Задумался над тем каким образом правильно учесть теплоотдачу транзитного стояка. И как узнать сколько тепла отдаст стояк на каждом этаже? У меня получается 17 этаже-стояков и 8 из них транзитом. И еще можно ли как нибудь учесть теплоотдачу двух стояков проходящих в одной комнате один - с прибором, другой - транзитом. Или только вручную перераспределять нагрузку.
0
Теплоотдача открыто проложенных трубопроводов
Автор Appa, 24 мар 2011 09:42
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 24 Март 2011 - 09:42
#2
Отправлено 24 Март 2011 - 15:22
Appa (24 Март 2011 - 09:42) писал:
Задумался над тем каким образом правильно учесть теплоотдачу транзитного стояка. И как узнать сколько тепла отдаст стояк на каждом этаже? У меня получается 17 этаже-стояков и 8 из них транзитом. И еще можно ли как нибудь учесть теплоотдачу двух стояков проходящих в одной комнате один - с прибором, другой - транзитом. Или только вручную перераспределять нагрузку.
Таких случаев отыскать возможно "немеряно" и погоня за возможностью их "абсолютно учесть" превратит таблицы описания данных по системе в "дремучий лес".
Для любителей "сверх точности" лучше всего уж не пользоваться программами, а все считать вручную. Или сделать собственную программу, заточенную "под себя", ибо у другого специалиста всегда и другой проектный почерк.
Но и в этом случае система смонтированная и работающая, не факт, что всегда окажется лучше и дешевле рассчитанной по универсальным программам .
#3
Отправлено 25 Март 2011 - 12:13
То есть программа таки учитывает остывание воды в транзитном стояке (это и хотелось услышать). Например если я забиваю стояки транзитом 8 штук и ставлю нагрузку "1" то она остывание посчитает и расход получается чуть увеличит? А посмотреть расчетный теплосьем со стояка нельзя - жалко. Сверхточность она появляется когда в последней квартире по ходу теплоносителя появляются "гармошки" по 18 секций, там и теплоотдачу КРДП считать начнешь) А учет теплоотдачи двух труб на этаже 2 секции экономит - мелочь а приятно) Спасибо за ответ.
#4
Отправлено 25 Март 2011 - 17:28
Appa сказал:
расход получается чуть увеличит?
"А посмотреть расчетный теплосьём со стояка нельзя - жалко." - Посмотреть можно всё, но только вот разработчикам. Задавайте вопросы конкретнее по конкретной системе (присылайте файл "*.p32" ). Решения есть всегда.
#5
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:03
Вот еще один вопрос. Каким образом правильно описать соединительную часть П - образного стояка на теплом чердаке. Как дать программе понять что считать гидравлическое сопротивление надо, а теплоотдачу нет. Есть такая кнопочка "изолировать участок" думал что оно и есть, а нет, все равно теплоотдачу считает от трубопровода в КАНАЛЕ .
#6
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:06
Действовать бы Вам чуть смелее.
При проектировании всегда возникают "не штатные ситуации" типа Вашей, как бы не предвиденные при разработке программы, а по сути - обычные "издержки" вследствие универсальности программы и простоты применения.
Проще поступить Вам так - к отопительной нагрузки на прибор добавьте те ватты (сто или не сто), что по Вашему мнению, изолированная труба отдаст на чердаке и все дела.Тоже самое, если в помещении проходят некие "транзиты" - элементарно вычесть их тепло (ватты) из нагрузки на ОП помещения.
При проектировании всегда возникают "не штатные ситуации" типа Вашей, как бы не предвиденные при разработке программы, а по сути - обычные "издержки" вследствие универсальности программы и простоты применения.
Проще поступить Вам так - к отопительной нагрузки на прибор добавьте те ватты (сто или не сто), что по Вашему мнению, изолированная труба отдаст на чердаке и все дела.Тоже самое, если в помещении проходят некие "транзиты" - элементарно вычесть их тепло (ватты) из нагрузки на ОП помещения.
#7
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:30
Да это в общем-то понятно. Просто если расчет попросят предоставить в экспертизу ( а такое бывало), хотелось бы чтобы эксперту сразу все было ясно. А предосталяю я его с расчетом РТИ. Поэтому я и спрашиваю как лучше учесть все это. Мало ли задаст вопрос, какого мол у вас данные РТИ с нагрузкой в потоке не сходятся. Ладно буду к расчету тогда примечания давать как и что учитывал если попросят(если вспомню ) . Вобщем спасибо за ответ.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1