Ошибка Range check error
#1
Отправлено 29 Май 2009 - 09:47
программа - Поток ver 6.0
возможно ли избавиться от ошибки не разбивая систему на более мелкие части?
Если да, то как?
#2
Отправлено 29 Май 2009 - 09:53
#3
Отправлено 29 Май 2009 - 14:50
mikpav (29.5.2009, 10:53) писал:
Как правило исходные данные сильно "раздувается" из-за не правильной подачи данных, типичная ошибка тут, это представлять каждый прибор как стояк, а потом в ветках и магистралях пытаться описать систему. Это очень неудачный способ подачи данны. Ввод исходных данных сильно усложняется и сильно увеличивается количество вводимой информации (в 50 - 70 раз), как следствие увеличивается количество ошибок и неточностей допускаемых человеком.
Если Вы официальный пользователь, пришлите нам Ваши исходные данные для анализа, проверим.
#4
Отправлено 06 Июнь 2009 - 07:51
Накопитель подобных "казусов" при подачи данных постоянно пополняется после анализа присланных примеров.
Вот результаты расчета одной из присланных для анализа систем:-
В системе есть стояки из одного прибора (22 шт!).
Нагрузка на отопительный прибор иногда 13 ватт или 30 ватт, или 40 ватт.
О чём же думает конструктор глядя на свою схему? Как он уверенно обвиняет ПОТОК в отвратительной работе - не считает! Затыкается! Обманули, деньгу содрали за просто так!
Подсунули вот Вам туфту - "сырую поделку" за деньги. Да ещё она, эта поделка, "ругается на иностранном языке".
Обращается к руководству фирму и директор подписывает письмо-рекламацию в адрес руководства ЗАО ПОТОК:
Цитата
Просим принять меры или вернуть деньги за оплату такой не качественной программы.
Срочно приходится реабилитироваться. Извиняться. Обязуемся вставить доп. контроль в программу - "сито/подстраховку" на "некорректную подачу данных".
И нелогично же отвечать директору "прямым текстом". Этика. Писать надо "витиевато" = виноват, исправлюсь.
#5
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:13
Прикрепленные файлы
#6
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:03
Лена (10 Сентябрь 2013 - 17:13) писал:
3 0 4 100 ...
-4 0 -3 101 ...
надо бы во второй строке 4 и 3 писать без знака, а 101 указать с минусом. Так рекомендовано формировать данные в Инструкцию пользователю программы ПОТОК. Но Вы Инструкции игнорируете... Кто Вам порекомендовал указать "-4" и "-3" ?
Данные подаете как попало, как в ум взбредёт, потом ругаете и программу и костерите авторов. :fool:/>
У Вас всего две ветки и у них автоматически межветочные магистрали симметричны по нагрузке. Но Вы во второй строке ветки обозначили со знаком "-". Так не предусмотрено нынче в однотрубном исполнении - так (знаком "-") обозначались раньше пред включенные стояки лестничных клеток.
Если системы несимметричные по нагрузке в межветочных трубах, то согласно "Руководства пользователю ПОТОК", вначале описывается подающая часть от ТП - "встать" на трубу и последовательно описать все сборные участки до веток. Затем обратная записывается часть по направлению к ТП.
Таким образом, первый подающий сборный участок и последний обратный будут иметь нагрузку всей системы.
Первый сборный участок трубы обратного теплопровода помечается разделителем, знаком "-".
Все - больше никаких "минусов" в таблице быть не должно.
Вынуждены внести в программу доп_контроль данных:
#7
Отправлено 08 Февраль 2016 - 16:15
Программа выдала эту ошибку - "range check error".
Однотрубная схема, две ветки. Что не так в файле?
Прикрепленные файлы
#8
Отправлено 09 Февраль 2016 - 00:08
Д-итрий (08 Февраль 2016 - 16:15) писал:
Программа выдала эту ошибку - "range check error".
Однотрубная схема, две ветки. Что не так в файле?
Добрый день.
Проблема в нехватке напора.
У вас на приборах стоят термостаты, а на стояках балансировка.
В исходных данных задан всего 1 метр.
Цитата из справки в Потоке:
Как грубо подсчитать предварительный (потребный) напор на систему?
Выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па или если балансировочный клапан стояка +5000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе.
Если
При выполнении расчёта программа сообщает «Нет напора для установки клапана …..» с указанием номера стояка.
В результате расчёта на этих стояках не установлены балансировочные клапаны или регуляторы давления/расхода.
Требуется вмешательство автора проектируемой системы с закладки «Общие данные».
Сложилась ситуация, в которой участвуют четыре основных фактора:
• Движок «Изменить настройки».
• Движок «Изменить диаметры труб Этаже-стояков»
• Недостаток располагаемого напора (возможно неудачно заданы диаметры труб - лишняя помеха в работе программы)
• Скорость теплоносителя максимальная.
#9
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:53
Ольга (09 Февраль 2016 - 00:08) писал:
Проблема в нехватке напора.
У вас на приборах стоят термостаты, а на стояках балансировка.
В исходных данных задан всего 1 метр.
Нет, дело не в напоре, я сразу проверил как не пошло. Поставьте хоть 10 м вс, будет та же ошибка. Тем более на нехватку напора программа реагирует по другому, сама увеличивает его, а тут вообще не считает.
#10
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:51
Д-итрий (09 Февраль 2016 - 09:53) писал:
Посмотрите приложенный файл.
Дело в том, что при расчете в моей версии такая ошибка не появляется.
Прикрепленные файлы