Учитывается другое значение коэффициента Ro для Зон Пола.

Сопротивление передаче тепла

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 17 Январь 2023 - 19:13

Александр Николаевич сказал:

Учитывается другое значение коэффициента  Ro для Зон Пола.
Мы задаем его как 4,2 для Зоны 2, а программа ставит 3,8.
Скрины прикладываем
teploov_rti_rez.png
teploov_rti_tabl.png


Здравствуйте Александр Николаевич.
Программа распознаёт наименование "Зона"  и подставляет нормируемые значения, для того чтоб указать свои коэффициенты измените в таблице "Характеристика ограждений" имя конструкции, например: Пол 1

Обратите внимание!
СП 50.13330.2012 изм.2
в табл Е3 именины коэффициенты пола по зонам
Вот новые значения:
teploov_rti_зоны пола.png


P.S.
Обратите внимание, теперь коэффициенты  для пола на грунте не совпадают с коэффициентами стен в грунте.