2
расчет холодоснабжения установок
Автор LuSSP, 21 авг 2008 13:29
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 21 Август 2008 - 13:29
Здравствуйте всем! Считаю систему холодоснабжения вентустановок. Ставлю на обратке балансировочные клапаны AB-QM с электроприводом, на прямой MSV-M. При расчете получается степень открытия клапанов больше 100% , например 212%... С чем это может быть связано?
#2
Отправлено 22 Август 2008 - 20:53
Возможно это одно и то же? (если судить по датам)
степень открытия клапанов больше 100%
Смотрите, какие маленькие значения пропускной способности у этого изделия. Расходы в системах холодоснабжения из-за малого перепада очень большие, требуются большие перепады напора или сверхбольшие значения Kv.
Значит и ставить надо иной тип арматуры, способный обеспечить пропуск холодоносителя при терпимых перепадах давления.
Эти клапаны потребовали сверх много перепада, а уже с подбором регулятора давления и расхода программа не справилась - пишет > 100% (вышла, бедолага, за пределы здравого смысла)
При расстановки арматуры, анализе результатов: Желательно иметь перед глазами выжимку из каталогов фирмы!
Фланцевый ручной балансировочный имеет вполне достаточный диапазон по пропускной способности и его установка обеспечит и расчет и пуск и регулировку системы.
Результаты -> старый и новый, с фланцами Xolod_MCF.zip 12,69К 1198 Количество загрузок:
степень открытия клапанов больше 100%
MSV-M 15 003Z2061 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе 1.6 MSV-M 20 003Z2062 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе 2.5 MSV-M 25 003Z2063 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе 4 MSV-M 32 003Z2064 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе 6.3 MSV-M 40 003Z2065 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе 10 MSV-M 50 003Z2066 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. наруж. резьба (для установки необходимы резьбовые фитинги. заказываются дополнительно). устанавливается на любом трубопроводе 16 MSV-M 15 003Z2051 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе 1.6 MSV-M 20 003Z2052 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе 2.5 MSV-M 25 003Z2053 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе 4 MSV-M 32 003Z2054 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе 6.3 MSV-M 40 003Z2055 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе 10 MSV-M 50 003Z2056 Клапан с запорно-сервисный с дренажным краном. внутр. резьба. устанавливается на любом трубопроводе 16
Смотрите, какие маленькие значения пропускной способности у этого изделия. Расходы в системах холодоснабжения из-за малого перепада очень большие, требуются большие перепады напора или сверхбольшие значения Kv.
Значит и ставить надо иной тип арматуры, способный обеспечить пропуск холодоносителя при терпимых перепадах давления.
Эти клапаны потребовали сверх много перепада, а уже с подбором регулятора давления и расхода программа не справилась - пишет > 100% (вышла, бедолага, за пределы здравого смысла)
При расстановки арматуры, анализе результатов: Желательно иметь перед глазами выжимку из каталогов фирмы!
Фланцевый ручной балансировочный имеет вполне достаточный диапазон по пропускной способности и его установка обеспечит и расчет и пуск и регулировку системы.
Результаты -> старый и новый, с фланцами Xolod_MCF.zip 12,69К 1198 Количество загрузок:
MSV-F 15 003Z0017 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 0.26;0.31;0.37;0.43;0.55;0.67;0.8;0.95;1.1;1.27;1.5;1.78;1.9;2.05;2.2;2.35;2.6;2 .75;2.9;3.15;3.3;3.7;4.4 MSV-F 20 003Z0018 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 0.43;0.55;0.65;0.8;0.9;1.1;1.2;1.3;1.6;1.8;2.1;2.4;2.6;2.85;3.2;3.75;4;4.3;4.6;5 .1;5.6;6;6.5 MSV-F 25 003Z0019 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 0.49;0.62;0.84;1.1;1.3;1.7;2;2.2;2.5;2.9;3.4;3.8;4.1;4.6;5;5.8;6.2;6.7;7.8;8.2;8 .7;9.1;9.7 MSV-F 32 003Z0027 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 0.6;0.85;1.06;1.3;1.68;2.1;2.6;3.1;3.54;4;5;5.8;6.46;7.1;8;8.2;9.47;9.5;11;11.8; 12.75;13.2;15.1 MSV-F 40 003Z0028 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 1.8;2.2;2.8;3.2;4;4.9;5.8;6.1;6.9;7.3;8.2;8.8;9.9;10.8;12;13;14.3;15.6;17;17.8;1 8.3;19.1;20.5;21.2;22;23.1;24.2 MSV-F 50 003Z0029 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 2.2;5.1;10.3;18.05;28.0;39.3;48.5 MSV-F 65 003Z0030 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 5.3;7.8;12.1;19.1;29.1;41.3;52.1;74.4 MSV-F 80 003Z0031 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 6.6;10.0;13.7;19.2;28.1;40.4;55.4;96.0;111.0 MSV-F 100 003Z0032 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 6.22;13.4;21.8;35.7;62.4;96.6;120.9;148.4;165.0 MSV-F 125 003Z0033 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 11.3;24.6;32.3;44.9;72.5;119.6;192.0;242.0 MSV-F 150 003Z0034 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 20.4;33.0;54.5;92.9;193.0;274.0;320.0;372.0 MSV-F 200 003Z0035 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 41.3;69.0;115.0;208.0;364.0;489.0;575.0;704.0 MSV-F 250 003Z0036 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 170.0;250.0;356.0;488.0;722.0;945.0 MSV-F 300 003Z0037 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 140.0;230.0;300.0;400.0;630.0;930.0;1635.0 MSV-F 350 003Z0038 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 220.0;300.0;550.0;910.0;1320.0;2220.0 MSV-F 400 003Z0039 Клапан ручной балансировочный. фланцевый. измерительные ниппели заказываются дополнительно код 003Z0104. устанавливается на любой трубопровод 390.0;520.0;950.0;1390.0;1900.0;2600.0;3180.0
#3
Отправлено 25 Август 2008 - 08:12
Здравствуйте! Я посмотрела Ваш расчет и честно говоря не совсем поняла, а что изменилось? Ведь настройки клапанов AB-QM так и остались больше 100%...
#4
Отправлено 26 Август 2008 - 13:42
Заменив на более мощный фланцевый, Вы "успокоили потери" - стали уже в пределах!
AB-QM то же мал, но по расходу, по этому - везде где больше 100%
открытие - сигнал заменить клапан на большую производительность по
расходу!
Настройка как "% открытия" определяется отношением требуемого системой расхода G к Gmax.
Если она больше 100, значит надо бы взять больший кран. Но самый большой AB-QM - d=32 и Gmax:=3200! У Вас же в системе полчти все расходы по стоякам больше 3200. Вот поэтому программа вынуждена оставить результат как он получается - выбирать не из чего.
Name:='AB-QM Автоматический комбинированный балансовый клапан';
Comentar:='Совмещает в себе функции балансировочного и регулирующего клапанов.';
Sistem:=0;
RowKv:=5;
ColKv:=1; NetNastroiki:=False; // % откр.
Stroka[0].Dy:=10; Stroka[0].Kod:='003L0201'; Stroka[0].Gmin:=55; Stroka[0].Gmax:=275;
Stroka[1].Dy:=15; Stroka[1].Kod:='003L0202'; Stroka[1].Gmin:=90; Stroka[1].Gmax:=450;
Stroka[2].Dy:=20; Stroka[2].Kod:='003L0203'; Stroka[2].Gmin:=180; Stroka[2].Gmax:=900;
Stroka[3].Dy:=25; Stroka[3].Kod:='003L0204'; Stroka[3].Gmin:=340; Stroka[3].Gmax:=1700;
Stroka[4].Dy:=32; Stroka[4].Kod:='003L0205'; Stroka[4].Gmin:=640; Stroka[4].Gmax:=3200;
Gmin и Gmax Ваши расходы "не вписываются" - и Вы правы в своих предположениях - надо
менять AB-QM на иное изделие.
AB-QM то же мал, но по расходу, по этому - везде где больше 100%
открытие - сигнал заменить клапан на большую производительность по
расходу!
Настройка как "% открытия" определяется отношением требуемого системой расхода G к Gmax.
Если она больше 100, значит надо бы взять больший кран. Но самый большой AB-QM - d=32 и Gmax:=3200! У Вас же в системе полчти все расходы по стоякам больше 3200. Вот поэтому программа вынуждена оставить результат как он получается - выбирать не из чего.
Name:='AB-QM Автоматический комбинированный балансовый клапан';
Comentar:='Совмещает в себе функции балансировочного и регулирующего клапанов.';
Sistem:=0;
RowKv:=5;
ColKv:=1; NetNastroiki:=False; // % откр.
Stroka[0].Dy:=10; Stroka[0].Kod:='003L0201'; Stroka[0].Gmin:=55; Stroka[0].Gmax:=275;
Stroka[1].Dy:=15; Stroka[1].Kod:='003L0202'; Stroka[1].Gmin:=90; Stroka[1].Gmax:=450;
Stroka[2].Dy:=20; Stroka[2].Kod:='003L0203'; Stroka[2].Gmin:=180; Stroka[2].Gmax:=900;
Stroka[3].Dy:=25; Stroka[3].Kod:='003L0204'; Stroka[3].Gmin:=340; Stroka[3].Gmax:=1700;
Stroka[4].Dy:=32; Stroka[4].Kod:='003L0205'; Stroka[4].Gmin:=640; Stroka[4].Gmax:=3200;
Gmin и Gmax Ваши расходы "не вписываются" - и Вы правы в своих предположениях - надо
менять AB-QM на иное изделие.
#5
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:32
Валентина сказал:
В проекте склада для кондиционирования и отопления решила использовать систему отопления с регистрами из гладких труб. Склады - категории А, размещаются во взрывоопасной зоне предприятия. Вентиляция небольшая. Склад состоит из 3-х помещений. В торце здания ввод теплосети и холодильная камера. На ветках потребуется поставить регуляторы для поддержания температуры в помещениях летом - не более 18 град.С, зимой - не менее 5 град.С. Проблем с расчётом системы отопления с теплоносителем - вода Т=85-60гр.С нет, просто это не расчётный случай. Программа работает.
Проблема с системой охлаждения помещений летом от тепло избытков.
Использую регистры, т.к. нужны приборы с гладкой поверхностью, ещё и закрытые экранами. Обращалась в организацию, занимающиеся потолочными панелями - мощность охлаждения не достаточна.
Возможно нужна комбинированная система - потолочные панели и дополнительно регистры на стенах. Охлаждение приточного воздуха тоже присутствует. Я записываю в графы теплопотерь - тепло избытки. Пробовала изменить тепло избытки до 50-100вт.
Всё равно не получаю результатов- нет подбора в графе приборов в таблице результатов. Фанкойлы не могу использовать, т.к. рециркуляция в таких помещениях запрещена.
Я прошу ответить в принципе - программа ПОТОК может мне помочь в определении необходимой площади охлаждающих приборов.Свой расчёт прикладываю.
Проблема с системой охлаждения помещений летом от тепло избытков.
Использую регистры, т.к. нужны приборы с гладкой поверхностью, ещё и закрытые экранами. Обращалась в организацию, занимающиеся потолочными панелями - мощность охлаждения не достаточна.
Возможно нужна комбинированная система - потолочные панели и дополнительно регистры на стенах. Охлаждение приточного воздуха тоже присутствует. Я записываю в графы теплопотерь - тепло избытки. Пробовала изменить тепло избытки до 50-100вт.
Всё равно не получаю результатов- нет подбора в графе приборов в таблице результатов. Фанкойлы не могу использовать, т.к. рециркуляция в таких помещениях запрещена.
Я прошу ответить в принципе - программа ПОТОК может мне помочь в определении необходимой площади охлаждающих приборов.Свой расчёт прикладываю.
Но Ваш вопрос решается, если прикинуть "вручную" по формуле "инженерной": Тепловосприятие трубой ориентировочно Q=(Dtm/70)**1.32 (отношение факт температурный напор к испытательному в степени 1.32)Dtm=(Твх+Твых)/2 - Тпом =(5+12):2-18=-9.5 (знак минус указывает только направление движения тепла)Dtm=9.5 что катастрофически мало для Ваших нагрузок по 5000 ватт холода.
http://www.google.ru...html#calculator
exp((132 / 100) * ln(9.5 / 70)) = 0.0716251833 - это поправка с 1 квт поверхности трубного прибора и это означает, что 1 квт прибора будет забирать 71 ватт тепла. Пусть даже у учетом очень большого расхода в трубе холодо-производительность будет примерно 100 ватт с 1 Квт.
Получается, если нагрузка 5000 ватт холода, надо труб/регистров подобрать на мощность 50 квт.
Можете попробовать посчитать "полезную теплоотдачу гладких стальных труб с обратным знаком" по справочникам с учётом направление теплового потока из помещения к трубам.
#6
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:39
Лидия сказал:
какие скорости лучше принимать в системах холодоснабжения?
Про другие особые "критерии" я не ведаю...
Но тут разных собственников пересекаются интересы - инвестора интересуют минимум разовых затрат (сметной стоимости), а потребителя - минимум затрат на эксплуатацию.
