IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


- - - - -

Изделия Heimeier-TA


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 28 Апрель 2010 - 22:11

Минск БПП сказал:

Просим пояснить, почему происходит выбор числа оборотов клапана «Regytec» фирмы «Heimeier-TA» начиная с 1, несмотря на то, что расчетное значение пропускной способности позволит выбрать настройку 0,25 или 0,50 оборотов по диаграмме фирмы «Heimeier-TA».

Да. Обнаружена ошибка в базе. Исправлено
Было в базе:

fTexDan.Kv[1]:=0.022; fTexDan.Kv[2]:=0.037; fTexDan.Kv[3]:=0.62; fTexDan.Kv[4]:=0.92; fTexDan.Kv[5]:=1.19; fTexDan.Kv[6]:=1.36; fTexDan.Kv[7]:=1.47; fTexDan.Kv[8]:=1.6; fTexDan.Kv[9]:=1.68;

а должно быть:

fTexDan.Kv[1]:=0.22; fTexDan.Kv[2]:=0.37; fTexDan.Kv[3]:=0.62; fTexDan.Kv[4]:=0.92; fTexDan.Kv[5]:=1.19; fTexDan.Kv[6]:=1.36; fTexDan.Kv[7]:=1.47; fTexDan.Kv[8]:=1.6; fTexDan.Kv[9]:=1.68;
-------------



ОПИСАНИЕ ______________________________________________________________ КОД


Коллектор для напольного отопления (пара) на 2 выхода с встроенными клапанами__50-222-101
Коллектор для напольного отопления (пара) на 3 выхода с встроенными клапанами__50-223-101
Коллектор для напольного отопления (пара) на 4 выхода с встроенными клапанами__ 50-224-101
Балансировочные вентили TBV, со штуцерами для замера, Ду 15_________________52-130-015
Балансировочные вентили TBV, со штуцерами для замера, Ду 20_________________52-130-020
Балансировочные-регулирующие клапаны TBV-С, со штуцерами для замера, Ду 15_52-132-015
Балансировочные-регулирующие клапаны TBV-С, со штуцерами для замера, Ду 20_52-132-020
Балансировочный клапан STAD, со штуцерами для замера, c дренажом, Ду10_______52-151-209
Балансировочный клапан STAD, со штуцерами для замера, c дренажом, Ду15_______52-151-214
Балансировочный клапан STAD, со штуцерами для замера, c дренажом, Ду20_______52-151-220
Балансировочный клапан STAD, со штуцерами для замера, c дренажом, Ду25_______52-151-225
Балансировочный клапан STAD, со штуцерами для замера, c дренажом, Ду32_______52-151-232
Балансировочный клапан STAD, со штуцерами для замера, c дренажом, Ду40_______52-151-240
Балансировочный клапан STAD, со штуцерами для замера, c дренажом, Ду50_______52-151-250
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду65_______________________________52-181-065
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду80_______________________________52-181-080
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду100 _____________________________52-181-090
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду125_____________________________52-181-091
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду150_____________________________52-181-092
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду200_____________________________52-181-093
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду250 ____________________________52-181-094
Балансировочный клапан фланцевый STAF, Ду300____________________________52-182-020
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду20__________________________52-181-095
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду25 _________________________52-182-025
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду32__________________________52-182-032
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду40 _________________________52-182-040
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду50_________________________52-182-050
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду65__________________________52-182-065
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду80__________________________52-182-080
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду100_________________________52-182-090
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду125_________________________ 52-182-091
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду150_________________________ 52-182-092
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду200 ________________________ 52-182-093
Балансировочный клапан фланцевый STAF-SG, Ду250 ________________________ 52-182-094
Регулятор перепада давления STAP, cо штуцером для замера, Ду15_____________ 52-265-015
Регулятор перепада давления STAP, cо штуцером для замера, Ду20 _____________52-265-020
Регулятор перепада давления STAP, cо штуцером для замера, Ду25______________52-265-025
Регулятор перепада давления STAP, cо штуцером для замера, Ду32______________52-265-032
Регулятор перепада давления STAP, cо штуцером для замера, Ду40______________52-265-040
Регулятор перепада давления STAP, cо штуцером для замера, Ду50______________ 52-265-050


#2 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 08 Июль 2010 - 17:12

Галина сказал:

Просим пояснить, почему происходит несоответствие выбора числа оборотов клапана «STAD» и «STAF» фирмы «Heimeier-TA», т.е. пропускная способность требуемая больше, а настройка – меньше и наоборот пропускная способность меньше – а настройка больше при одном и том же диаметре трубопровода.

Конкретные примеры прилагаются (исходные данные и результаты расчета по гидравлике и арматуре) – 6 файлов.


Прикрепленный файл  Письмо 08.07.10.doc   58,5К   715 Количество загрузок:

Докладываю – предыдущий ответ Вам направил одновременно и в компанию imi-international (Курчанов Роман 8(495) 223 48 78 [mailto:info@imi-international.ru]

Там так же проанализировали ситуацию, выполнили подбор по собственной программе и уведомили, что все практически в "пределах точности инженерных расчётов". При выполнении "Пуск, наладка, регулировка " система "вполне приводима" в рабочий режим.
Так же сказали, что Вы можете звонить и им по подобным вопросам и они могут дать более полное разъяснения/консультации без проблем.
Кроме того, в Минске две недели (через две) работает представитель imi-international и он поможет Вас связаться, если пожелаете, с ним для непосредственных консультаций.

#3 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 06 Май 2011 - 12:07

Цитата

Здравствуйте! У меня опять проблемы по программе, считаю систему теплоснабжения, а мне расчет дает большое сопротивление всей системы. Проверьте на своей программе пожалуйста, сколько у вас будет? Прилагаю файл расчета.
Прикрепленный файл  АБК_Система теплоснабжения.zip   8,81К   556 Количество загрузок:
Проблема была в том, что раньше программа, имея трубу >50 и ставя  STAD, не "разгуливала" корректно ситуацию – у STAD самый большой диаметр 50мм. То есть надо было бы Вам ставить арматуру другую, у которой есть большие диаметры – фланцевую.  
Текущая  версия  программы научена ставить последний диаметр арматуры, даже если труба больше уже, чем dy=50 .
Ну, а уж пользователь самостоятельно примет решения - оставить так или заменить муфтовую арматуру на фланцевую.

Цитата

Все STAD у меня стоят до диаметра трубопровода 50мм включительно. Я попробовала поменять со  STAD на  STAF получился расчет такой же, то есть получается дело не в арматуре. Поменяла фильтр на фланцевый тогда уменьшилось сопротивление до 70кПа, меньше я уже не смогла уменьшить сопротивление, но все равно большое получается сопротивление для такой системы. Как проверить программа правильно ли считает?
Вы работаете по версии 2008 года. За это время воды утекло много - и Вы мудрее стали и ПОТОК  поумнел .  Вам направлен исполняемый файл ПОТОК от 06_05_2011 года.




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей