Добрый день! Выполняю расчет однотрубной системы с попутным движением тепл. и П-образными стояками. Жилой дом 11 этажей. Закладываю термостаты Danfoss для регулирования теплоотдачи радиаторов и автоматические клапаны ASV-P для увязки стояков. В результате расчета в арматуре практически на всех стояках при подборе автоматического клапана программа пишет "нет настроек"!!! На нескольких есть настройки открытия клапана. Как же быть? Что надо сделать для того чтобы программа подобрала настройки клапана (открытие)
1
Поток. Проблема при расчете авт. клапанов.
Автор borodulin8102, 11 ноя 2008 18:50
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 18:50
#2
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 05:39
borodulin8102 (11.11.2008, 22:50) писал:
Добрый день! Выполняю расчет однотрубной системы с попутным движением тепл. и П-образными стояками. Жилой дом 11 этажей. Закладываю термостаты Danfoss для регулирования теплоотдачи радиаторов и автоматические клапаны ASV-P для увязки стояков. В результате расчета в арматуре практически на всех стояках при подборе автоматического клапана программа пишет "нет настроек"!!! На нескольких есть настройки открытия клапана. Как же быть? Что надо сделать для того чтобы программа подобрала настройки клапана (открытие)
#3
#4
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:15
Нелля сказал:
Приобрели вашу программу гидравлического расчета, пытаюсь разобраться.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я описала систему отопления в
программе (схему прилагаю в AutoCAD).
Вопрос вызывают результаты расчета чисел настроек клапанов USV-I (0,35 и
0,43 на первой и второй ветке соответственно).
Программа Danfoss c.o. считает эту же систему с числами: 3,2 и 2,4
соответственно. (Итоги Рисунки прилагаю в AutoCAD).
Вопросы такие:
Посмотрите пожалуйста правильно ли я описала систему отопления в
программе (схему прилагаю в AutoCAD).
Вопрос вызывают результаты расчета чисел настроек клапанов USV-I (0,35 и
0,43 на первой и второй ветке соответственно).
Программа Danfoss c.o. считает эту же систему с числами: 3,2 и 2,4
соответственно. (Итоги Рисунки прилагаю в AutoCAD).
Вопросы такие:
- Правильно ли я описала систему в программе?
- Почему такие расхождения в числах настроек клапанов USV-I?
- Почему ваша программа не считает числа настроек встроенного в конвектор термоcтатического клапана? Он полностью открыт?
Заново переназначил приборы ОП и стало видно - есть или нет там термостат.
Вы вместо Абстракт можете прямо здесь внести фирму и тип, если Вам точно известно, чьё и какое там "изделие" вмонтировано в отопительный прибор.
В Вашем варианте базы ОП, вероятно, для этих конвекторов не указан никакой термостат. Желательно бы внести в базу поправки. Или заменить Вам базу ОП на более свежую версию (по дате создания) с нашего ресурса.
Настройки показаны, раз программа "увидела" термостат в приборе. Абстракт – это "овентроп_ овский" термостат. Все равно наладки вынуждены будут "уточнить" настройки.
Настройки USV-I зависят от:
- выбранных диаметров труб;
- есть или нет термостат у прибора;
- типа термостата и
- положения правого движка "больше-меньше" на общих данных.
Для Вашего проектного случая "увязку" этих трёх контуров можно было сделать и без USV-I - только используя для "создания гидравлического равенства настройки"=увязки термовентилей. Считать как эту схему "квартира". ( Ваш чертёж я так и не посмотрел) – один отопительный прибор = это не стояк.
"Стояк" - это когда группа ОП и контуры (по числу ОП) в них увязываются настройками термовентилей.
Галина сказал:
У вас какой -то беспорядок с балансировочными клапанами фирмы Овентроп.
В частности, регулирующий клапан Hydrocontrol R назван запорным и настройку не считает.
В частности, регулирующий клапан Hydrocontrol R назван запорным и настройку не считает.
И вторая "ошибка" - перепутаны местами Hydrocontrol R и Hydrocontrol А. В пригласительной части (в меню выбора) назначается Hydrocontrol R, а программа делает расчёт Hydrocontrol А.
Обе неточности в программе устранены. Спасибо за "наводку". Вам направлен новый "исполняемый файл potok.exe" для замены прежнего.
#5
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:26
Марина сказал:
При расчете квартиры программа дает терморегуляторы Ду10, а хотелось бы Ду15. Нельзя ли где- нибудь в настройках исключить у терморегуляторов Данфосс Ду10 вообще.
Обычно подбирается по диаметру подводки к ОП. Задайте подводку 15 мм (больше 12 мм, если пластик – по диаметру сопряжения с арматурой 15 мм). Можно вообще "закрасить" в Базе трубы меньше 14 мм.
Пришлите пример расчёта квартиры, если ничего не получится. И на этой "квартире" попробую найти Вам путь, чтоб подобрать по нужде 15 мм.
Поясните заодно и мне, почему 10 плохо, а 15 хорошо для квартиры.
Юра сказал:
Добавить в базу:
Приборы:
1. Биметаллический секционный радиатор Luxon Bimax 300 Luxon серии Bimax
2. Биметаллический секционный радиатор Luxon Bimax 500 Luxon серии Bimax
Трубы: Труба из нержавеющей стали "Kofulso" ООО "Кофулсо - Москва" SUS304 (08X18H10)
Клапан регулировочный: VALTEC VT.007L (VALTEC VT.008L)
Клапан запорный: VALTEC VT.228 (VALTEC VT.227)
Сможете?
Приборы:
1. Биметаллический секционный радиатор Luxon Bimax 300 Luxon серии Bimax
2. Биметаллический секционный радиатор Luxon Bimax 500 Luxon серии Bimax
Трубы: Труба из нержавеющей стали "Kofulso" ООО "Кофулсо - Москва" SUS304 (08X18H10)
Клапан регулировочный: VALTEC VT.007L (VALTEC VT.008L)
Клапан запорный: VALTEC VT.228 (VALTEC VT.227)
Сможете?
В начале нужно от Вас техническое задание по типу изделий.
Будет на основе задания произведен расчёт стоимости услуги. Если Вас устроит цена, то будет и продолжение …
Юра сказал:
То есть с меня как с проектировщика пользующегося вашей программой за пополнение базы по оборудованию вы собираетесь брать деньги. Типа это такое сопровождение, за которое мы заплатили при покупки лицензии? И если ко мне будут приходить заказчики каждый раз с новыми запросами по оборудованию (которые я, возможно, буду применять один раз только для этого заказчика). Я должен каждый раз платить за добавление нового оборудования?
Я вас правильно понял?
Я вас правильно понял?
Вы производитель оборудования? Или Вы поставщик? Нет? Тогда это и не Вы должны инициативу разработчику программы проявлять.
Обратитесь к поставщику с предложением вставить их изделия в ПОТОК или они дадут Вам свою бесплатно собственную программу. Это же их забота продвигать продукцию и нам дополнительная работа не на один день. Её делают люди (программисты) и им тоже надо оплатить за труд.
См пож. здесь http://forum.potok.r...=428
А самый верный и надёжный путь для поставщиков и производителей арматуры, труб, отопительных приборов, шкафов, фильтров, воздухо_отводчиков и пр.:
- обратиться с предложением в ЗАО ПОТОК,
- заключить соглашение,
- компенсировать затраты
#6
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:47
Цитата
Столкнулся с такой проблемой. Есть ли в Потоке возможность задать арматуру (на схеме обведена облаком)? С узлами присоединения стояков всё понятно, там балансировочные на обратке ставятся без проблем. А что делать, если нужно подобрать балансировочный на общий расход и перепад давления в ветке? Схему и расчетный файл прилагаю.
Зачем Вам понадобилось создавать «гидравлическое равенство» веткам меж собой? Так не принято в практике – лишний уровень. Потому что стояки внутри ветки опять понадобится «увязать».
Вполне достаточно «увязать» сами стояки меж собой не зависимо от «веточной принадлежности».
Выбирается «диктующий» стояк и по перепаду в этом циркуляционном кольце вычисляется «гасимый» напор для остальных колец системы и на него уже вычисляются "пред настройки" балансировочных клапанов на стояки. Таковы «мировые и правила и практика».