Лидия сказал:
я подбираю балансировочную арматуру, при выборе диаметра ориентируюсь на скорость, все-таки критичной какая может быть максимальная скорость?
Лидия сказал:
интересно, а как они считают скорость внутри арматуры?
#7
Отправлено 06 Май 2013 - 19:34
Цитата
Фирма, поставщик арматуры, предлагает (как новое техническое решение) использовать вместо динамической пары "Регулятор перепада давления+клапан-партнер" - автоматический регулятор расхода.
ссылка диаграмму на него - http://web.cimberio....tt=DPC&_lang=it
Моя миссия - работа с проектными организациями. Многие сидят на Данфоссе и их решениях, пытаюсь переориентировать, теперь на Чимберио
Вопрос - насколько правомочна такая замена? У меня сомнения.: есть и видео презентация по этому клапану.
в чём мои сомнения - динамическая пара поддерживается перепад давления во вторичном контуре, а регулятор расхода поддерживает расход при растущем давлении
ссылка диаграмму на него - http://web.cimberio....tt=DPC&_lang=it
Моя миссия - работа с проектными организациями. Многие сидят на Данфоссе и их решениях, пытаюсь переориентировать, теперь на Чимберио
Вопрос - насколько правомочна такая замена? У меня сомнения.: есть и видео презентация по этому клапану.
в чём мои сомнения - динамическая пара поддерживается перепад давления во вторичном контуре, а регулятор расхода поддерживает расход при растущем давлении
А что дешевле? Два изделия по давлению или одно по расходу? Они создают "гидравлическое равенство потребителей." Стояк по любому случаю должен иметь отключающую его арматуру. Поставить только один "Регулятор давления Cim-777 недостаточно для обеспечения ремонта стояка" - надо ешё вентиль или шар кран (закрыть-открыть) на второй врезке стояка в меж стояковую магистраль.
Стабильный перепад - стабильный расход тепло-холод носителя..
Стабильный расход в контуре возможен только при постоянном давлении. Как работает редуктор на кислородном Баллоне? В баллоне давление 150 атм, а в "горелке" 4ати и стабильный расход.
Падает давление в баллоне - в горелку всё поступает стабильно. Регулятор расхода подобен тому редуктору. И ему не надо знать давление после горелки (про которое говорит "клапан- напарник" импульс снимая, чтоб увеличит/уменьшить расход). Так мню.
Цитата
есть еще вопрос, куда правильнее ставить такой клапан? итальянцы рекомендуют на "обратную", а Данфосс рисует на подаче
Регуляторы давления бывают разные - "до" или "после":
1ЗАО "РУСТ-95" - Регулятор давления «до себя», тип РД 120
Регулятор давления "до себя" осевого типа с пилотным управлением РД 622. … Регуляторы давления РД 120 (перепускные клапаны) работают на энергии среды и предназначены для поддержания заданного давления до регулятора.
Регуляторы давления "После себя"
Просмотреть Загрузить 1,7 МБ
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ТИП ZSN-1 Регулятор предназначен для регулирования заданного давления после регулятора.
Регуляторы предназначены для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении давления после регулятора (по ходу движения теплоносителя) клапан закрывается. Регуляторы давления после себя AISD Danfoss.
Регуляторы давления "до себя" Danfoss
Регуляторы давления "до себя". AVA. … Регуляторы давления "до себя". - Возможные Ду 15 - 250 мм - Диапазон kvs 1.9 - 400 м3/ч - Диапазон PN 10, 16, 25, 40 бар - Макс. темп. диапазон 130 - 200º C* - Тип присоединения резьбовое / фланцевое - Настройка изменяемая.
Цитата
давайте вернемся к моим баранам - при закрытии термостатических клапанов в обратной повышается давление, значит регулятор перепада давления начинает пропускать через себя больший расход?
Эти регуляторы "увязывают стояки меж собой" На вашем чтоб не брали у соседних стояков и не совали соседям лишний, себе ненужный расход. Термостата настройки увязывают только контуры внутри стояка. Регулятор давления "после себя" AVD
#8
Отправлено 21 Февраль 2014 - 10:18
Натэ сказал:
Помогите, пожалуйста с расчётом по холодоснабжению.
Сеть холодоснабжения торговых помещений гипермаркета, хладоноситель - антифриз экосол40 с параметрами 7/12С,
располагаемый напор насоса 90000 Па.
Здание трехэтажное, чиллеры расположены на кровле, распределительные коллекторы на 3-м этаже.
Система двухтрубная горизонтальная с встречным движением теплоносителя.
Регулирование системы с помощью трехходовых клапанов (поставляются в комплекте фанкойла, в расчет заложили похожие)
и балансировочных клапанов Danfoss ASV-PV + ASV-M на подводках к фанкойлам.
Версия Potok.exe от 21.07.2011
См. вложение
На рисунке показана часть сети холодоснабжения от чиллера №2 на одном из этажей.
Цветами обозначены:
черный - номер участка в расчете;
зеленый - нагрузка на фанкойле, Вт;
красный - потери давления в фанкойле, кПа;
оранжевый - удвоенная длина участка (подающий + обратный трубопровод), м;
золотой - номер помещения/фанкойла по плану.
Красная цифра рядом с кружком - номер типоразмера фанкойла
1 RHOSS UTNC-EV 25
2 RHOSS UTNC-EV 40
3 RHOSS UTNC-EV 60.
По результатам расчета возникли следующие вопросы.
1. Правильно ли описана схема в файле расчета: фанкойлы заданы как стояки, ответвления к ним - ветки,
сборные участки - магистрали?
2. Непонятен подбор программой балансировочных клапанов dу65 на подводках к стоякам-фанкойлам 2, 9, 11-14, 19-23 с диаметром dу25.
3. Есть ли возможность при расчете принудительно задать диаметры регулирующей арматуры или их соответствие рассчитанным
диаметрам участков?
4. Насколько корректно заменять в исходных данных экосол на раствор этиленгликоля, ведь у них разные зависимости физических
параметров от концентрации и температуры? В частности, несколько отличаются расходы хладоносителя рассчитанные в программе
и вручную. Может есть рекомендации какой процент этиленгликоля задавать для разных марок антифризов?
Сеть холодоснабжения торговых помещений гипермаркета, хладоноситель - антифриз экосол40 с параметрами 7/12С,
располагаемый напор насоса 90000 Па.
Здание трехэтажное, чиллеры расположены на кровле, распределительные коллекторы на 3-м этаже.
Система двухтрубная горизонтальная с встречным движением теплоносителя.
Регулирование системы с помощью трехходовых клапанов (поставляются в комплекте фанкойла, в расчет заложили похожие)
и балансировочных клапанов Danfoss ASV-PV + ASV-M на подводках к фанкойлам.
Версия Potok.exe от 21.07.2011
См. вложение
На рисунке показана часть сети холодоснабжения от чиллера №2 на одном из этажей.
Цветами обозначены:
черный - номер участка в расчете;
зеленый - нагрузка на фанкойле, Вт;
красный - потери давления в фанкойле, кПа;
оранжевый - удвоенная длина участка (подающий + обратный трубопровод), м;
золотой - номер помещения/фанкойла по плану.
Красная цифра рядом с кружком - номер типоразмера фанкойла
1 RHOSS UTNC-EV 25
2 RHOSS UTNC-EV 40
3 RHOSS UTNC-EV 60.
По результатам расчета возникли следующие вопросы.
1. Правильно ли описана схема в файле расчета: фанкойлы заданы как стояки, ответвления к ним - ветки,
сборные участки - магистрали?
2. Непонятен подбор программой балансировочных клапанов dу65 на подводках к стоякам-фанкойлам 2, 9, 11-14, 19-23 с диаметром dу25.
3. Есть ли возможность при расчете принудительно задать диаметры регулирующей арматуры или их соответствие рассчитанным
диаметрам участков?
4. Насколько корректно заменять в исходных данных экосол на раствор этиленгликоля, ведь у них разные зависимости физических
параметров от концентрации и температуры? В частности, несколько отличаются расходы хладоносителя рассчитанные в программе
и вручную. Может есть рекомендации какой процент этиленгликоля задавать для разных марок антифризов?
1. Нет резона было Вам представлять программе ПОТОК каждый потребитель как отдельный стояк.
Проще (и удачнее) сгруппировать всё в четыре двухтрубных стояка. Некоторые потребители придётся представить как «узлы с двусторонним присоединением».
Тогда контуры внутри этих стояков программа ПОТОК «увяжет» меж собой настройками установленной арматуры на подводке (и создать им «гидравлическое равенство»). Иначе они на подводке бесполезны.
А уж эти стояки четыре стояка меж собой увязать настройками балансировочных клапанов на «ногах» стояков.
2. При представлении данных как в п.1 получится совсем иной типоразмер арматуры на подводке.
3. Нет способа потому, что нет потребности. Запорная арматура устанавливается по диаметру трубы. Балансировочная в зависимости от расхода, перепада давления в месте установки клапана и расчётного Kv.
4. У нас нет "точной" информации по экосол. И, соответственно, нет опыта его применения. Полагаю, что надо ориентироваться использовать ПОТОК применительно по "температуре замерзания". По напору "страховка" - общепринятое правило давать 10% запаса при выборе насоса. Присылайте, поищем способ задействовать его, экосол, в программе ПОТОК.
#9
Отправлено 07 Март 2014 - 16:04
Антон сказал:
Как я бегунки не двигаю, все равно у меня на подающих ветках диаметр регулятора больше диаметра трубы а на обратных - меньше..Помогите пожалуйста
Ситуацию очень усугубляют «заданные диаметры» пользователем. Вы задали у потребителей "диаметры" подводки и ожидаете, что программа поставит там точно такого же диаметра "арматуру". Увы!
Диаметры вентилей, задвижек и шаровых (открыть-закрыть) назначаются по диаметру трубы, а балансировочная арматура, как правило, в зависимости от расхода, регулируемого давления «после себя» и перепада давления в месте установки.
«Движок» (бегунок) на долю напора один, а влиять им надо и на «долю» когда на «подводках» потребителя стоит арматура и когда на «ногах стояка» - кому- то больше достаётся, кому-то меньше. При первом запуске «движки-бегунки» рекомендуется выставлять в крайнее левое положение.
Антон сказал:
Это конечно 100% ответ: вы задали диаметры и ждете, что арматура будет той же ... ха!
Но дело в том, что подводка к приборам стандартная, и к фанкойлам она всегда стандартная. у меня есть файл с нетронутыми диаметрами, но и там "программа выбирает" на прямой и обратке веток Ду50, на прямой ставит ДУ65 автомат. баланс., на обратке Ду 40 автомат. .. И что мне скажут монтажники? И БУДУТ ПРАВЫ.
Решите мне проблему в той системе что я вам выслал, пожалуйста. Мою проблему!! Я не первый год в потоке считаю. А у Вас один ответ: диаметры задали сами! Не я их задал, а производитель, и если это нельзя нормально в проге вашей посчитать, то зачем вообще считать? Уж не вручную ли мне клапаны подбирать?
Зачем тогда мы заплатили за вашу прогу?
ПС когда вам высылал браков не было. Так что опять косяк вашей проги...Ведь с 1979 года работаете и все никак.
Но дело в том, что подводка к приборам стандартная, и к фанкойлам она всегда стандартная. у меня есть файл с нетронутыми диаметрами, но и там "программа выбирает" на прямой и обратке веток Ду50, на прямой ставит ДУ65 автомат. баланс., на обратке Ду 40 автомат. .. И что мне скажут монтажники? И БУДУТ ПРАВЫ.
Решите мне проблему в той системе что я вам выслал, пожалуйста. Мою проблему!! Я не первый год в потоке считаю. А у Вас один ответ: диаметры задали сами! Не я их задал, а производитель, и если это нельзя нормально в проге вашей посчитать, то зачем вообще считать? Уж не вручную ли мне клапаны подбирать?
Зачем тогда мы заплатили за вашу прогу?
ПС когда вам высылал браков не было. Так что опять косяк вашей проги...Ведь с 1979 года работаете и все никак.
А это значит, что «фирменная» арматура для теплоснабжения не всегда удобна для холодоснабжения из-за расходов. Это раз.
Ну что из того, что фэнкойла диаметр патрубка 20 мм? Нет причины сделать подводку другого диаметра. Это два.
К3_БезЗадан_D.zip 12,68К 787 Количество загрузок:
Я немного поменял Ваши исходные данные – убрал всё заданные диаметры, уменьшил напор располагаемый с 165 000 Па до 100 000 ПА, снизил "разрешенную" скорость.
MSV-BD подобрались как бы по расчетному диаметру подводки. Которая Вами указана иногда равной 4 м.
«Патрубок» присоединительный фэнкойла необязательно должен диктовать диаметр подводки и диаметр клапана. Это только на уровне «желательно», но в холодоснабжении (с большими расходами в отличии от теплоснабжения) практически не выполнимо. Этот ситуация в холодоснабжении с диаметрами патрубками фэнкойлов и диаметрами арматуры эпизодически возникала уже ни один раз. И пока не нашлось решения сделать арматуру по диаметру присоединительного патрубка фэнкойла. Если Вы это умеете делать, пришлите результат расчёта и я постараюсь, но не споря с Данфосс, внести Ваши поправки в программу ПОТОК
ст 1-1 обр 739 2.51 26597 8650 25 2.53 003Z4003 2,6 MSV-BD Danfoss
ст 1-2 обр 739 2.89 26597 6518 25 3.01 003Z4003 3,0 MSV-BD Danfoss
ст 1-3 обр 739 3.51 26597 4433 25 3.62 003Z4003 3,5 MSV-BD Danfoss
ст 2-1 обр 739 2.10 28213 12422 25 2.18 003Z4003 2,3 MSV-BD Danfoss
ст 2-2 обр 739 2.14 28213 11899 25 2.18 003Z4003 2,3 MSV-BD Danfoss
ст 2-3 обр 739 2.37 28213 9743 25 2.41 003Z4003 2,5 MSV-BD Danfoss
ст 2-4 обр 739 2.73 28213 7312 25 2.77 003Z4003 2,8 MSV-BD Danfoss
ст 2-5 обр 739 2.98 28213 6160 25 3.01 003Z4003 3,0 MSV-BD Danfoss
ст 2-6 обр 739 3.41 28213 4702 25 3.49 003Z4003 3,4 MSV-BD Danfoss
ст 3-1 обр 344 0.95 25992 12955 20 0.96 003Z4002 1,3 MSV-BD Danfoss
ст 3-2 обр 258 0.77 25992 11209 15 0.80 003Z4000 3,1 MSV-BD Danfoss
ст 3-3 обр 258 0.93 25992 7656 15 0.94 003Z4000 3,5 MSV-BD Danfoss
ст 3-4 обр 516 2.27 25992 5169 25 2.29 003Z4003 2,4 MSV-BD Danfoss
ст 3-5 обр 516 2.48 25992 4332 25 2.53 003Z4003 2,6 MSV-BD Danfoss
ст 4-1 обр 344 0.92 27437 13884 20 0.96 003Z4002 1,3 MSV-BD Danfoss
ст 4-2 обр 344 1.09 27437 9879 20 1.16 003Z4002 1,6 MSV-BD Danfoss
ст 4-3 обр 516 2.16 27437 5681 25 2.18 003Z4003 2,3 MSV-BD Danfoss
ст 4-4 обр 516 2.41 27437 4573 25 2.53 003Z4003 2,6 MSV-BD Danfoss
ст 5-1 обр 739 2.74 23072 7286 25 2.77 003Z4003 2,8 MSV-BD Danfoss
ст 5-2 обр 739 3.00 23072 6087 25 3.01 003Z4003 3,0 MSV-BD Danfoss
ст 5-3 обр 739 3.77 23072 3845 25 3.87 003Z4003 3,7 MSV-BD Danfoss
ст 6-1 обр 516 1.66 23878 9643 25 1.75 003Z4003 1,9 MSV-BD Danfoss
ст 6-2 обр 516 1.74 23878 8777 25 1.75 003Z4003 1,9 MSV-BD Danfoss
ст 6-3 обр 516 1.95 23878 6994 25 1.96 003Z4003 2,1 MSV-BD Danfoss
ст 6-4 обр 516 2.07 23878 6198 25 2.18 003Z4003 2,3 MSV-BD Danfoss
ст 6-5 обр 516 2.43 23878 4517 25 2.53 003Z4003 2,6 MSV-BD Danfoss
ст 6-6 обр 516 2.58 23878 3980 25 2.65 003Z4003 2,7 MSV-BD Danfoss
ст 7-1 обр 344 0.97 26558 12623 20 1.03 003Z4002 1,4 MSV-BD Danfoss
ст 7-2 обр 344 1.07 26558 10365 20 1.09 003Z4002 1,5 MSV-BD Danfoss
ст 7-3 обр 344 1.47 26558 5490 20 1.53 003Z4002 2,1 MSV-BD Danfoss
ст 7-4 обр 344 1.63 26558 4427 20 1.69 003Z4002 2,3 MSV-BD Danfoss
ст 8-1 обр 413 0.99 31474 17195 20 1.03 003Z4002 1,4 MSV-BD Danfoss
ст 8-2 обр 396 1.01 31474 15452 20 1.03 003Z4002 1,4 MSV-BD Danfoss
ст 8-3 обр 344 0.89 31474 15036 20 0.89 003Z4002 1,2 MSV-BD Danfoss
ст 8-4 обр 344 0.98 31474 12334 20 1.03 003Z4002 1,4 MSV-BD Danfoss
ст 8-5 обр 344 1.04 31474 10907 20 1.09 003Z4002 1,5 MSV-BD Danfoss
ст 8-6 обр 344 1.47 31474 5454 20 1.53 003Z4002 2,1 MSV-BD Danfoss
ст 8-7 обр 344 1.50 31474 5246 20 1.53 003Z4002 2,1 MSV-BD Danfoss
ст 9-1 обр 499 1.20 31613 17195 20 1.23 003Z4002 1,7 MSV-BD Danfoss
ст 9-2 обр 499 1.22 31613 16725 20 1.23 003Z4002 1,7 MSV-BD Danfoss
ст 9-3 обр 499 1.31 31613 14522 20 1.38 003Z4002 1,9 MSV-BD Danfoss
ст 9-4 обр 499 1.47 31613 11502 20 1.53 003Z4002 2,1 MSV-BD Danfoss
ст 9-5 обр 499 1.60 31613 9667 20 1.61 003Z4002 2,2 MSV-BD Danfoss
ст 9-6 обр 499 1.69 31613 8680 20 1.78 003Z4002 2,4 MSV-BD Danfoss
ст 9-7 обр 499 1.91 31613 6779 20 1.97 003Z4002 2,6 MSV-BD Danfoss
ст 9-8 обр 499 2.17 31613 5269 20 2.29 003Z4002 2,9 MSV-BD Danfoss
ст 10-1 обр 499 1.23 30835 16417 20 1.23 003Z4002 1,7 MSV-BD Danfoss
Это какие получились диаметры «подводки» - в основном 25 или 20 мм.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Hомер|TEПЛOB.|t пом.| Подводка| К узлу Нагр.Приб|От узла Нагр.Прибора |Сопротив|Tип| |PACЧET | K-BO ПPИБOPOB |HOMИHAЛ|При-|
|ЭTAЖE|HAГPУЗ-| или |диаметр/ |———————————————————————————————————————| через |уз | Наименование | тепло |—————————————— |теплово|знак|
|CTOЯ-| KA, |Потери| скорость|Длина|Диам / |Сопр.|Длина|Диам / |Сопр.|ротреби-|ла | п о т р е б и т е л я |съем вт|ДЛИ-|в пла| вы-| ПOTOK,|соед|
| KA | Bт |напора| м/сек | м |Скорост| Па | м |Скорост| Па | тель |т2 | |с 1 квт| HA | не |сота| квт |приб|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Стояк 1
1 4300 15000 -25/0.41 6.3 -32/0.61 1264 6.3 -32/0.61 1264 26597 1 Фэнкойл Без файла обмена
2 4300 15000 -25/0.41 11.3 -32/0.41 1066 11.3 -32/0.41 1066 26597 1 Фэнкойл Без файла обмена
3 4300 15000 -25/0.41 9.3 -25/0.36 1043 9.3 -25/0.36 1043 26597 1 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк 2
1 4300 15000 -25/0.41 0.3 -50/0.56 57 0.3 -50/0.56 57 28213 2 Фэнкойл Без файла обмена
2 4300 15000 -25/0.41 3.3 -50/0.47 261 3.3 -50/0.47 261 28213 2 Фэнкойл Без файла обмена
3 4300 15000 -25/0.41 6.0 -40/0.62 1078 6.0 -40/0.62 1078 28213 2 Фэнкойл Без файла обмена
4 4300 15000 -25/0.41 6.0 -32/0.61 1215 6.0 -32/0.61 1215 28213 2 Фэнкойл Без файла обмена
5 4300 15000 -25/0.41 6.0 -32/0.41 576 6.0 -32/0.41 576 28213 2 Фэнкойл Без файла обмена
6 4300 15000 -25/0.41 6.3 -25/0.36 729 6.3 -25/0.36 729 28213 2 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк 3
1 2000 12000 -20/0.31 1.8 -32/0.52 283 1.8 -32/0.52 283 25992 2 Фэнкойл Без файла обмена
2 1500 12000 -15/0.43 4.8 -32/0.42 499 4.8 -32/0.42 499 25992 2 Фэнкойл Без файла обмена
3 1500 12000 -15/0.43 6.0 -25/0.62 1776 6.0 -25/0.62 1776 25992 2 Фэнкойл Без файла обмена
4 3000 13000 -25/0.29 6.0 -25/0.50 1177 6.0 -25/0.50 1177 25992 2 Фэнкойл Без файла обмена
5 3000 13000 -25/0.29 7.0 -25/0.25 418 7.0 -25/0.25 418 25992 2 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк 4
1 2000 12000 -20/0.31 2.0 -32/0.47 380 2.0 -32/0.47 380 27437 3 Фэнкойл Без файла обмена
2 2000 12000 -20/0.31 6.0 -25/0.66 2002 6.0 -25/0.66 2002 27437 3 Фэнкойл Без файла обмена
3 3000 13000 -25/0.29 8.5 -25/0.50 1657 8.5 -25/0.50 1657 27437 3 Фэнкойл Без файла обмена
4 3000 13000 -25/0.29 9.5 -25/0.25 554 9.5 -25/0.25 554 27437 3 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк 5
1 4300 15000 -25/0.41 0.8 -32/0.61 184 0.8 -32/0.61 184 23072 1 Фэнкойл Без файла обмена
2 4300 15000 -25/0.41 6.3 -32/0.41 599 6.3 -32/0.41 599 23072 1 Фэнкойл Без файла обмена
3 4300 15000 -25/0.41 10.0 -25/0.36 1121 10.0 -25/0.36 1121 23072 1 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк 6
1 3000 13000 -25/0.29 1.3 -40/0.65 278 1.3 -40/0.65 278 23878 3 Фэнкойл Без файла обмена
2 3000 13000 -25/0.29 3.0 -40/0.54 433 3.0 -40/0.54 433 23878 3 Фэнкойл Без файла обмена
3 3000 13000 -25/0.29 5.0 -32/0.57 891 5.0 -32/0.57 891 23878 3 Фэнкойл Без файла обмена
4 3000 13000 -25/0.29 3.8 -32/0.42 398 3.8 -32/0.42 398 23878 3 Фэнкойл Без файла обмена
5 3000 13000 -25/0.29 4.3 -25/0.50 841 4.3 -25/0.50 841 23878 3 Фэнкойл Без файла обмена
6 3000 13000 -25/0.29 4.3 -25/0.25 269 4.3 -25/0.25 269 23878 3 Фэнкойл Без файла обмена
Стояк 7
1 2000 12000 -20/0.31 2.5 -25/0.66 860 2.5 -25/0.66 860 26558 1 Фэнкойл Без файла обмена
2 2000 12000 -20/0.31 5.8 -25/0.50 1129 5.8 -25/0.50 1129 26558 1 Фэнкойл Без файла обмена
Так что, нет пока никакой ‘трагедии’, на мой взгляд.
На узлах врезки стояков (подача и братная), а по иному на «ногах» стояков получились такие диаметры (в основном 32 при расходах в райне 2-х тонн):
X а р а к т е р и с т и к а в е т в е й
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| C т о я к | Трубопроводы к стоякам |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Холодоноситель |Dу узл.присоед|Гравит| Потери Па |Дрос.|Трубопровод|Расход|Диа-|Ско- |Сопро-|
|Но-|Расход| Температура |——————————————|давле-| в |контур|шайба|эквив.шайбе|теплон|метр|рость|тивле-|
|мер| | вход |выход |подающ.|обратн| ние, |стоя-|через | D |ДИAM.|длина| | | | ние, |
| |Kг/час| °С | °С | мм | мм | Па |ке |стояк | мм | мм | м |Kг/Час| мм |M/Cек| Па |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ветка -1
1 2217 7.0 12.0 -32 -32 2 54033 100000 10260 -80 0.52 3022
2 4434 7.0 12.0 -50 -50 2 54461 100000 8043 -65 0.58 1099
3 1891 7.0 12.0 -32 -32 2 52295 100000 3609 -50 0.45 2151
4 1719 7.0 12.0 -32 -32 2 52239 100000 1719 -32 0.47 1946
Ветка -5
5 2217 7.0 12.0 -32 -32 2 46185 100000 2217 -32 0.61 16287
Ветка -6
6 3094 7.0 12.0 -40 -40 2 50162 100000 18321 -100 0.62 7758
7 1375 7.0 12.0 -25 -25 2 51312 100000 15227 -100 0.51 1274
8 2526 7.0 12.0 -32 -32 2 53572 100000 13852 -100 0.47 1602
9 3987 7.0 12.0 -50 -50 2 52737 100000 11326 -80 0.58 1987
10 3987 7.0 12.0 -50 -50 2 52003 100000 7339 -65 0.53 527
11 3351 7.0 12.0 -50 -50 2 50066 100000 3351 -50 0.42 949
Ветка-12
12 1959 7.0 12.0 -32 -32 2 52274 100000 7906 -65 0.57 1227
13 1770 7.0 12.0 -32 -32 2 54818 100000 5947 -65 0.43 1270
14 1100 7.0 12.0 -25 -25 2 50756 100000 4176 -50 0.53 1582
15 2045 7.0 12.0 -32 -32 2 49824 100000 3076 -40 0.65 9943
16 1031 7.0 12.0 -25 -25 2 45333 100000 1031 -25 0.50 4895
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
А это «арматура на ногах стояков холодоснабжения». ASV-I - подающая, ASV-PV - обратная
ст 1 под 2217 4.27 26947 32 4.66 003L7644 1,6 ASV-I Danfoss
ст 1 обр 2217 6.30 67367 32 6.30 003L7616 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 2 под 4434 8.70 25929 40 8.91 003L7645 2,2 ASV-I Danfoss
ст 2 обр 4434 20.00 64823 50 20.00 003Z0631 15 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 3 под 1891 3.71 25939 32 3.77 003L7644 1,2 ASV-I Danfoss
ст 3 обр 1891 6.30 64848 32 6.30 003L7616 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 4 под 1719 3.46 24679 32 3.77 003L7644 1,2 ASV-I Danfoss
ст 4 обр 1719 6.30 61698 32 6.30 003L7616 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 5 под 2217 4.63 22917 32 4.66 003L7644 1,6 ASV-I Danfoss
ст 5 обр 2217 6.30 57292 32 6.30 003L7616 12 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 6 под 3094 6.09 25725 40 6.66 003L7645 1,4 ASV-I Danfoss
ст 6 обр 3094 10.00 64313 40 10.00 003L7617 13 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 7 под 1375 2.80 24109 25 3.00 003L7643 1,6 ASV-I Danfoss
ст 7 обр 1375 6.30 60273 32 6.30 003L7616 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 8 под 2526 5.44 21535 32 5.65 003L7644 2,2 ASV-I Danfoss
ст 8 обр 2526 6.30 53837 32 6.30 003L7616 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 9 под 3987 8.74 20767 40 8.91 003L7645 2,2 ASV-I Danfoss
ст 9 обр 3987 20.00 51917 50 20.00 003Z0631 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 10 под 3987 8.71 20905 40 8.91 003L7645 2,2 ASV-I Danfoss
ст 10 обр 3987 20.00 52262 50 20.00 003Z0631 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 11 под 3351 7.21 21564 40 7.33 003L7645 1,6 ASV-I Danfoss
ст 11 обр 3351 20.00 53910 50 20.00 003Z0631 13 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 12 под 1959 3.66 28671 32 3.77 003L7644 1,2 ASV-I Danfoss
ст 12 обр 1959 6.30 71678 32 6.30 003L7616 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 13 под 1770 3.46 26129 32 3.77 003L7644 1,2 ASV-I Danfoss
ст 13 обр 1770 20.00 65322 50 20.00 003Z0631 15 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 14 под 1100 2.09 27782 25 2.09 003L7643 1 ASV-I Danfoss
ст 14 обр 1100 20.00 69456 50 20.00 003Z0631 14 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 15 под 2045 4.38 21774 32 4.66 003L7644 1,6 ASV-I Danfoss
ст 15 обр 2045 20.00 54436 50 20.00 003Z0631 13 обор. из 20 ASV-PV, Danfoss
ст 16 под 1031 2.22 21506 25 2.43 003L7643 1,2 ASV-I Danfoss
Здесь тоже диаметры не совпадают из-за больших «расходов» и полученных «напоров». Это я сделал только одну попытку.
Программа ПОТОК – это всего лишь «инструмент», которые работает под управления человека, а не самостоятельно.
«Планировать результат», не задавая диаметры, можно используя 4-х «рычага управления»:
- меняя располагаемый напор
- меняя максимально разрешенную скорость (и меняя её знак с «+» на «-» двойным кликом).
- левый движок – разрешать делать побольше диаметры стояков, сдвигать его всё более вправо.
- правый движок – разрешать делать побольше перепад на арматуру на подводках и на ногах стояков, сдвигать его всё более вправо.
#10
Отправлено 08 Март 2014 - 12:17
Антон сказал:
У меня не было никаках проблем с MSV-BD они подбирались все Ду20. Вся проблема была (и осталась в Вашем файле) с парами ASV-PV и ASV-I которые как были 50 и 40 так и остались. Лихо вы так взяли и уменьшили напор а ничего что я напор не на шару взял, а исходя из конкретной рабочей точки насоса?
Я всего лишь хочу, чтобы ваша прога мне нормальные пары РАВНОГО диаметра давала. Мне все равно какого 40 50 или 32 главное РАВНОГО. И у вас пока это решить не получилось.
Почему?
Я всего лишь хочу, чтобы ваша прога мне нормальные пары РАВНОГО диаметра давала. Мне все равно какого 40 50 или 32 главное РАВНОГО. И у вас пока это решить не получилось.
Почему?
Вас, оказывается, не устраивает, что пара ASV-PV и ASV-I разного диаметра. С этого факта и надо было начинать переписку. Но никто из Данфосс и никогда не ставил условия сделать расчётом их одного диаметра меж собой – все время была оговорка «как правило, по диаметру трубы, но с учетом …»!
Клапаны ASV-PV производятся диаметром от 15 до 100 мм, а ASV-I только есть до 50 мм.
Диаметр ASV-PV определяется вначале программой определяется по диаметру трубы, а затем утоняется по диапазону Pmin и Pmax.
fTexDan[0].Dy := 15; fTexDan[1].Dy := 15; fTexDan[2].Dy := 15; fTexDan[3].Dy := 20; fTexDan[4].Dy := 20;
fTexDan[0].Kvs := 1.6; fTexDan[1].Kvs := 1.6; fTexDan[2].Kvs := 1.6; fTexDan[3].Kvs := 2.5; fTexDan[4].Kvs := 2.5;
fTexDan[0].Kod := '003L7621'; fTexDan[1].Kod := '003L7601'; fTexDan[2].Kod := '003L7611'; fTexDan[3].Kod := '003L7602'; fTexDan[4].Kod := '003L7622';
fTexDan[0].Pmin := 500; fTexDan[1].Pmin := 5000; fTexDan[2].Pmin := 20000; fTexDan[3].Pmin := 500; fTexDan[4].Pmin := 5000;
fTexDan[0].Pmax := 10000; fTexDan[1].Pmax := 25000; fTexDan[2].Pmax := 40000; fTexDan[3].Pmax := 10000; fTexDan[4].Pmax := 25000;
fTexDan[5].Dy := 20; fTexDan[6].Dy := 25; fTexDan[7].Dy := 25; fTexDan[8].Dy := 25; fTexDan[9].Dy := 32;
fTexDan[5].Kvs := 2.5; fTexDan[6].Kvs := 4.0; fTexDan[7].Kvs := 4.0; fTexDan[8].Kvs := 4.0; fTexDan[9].Kvs := 6.3;
fTexDan[5].Kod := '003L7612'; fTexDan[6].Kod := '003L7623'; fTexDan[7].Kod := '003L7603'; fTexDan[8].Kod := '003L7613'; fTexDan[9].Kod := '003L7624';
fTexDan[5].Pmin := 20000; fTexDan[6].Pmin := 500; fTexDan[7].Pmin := 5000; fTexDan[8].Pmin := 20000; fTexDan[9].Pmin := 500;
fTexDan[5].Pmax := 40000; fTexDan[6].Pmax := 10000; fTexDan[7].Pmax := 25000; fTexDan[8].Pmax := 40000; fTexDan[9].Pmax := 10000;
fTexDan[10].Dy := 32; fTexDan[10].Dy := 32; fTexDan[11].Dy := 32; fTexDan[12].Dy := 32; fTexDan[13].Dy := 40;
fTexDan[10].Kvs := 6.3; fTexDan[10].Kvs := 6.3; fTexDan[11].Kvs := 6.3; fTexDan[12].Kvs := 6.3; fTexDan[13].Kvs := 10;
fTexDan[10].Kod := '003L7604'; fTexDan[10].Kod := '003L7604'; fTexDan[11].Kod := '003L7614';fTexDan[12].Kod := '003L7616';fTexDan[13].Kod := '003L7625';
fTexDan[10].Pmin := 5000; fTexDan[10].Pmin := 5000; fTexDan[11].Pmin := 20000; fTexDan[12].Pmin := 35000; fTexDan[13].Pmin := 500;
fTexDan[10].Pmax := 25000; fTexDan[10].Pmax := 25000; fTexDan[11].Pmax := 40000; fTexDan[12].Pmax := 75000; fTexDan[13].Pmax := 10000;
fTexDan[14].Dy := 40; fTexDan[15].Dy := 40; fTexDan[16].Dy := 40; fTexDan[17].Dy := 50; fTexDan[18].Dy := 50;
fTexDan[14].Kvs := 10; fTexDan[15].Kvs := 10; fTexDan[16].Kvs := 10; fTexDan[17].Kvs := 20; fTexDan[18].Kvs := 20;
fTexDan[14].Kod := '003L7605'; fTexDan[15].Kod := '003L7615'; fTexDan[16].Kod := '003L7617';fTexDan[17].Kod := '003Z0611';fTexDan[18].Kod := '003Z0621';
fTexDan[14].Pmin := 5000; fTexDan[15].Pmin := 20000; fTexDan[16].Pmin := 35000; fTexDan[17].Pmin := 5000; fTexDan[18].Pmin := 20000;
fTexDan[14].Pmax := 25000; fTexDan[15].Pmax := 40000; fTexDan[16].Pmax := 75000; fTexDan[17].Pmax := 25000; fTexDan[18].Pmax := 40000;
fTexDan[19].Dy := 50; fTexDan[20].Dy := 50; fTexDan[21].Dy := 65; fTexDan[22].Dy := 65; fTexDan[23].Dy := 65;
fTexDan[19].Kvs := 20; fTexDan[20].Kvs := 20; fTexDan[21].Kvs := 30; fTexDan[22].Kvs := 30; fTexDan[23].Kvs := 30;
fTexDan[19].Kod := '003Z0631'; fTexDan[20].Kod := '003Z0641'; fTexDan[21].Kod := '003Z0623';fTexDan[22].Kod := '003Z0623';fTexDan[23].Kod := '003Z0623';
fTexDan[19].Pmin := 35000; fTexDan[20].Pmin := 30000; fTexDan[21].Pmin := 20000; fTexDan[22].Pmin := 35000; fTexDan[23].Pmin := 60000;
fTexDan[19].Pmax := 75000; fTexDan[20].Pmax := 100000; fTexDan[21].Pmax := 40000; fTexDan[22].Pmax := 750000; fTexDan[23].Pmax := 100000;
fTexDan[24].Dy := 80; fTexDan[25].Dy := 80; fTexDan[26].Dy := 80; fTexDan[27].Dy := 100; fTexDan[28].Dy := 100;
fTexDan[24].Kvs := 48; fTexDan[25].Kvs := 48; fTexDan[26].Kvs := 48; fTexDan[27].Kvs := 76; fTexDan[28].Kvs := 76;
fTexDan[24].Kod := '003Z0624'; fTexDan[25].Kod := '003Z0624'; fTexDan[26].Kod := '003Z0624';fTexDan[27].Kod := '003Z0625';fTexDan[28].Kod := '003Z0625';
fTexDan[24].Pmin := 20000; fTexDan[25].Pmin := 35000; fTexDan[26].Pmin := 60000; fTexDan[27].Pmin := 20000; fTexDan[28].Pmin := 35000;
fTexDan[24].Pmax := 40000; fTexDan[25].Pmax := 750000; fTexDan[26].Pmax := 100000; fTexDan[27].Pmax := 40000; fTexDan[28].Pmax := 750000;
fTexDan[29].Dy := 100;
fTexDan[29].Kvs := 76;
fTexDan[29].Kod := '003Z0625';
fTexDan[29].Pmin := 60000;
fTexDan[29].Pmax := 100000;
ASV-I
fTexDan[0].Dy := 15; fTexDan[1].Dy := 20; fTexDan[2].Dy := 25; fTexDan[3].Dy := 32; fTexDan[4].Dy := 40; fTexDan[5].Dy := 50;
fTexDan[0].Kv := 1.6; fTexDan[1].Kv := 2.5; fTexDan[2].Kv := 4.0; fTexDan[3].Kv := 6.3; fTexDan[4].Kv := 10; fTexDan[5].Kv := 17.44;
fTexDan[0].Kvs := 1.6; fTexDan[1].Kvs := 2.5;fTexDan[2].Kvs := 4.0; fTexDan[3].Kvs := 6.3; fTexDan[4].Kvs := 10; fTexDan[5].Kvs := 17.44;
"нормальные пары РАВНОГО диаметра давала. Мне все равно какого 40 50 или 32 главное РАВНОГО. И у вас пока это решить не получилось. Почему?"
Не умею, скорее всего, вот почему! И потому не могу научить ПОТОК. Да и не вижу пока необходимости терять на достижение этого «равенства» время. Так как это пока только Ваше "единичное и ни чем не обоснованной пожелание".
Да и насос подбираю после расчёта системы, а не подгоняю систему расчётом под «рабочую точку» некоего насоса.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей