ОАО «Калориферный Завод» РЕКОМЕНДАЦИИ по подбору калориферов и воздухонагревателей Кострома 2002
Проводится работа над формированием новой версией программы Kalor. Подбор установки и анализ её сезонной работы.
Из материалов прошлых лет:
3.5.18. Для зданий, сооружаемых в районах с расчетной наружной температурой по параметру "Б", для холодного периода года ниже минус 40С, подбор калориферов для приточной вентиляции следует производить при массовой скорости воздуха во фронтальном сечении калорифера до 3,5 кг/мс.
3.5.19. При размещении приемных отверстий для приточной вентиляции следует исходить из следующих условий: низ приемных отверстий в районах с объемами снегопереноса за зиму 200 м/м и менее (по СНиП 2.01.01.82, приложение 1), а в городах и других местах, защищенных от снегопереноса, независимо от характера защиты, следует располагать над уровнем устойчивого снежного покрова не менее чем на 1 м, но не ниже, чем 2 м от уровня земли.
В районах с объемом снегопереноса более 200 м/м за зиму при расположении зданий на открытой местности приточные отверстия следует размещать, как правило, по сторонам здания, параллельным основному направлению снегопереноса на высоте не менее 2 м над уровнем устойчивого снежного покрова. При необходимости размещения приемных устройств со стороны, перпендикулярной основному направлению снегопереноса, высоту установки приемных отверстий следует увеличивать в соответствии с уровнем устойчивого снежного покрова и мощностью снегопереноса.
3.5.20. Для предотвращения забивания снегом воздухоприемных отверстий приточной вентиляции зданий и сооружений следует предусматривать:
а) установку жалюзийных решеток с живым сечением не менее 80%;
б) скорость воздуха во воздухоприемном отверстии не выше 4 м/с.
Для предупреждения замерзания теплоносителя в калориферах, кроме автоматической защиты, следует:
а) принимать температуру воды, выходящей из калориферов, не ниже 20С при всех эксплуатационных режимах;
б) принимать установку групповых или индивидуальных насосов для смешивания теплоносителя (воды) из тепловой сети с обратным теплоносителем из калориферов (приложение 8, рисунки 8.1а и 8.1б).
в) в дополнение к указаниям подпункта "а" для повышения температуры подаваемого воздуха перед основными калориферами до температуры не ниже минус 25С в системах предусматривать установку части калориферов в канале рециркуляционного воздуха по схеме на рис. 2а, а в системах без рециркуляции следует отбирать из приточного канала и подогревать в дополнительных калориферах до 20% приточного воздуха, возвращая его в канал подогретого воздуха (приложение 8, схема на рис. 8.2б).
3.5.21. Системы автоматического регулирования вентиляционными установками зданий, сооружаемых в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40С и ниже, должны быть, как правило, электрическими.
*****************
p.s.
Не лишнее будет помнить и такую инфу:
По ходу движения воздуха трубки в калориферах могут располагаться в коридорном или в шахматном порядке. В последнем случае обеспечиваются лучшие условия теплопередачи, однако вместе с этим возрастает и сопротивление движению воздуха.
В одноходовых калориферах доступ теплоносителя из распределительных коробок открыт во все трубки и теплоноситель проходит по ним между распределительной и сборной коробками один раз.
Коробки многоходовых калориферов имеют поперечные перегородки, которые создают последовательное движение теплоносителя по трубкам. В таких калориферах скорость движения теплоносителя в трубках при одинаковом расходе по сравнению с одноходовыми больше, в связи с чем интенсивность теплопередачи возрастает. В то же время живое сечение трубок меньше, следовательно, больше сопротивление движению теплоносителя.
В ребристых калориферах наружная поверхность труб имеет оребрение, благодаря чему площадь теплопередающей поверхности увеличивается. Количество трубок у ребристых калориферов меньше, чем у гладко трубчатых, по теплотехнические показатели выше. Последнее обстоятельство послужило причиной того, что в настоящее время применяются, как правило, ребристые калориферы, серийно выпускаемые отечественной промышленностью.
Оребрение поверхности трубок выполняется различными способами. В пластинчатых калориферах ребра образованы стальными пластинами, насаженными на трубки. Трубки калориферов могут иметь круглое или овальное сечение, пластины могут охватывать одну или несколько трубок и по своей форме быть прямоугольными или круглыми.
В спирально-наивных калориферах ребра на трубках образуются навивкой стальной ленты. При этом за счет большого усилия при навивке обеспечивается плотный контакт между трубкой и лентой, что улучшает условия теплопередачи Однако при такой конструкции ребер сопротивление движению воздуха больше, чем у пластинчатых калориферов.
#2
Отправлено 05 Март 2011 - 12:29
- Q_Ust:=0.24*G_vozdKg*(tk_vozd-tn_vozd)*1,163; { Ватт/час - Расход тепла на нагрев воздуха }
- Qwat:=(K*((Tn_tepl+Tk_tepl)/2-(tk_vozd+tn_vozd)/2))) ; { Ватт/час с кв. м - Теплосъём с установки }
- K:=a_Teplopered*Power(Vro, Vro_mStep)*Power(wTNosit, w_nStep); { Коэффициент теплопередачи Вт/(м2 * °С)}
- Q=G_tepl * (Tn_tepl-Tk_tepl) * 1,163; { Ватт/час - Тепло, забираемое от теплоносителя }
- Tk_tepl:=Tn_tepl-Q/G_tepl; {°С - Температура выхода теплоносителя из установки }
Всегда в установке существует баланс тепла - от теплоносителя через стенки трубок к воздуху.
Количество воздуха и его конечная температура, как правило, есть "диктующие параметры" и они, по идеи, не должны не зависит от температуры наружного воздуха.
Расход тепла на нагрев воздуха (1) = Теплосъём с установки (2) = Тепло, забираемое от теплоносителя (4).
Существует из прошлого опыта (инж. Вера Михайловна Зусманович и др.) множество практических вариантов управления теплосъёмом с установки.
- расчеты с уменьшением/увеличенным расхода теплоносителя;
- расчёты с подмешиванием "обратного" теплоносителя;
- расчет с пропуском части воздуха по обводному каналу (байпасу по воздуху);
- расчет с подмешиванием (или доп подогревом) первичного воздуха (при его температуре ниже минус 40С, подавать смесь в установку не ниже минус 25С)
- расчет с определением необходимой площади для зашивки (или закрытия двигающейся шторкой) фронтального сечения установки.
- возможность проверки температуры воды на выходе из установки при температуре наружного воздуха равной 0°С.
После выбора установки с числом рядов по во воздуху и количеству штук в одном ряду, желательно выполнить анализ её работы и оснастить системой управления теплосъёмом с установки. То есть "управлять" нужно изменением значения
K:=a_Teplopered*Power(Vro, Vro_mStep)*Power(wTNosit, w_nStep); { Коэффициент теплопередачи} -
где Vro - массовая скорость воздуха,
wTNosit - скорость теплоносителя в трубках.
a_Teplopered - Эмпирический коэффициент конкретной для модели калорифера
Vro_mStep - Эмпирический показатель степени конкретной для модели калорифера
w_nStep - Эмпирический показатель степени конкретной для модели калорифера
K_Zagr - Коэффициент учёта загрязнения трубок (от 0.78 до 1) - следует учитывать при вычислении Коэффициента теплопередачи. K:=К *K_Zagr
*****************
p.s.
Не лишнее будет помнить и такую инфу:
В установках, состоящих из паровых калориферов, предусматривается обводный канал с клапаном, необходимый для регулирования теплосъема с калорифера. Изменяя соотношение количества воздуха, проходящего через калорифер, и воздуха, идущего в обход его, добиваются получения необходимой температуры смеси из калорифером.
Для паровых калориферов такое устройство регулирования их теплоотдачи оказывается необходимым, так как регулировка теплосъема путем изменения температуры пара практически исключается. В установках водяных калориферов устройство обводного канала необязательно, так как регулирование теплоотдачи калориферов может быть осуществлено путем изменения температуры теплоносителя. Однако и здесь при наличии обводного канала улучшаются условия регулирования теплосъема и в ряде случаев повышается экономичность системы.
Паровые калориферы подключаются в сеть только параллельно, водяные - параллельно, последовательно или смешано. Направление движения пара в калориферной установке принимается сверху вниз, для не паровых - направление движения не важно, важно обеспечить удаление воздуха при заполнении системы жидкостью.
При подаче в калориферы в качестве греющего теплоносителя горячей воды за некий период эксплуатации происходит загрязнение внутренней поверхности труб, поэтому трубы обязательно промываются не менее 1 раза в 2 - 3 года.
#3
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:44
Что и как из сформированной установки калориферов (воздухонагревателей) возможно "выжать".
К существующему варианту программы "Kalor" добавлен ряд дополнений, позволяющих проанализировать любой вариант и промоделировать работу установки практически в любых ситуациях.
Определиться, - какие потребуется средства автоматического управления ее рабой - какой должна быть "обвязка" в зависимости от местных условий - источник тепла, климат, сервисная служба и пр...
#4
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:21
Цитата
При пуске и наладке желательно в паспорте приточной установки зафиксировать "гидравлические характеристики - S", особенно по воде.
Замерить расход G теплоносителя через установку и перепад давления до и после - dP = P1 - P2. Вычислить и занести в паспорт S.
Из формулы dP=G2 * S гидравлическая характеристика S = dP/G2 ,
Если через пару лет замерить в любой момент ее работы расход G теплоносителя через установку и перепад давления до и после, заново вычислить S, то при чистых трубках она практически не измениться. Но если она уменьшилась, то промывку трубок надо бы выполнять.
См. так же сообщение: "замеры только подтвердили справедливость "давнишней и общепринятой" формулы!"
#5
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:47
КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 2ПК 10 … 125 (компоновка - серия 5.904-12), изг. ЗАО "Вентмаш М" г. Москва,
ООО"ЭкоСтрой" изготавливает камеры приточные вентиляционные 2ПК 10...125. (Серия 5.904-75.94)
ООО "Экотехно" изготавливает камеры приточные 2 ПК всех типоразмеров
НПЦ Вектор-Кондвент,ООО
Калориферная секция
Камеры приточные вентиляционные 2ПК Серия 5.904- 75.94 ЗАО «Костромской завод теплообменников»
Секция подогрева - калориферная секция -
Камеры приточные вентиляционные 2ПК _ Приточные камеры.zip 4,97К
1131 Количество загрузок:
#6
Отправлено 21 Май 2011 - 20:25
Мероприятия (при "анализе" установки по версии программы):
- Зашить поверхность нагрева
- Байпас по воздуху
- Изменяя расход теплоносителя
- Изменяя температуру теплоносителя
- Рециркуляция
Для теплоносителя "пар" рекомендовались схемы с байпасом по воздуху по обводному каналу. С избыточной поверхностью нагрева возможно "бороться" элементарно - "зашить" часть поверхности установки по воздуху металлом (или двигающейся шторкой с приводом и автоматическим регулированием по температуре выхода воздуха из калорифера).
#7
Отправлено 22 Май 2011 - 21:25
Кстати никто не задумывается защитить нагреватель снаружи - в нерабочее время именно снаружи приходит опасность замерзания.
#8
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:58
BuTeK (22 Май 2011 - 21:25) писал:
Кстати никто не задумывается защитить нагреватель снаружи - в нерабочее время именно снаружи приходит опасность замерзания.
Был сегодня "звонок" по телефону.
Калориферная установка. Пар перегретый 184. Есть автоматика с канальным датчиком после калорифера (как автор звонка выразилась). Снизилась температура за бортом и ощущается не догрев воздуха.
Они обратили особое внимание на факт: по центру калорифера самая низкая температура (показания "тепловизора", что ли?) и он приближается как бы к нулю. Опасаются, что при дальнейшем снижении наружной температуры центр установки будет иметь уже отрицательную температуру.
- Подозрение на автоматику - не правомерно срабатывает сигнал от датчика и дается "ложное" указание - снизить расход пара. Отключить на время и понаблюдать за работой установки.
- Либо недостаточно расход подается (проходит через регулятор)
- либо критически мала расчётная поверхность установки для имеющихся условий эксплуатации.
На водо_водяном калорифере это было бы мало заметно (при смешанном подключении), а пар поступает одновременно во все калориферы и наблюдается некое искажение температурного поля.
Очень близко калорифер к вентилятору, от того и проблема "по центру калорифера самая низкая температура ".
из АВОК форума LordN сказал:
И в чем обман потребителя?
искал и таки нашел http://www.aircon.ru...ID=34&TID=31460, Sleser как раз описывает проблему близкого расположения всаса вента от нагревателя.
проблема-то не столько в процентах, сколько в работоспособности вообще. большая неравномерность поля скоростей на нагревателе прежде всего может привести к его, нагревателя, выходу из строя. и не важно вода в нём или электричество. и никакое регулирование не спасёт.
из АВОК форума Александр Мельников сказал:
Детальных натурных испытаний подобных приточек мы не проводили,но, исходя из предыдущего опыта, проблема есть и наверняка проявляется.
#9
Отправлено 01 Январь 2012 - 17:32
Ирина сказал:
Ситуация следующая - надо проверить существующую калориферную установку:
Калориферная установка, подогревает воздух подаваемый в шахту для проветривания.
Расход воздуха 2х715 320=1 430 640 м3/ч (подается с 2-х сторон), температура наружного воздуха минус 45, температура за калориферами от +2 до +10С, теплоноситель вода 130-70С.
Схема установки по воздуху в 2 ряда, по воде (описываю один ряд по воздуху) паралельно 16 групп калориферов, в каждой группе по 3 последовательно подключенных калорифера всего 48шт. и таких рядов 2, следовательно 96 шт.
Думаю, что расчет можно выполнить только на половину калориферной установки, так как схема симметрична. Общее число калориферов составит 96х2=192шт.
Возможно ли просчитать в вашей прграмме данную установку?
Сложность состоит в том, еще что калориферы установлены Киселевские КФБ-10А4, которые изготовлены для пара. У Вас базу можно пополнить? Данные по ним все есть.
Высылаю схему калориферной установки.
Ирина сказал:
Бк= Ак•k_mn
νγ_в
Ак- 0.064
Определение коэффициента теплопередачи k_mn _ и дипрессии по воздуху_ h_1
k_mn =11.0_ (νγ_в )^0.446 х ν_в _d ^0.094
h_1 =0,175(νγ_в )^1,72
Принимается значение массовой скорости воздуха νγ_в в сечении воздухонагревателя; пределы значений 3,6-5,0 кг/м2с
Принимается зачение скорости движения воды ν_в _d в системе воздухонагревателей; пределы значений 0,3-0,8 м/с
Число ходов по теплоносителю - 1;
Рабочее давление пара не более 1,2МПа;
Масса калорифера не более 178 кг.
И научите пожалуйста, как просчитать температуру на выходе из калорифера при заданном расходе воздуха и расходе воды
Площадь поверхности нагрева - 50,6 м2;
Площадь живого сечения для прохода воздуха - 0,389 м2;
Площадь живого сечения для прохода теплоносителя - ?
«дипрессии» по воде – где формула ? Понятно, что калорифер-то для пара и у них нет "расчётного" ж.с. по теплносителю и нет нужды искать «дипрессию по воде»
...
Есть текстовый файл «KALVODA.TXT» к программе KALOR. В него, в конец, добавлены данные по изделию КФБ-10А4.В программе на форме "Компановка" были внесены поправки для воможности записать количество калориферов в установки (до 999 штук).
Так были выполнен расчёт Вашей, Ирина, установки для шахты и показаны "промежуточные шаги" и результаты расчёта. Но у меня вызывают сомнения данные по КФБ-10А4. Он паровой. Желательно бы найти его аналог по воде и взять в Базу его коэффициенты .
#10
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:52
Ирина сказал:
Вадим сказал:
- При выборе теплоносителя «пар низкого давления» - это насыщенный пар?
- При выборе теплоносителя «перегретый пар высокого давления» - почему не указывается температура пара, а только одно давление?
- Да. И надо указывать температуру его.
- Температура определяется по формуле tg := 100 * sqrt(sqrt(Pабс / 98)); (корень четвертой степени от деления Pабс (кПа) на 98 ). Перегретый пар — нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при данном давлении.
Цитата
При паре «фирма производитель» не задается, поэтому и нельзя ее выбрать – все изделия для пара размешены в одном файле «kalpar.txt» В окне выбора «Модель установки» есть возможность выбрать паровую модель. Если не выбирать конкретно, программа пройдётся по всем изделиям.
#11
Отправлено 01 Март 2013 - 13:54
Гомель сказал:
В KALVODA.TXT» непонятным образом оказалась несколько пустых строк. Как только их удалить из «текстового документа KALVODA.TXT», который расположен в папке Kalor, то сообщение с остановом «деление на ноль» исчезнет.
#12
Отправлено 18 Июнь 2013 - 21:40
Ирина сказал:
#13
Отправлено 26 Июль 2013 - 17:43
Татьяна Дмитриевна сказал:
Установила обновление программы KALOR (дистрибутив от 24.08.12 скачала с Вашего сайта).
При запуске расчета (данные в приложенном файле) программа выдает сообщение об ошибке "Floating point divizion by zero"
Ситуация возникает при выборе в поле Изготовитель оборудования "Костромской калориферный завод",
при выборе "ООО ВЕЗА" расчет проходит нормально.
Подскажите, в чем может быть дело?
#14
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:21
Татьяна сказал:
При подборе калориферов, указывая компоновку (по расчёту) и выбирая к примеру СК3-02ХЛ3А непонятны сведения в расчётах.
А именно : В расчёте, для калорифер КСк3 10-02ХЛ3А №10 ,в ячейке "Общее число калориферов" указано что калорифер 1. А в ячейке "Число колонок в ряду установки" стоит цифра 2. Подскажите как быть в такой парадоксальной ситуации. Какое количество калориферов принимать к установке??
Да. Здесь явная несуразица - опечатка. . Здесь всего один калорифер. Нужен один калорифер и масса (68 кг) одного указана. А напечаталось две колонки в ряду - ошибочно.
Выполнено тестирование программы - ошибка обнаружена и исправлена.