potok3 - таблицы веток и магистралей...
potok4 - предварительные итоги, анализ результатов...
Klap_FRM - Подбор клапанов на стояках и магистралях.
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
Модификации типа ASV. Автоматический балансовый клапан выбран в пределах скорости в нём (V<0.3) и (V>0.6)- не по диаметру трубы!
- Выбор запорной арматуры, гидравлическая увязка
Обработка данных завершена!
Конструировать стояк из одного прибора - крайне "неудачное" решение. Ставить на такой стояк с нагрузкой 11 литров для его балансировки:

Цитата

ст 6 под 11 0.00 2 20 2.50 003L7692 нет ASV-M Danfoss
ст 6 обр 11 0.11 149 1096 15 1.60 003L7621 Без настроек ASV-P Danfoss
Программа добросовестно обработала поданные Вами ей исходные данные. Пара ASV-P + ASV-M такой малый расход "не заметят". Нарушены как бы рекомендации разработчика и поставщика арматуры - Danfoss.

Личное мнение:
Надо бы поставить иной комбиклапан на сверх малую пропускную способность
. Монтажники/наладчики наверняка этот узел переделают по-своему.
--------------------------------------------------------------------------------
Дата расчёта 13.07.2010 время начала расчёта 20:37:45
Версия Potok.exe от 13.07.2010
Информация о версиях: http://www.potok.ru
П У Т Ь к данным: C:\Program Files\TeploOV\Potok\Поток примеры 230610\07_2010\Профилакторий для Белазов.rez

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Система: Двухтрубная
Встречное движение горячего и обратного теплоносителя в стояках
Длина участков Этаже-стояков и диаметры взяты со страницы "Доп. Двухтр!"


Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Ё Т А.

X а р а к т е р и с т и к а Д В У Х Т Р У Б H Ы Х C T O Я К O B [без узлов присоединения стояка]
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Hомер|TEПЛOB.|t пом.|Диам.| К узлу Нагр.Приб|От узла Нагр.Прибора |Сопротив|Tип| |PACЧET | K-BO ПPИБOPOB |HOMИHAЛ|При-|
|ЭTAЖE|HAГPУЗ-| или |под- |———————————————————————————————————————| через |уз | Наименование | тепло |—————————————— |теплово|знак|
|CTOЯ-| KA, |Потери|водки|Длина|Диам / |Сопр.|Длина|Диам / |Сопр.|ротреби-|ла | п о т р е б и т е л я |съем вт|ДЛИ-|в пла| вы-| ПOTOK,|соед|
| KA | Bт |напора| мм | м |Скорост| Па | м |Скорост| Па | тель |т2 | |с 1 квт| HA | не |сота| квт |приб|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 1160 18 20 0.7 20/0.04 2 0.2 20/0.04 1 172 1 Радиатор 07 Cек 0,174 1029 1 1 1 1.22 0
2 1000 18 20 3.3 20/0.02 1 3.3 20/0.02 1 271 1 Радиатор 07 Cек 0,174 979 1 1 1 1.22 0
Стояк 2
1 1000 18 20 0.7 20/0.03 1 0.2 20/0.03 1 7 3 Радиатор 06 Cек 0,174 1024 1 1 1 1.04 0
1 1000 18 20 1 Радиатор 06 Cек 0,174 1024 1 1 1 1.04 0
Стояк 3
1 980 18 20 0.7 20/0.09 10 0.2 20/0.09 6 355 1 Радиатор 06 Cек 0,174 1062 1 1 1 1.04 0
1 640 18 20 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1062 1 1 1 0.70 0
2 600 18 20 3.3 20/0.07 16 3.3 20/0.07 16 277 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1041 1 1 1 0.70 0
2 600 18 20 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1041 1 1 1 0.70 0
3 600 18 20 3.3 20/0.05 8 3.3 20/0.05 8 294 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1020 1 1 1 0.70 0
3 600 18 20 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1020 1 1 1 0.70 0
4 750 18 20 3.3 20/0.03 2 3.3 20/0.03 2 330 1 Радиатор 05 Cек 0,174 1017 1 1 1 0.87 0
4 750 18 20 1 Радиатор 05 Cек 0,174 1017 1 1 1 0.87 0
Стояк 4
1 800 18 20 0.7 20/0.05 3 0.2 20/0.05 2 302 1 Радиатор 05 Cек 0,174 1046 1 1 1 0.87 0
2 650 18 20 3.3 20/0.04 6 3.3 20/0.04 6 287 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1010 1 1 1 0.70 0
3 600 18 20 3.3 20/0.03 2 3.3 20/0.03 2 252 1 Радиатор 04 Cек 0,174 976 1 1 1 0.70 0
4 1110 18 20 3.3 20/0.02 1 3.3 20/0.02 1 281 1 Радиатор 07 Cек 0,174 971 1 1 1 1.22 0
Стояк 5
1 830 18 20 0.7 20/0.10 16 0.2 20/0.10 12 348 1 Радиатор 05 Cек 0,174 1064 1 1 1 0.87 0
1 1000 18 20 1 Радиатор 06 Cек 0,174 1064 1 1 1 1.04 0
2 650 18 20 3.3 20/0.07 18 3.3 20/0.07 18 333 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1044 1 1 1 0.70 0
2 350 18 20 1 Радиатор 03 Cек 0,174 1044 1 1 1 0.52 0
3 600 18 20 3.3 20/0.05 11 3.3 20/0.05 11 315 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1024 1 1 1 0.70 0
3 600 18 20 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1024 1 1 1 0.70 0
4 1110 18 20 3.3 20/0.03 3 3.3 20/0.03 3 346 1 Радиатор 07 Cек 0,174 1022 1 1 1 1.22 0
4 820 18 20 1 Радиатор 05 Cек 0,174 1022 1 1 1 0.87 0
Стояк 6
1 600 18 20 1.5 20/0.01 0 1.5 20/0.01 0 212 2 Радиатор 04 Cек 0,174 918 1 1 1 0.70 0

Стояк 7
1 590 18 20 0.7 20/0.07 6 0.2 20/0.07 3 332 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1055 1 1 1 0.70 0
2 670 18 20 3.3 20/0.06 14 3.3 20/0.06 14 323 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1027 1 1 1 0.70 0
3 600 18 20 3.3 20/0.05 9 3.3 20/0.05 9 285 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1001 1 1 1 0.70 0
4 1160 18 20 3.3 20/0.04 6 3.3 20/0.04 6 238 1 Радиатор 07 Cек 0,174 997 1 1 1 1.22 0
4 1160 18 20 1 Радиатор 07 Cек 0,174 997 1 1 1 1.22 0
Стояк 8
1 590 18 20 0.7 20/0.05 4 0.2 20/0.05 3 228 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1045 1 1 1 0.70 0
1 480 18 20 1 Радиатор 03 Cек 0,174 1045 1 1 1 0.52 0
2 670 18 20 3.3 20/0.03 5 3.3 20/0.03 5 224 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1008 1 1 1 0.70 0
3 600 18 20 3.3 20/0.02 2 3.3 20/0.02 2 249 1 Радиатор 04 Cек 0,174 974 1 1 1 0.70 0
4 750 18 20 3.3 20/0.01 1 3.3 20/0.01 1 221 1 Радиатор 05 Cек 0,174 969 1 1 1 0.87 0
Стояк 9
1 1005 18 20 0.7 20/0.07 6 0.2 20/0.07 3 277 1 Радиатор 06 Cек 0,174 1055 1 1 1 1.04 0
1 1005 18 20 1 Радиатор 06 Cек 0,174 1056 1 1 1 1.04 0
2 640 18 20 3.3 20/0.04 6 3.3 20/0.04 6 282 1 Радиатор 04 Cек 0,174 1028 1 1 1 0.70 0
3 1580 18 20 3.3 20/0.03 3 3.3 20/0.03 3 240 1 Радиатор 10 Cек 0,174 1024 1 1 1 1.74 0
|—————————————————————————————————————————————————————————————————

Двусторонние узлы с общим участком ("Стойкой")
—————————————————————————————————————————————————
| С | | | | |
| т | |Расход|Диа- | | | |
| о |этаже|тепло-|метp |Сопроти| |Длина|
| я |стояк|носит.| Dy |вление |Скорость| |
| к | |кг/час| мм | Па | мм | м |
—————————————————————————————————————————————————
Ст-2 1 41 -20 1 0,03 1,0
—————————————————————————————————————————————————


X а р а к т е р и с т и к а в е т в е й
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| C т о я к | Трубопроводы к стоякам |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Теплоноситель |Dу узл.присоед|Гравит| Потери Па |Дрос.|Трубопровод|Расход|Диа-|Ско- |Сопро-|
|Но-|Расход| Температура |——————————————|давле-| в |контур|шайба|эквив.шайбе|теплон|метр|рость|тивле-|
|мер| | вход |выход |подающ.|обратн| ние, |стоя-|через | D |ДИAM.|длина| | | | ние, |
| |Kг/час| °С | °С | мм | мм | Па | ке |стояк | мм | мм | м |Kг/Час| мм |M/Cек| Па |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ветка -3
3 110 115.0 70.0 -20 -20 710 388 5000 192 -20 0.16 183
2 39 115.0 70.0 -20 -20 68 273 5000 82 -20 0.07 111
1 43 115.0 70.0 -20 -20 460 276 5000 43 -20 0.04 18
Ветка -4
4 63 115.0 70.0 -20 -20 784 366 5000 422 -20 0.34 936
5 119 115.0 70.0 -20 -20 741 413 5000 359 -20 0.29 927
6 11 115.0 70.0 -20 -20 68 217 5000 240 -20 0.20 378
7 83 115.0 70.0 -20 -20 986 361 5000 229 -20 0.19 283
8 62 115.0 70.0 -20 -20 652 262 5000 146 -20 0.12 129
9 84 115.0 70.0 -20 -20 687 293 5000 84 -20 0.07 68
————————————————————————————————————————————————————————————————————



Х а р а к т е р и с т и к а м а г и с т р а л е й с и с т е м ы
———————————————————————————————————————————————————————————————————
| HOMEPA ИCXOДHЫX УЧACTKOB|HOMEP | PACXOД |ДИA- |CKO- |COПPOTИB-|
|—————————————————————————|CБOPHO|TEПЛOHOCИ|METP,|POCTЬ,| ЛEHИE, |
| OTBETB-| центp | OTBETB-| ГO | TEЛЯ, | | | |
| ЛEHИE | | ЛEHИE |УЧ-KA | Kг/час | мм |м/сек | Па |
———————————————————————————————————————————————————————————————————
3 0 4 50 614 20 0.50 1512
———————————————————————————————————————————————————————————————————




___________________________________________________________________________
| Технико - экономические показатели |
|___________________________________________________________________________|
1.Средняя мощность 1 кВт Теплового потока |Вт с 1 кВт| 906.1
2.Расход труб |KГ/1000Вт | 7.998
3.Расход воды | KГ/ЧAC | 614
4.Тепловая нагрузка на приборы (Потребители) | КВт | 30.9
5.Расход теплоты системой | КВт | 33.4
6.Непроизводительные затраты теплоты системой | % | 8
7.Гидравлическое сопротивление [ Па 5000] | Па | 5000
****************************************************************************


Комплектовочная ведомость отопительных приборов
————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N N | |Количе| EДИH. | O Б Щ |
| П П | H A И M E H O B A H И E | ство | кВт | кВт |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0.174 3 Cек 2 0.52 1.04
2 Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0.174 4 Cек 18 0.70 12.53
3 Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0.174 5 Cек 6 0.87 5.22
4 Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0.174 6 Cек 6 1.04 6.26
5 Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0.174 7 Cек 6 1.22 7.31
6 Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0.174 10 Cек 1 1.74 1.74
——————————————————————————————————————————————————————————————————
И т о г о 34.10
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Удельный фактический расход тепла на 1 м2 площади здания 341 Bт/м2

Примечание:-

Чугунные радиаторы МС-140-98
Поставщик:- _Общ.произ (Чугунные радиаторы РФ) 1 Секция - 174 Вт.
Чугунные радиаторы МС-140-98
Поставщик:- _Общ.произ (Чугунные радиаторы РФ) 1 Секция - 174 Вт.
Чугунные радиаторы МС-140-98
Поставщик:- _Общ.произ (Чугунные радиаторы РФ) 1 Секция - 174 Вт.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я О Б О Р У Д О В А Н И Я [промежуточная информация]

Паспорт, Спецификацию системы в полном объёме следует смотреть: меню - кнопка <Word>
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Наименование и техническая | Тип,Марка, | КОД | Завод |Еди- |Коли-|МАССА|Примечание|
|Пози| характеристика |обозначение |ОБОРУДОВАНИЯ|изгото-|ница |чест-|Един.| |
|ция | |документа, № | изделия |витель |изме-| во |измер| |
| | |опросн.листа | МАТЕРИАЛА | |рения| | Кг | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1.Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0,174 3 Cек кВт / шт 2.0
2.Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0,174 4 Cек кВт / шт 18.0
3.Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0,174 5 Cек кВт / шт 6.0
4.Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0,174 6 Cек кВт / шт 6.0
5.Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0,174 7 Cек кВт / шт 6.0
6.Чугунные радиаторы МС-140-98 Fс=0,174 10 Cек кВт / шт 1.0
7.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=20 3262-75 пм. 160.7 1.7 стояки
8.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=20 3262-75 пм. 81.0 1.7 магистрали
9.Вентиль муфтовый Dy=20 шт. 2.0 0.9
10.Шаровый кран Dy= 20 Danfoss шт. 4.0
11.Поверхность труб диаметром до Dy= 50 м2. 20.3
12.Oкраска труб за 2 раза м2. 20.3
13.Испытание системы давлением, до Dy=100 пм. 241.7
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
выполнено 13.07.2010 время окончания расчёта 20:38:31; из Архива -C:\Program Files\TeploOV\Potok\Поток примеры 230610\07_2010\
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ёмкость системы = 0,374 м3 Ёмкость расш.бака = 16,8 л
Обвязка бака. Трубы: Соединительная Ду=25, Циркуляционная Ду=20, Сигнальная Ду=20, Переливная Ду=32
.................................................................

Я же не вправе "критиковать или хвалить" Ваше конструктивное решение, программа тоже.
Изменять "конструктивное" автора системы тоже программе никак нельзя.:)


P.S.
1. Если Вы по своей расчётной схеме все же затрудняетесь определить "способ подачи данных и расстановку балансировочной арматуры", то Вышлите схему на адрес Olga@potok.ru. Вам помогут приобрести навыки - как разглядеть в расчётный схеме "узлы-стояки-ветки-магистрали системы".

2. Применять балансировочную арматуру фирм всегда бы надо "оченно" строго в соответствии с рекомендациями изготовителей. Данфосс, к примеру, как бы "косвенно" (до 5- 7 этажей если узлы с ОП) рекомендует ставить "ручные балансировочные" при количестве теплоносителя до 1000 кг/час

И не стоит забывать "общие рекомендации изготовителей арматуры", что:
  • "Термостаты у приборов балансируют только контуры внутри двухтрубного стояка" (Первый уровень балансировки)
  • Балансировочные (ручные), автоматические на стояках - уже потом контуры через стояки между всеми стояками системы. (Второй уровень балансировки)
У Вас же на стояк из одного прибора (600 ватт) "случайно и нелогично" попал и термостат RA-N (кого же и с кем он увяжет своими настройками) и парочка ASV-P + ASV-M :blink:

#93 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 19 Июль 2010 - 13:40

Галина сказал:

Почему в расчете системы, задавая в узле прибора диаметр подводки-20 мм, а перемычки -15 мм, программа в результатах расчета выдает, что диаметр перемычки тоже 20 мм? Как исправить эти цифры, чтобы программа подсчитала нужные диаметры?
Программа изначально ориентирована на решение "прямой задачи" - выбор диаметров и обеспечение расчётных расходов у потребителей тепла.

Любое подобное "вмешательство" - задание диаметров на различных "элементах" системы привносит как бы "искажение идеи алгоритма". В Вашем случае "такой финт" получился в программе следствии "древних пластов" - Вы поставили вентиль на подводку. Он имеет текущий код 4, а в прошлом код 4 был для трехходового крана. Не все подправили , оказалось в свое время, вот и при составлении спецификации труб сработала "контроль-проверка" и программа отработала в этот момент с вентилем как с трехходовым краном. Поправлено в ПОТОКе и Ваши "замыкающие" нашлись в "целости и сохранности".


Цитата

И еще, как сделать, чтобы в программе "настроечные" позиции клапана USV-I Данфосса считать не кратно 0,2, а хотя бы кратно 0,1?

Как они (и не только Данфосс) поясняют: «выбран достаточный для инженерных расчётов «шаг» значений Kv и Настроек для различных изделий: всегда будут «монтажные отклонения» и всегда есть «невозможность аналитически точно вычислить будущие реальные расходы/перепады в системе».

При «пуске и наладке» будет обязательно произведено «уточнение» - где-то «поджать», где-то «распустить»

#94 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 19:14



#95 Марусечка

Марусечка

    Новичок

  • Пользователи
  • 4 сообщений

Отправлено 09 Декабрь 2010 - 21:50

  Хотела задать такой вопрос, как наиболее корректно избавиться от стояков 15 диаметра,оставив эти трубы на замыкающих участках? Однотрубная система с верхней разводкой, здание 17 этажей, хотя стояки нагружены не по всей длине, 15 диаметр с нашей водой, как-то не очень

#96 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 14 Декабрь 2010 - 08:16

Просмотр сообщенияМарусечка (09 Декабрь 2010 - 21:50) писал:

  Хотела задать такой вопрос, как наиболее корректно избавиться от стояков 15 диаметра,оставив эти трубы на замыкающих участках? Однотрубная система с верхней разводкой, здание 17 этажей, хотя стояки нагружены не по всей длине, 15 диаметр с нашей водой, как-то не очень
Раз 15 с Вашей водой, как-то не очень, то в Базе труб надо сделать отметку - временной закрыть доступ  программе к диаметрам применяемого списка труб менее  20.
Есть специальная кнопка в "База Труб" типа Отменить/Отметить. При нажатии выделенные мышкой строки "окрашиваются" в красный цвет и становится для ПОТОК запрещенными к применению в проекте.

#97 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 17 Январь 2011 - 12:43

ДвухЗонная система отопления.
Без элеваторное подключение 150 - 70%

150_70.JPG

#98 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 18 Январь 2011 - 15:07

Колчина сказал:

При  расчете теплого пола занесла 9 различных  конструкций. Результат расчета выдал разные сопротивления этих конструкций, а расход одинаковый.   В описаниях конструкций также теплосъем и сопротивления различные, а расход одинаковый.  
Почему?
  У Вас значит все девять «конструкций» имели одинаковый диаметр.
Теплый пол_Конструкции.png
  Для всех была принята скорость приметно 0.15, что бы обеспечить вынос возможного воздуха в трубах. И если поменяете диаметр трубы, расход из менится. Если уберёте «флажок» (в красном обводе значение скорости в трубе -  V), то программа не станет автоматически отслеживать «скорость и расход» в трубе.

#99 СергейПорин

СергейПорин

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киров

Отправлено 25 Март 2011 - 10:10

Добрый день всем! помогите пожалуйста кто чем может!!! не получается разобраться с программой Поток.. при расчете пишет ошибки....чтобы не объяснять долго и упорно систему и записи в программе, выкладываю свою схему и расчет на сайт, если кто сможет посмотрите и объясните, в чем заключается моя ошибка?????? проблема данной системы заключается в том что отопительные приборы верхние и нижние располагаются на разных этажах, и изменить расположение приборов невозможно ввиду ряда факторов,....Прикрепленный файл  Схема системы отопления № 1-Model.pdf   90,34К   462 Количество загрузок:общие данные.JPG Стояки.JPG Ветки.JPG Прибор отпительный.JPG

надеюсь на помощь!!!!!!   :rolleyes:



#100 v_elena

v_elena

    Новичок

  • Коллеги
  • 2 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Ростов-на-Дону

Отправлено 25 Март 2011 - 13:44

Неправильно заполнена таблица стояков, следует считать не каждый прибор стояком, а все - как один стояк. Все это подробно описано в ветке форума "Как работать с пакетом TEPLOOV". Этот вопрос неоднократно обсуждался.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0