Денис сказал:
К гибким воздуховодам подсоединен диффузор типа 4АПР 450х450 Арктика. Библиотека решеток прикреплена к расчетному файлу.
Система смонтирована по проекту. Требуемый напор оказался значительно выше, иначе не возможно получается обеспечить подачу расчётного количества воздуха в помещение. Выполнил повторный расчёт всех элементов с учетом уже смонтированной сети. Фактические потери по данным наладчиков и по программе VSV у меня что-то не "синхронизируются".
Денис сказал:
Возможно, Вы имеете или "устаревшую" или "устаревающею версию", раз по тем же данный у нас с Вами получаются такие "расхождения".
Программа "показывает" только, те учетный потери в сети. Здесь показаны расчётные давления в начале и конце каждого расчётного участка.
Вентилятор VSV не подбирает. "Давление вентилятора" в результатах VSV показано то, что получилось как итог накопительных перепадов по участкам по заданным Вами данным. Насколько они достоверны, на столько они и совпадут с данными замеров наладчиков зависит не столько от программы, сколько от поданных Вам данных о системе.
При подборе вентилятора в систему Вам желательно, для подстраховки, учитывать "Рекомендации по выбору вентилятора". Их можно "скачать" здесь, в конце сообщения приложен файл
пс.
да и "обновиться/освежиться" используя "Интернет" вреда не будет:
Полное давление равно сумме статистического Psv и динамического Pdv давлений и представляет собой разность полных давлений потока на выходе из вентилятора и входе в него при определенной плотности r, кг/м3, перемещаемой среды.
Работа вентилятора в сети.
Зачем-то введено различие:
Статическое давление вентилятора Psv равно разности полного давления Pv и динамического давления вентилятора Pdv
Полное давление равно сумме статического Psv и динамического Pdv давлений и представляет собой разность полных давлений потока на выходе из вентилятора и входе в него при определенной плотности р, кг/м3' перемещаемой среды.
При подборе вентилятора необходимо руководствоваться следующим: зона рабочих режимов вентилятора должна находиться в зоне максимальной эффективности вентилятора и быть за пределами срывного режима вентилятора.