Цитата
.. высылаю схему холодоснабжения 7-этажного здания и рез-ты расчета.
Если диаметры трубопроводов похожи на правду, то почему-то диаметры регулирующих клапанов (Danfoss, ASV-M - на подающей и ASV-P - на обратной) вызывают сомнения. У вас намного опыт больше, подскажите, пожалуйста, может ли такое быть:
Для стояка 1 диам.25 получился клапан диам.32,
Для стояков, где диам. 50 программа ставит клапаны диам. 40???
Может какие-то замечания по расчету?
Если диаметры трубопроводов похожи на правду, то почему-то диаметры регулирующих клапанов (Danfoss, ASV-M - на подающей и ASV-P - на обратной) вызывают сомнения. У вас намного опыт больше, подскажите, пожалуйста, может ли такое быть:
Для стояка 1 диам.25 получился клапан диам.32,
Для стояков, где диам. 50 программа ставит клапаны диам. 40???
Может какие-то замечания по расчету?
Я только могу прокомментировать работу программы!
Конструкция Ваша. Чертёж подписываете Вы. Выбор варианта результатов тоже делаете Вы.
До этого работала программа, а вот согласовать установку арматуры, оптимизировать затраты на изготовление системы и её эксплуатацию сможете только Вы.
Вы сделали главное. Осталась мелочь - анализ результатов и доводка до кондиции.
У ПОТОКа здесь масса уловок.
Такая ситуация диктуется сужением области возможности расстановки балансировочной арматуры.
Цель балансировки - выровнять между собой контуры от узла управления через каждый потребитель.
Программа работает в таком порядке:
- Клапаны без настроек программа ставит сразу и точно по диаметру стояка.
- Клапаны с настройками ставятся в последний момент на оставшийся напор + гасимый напор для увязки.
Обратите внимание на заданную скорость и положение движков!
В исходном положении они должны быть смещены влево! Скорость задаётся максимально-возможная.
Просмотрел Ваш результат и настроил ход расчёта (расставил движки), внёс поправку на скорость в трубах.
Так расширен возможный диапазон для выбора клапанов и программа без проблем имеет возможность оставить диаметр клапана по Ду трубы.
Предлагаю Вам испытать три механизма:
- Подвигать движки по очереди понаблюдать реакцию системы - уловите связь меду причиной и последствиями.
- Поманеврируйте скоростью, понаблюдайте последствия (изменение диаметров стояков и магистралей, настроек и диаметров клапанов)
- Поиграйте изменением напора на вводе по тому же принципу.
Если Вы научите себя работать с "управляющими" результатами "уловками" - сможете безошибочно и быстро "просеивать" варианты!
Примечание - 1 такой подход происходит за счёт некоторого повышения металлоёмкости системы и повышение эксплуатационных издержек на насос.
Вариант (я сделал копию с Ваших данных):
Здесь повышение металлоёмкости системы и снижение эксплуатационных издержек на насос.
Это, вроде, ориентир, как поступить:
- Снизим разовые затраты -экономия застройщика, убытки на время эксплуатации покупателям здания.
- Повысим разовые затраты -несколько потери застройщика (он переложит их на плечи ..), заметная экономия затрат на эксплуатацию на весь период работы системы.
Для таких случаях (с настройками) фирмы-производители используют слова "как правило".
Пример: Fen.zip 494,1К 1174 Количество загрузок: