IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


- - - - -

Boler - практические вопросы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 11 Апрель 2007 - 22:41

Величина греющей воды двухступенчатой последовательной схемы
Распределение нагрузок между ступенями смешанной схемы
....

#2 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 25 Апрель 2007 - 23:17

Величина греющей воды двухступенчатой последовательной схемы

Цитата

Не нравится величина греющей воды  = 5205.
   Расчёт выполняется по формуле:
Греющей вода:  5205=1200*Q_yst*(tm1-tct)/((tau1-tau2)*(tm1-tm2))+qv*1000/(tt1-tt2)
Q_yst = 0.156492
tm1 =  60°С
tct =  20°С
tau1 =  70°С
tau2 =  30°С  (температура точки излома)
tm2 =   5°С
tt1 = 130°С
tt2 =  70°С
qv = 0.107481

Расчёт двухступенчатой последовательной схемы
В двухступенчатой последовательной схеме водоподогреватели первой и второй ступени включены последовательно с системой отопления (рис. 1б).
Исходными данными являются: расходы тепла на горячее водоснабжение и отопление в гкал/час., температуры воды в системе отопления в переходный период и при нормальном отопительном графике и температуре нагреваемой воды в градусах.
1) Расход нагреваемой воды:
Gм=(Qгв*1000/(Тм1-Тм2))*(Т/4);
Qгб-балансовый часовой расход тепла на горячее водоснабжение в гкал/час;
2) Дополнительный расход теплофикационной воды на горячее водоснабжение:
Gгб=1.2*Qгв*1000(Тм1-Тмр)/(тау1-тау20)(Тм1-Тм2) ;
Тмр=тау20-t температура нагреваемой воды после I ступени. Обычно t=8 °С
параметр t вынесен в исходные данные.
Здесь показано как изменяется величина греющей воды и распределение нагрузки между ступенчми в зависимости от положения "Движка" (лево-право).
Bol.jpg
3) Расход воды на отопление и вентиляцию
G0=Q0*1000/(Тм10-Тм20);
Тм10,Тм20- температуры воды в системе в системе отопления при нормальном отопительном графике, °С.
4) Расчётный (балансовый) расход сетевой воды
Gб=Gгб+G0
5) Теплопроизводительность 1 ступени при балансовой нагрузке:
Q1б=Qгб*1000(Тмр-Тм2)/(Тм1-Тм2);
6) Температура сетевой воды в обратной линии ввода:
Т2б=тау 20-Q1б/Gб ;
7) Среднелогарифмическая разность температур в подогревателе 1 ступени:
Dтср.1б=(Т2б-Тм2)-(тау20-Тмр)/2.3LG(Т2б-Тм2)/(тау20-Тмр)
8) Суммарный период температур сетевой воды в подогревателях 1 и 2 ступени:
Т2=Qгв/1.1Gб;
Gм=1.1*Gб;
9) расчетный коэффициент смешения элеватора:
Qм=Т1-Тм1/(тау10-тау20);
10) коэффициент смешения элеватора:
Qм'=(1+Qм)/псиD-1,где пси=G1D/G10
11) безразмерная характеристика отопительной системы:.
Е0=1/((0.5+Qм')/(1+Qм')+пси м(Тмпр-18)/(Т1-тау20),
где пси м=1,1*G1б/Gо
тм пр=0.5*(тау20+51,1);
12) Безразмерная характеристика подогревателя 1 ступени:
при Dт <Тм1-Тм2
е1=1/(0.35+0.65(Тм1-Тм2)/Dт2+0.95DТср.1б*(Тм1-Тм2)/
Dт2(Тм п.д.-Тм2)*(1/1.2)**0.5
при Dт>Тм1-Тм2
е1=1/((0.65+0.35(Тм1-Тм2)/Dт2+0.95Dтм ср1 д*
*(Тм1-Тм2)/дт2(тмп.Д.-Тм2))*(1/1.2)**0.5;
13) Температура воды после системы отопления:
тм20 м=((Т1-ДТ2-Е1*Тм2)(1-Е0)+18Е0)/(1-Е0(1-Е0)
14) Производительность подогревателей 1 и 2 ступени:
Q1=Q гв (Тм20 м-Тм2)/DТ2;
Q2=Q гв-Q1
15) Температура сетевой воды перед системой отопления.
Т10м=Т1-Q2/1.1G1D
16) Температура сетевой воды в оборотной линии ввода:
Т2м=Тм20 м-Q1/1.1G1D
17) Температура местной воды после подогревателя 1 ступени:
тп.М.=Тм2+Q1/G1м
По вычисленным значениям теплопроизводителей и температур греющей и нагреваемой воды можно рассчитать 1 и 2 ступени бойлерной, следуя методике пункта '1' настоящего раздела.

К началу

#3 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 28 Апрель 2007 - 18:19

Распределение нагрузок между ступенями.

Цитата

Уважаемые разработчики программы "BOLER"!
Вопрос 1. Почему именно в таком соотношении распределены нагрузки между ступенями?
Прошу Вас прокомментировать результаты расчета двухступенчатой смешанной схемы горячего водоснабжения, полученные мной на официальной версии программы "BOLER" из комплекса "TEPLOOV"..
Расчет двухступенчатой смешанной схемы прост как перст.
1. ПС «BOLER» давно не зависит от «Уважаемых разработчиков программы "BOLER"!».
Она стала продукцией «общественного пользования» и, в свое алгоритм прошёл «жесткую» проверку пользователями и «ВО «Союзсантехпроект» г. Москва»

Всё известные «Методики» «мусолят» одно и тоже из книги в книгу.
Разница, в общем, только в определении Тмр=тау20-12.
Если принять Тмр=тау20-15, то всё будет, как Вы пишите по 40% и 60%.
Но «дотошные пользователи», в своё время, настояли на 12 градусах.
Что там будет в реальности, никто не знает.
Принять 10 – нагрузки на обе ступени (Вашем случае будуе по 50%).
Принять 12 – нагрузки на обе ступени (как в программе по 45% и 55%).

«Аторитетов» в этом вопросе много (в каждом "монастыре" свой устав) – толку мало с каждым спорить!.
Поэтому  вынесено в исходные данные Тмр=тау20-Х.
Меняя в задании значение <Х>, можно выбрать любой вариант распределения нагрузок на ступени .
Прилагаю результаты расчёта установки при Тмр=тау20-15, что бы не быть пустословным.
Цитата:

Цитата

Вопрос 2. Графическая схема ...
"Графическая" схема только отображает данные расчёта, но при её формировании для этой схемы была «описка» программиста.
Поправлено.
К началу

#4 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:33

Воркута сказал:

В исходных данных я задаю температуру воды на выходе 40 градусов, машина считает, но выдает в исходных данных температуру на выходе 65 градусов. Почему? Мне это не подходит.
Вы задали 65 и программа Вам посчитала такой вариант

           Схема: Пароводяной теплообменник
         Назначение: отопление
      Нагрев воды в: трубках
    Водонагреватели: 4 метровые
             Модель: Все
    Диаметр корпуса: 0
Толщина накипи, мм: 0,0
                                                          Теплопроизводительность, кВт 890,0
                                                       Температура насыщенного пара,°С 120,0
Температура воды в подающей магистрали системы ОВ при обычном отопительном графике,°С 20,0
                                 Температура нагреваемой воды на выходе из бойлера, °С 65,0
                                              Теплосодержание насыщенного пара, кДж/кг 2700,0
                                    Температура нагреваемой воды на входе в бойлер, °С 20,0
             Температура воды в подающей магистрале системы ОВ в переходный период, °С 70,0
             Температура воды в обратной магистрале системы ОВ в переходный период, °С 41,0


       Р А С Ч Ё Т   П А Р О В О Д Я Н О Г О   Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К А


                    температура насыщенного пара °С         120
                    темпер.нагреваем.воды [вход] °С          20
                           тоже          [выход] °С          65
                    теплопроизводительность,    кВт         890
                    расход нагреваемой воды,кг/час]       17159
                    вода нагревается в трубках
________________________________________________________________________________

|     О Б О З Н А Ч Е Н И Е                   |индекс| факт.| расч.| потеря| fi /    |чис-| запас|
|   п о д о г р е в а т е л я                 |модели|пов-ть|пов-ть| напора|скорость | ло |пов-ти
|          п о   г о с т                      |  по  |нагре-|нагре-|   в   | воды в  |сек-|нагре-|
|                                             | бти  |  ва  |  ва  |трубках| трубках |ций |  ва  |
|                                             |      | кв.м | кв.м |  па   | м в сек | шт |  %   |
|_______________________________________________________________________________



     пп2 -11-95-II ост 108.271.105-76              5     11    8.9      2585      0.50    1   28.55

     пп1 -11-95-II ост 108.271.105-76              9     11    8.9      2585      0.50    1   28.55

     ------------------------------------------------------------------------------------------


Вы задали 40 - не было результат по причине очень большого запаса поверхности нагрева.
Я в "Пределах" поставил 130%  и  выдан этот результат:


----------------------------------------------------------------------------------------------------
              Схема: Пароводяной теплообменник
         Назначение: отопление
      Нагрев воды в: трубках
    Водонагреватели: 4 метровые
             Модель: Все
    Диаметр корпуса: 0
Толщина накипи, мм: 0,3
Учитывать снижение теплоотдачи в переход.области
                                                          Теплопроизводительность, кВт 890,0
                                                       Температура насыщенного пара,њС 120,0
Температура воды в подающей магистрали системы ОВ при обычном отопительном графике,њС 20,0
                                 Температура нагреваемой воды на выходе из бойлера, њС 40,0
                                              Теплосодержание насыщенного пара, кДж/кг 2700,0
                                    Температура нагреваемой воды на входе в бойлер, њС 20,0
             Температура воды в подающей магистрале системы ОВ в переходный период, њС 70,0
             Температура воды в обратной магистрале системы ОВ в переходный период, њС 41,0


       Р А С Ч Ё Т   П А Р О В О Д Я Н О Г О   Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К А


                    температура насыщенного пара њС         120
                    темпер.нагреваем.воды [вход] њС          20
                           тоже          [выход] њС          40
                    теплопроизводительность,    кВт         890
                    расход нагреваемой воды,кг/час]       38449
                    вода нагревается в трубках
________________________________________________________________________________

|     О Б О З Н А Ч Е Н И Е                   |индекс| факт.| расч.| потеря| fi /    |чис-| запас|
|   п о д о г р е в а т е л я                 |модели|пов-ть|пов-ть| напора|скорость | ло |пов-ти
|          п о   г о с т                      |  по  |нагре-|нагре-|   в   | воды в  |сек-|нагре-|
|                                             | бти  |  ва  |  ва  |трубках| трубках |ций |  ва  |
|                                             |      | кв.м | кв.м |  па   | м в сек | шт |  %   |
|_______________________________________________________________________________



*** пп2 -11-95-II ост 108.271.105-76              5     11    5.3     12979  1.0/1.11    1  114.18

*** пп1 -11-95-II ост 108.271.105-76              9     11    5.3     12979  1.0/1.11    1  114.37

     ------------------------------------------------------------------------------------------


Расчет произведён с учётом снижения теплоотдачи в переходной области
( См. графы "скорость"  [fi/w] fi:=0.464*ln(re)-3.28 [fi=0.35  (при RE<2300).   fi=1  (при RE>10000)]

#5 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 15 Март 2011 - 16:57

Север сказал:

Здравствуйте, пытаюсь рассчитать пароводяную бойлерную установку по программе Boler. Первый подогреватель пароводяной, второй на конденсате водоводяной (охлаждение конденсата после первого).
  Проблемы:
1)  почему температура на входе во второй теплообменник такая же как и на входе в первый;
2)  какую брать температуру конденсата , как после пароводяного или как после второго конечную  (90 или 45) .
  Прошу помочь разобраться правильно ли я ввожу данные.
Программа Boler  разработана в соответствии с  СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
  
Прикрепленный файл  051330Пароводяная установка с охладителем конденсата.zip   226байт   768 Количество загрузок:

1) почему температура на входе во второй теплообменник такая же как и на входе в первый;

  Пар насыщенный - Температура выходящего конденсата соответствует температуре насыщения пара.
Бойлер_Пароводяная Установка.JPG
  Задано - температура насыщенного пара °С 174.      При этом истечение конденсата из пароводяного обменника сопровождается образованием пара вторичного вскипания. То есть после отдачи тепла (Теплосодержание 2773 кДж/кг) пар превращается в конденсат с той же температурой и входит в охладитель конденсата – для него температура греющ.воды  [ вход] °С   174.  Конденсат с этой температурой проходит сквозь второй обменник (Охладитель конденсата), снижая свою температуру со 174  °С   до  45°С  -  это значит Вы пожелали охладить конденсат до этой температуры, затратив тепло этого конденсата на нагрев воды на ГВ от 5°С до  13°С.    

  Паровой бойлер "догреет"  ->          темпер.нагреваем.воды [вход] °С       13 -          [выход] °С          60
  
2) какую брать температуру конденсата, как после пароводяного или как после второго конечную  (90°С или 45°С) .
  Это уж  как Вам надо (выгодно) использовать в дальнейшем этот охлажденный конденсат – либо сброс в канализацию, либо вновь возврат на приготовление пара




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей