Конвектор напольный SPL Basic FM
1. Назначение изделия
Конвектор предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов. Рекомендуется применять только в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Допускается использовать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°С и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²), при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см²).
2. Обозначение изделия
ЗАКАЗНОЙ КОД КОНВЕКТОРА:
д / г / ш
SPL BFM - ... / ... / .. - 4 / 2 - S 15 - B A - * W E
4 / 2 Конструктивное исполнение теплового пакета общее количество труб / количество рядов по высоте 2/2 10/2 4/2 12/2 6/2 16/4 8/2 20/4 и т.д.
S Покрытие теплообменника S окрашенный в RAL 9016 E неокрашенный.
15 Диаметр трубы теплообменного пакета 15 Ø15 мм,
B Обозначение стороны подводки теплоносителя S нижнее подключение B боковое подключение T* нижнее подключение со встроенным термостатическим вентилем: - T1 Danfoss - T2 Hummel.
A Обозначение конструкции решетки А из алюминиевого профиля P из перфорированного листа.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
*WE Обозначение опций, не входящих в стандартный комплект поставки WE настенное крепление SE широкие ножки GE ножки, регулируемые по высоте.
3. Комплектация
Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком - 1 шт.
Кожух - 1 шт.
Решетка - 1 шт.
Ножка опорная с фиксатором и тыльной крышкой (от L 2000 мм - 3 шт) * - 2 шт.
Винты (от L 2000 мм - 6 шт) * - 4 шт.
Паспорт - 1 шт.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию в одностороннем порядке.
* Конвектора SPL Basic FM длиной 60 см - 190 см укомплектованы двумя ножками / настенными креплениями, длиной от 200 см - тремя.
Пример расчета расстояния между консолями и их габаритные размеры представлены на чертежах ниже.
4. Правила хранения и транспортировки
Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесами, защищенных от воздействия влаги и химических веществ, на стеллажах или подкладках при температуре окружающей среды от –50°С до +50°С и относительной влажности 80% при 25°С. Транспортировка конвекторов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Условия транспортировки конвекторов в части воздействия климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150, в части механических факторов по группе С ГОСТ 23170.
5. Указания по монтажу
Внимание! При подключении конвектора к подводящим трубам отопительной системы соблюдайте осторожность во избежание деформирования медных труб. Монтаж конвекторов должен производиться специализированными монтажными организациями, в соответствии с требованиями изложенными в СНиП3.05.01-85. Чтобы обеспечить перекрытие холодного воздуха, исходящего от окон, конвекторы рекомендуется устанавливать, перекрывая не менее 50% ширины оконного проема.
Освободить детали конвектора от транспортной упаковки.
Закрепить опорные ножки с тыльной крышкой к полу анкерными болтами (не входят в комплект поставки), средняя ножка устанавливается на конвектор от 2000 мм.
К трубам теплового пакета присоединить запорно-регулирующую арматуру. При монтаже арматуры, штуцеры теплового пакета необходимо фиксировать накидным ключом избегая нагрузки на места паянных соединений.
Разместить тепловой пакет на опорных ножках и присоединить к трубам системы отопления, зафиксировать его на опорных ножках.
Установить кожух сверху на ножки с тепловым пакетом и закрепить его болтами, входящими в комплект поставки.
Решетки
В стандартный комплект поставки входит нелакированная решетка из алюминиевого профиля серебряного цвета. Возможно изготовление штампованной закрывающей решетки RAL 9016.
6. Условия эксплуатации и техническое обслуживание
Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.
Конвекторы следует эксплуатировать в системах отопления с теплоносителем, отвечающим требованиям РД 34.20.501-95.
Допускается использование в качестве теплоносителя антифризных жидкостей.
Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после ее монтажа.
Внутренние поверхности конвектора необходимо очищать от пыли в начале отопительного периода и 1-2 раза в течение отопительного периода. Тепловой пакет необходимо очищать от пыли при помощи щетки или пылесоса, не деформируя ребра.
Формула расчете теплового потока, при условиях, отличных от нормативных:
Q = Qну*F(Δt),
где Qну – номинальный тепловой поток
F(Δt) – усредненный поправочный коэффициент для иной температурной разнице отличной от нормативных условий.
Нормативные условия для Qну соответствуют Δt 70°C. Δt расчитываются по формуле:
Δt = (Tн+Тк)/2-Тв,
где Tн – температура начальная (105°С)
Тк – температура конечная (75°С)
Тв – требуемая температура внутри помещения (20°С)
Пример расчета тепловой мощности для прибора высотой 9 с номинальным тепловым потоком 1,0кВт, работающей в режиме Тн=75°С, Тк=65°С, Тв=20°С:
1) Находим значение коэффициента для данного режима:
Δt = (75+65)/2-20 = 50
F (Δt) = 0.635
2) Рассчитываем тепловой поток:
Q = 1.0*0.635
Q = 0.635 кВт.
7. Гарантийные обязательства
Конвектор Basic испытан гидравлическим давлением 2,4 МПа (24 кгс/ см²), отклонение значений тепловой мощности от -4% до +5%, что соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки, хранения и требований по монтажу.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 10 лет со дня продажи.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется не позднее 6-ти месяцев со дня изготовления.
В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считать с даты изготовления.
Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на конвекторы вышедшие из строя, в результате нарушения потребителем (заказчиком) правил эксплуатации, транспортировки, хранения, а так же требований по монтажу и техническому обслуживанию.
Конвектор настенный SPL Basic WM
1. Назначение изделия
Конвектор предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов. Рекомендуется применять только в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Конвектор допускается использовать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°С и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²), при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см²).
2. Обозначение изделия
ЗАКАЗНОЙ КОД КОНВЕКТОРА:
д / г / ш
SPL BWM(* L) - ... / ... / .. - 4 / 2 - E 15 - S P
4 / 2 Конструктивное исполнение теплового пакета общее количество труб / количество рядов по высоте 2/2 10/2 4/2 12/2 6/2 16/4 8/2 20/4 и т.д.
E Покрытие теплообменника S окрашенный в RAL 9016 E нокрашенный
15 Диаметр трубы теплообменного пакета 15 Ø15 мм
S Обозначение стороны подводки теплоносителя S нижнее подключение B боковое подключение T* нижнее подключение со встроенным термостатическим вентилем: - T1 Danfoss - T2 Hummel
P Обозначение конструкции решетки А из алюминиевого профиля P из перфорированного листа
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
*L Обозначение левого подключения При заказе конвекторов SPL Basic WM необходимо указать тип подключения прибора [ снизу справа / снизу слева / сбоку справа / сбоку слева ]. По умолчанию поставляются отопительные приборы с нижним правым подключением.
3. Комплектация
Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком - 1 шт.
Кожух - 1 шт.
Решетка - 1 шт.
Кронштейны настенные с фиксаторами (от L 2000 мм - 3 шт) * - 2 шт.
Винты (от L 2000 мм - 3 шт) * - 2 шт.
Паспорт - 1 шт.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию в одностороннем порядке.
* Конвектора SPL Basic WM длиной 40 см - 190 см укомплектованы двумя настенными креплениями, длиной от 200 см - тремя.
Настенные отопительные приборы рекомендуется устанавливать на расстоянии 10 см над уровнем чистового пола.
Пример расчета расстояния между консолями и их габаритные размеры представлены на чертежах ниже.
4. Правила хранения и транспортировки
Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесами, защищенных от воздействия влаги и химических веществ, на стеллажах или подкладках при температуре окружающей среды от –50°С до +50°С и относительной влажности 80% при 25°С.
Транспортировка конвекторов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Условия транспортировки конвекторов в части воздействия климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150, в части механических факторов по группе С ГОСТ 23170.
5. Указания по монтажу
Внимание! При подключении конвектора к подводящим трубам отопительной системы соблюдайте осторожность во избежание деформирования медных труб. Монтаж конвекторов должен производиться специализированными монтажными организациями, в соответствии с требованиями изложенными в СНиП3.05.01-85.
Чтобы обеспечить перекрытие холодного воздуха, исходящего от окон, конвекторы рекомендуется устанавливать, перекрывая не менее 50% ширины оконного проема.
Освободить детали конвектора от транспортной упаковки.
Закрепить настенные кронштейны как указано на схеме крепления к стене анкерными болтами (не входят в комплект поставки), средний кронштейн устанавливается на конвектор длиной от 2000 мм.
К трубам теплового пакета присоединить запорно-регулирующую арматуру в соответствии с типом подключения:
При монтаже арматуры к тепловому пакету с нижним подключением используемое соединение теплообменника и термовентиля G 3/4” «евроконус» - не требует герметизации льном. Фиксировать вентиль, закручивать накидной гайкой расположенной на патрубке теплообменника. Соединение теплообменника и запорного клапана через фитинг ВР 1/2” - требует дополнительной герметизации льном или герметиками. Фиксируется фитинг теплообменника, вкручивается ниппель клапана, устанавливается запорный клапан. (см рис. НП)
При монтаже арматуры к тепловому пакету с боковым подключением используемое соединение теплообменника с термовентилем и запорным клапаном G 3/4” «евроконус» - не требует герметизации льном. Фиксировать вентиль, закручивать накидной гайкой расположенной на патрубке теплообменника. (см рис. БП)
Внимание!!! Запрещено отгибание и проворачивание патрубков теплообменника
Разместить тепловой пакет на опорных ножках и присоединить к трубам системы отопления, зафиксировать его на опорных ножках.
Установить кожух сверху на ножки с тепловым пакетом и закрепить его болтами, входящими в комплект поставки.
Решетки
В стандартный комплект поставки входит нелакированная решетка из алюминиевого профиля серебряного цвета. Возможно изготовление штампованной закрывающей решетки RAL 9016.
6. Условия эксплуатации и техническое обслуживание
Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.
Конвекторы следует эксплуатировать в системах отопления с теплоносителем, отвечающим требованиям РД 34.20.501-95.
Допускается использование в качестве теплоносителя антифризных жидкостей. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после ее монтажа.
Внутренние поверхности конвектора необходимо очищать от пыли в начале отопительного периода и 1-2 раза в течение отопительного периода. Тепловой пакет необходимо очищать от пыли при помощи щетки или пылесоса, не деформируя ребра.
Формула расчете теплового потока, при условиях, отличных от нормативных:
Q = Qну*F(Δt),
где . Qну – номинальный тепловой поток
F(Δt) – усредненный поправочный коэффициент для иной температурной разнице отличной от нормативных условий.
Нормативные условия для Qну соответствуют Δt 70°C. Δt расчитываются по формуле:
Δt = (Tн+Тк)/2-Тв,
где Тк – температура конечная (75°С)
Тв – требуемая температура внутри помещения (20°С)
Tн – температура начальная (105°С)
Пример расчета тепловой мощности для прибора 40/12 с номинальным тепловым потоком 1,0кВт, работающей в режиме Тн=75°С, Тк=65°С, Тв=20°С:
1) Находим значение коэффициента для данного режима
Δt = (75+65)/2-20 = 50
F (Δt) = 0.620
2) Рассчитываем тепловой поток:
Q = 1.0*0.620
Q = 0.620 кВт
7, Гарантийные обязательства
Конвектор Basic испытан гидравлическим давлением 2,4 МПа (24 кгс/ см²), отклонение значений тепловой мощности от -4% до +5%, что соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки, хранения и требований по монтажу.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 10 лет со дня продажи.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется не позднее 6-ти месяцев со дня изготовления.
В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считать с даты изготовления.
Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на конвекторы вышедшие из строя, в результате нарушения потребителем (заказчиком) правил эксплуатации, транспортировки, хранения, а так же требований по монтажу и техническому обслуживанию.